Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD. Примыкание ригеля к колонне

SCAD. Примыкание ригеля к колонне

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.12.2009, 08:49 #1
SCAD. Примыкание ригеля к колонне
Голубев Алексей
 
Чебоксары
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 50

Вопрос: как в SCAD правильно задать шарнирное сопряжение ригеля с колонной (например, в многоэтажной многопролетной раме) чтобы учесть момент, возникающий в колонне от опорной реакции ригеля, приложенной с эксцентриситетом (расстояние от внешней грани колонны до нейтральной оси). При жестком сопряжении используются жесткие вставки на концах ригеля - это понятно. Как быть когда сопряжение шарнирное?
Просмотров: 13930
 
Непрочитано 30.12.2009, 09:12
#2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


правильно ли я понял, о чем идет разговор? Схема во вложении


Цитата:
Сообщение от Голубев Алексей Посмотреть сообщение
При жестком сопряжении используются жесткие вставки на концах ригеля - это понятно.
а вот это как понять?
Вложения
Тип файла: pdf рама.pdf (70.6 Кб, 1193 просмотров)
Тип файла: rar рама.rar (829 байт, 283 просмотров)
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2009, 09:53
#3
Голубев Алексей


 
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50


Уважаемый Дрюха, на вашей схеме я не могу понять где стоят шарниры?
Голубев Алексей вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2009, 09:58
#4
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


А их там и нет. Зато там есть т.н. "твердые тела" (название из SCADа) с соответствующими направлениями связей
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2009, 10:22
#5
Голубев Алексей


 
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50


Когда я говорил про жесткие вставки я имел в виду "абсолютно жесткие вставки" п.4.3 руководства по SCAD. А какая жесткость у "твердого тела"? И где можно про него посмотреть в Руководстве?
Голубев Алексей вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2009, 10:27
#6
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Голубев Алексей Посмотреть сообщение
Когда я говорил про жесткие вставки я имел в виду "абсолютно жесткие вставки" п.4.3 руководства по SCAD.
А что, если не поставить эти абсолютно жесткие вставки, то жесткого соединения не получится?
вот в этой статейке вроде есть
Вложения
Тип файла: pdf SCAD11news.pdf (1.09 Мб, 921 просмотров)
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2009, 10:53
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Думается, если вместо тел и прочих задать кусок обыкновеннейшего стержня длиной в полширины колонны той же жесткости, что и у колонны, то разница в усилиях будет незначительной по сравнению с "жесткими". Зато все намного проще.
Можно жесткость и больше взять, но не на порядки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2009, 11:26
#8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Голубев Алексей Посмотреть сообщение
Вопрос: как в SCAD правильно задать шарнирное сопряжение ригеля с колонной
Для плоской схемы 2 равнокорректных варанта:

1. Колонны задаются по 2-типу конечных элементов, а ригель по 1-му.
2. Все элеменнты задаются по 2-му типу, а на ригеле устанавливаются шарниры.

Если задать шарниры и на верхних точках колонн, сосредоточенный внешний момент не воспримется системой. А если задавать "апендикс" на колонне, то абсолютно без разницы использовать ли жесткие вставки или элемент конечной жесткости.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2009, 14:18
#9
Голубев Алексей


 
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50


Уважаемые Ильнур и IBZ, идея поставить в месте сопряжения колонны с ригелем стержень конечной жесткости длиной в полсечения колонны с шарниром на конце со стороны ригеля тоже приходила мне в голову. Но ведь такое решение спорно - жесткость то нужна в этом месте не конечная, а "бесконечная", т.е. абсолютная. Может кто-то знает более "чистое" решение этого узла?
Голубев Алексей вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2009, 14:42
#10
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Голубев Алексей Посмотреть сообщение
Уважаемые Ильнур и IBZ, идея поставить в месте сопряжения колонны с ригелем стержень конечной жесткости длиной в полсечения колонны с шарниром на конце со стороны ригеля тоже приходила мне в голову. Но ведь такое решение спорно - жесткость то нужна в этом месте не конечная, а "бесконечная", т.е. абсолютная. Может кто-то знает более "чистое" решение этого узла?
А зачем Вам нужна бесконечная жесткость? При той малой длине, которую имеет "апендикс", это погоды не делает. Особенно, если Вы искусственно повысите жесткость этого "апендикса".
 
 
Непрочитано 30.12.2009, 23:05
#11
pahan4ik


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64


Решил вашу задачу. Тип системы 2. Смоделировал однопролетный поперечник. Тип стойки стержень плоской рамы (2), тип ригеля стержень плоской ферма (1), что уже само собой подразумевает шарнирность соединения. Для того чтобы на стойке был момент от поперечной силы ригеля ввел жесткую ставку по оси х для колонн (само собой на расстояние от ц.т. колонны до ее края). Все вышло на ригеле момент ql2/8. На колонне момент от поперечной силы*e.
Вот только я задумался насколько это надо, ведь расцентровка незначительна и момент мал. Так, при составление РСУ и учете ветра ветровой момент в опоре (в случае жесткой базы) будет уменьшен на эту величину. Подумайте конкретно над своей конструкцией.
pahan4ik вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2009, 11:18
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Голубев Алексей Посмотреть сообщение
... Но ведь такое решение спорно - жесткость то нужна в этом месте не конечная, а "бесконечная", т.е. абсолютная. ..
Спорна наверно как раз "абсолютность" жесткости: во-первых, такого нет в природе, во-вторых, рассмотрите ближе узел в натуре (ну, на чертеже, хорошо выполненном), и сразу увидите - что там есть чему "подвнуться" и "поддаться" (в пределах узла). Колонна-то вовсе не из монолитного вольфрама или алмаза . А всего лишь из обычного бетона или обычной стали.
Применение вместо "жесткого элемента" стержня с конечной жесткостью иной раз чище будет. А абс. жесткость - всегда будет гарантированно не соответсвовать реальности.
Вы просто возьмите очень простую рамку с одной нагрузкой и просто сравните два варианта. Для практических целей точности за глаза. Заодно, если процесс "исследования понравится", прощупаете разумные пределы задаваемой для консольки жесткости. И нам сообщите, чтобы в работе учесть.
P.S. Жесткие вставки рекомендуется вводить для исключения потери точности вычислений из-за плохой обусловленности матрицы жесткости по причине резкого отличия жесткостей. Ну и для других задач.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 31.12.2009 в 11:28.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2009, 12:43
#13
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Голубев Алексей Посмотреть сообщение
Уважаемые Ильнур и IBZ, идея поставить в месте сопряжения колонны с ригелем стержень конечной жесткости длиной в полсечения колонны с шарниром на конце со стороны ригеля тоже приходила мне в голову. Но ведь такое решение спорно - жесткость то нужна в этом месте не конечная, а "бесконечная", т.е. абсолютная. Может кто-то знает более "чистое" решение этого узла?
В данном случае доказательство этого предложения очень простое: задайте сначала одну любую жесткость (например, такую же как для колонны), потом увеличте ее в 10 раз, потом в 100, затем в 1000 . Попробуйте абсолютно жесткую вставку и поделитесь с нами результатами

Ладно, открою Вам страшную тайну: во всех случаях результат должен быть один. Сие следует из решения данной рамы методом сил. Выкинув ригель, заменив его неизвестным, построив единичную эпюру, легко заметить, что на этом "апендиците" единичной эпюры нет и, следовательно, никакого влияния на расчет рамы он не оказывает. Поэтому правильным будет и вариант приложения просто сосредоточенного момента в этой точке M=R*e.

Кстати, основное назначение абсолютно жесткой вставки - корректная математика при сильно отличающихся погонных жесткостях. Если увеличивать жесткость элемента и дальше, в какой-то момент результаты могут "поплыть", а далее программа вообще откажется считать. И второе предназначение - получение момента для ригеля по грани колонны, а не по ее оси, который иногда выходит существенно меньшим. И конечно же эта вставка "внутри" имеет вполне конечную, а не "абсолютную" жесткость.

Последний раз редактировалось IBZ, 31.12.2009 в 14:17.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2009, 18:00
#14
pahan4ik


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64


Цитата:
Сие следует из решения данной рамы методом сил. Выкинув ригель, заменив его неизвестным....
Ведь мы освобождаем систему от связи, а не от элемента..Там же основная система получается путем удаления лишней связи.
Что такое жесткая вставка. Элемент, с жесткостью стремящейся к бесконечности. Тогда, если руководствоваться методом сил, который вспомнил IBZ, то коэффициент канонического уравнения будет стремиться к нулю. И перемещения будут стремится к нулю.
Применение элемента вместо вставки. Я думаю некорректно, так как он будет деформироваться.
pahan4ik вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2009, 18:24
#15
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
Ведь мы освобождаем систему от связи, а не от элемента..Там же основная система получается путем удаления лишней связи.
Приплыли ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2009, 18:34
#16
pahan4ik


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64


А.В. Дарков - Строймех. Стр. 196 в самом низу читаем предложение. И потом на 197 дочитываем. А потом посмотрите примерчик на странице 203 с обычной 1 раз неопределимой балки.
Если статически неопределимая балка вы что предложите что бы найти в ней усилия - избавиться от нее .

Последний раз редактировалось pahan4ik, 31.12.2009 в 18:39.
pahan4ik вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2009, 19:28
#17
OXOTHUK

конструктор ПГС
 
Регистрация: 18.02.2006
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
Сообщений: 231
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™


а что, нельзя разве задать и жесткую вставку и шарнир?
в какой бы там ни было раме?
OXOTHUK вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2010, 13:19
#18
pahan4ik


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64


Да, можно. Сделал так. Тип схемы 2. ТЭ 2 (СПР). Шарнир Uy. Абсолютно те же эпюры что и в случае описанном мной выше..
pahan4ik вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 15:08
#19
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


тоже самая проблема , колонна воспринимает момент от ригеля только в нижней части..каким образом поставить все на свои места?
Тип КЭ колонны 2 а фермы 1!
а когда меняю ферму на КЭ 2 и ставлю шарниры по Uy. то при расчете пишет что геометрически изменяемая система.
Вложения
Тип файла: rar поперечник (2).rar (1.6 Кб, 136 просмотров)
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2010, 22:15
#20
pahan4ik


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64


Да я тоже заметил такое. Но моменты сил получаются такие мизерные, что при составлении РСУ я пренебрегал ими вообще.
Вроде как снеговая нагрузка - силы вертикальные, а момент возникает от какой то горизонтальной. Непонятно. Может это перемещение нижнего растянутого пояса дает мизерный распор??
А в вашем примере получается значение силы 0,003 т. где то... а момент 0,003*21 = 0,063 т*м.
pahan4ik вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2010, 00:39
#21
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


я вышел из этой ситуации путем наложения связей в узлах примыкания по Uy
эпюры получились вроде нормальные
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 10:58 Сопряжение колонны и ригеля
#22
StNff


 
Регистрация: 10.11.2010
Сообщений: 6


Доброго всем дня!
Подскажите, каким образом выполняется сопряжение в узле крепления ригеля к колонне, в случае создания схемы мы имеем шарнирный узел непосредственно в колонне, но тогда моменты от верхней части колонны не передаются на нижнюю, необходимо выполнить шарнирный узел, примыкающий к стержню колонны, каким образом это делается?

Для иллюстрации привожу чертеж. Слева - исходная схема, справа - необходимая.

В данный момент я добавил в расчетную схему условия примыкания стержней, освободив связи по UX, для верхней части колонны - узел 1, для нижней - узел 2. Все ли верно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сопряжение.jpg
Просмотров: 258
Размер:	22.3 Кб
ID:	97675  

Последний раз редактировалось StNff, 27.02.2013 в 11:27.
StNff вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 12:33
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от StNff Посмотреть сообщение
.... Все ли верно?
Нет. Вы же сами пишете:
Цитата:
Сообщение от StNff Посмотреть сообщение
...Слева - исходная схема, справа - необходимая.
В необходимой схеме шарнир принадлежит ригелю. Так зачем мучать колонну?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 12:44
#24
StNff


 
Регистрация: 10.11.2010
Сообщений: 6


но в таком случае, как же передать момент по колонне?
StNff вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 13:44
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Два элемента колонны должны соединяться между собой жестко, как будто одно продолжение другого. Ригель должен прийти в узел с шарниром, т.е освобожденным в примыкаемом конце по повороту (UY) в плоскости схемы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 13:57
#26
StNff


 
Регистрация: 10.11.2010
Сообщений: 6


Понемногу дошло, узлы в СКАД не дают ни одной степени свободы элементам, пересекающимся в них (почему-то изначально считал, что узлы представляют собой шарниры со всеми степенями свободы).

Спасибо за помощь

Последний раз редактировалось StNff, 27.02.2013 в 14:13.
StNff вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 21:17
#27
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Вот поблема.
В узле колонны "жеская" вставка" на пол высоты сечение стойки -далее в упругой области -шарнир по искомому направлению.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 06:24
1 | #28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вот поблема...
Пост 22 появился через 3 года после поста 21 .
Здесь уже не о эксцентреситете.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD. Примыкание ригеля к колонне

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выносной стык - жесткое крепление ригеля к колонне (рамная конструкция) Alexand_r Конструкции зданий и сооружений 44 22.05.2018 17:57
Примыкание фермы к колонне сбоку Металл Конструкции зданий и сооружений 10 01.05.2014 23:28
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD searcher SCAD 1 07.08.2008 17:53
Примыкание ригеля к ядру жесткости Евгений 88 Прочее. Программное обеспечение 3 15.02.2007 14:11