Стропильные конструкции
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стропильные конструкции

Стропильные конструкции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.12.2009, 19:38 #1
Стропильные конструкции
koct-pgs
 
Регистрация: 04.08.2009
Сообщений: 8

Запроектировал стропильные конструкции, где угол подкосов к горизонту составляет у одной 32 градуса, у второй 40. Экспертиза прислала ответ, что угол должен быть 45 и ссылаются на ТСК-СК вып.3-1. Во-первых, такой серии я нигде не нашел, во-вторых не пойму почему не может быть меньший угол.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.12.2009 в 23:45.
Просмотров: 3446
 
Непрочитано 24.12.2009, 19:55
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от koct-pgs Посмотреть сообщение
Запроектировал стропильные конструкции, где угол подкосов к горизонту составляет у одной 32 градуса, у второй 40. Экспертиза прислала ответ, что угол должен быть 45 и ссылаются на ТСК-СК вып.3-1. Во-первых, такой серии я нигде не нашел, во-вторых не пойму почему не может быть меньший угол.
Плохо искали. Вот http://dwg.ru/dnl/4543
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 19:59
#3
koct-pgs


 
Регистрация: 04.08.2009
Сообщений: 8


Данную серию я видел. Но экспертиза дала ссылку на выпуск 3-1. Я еще уточню по поводу вып.3-1 у самой экспертизы. Главный вопрос почему именно 45 градусов?
koct-pgs вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 20:19
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Серия, на которую в проекте не содержится ни одной ссылки, не может служить эталоном при экспертной оценке решений в проекте.
Нет ни одного юридического документа, обязывающего проектировщика придерживаться таких решений, которые когда-то где-то кем-то были применены серийно.
Да и дураку понятно, что углы могут быть любыми в пределах от 0 до 360 градусов
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 20:26
#5
koct-pgs


 
Регистрация: 04.08.2009
Сообщений: 8


а если я в проекте ссылался на некоторые узлы серии 2.160-9.1? Это же меня не обязывает соблюдать углы, главное устойчивость конструкции.
koct-pgs вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 20:50
#6
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


Фигня это все.
Ведь угол зависит от того где расположен стык стропил, если нет возможности его сделать под 45 градусов, то и не надо.
45 гр. это идеально, но не обязательно
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 20:53
#7
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от koct-pgs Посмотреть сообщение
Экспертиза прислала ответ, что угол должен быть 45 и ссылаются на ТСК-СК вып.3-1
В топку таких экспертов.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2009, 23:46
#8
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432


koct-pgs, а нормальное название теме дать - непосильный труд?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2009, 01:27
#9
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Серии по сути в наше время это просто интересные картинки, не имеют никакой силы. И лучше даже на них не ссылаться, потуму что не у всех они есть. У вас все должно быть обосновано расчетом. У вас уклон должен зависеть от материала кровли, от фантазии архитекторов, и от вас)
vegas вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стропильные конструкции



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Сложные стропильные конструкции здания oleg_81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.09.2009 10:09
Висячие деревянные стропильные конструкции ILAYGA09 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.06.2009 16:05
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53