stim
 
просто ГИП.
 
Московская обл
Регистрация: 18.11.2005
Сообщений: 54

Господа, такая проблема.
Мы заложили на мягкопластичных глинах слой 3м выполнить искуственное основание из послойно утрамбованного щебня толщиной 500мм+ песчанная подсыпка толщиной 100мм. Строители предлагают заменить искуственное основание 600мм плитой из тощего бетона В7,5 толщиной 600мм. Т.к. проблематично утрамбовать щебень и песок в зимних условиях.
Насколько замена оправдана?
__________________
Сергей Юрьевич

Последний раз редактировалось stim, 21.01.2010 в 10:46.
Просмотров: 2822
 
Непрочитано 21.01.2010, 10:06
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Заменить можно. Но дорого.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 10:14
#3
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Можно. даже лучше будет.
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 10:23
#4
stim

просто ГИП.
 
Регистрация: 18.11.2005
Московская обл
Сообщений: 54
<phrase 1=


Уплотнение вопервых это время, во вторых применение спецтехники, а в зимних условиях еще и возможность замораживание основания.
__________________
Сергей Юрьевич
stim вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 11:06
#5
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Я бы согласился даже на В 2,5
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 12:07
#6
stim

просто ГИП.
 
Регистрация: 18.11.2005
Московская обл
Сообщений: 54
<phrase 1=


Нагрузка под колонной 350т. Правда ее воспринимает фундаментная плита и распределяет на основание
__________________
Сергей Юрьевич
stim вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 14:02
#7
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от stim Посмотреть сообщение
Нагрузка под колонной 350т
Вы что ожидаете, что все в ужасе закричат "О боже" и схватятся за головы? А как такие бешенные нагрузки в 350 т всякие хреновенькие грунты держат?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 14:03
#8
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Цитата:
Строители предлагают заменить искуственное основание 600мм плитой из тощего бетона В7,5 толщиной 600мм.
считаю что так даже лучше будет
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 14:32
#9
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Можно. даже лучше будет.
+1 Бывало.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 16:36
#10
stim

просто ГИП.
 
Регистрация: 18.11.2005
Московская обл
Сообщений: 54
<phrase 1=


Жаль что больше нет рекомендаций!
__________________
Сергей Юрьевич

Последний раз редактировалось stim, 22.01.2010 в 14:34.
stim вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 08:25
#11
Dima_White


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 23


В пром строительстве при наличии денег у заказчика в сплошь и рядом применяем данный метод, мало того что это ускоряет строительство, но и основание получается надежней, проектанты на это идут с радостью, если не ограничены в выборе средств.
Dima_White вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Замена щебеночного основания на монолитную плиту из тощего бетона



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Как посмитать монолитную плиту по профнастилу sslavik Железобетонные конструкции 7 01.02.2009 10:18
Вместо подготовки из тощего бетона - полиэтиленовая пленка Розмысл Железобетонные конструкции 59 01.12.2008 15:53