Доброго времени суток.

Господа коллеги какую нагрузку принимать на перекрытие подземной автостоянки от пажарной машины. Цифры розняца от 400 кг/м2 до 2500 кг/м2.
Просмотров: 3324
 
Непрочитано 07.11.2005, 09:05
#2
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


400-500 (не знаю откуда такие цифры) на рядовое перекрытие гаража...

3,5т/5м*2,5м - у меня получается вот такое (только легковушки)
а вот от пожарной машины берем 1500кг/м2, или 20,1т в середине пролета!

(46т/7м*4м) что похоже на правду...
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2005, 15:37
#3
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


вообще-то задание должно быть от пожарников на тип пожарной машины. они же тоже разные бывают. потому и цифры так рознятся