Цитата:
вот в этой статейке вроде есть |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Думается, если вместо тел и прочих задать кусок обыкновеннейшего стержня длиной в полширины колонны той же жесткости, что и у колонны, то разница в усилиях будет незначительной по сравнению с "жесткими". Зато все намного проще.
Можно жесткость и больше взять, но не на порядки.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Цитата:
1. Колонны задаются по 2-типу конечных элементов, а ригель по 1-му. 2. Все элеменнты задаются по 2-му типу, а на ригеле устанавливаются шарниры. Если задать шарниры и на верхних точках колонн, сосредоточенный внешний момент не воспримется системой. А если задавать "апендикс" на колонне, то абсолютно без разницы использовать ли жесткие вставки или элемент конечной жесткости. |
||||
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50
|
Уважаемые Ильнур и IBZ, идея поставить в месте сопряжения колонны с ригелем стержень конечной жесткости длиной в полсечения колонны с шарниром на конце со стороны ригеля тоже приходила мне в голову. Но ведь такое решение спорно - жесткость то нужна в этом месте не конечная, а "бесконечная", т.е. абсолютная. Может кто-то знает более "чистое" решение этого узла?
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64
|
Решил вашу задачу. Тип системы 2. Смоделировал однопролетный поперечник. Тип стойки стержень плоской рамы (2), тип ригеля стержень плоской ферма (1), что уже само собой подразумевает шарнирность соединения. Для того чтобы на стойке был момент от поперечной силы ригеля ввел жесткую ставку по оси х для колонн (само собой на расстояние от ц.т. колонны до ее края). Все вышло на ригеле момент ql2/8. На колонне момент от поперечной силы*e.
Вот только я задумался насколько это надо, ведь расцентровка незначительна и момент мал. Так, при составление РСУ и учете ветра ветровой момент в опоре (в случае жесткой базы) будет уменьшен на эту величину. Подумайте конкретно над своей конструкцией. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Применение вместо "жесткого элемента" стержня с конечной жесткостью иной раз чище будет. А абс. жесткость - всегда будет гарантированно не соответсвовать реальности. Вы просто возьмите очень простую рамку с одной нагрузкой и просто сравните два варианта. Для практических целей точности за глаза. Заодно, если процесс "исследования понравится", прощупаете разумные пределы задаваемой для консольки жесткости. И нам сообщите, чтобы в работе учесть. P.S. Жесткие вставки рекомендуется вводить для исключения потери точности вычислений из-за плохой обусловленности матрицы жесткости по причине резкого отличия жесткостей. Ну и для других задач.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 31.12.2009 в 11:28. |
|||
|
||||
Цитата:
Ладно, открою Вам страшную тайну: во всех случаях результат должен быть один. Сие следует из решения данной рамы методом сил. Выкинув ригель, заменив его неизвестным, построив единичную эпюру, легко заметить, что на этом "апендиците" единичной эпюры нет и, следовательно, никакого влияния на расчет рамы он не оказывает. Поэтому правильным будет и вариант приложения просто сосредоточенного момента в этой точке M=R*e. Кстати, основное назначение абсолютно жесткой вставки - корректная математика при сильно отличающихся погонных жесткостях. Если увеличивать жесткость элемента и дальше, в какой-то момент результаты могут "поплыть", а далее программа вообще откажется считать. И второе предназначение - получение момента для ригеля по грани колонны, а не по ее оси, который иногда выходит существенно меньшим. И конечно же эта вставка "внутри" имеет вполне конечную, а не "абсолютную" жесткость. Последний раз редактировалось IBZ, 31.12.2009 в 14:17. |
||||
|
||||
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64
|
Цитата:
Что такое жесткая вставка. Элемент, с жесткостью стремящейся к бесконечности. Тогда, если руководствоваться методом сил, который вспомнил IBZ, то коэффициент канонического уравнения будет стремиться к нулю. И перемещения будут стремится к нулю. Применение элемента вместо вставки. Я думаю некорректно, так как он будет деформироваться. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64
|
А.В. Дарков - Строймех. Стр. 196 в самом низу читаем предложение. И потом на 197 дочитываем. А потом посмотрите примерчик на странице 203 с обычной 1 раз неопределимой балки.
Если статически неопределимая балка вы что предложите что бы найти в ней усилия - избавиться от нее . Последний раз редактировалось pahan4ik, 31.12.2009 в 18:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250
|
тоже самая проблема , колонна воспринимает момент от ригеля только в нижней части..каким образом поставить все на свои места?
Тип КЭ колонны 2 а фермы 1! а когда меняю ферму на КЭ 2 и ставлю шарниры по Uy. то при расчете пишет что геометрически изменяемая система. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64
|
Да я тоже заметил такое. Но моменты сил получаются такие мизерные, что при составлении РСУ я пренебрегал ими вообще.
Вроде как снеговая нагрузка - силы вертикальные, а момент возникает от какой то горизонтальной. Непонятно. Может это перемещение нижнего растянутого пояса дает мизерный распор?? А в вашем примере получается значение силы 0,003 т. где то... а момент 0,003*21 = 0,063 т*м. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2010
Сообщений: 6
|
Доброго всем дня!
Подскажите, каким образом выполняется сопряжение в узле крепления ригеля к колонне, в случае создания схемы мы имеем шарнирный узел непосредственно в колонне, но тогда моменты от верхней части колонны не передаются на нижнюю, необходимо выполнить шарнирный узел, примыкающий к стержню колонны, каким образом это делается? Для иллюстрации привожу чертеж. Слева - исходная схема, справа - необходимая. В данный момент я добавил в расчетную схему условия примыкания стержней, освободив связи по UX, для верхней части колонны - узел 1, для нижней - узел 2. Все ли верно? Последний раз редактировалось StNff, 27.02.2013 в 11:27. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Нет. Вы же сами пишете:
В необходимой схеме шарнир принадлежит ригелю. Так зачем мучать колонну?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Два элемента колонны должны соединяться между собой жестко, как будто одно продолжение другого. Ригель должен прийти в узел с шарниром, т.е освобожденным в примыкаемом конце по повороту (UY) в плоскости схемы.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2010
Сообщений: 6
|
Понемногу дошло, узлы в СКАД не дают ни одной степени свободы элементам, пересекающимся в них (почему-то изначально считал, что узлы представляют собой шарниры со всеми степенями свободы).
Спасибо за помощь Последний раз редактировалось StNff, 27.02.2013 в 14:13. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выносной стык - жесткое крепление ригеля к колонне (рамная конструкция) | Alexand_r | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 22.05.2018 17:57 |
Примыкание фермы к колонне сбоку | Металл | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 01.05.2014 23:28 |
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне | Melcom | Технология и организация строительства | 7 | 01.10.2009 15:35 |
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD | searcher | SCAD | 1 | 07.08.2008 17:53 |
Примыкание ригеля к ядру жесткости | Евгений 88 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 15.02.2007 14:11 |