Ребята скажите свое мнение по этой ферме 13м
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 3065
|
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Первый блин комом!
Подсказкой не обойтись. Слишком много ошибок и ничем не обоснованных конструктивных решений. Прежде чем браться за дело необходимо знать его. Учитесь!
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
1. Почему выбрали крестовую решетку?
2. Почему не сделали одну ферму пролетом 25м.?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 28
![]() |
ферма существующая упала, не выдержала снеговую нагрузку. Склад существующий. Колонны швеллер16 Есть еще один склад 3-х пролетный, там тоже упала ферма от снега. Пролет 11м Я бы рассмотрел балку, но следующий склад 3-х пролетный