Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Проблемы в системе отопления квартиры многоэтажного дома.

Проблемы в системе отопления квартиры многоэтажного дома.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.01.2010, 14:27 #1
Проблемы в системе отопления квартиры многоэтажного дома.
tank166
 
Строительство
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 22.06.2008
Сообщений: 86

Заранее извиняюсь по поводу повторяющейся из года в год темы..но хочется получить ответ именно на свой вопрос.
Ситуация: квартира на 12 этаже 16-этажного дома. В квартире два стояка-прямой и обратный,диаметром 3 дюйма каждый. Обратка ,как и положено,чуть холоднее ...совсем чуть-чуть. От стояка трубой 1 дюйм через шаровый кран,через манометр и счетчик подключен коллектор на 6 металлопластиковых труб 16мм,которые расходятся по радиаторам и возвращаются в такой же коллектор и далее-через термометр,кран и трубу 1 дюйм -в обратку. Термометр на обратке показывает 30 градусов. Счетчик показывает расход воды 3-4 литра в минуту.Манометр на входе-2 атм.Верх всех радиаторов теплый,низ-холодный (подключение-сверху вниз). Длина каждой петли (от коллектора до коллектора) от 25 до 32 м.Регуляторы коллекторов полностью открыты.Краны маевского стоят везде.
Прочитав все похожие темы склоняюсь к тому,чтобы поставить циркуляционный насос на обратку перед стояком.Покритикуйте.Посоветуйте.
Просмотров: 52998
 
Непрочитано 22.01.2010, 15:54
#2
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 166


1. "Манометр на входе-2 атм" - первым делом посмотреть давление на "выходе", есть ли перепад. По хорошему, должен быть регулятор давления на входе.
2. Какая общая тепловая мощность радиаторов? + какой температурный режим? т.е. температура стояков подачи и обратки?
3. "Регуляторы коллекторов полностью открыты" - они с преднастройками или без?
4. "Краны маевского стоят везде" - а ими пользуются? т.е. смотрели, не завоздушены ли ОП, это ведь не автоматические воздухоотводчики.
privodnik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 16:48
#3
tank166

Строительство
 
Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86


1.Перепад есть. И этот перепад больше,чем перепад давления в стояках.
2.Про мощность не скажу (Ну не сантехник я) На каждой петле висит по 8-10 секций алюминиевых радиаторов. Температура стояка-70,стояка обратки-60.
3.Без.
4.Не завоздушены-смотрели. Да и верх радиаторов горячий.
tank166 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 17:13
#4
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


tank166, я думаю у Вас разные скорости движения в стояке и в отводах к приборам отопления трубах. Подающие при таком диаметре стояков должны быть как минимум 32мм.
Решили соседей без тепла оставить?)
ugadaikto вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 17:50
#5
tank166

Строительство
 
Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
tank166, я думаю у Вас разные скорости движения в стояке и в отводах к приборам отопления трубах. Подающие при таком диаметре стояков должны быть как минимум 32мм.
Решили соседей без тепла оставить?)
Там такая ботва у всего дома. Стояки горячие,а батареи-еле-еле теплые.
tank166 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 11:20
#6
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
1.Перепад есть. И этот перепад больше,чем перепад давления в стояках.
2.Про мощность не скажу (Ну не сантехник я) На каждой петле висит по 8-10 секций алюминиевых радиаторов. Температура стояка-70,стояка обратки-60.
1. что-то я слабо представляю себе, как такое возможно в данной ситуации.
2. зная тепловую мощность, можно было бы посчитать минимально необходимый Ду врезки.
Цитата:
Сообщение от tank166 Посмотреть сообщение
Прочитав все похожие темы склоняюсь к тому,чтобы поставить циркуляционный насос на обратку перед стояком
если бы я и рискнул поставить насос, то только на подаче и как можно ближе к стояку, на обратке в такой ситуации насос "кавитацию словит".
privodnik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 18:11
#7
tank166

Строительство
 
Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от privodnik Посмотреть сообщение

если бы я и рискнул поставить насос, то только на подаче и как можно ближе к стояку, на обратке в такой ситуации насос "кавитацию словит".
Спасибо. Знакомый гидравлик тоже сказал ставить насос на подаче.
tank166 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 15:11
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,576


Цитата:
Обратка ,как и положено,чуть холоднее ...совсем чуть-чуть
Цитата:
Термометр на обратке показывает 30 градусов
Цитата:
Стояки горячие,а батареи-еле-еле теплые.
Чёт как-то не то, "горячие" стояки 30ºС? Расхода через радиаторы нет почти? Можно пару фотографий для общего понимания?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 15:40
#9
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 166


30ºС у него на обратке до врезки в стояк, в котором 60ºС, как он писАл...
но это оч странная ситуация.
самое главное, по-моему, "на входе-2 атм"-это мало для системы ЦО, если нет регуляторов давления на вводе/врезке, мб гении "целки" в трубы вварили...
privodnik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 16:28
#10
tank166

Строительство
 
Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86


Завтра я сфотографирую и выложу весь квартирный узел ввода. Кстати,засек сегодня по счетчику расход теплоносителя -1 литр в минуту.

Последний раз редактировалось tank166, 26.01.2010 в 16:31. Причина: добавление данных
tank166 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 18:59
#11
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 4,479


А писали - 3-4. Какая при этом средняя скорость прохода по системе?
engngr на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 18:22
#12
tank166

Строительство
 
Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86


Фото узла ввода
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5586.jpg
Просмотров: 2001
Размер:	42.8 Кб
ID:	32511  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5584.jpg
Просмотров: 1378
Размер:	43.0 Кб
ID:	32512  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5589.jpg
Просмотров: 1200
Размер:	29.7 Кб
ID:	32513  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5588.jpg
Просмотров: 1257
Размер:	47.6 Кб
ID:	32514  
tank166 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 16:22
#13
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 166


фильтр на вводе между манометром и счетчиком смотрели/чистили?
не понятно, что за "девайсы" стоят на вводе между счетчиком и гребенкой и на обратке между термометром и краном?
privodnik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 16:30
#14
tank166

Строительство
 
Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86


фильтр чистый. А девайс-это ручной балансировочный клапан
tank166 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 16:51
#15
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от tank166 Посмотреть сообщение
фильтр чистый. А девайс-это ручной балансировочный клапан
"С помощью этих клапанов можно не только произвести гидравлическую балансировку трубопроводной сети и отключить отдельные ее элементы, но и опорожнить их через специальные спускные краны" - вот с ними и надо разбираться.
еще меня очень смущает давление на вводе-маловато, если такое же(а судя по всему, так и есть) и на стояке-это ахтунг.

з.ы. а про клапана надо было указать сразу.
privodnik вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 17:16
#16
Aleksandrs

inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas
 
Регистрация: 11.05.2004
Рига
Сообщений: 62


добавлю свои пять копеек
1) все ли: краны, клапана, регулирующие, в том числе на радиаторах (если конечно там такие есть вообще) - открыты?
2) непонятно зачем тут два регулирующих
3) каким образом ваш счётчик будет считать потреблённое тепло?

На данный момент этот счётчик "как бы" выполняет роль учёта потреблённой воды, но совершенно не выполняет функцию учёта потребления тепла, т.к. нет температурных сенсоров на подаче и обратке (один из них может быть встроен в основной корпус). Вывод по счётчику: счетчик учёта тепла (~300$) примерно в 10 раз дороже, строители поставили обычный - водяной (~30$)


PS: поскольну описанная проблема во всём доме, то и начинать надо с теплоузла(насосы, грязевики), магистральные трубопроводы, стояки... это потребует н-человекочасов...
PS2: а вообще конечно, это просто безобразие, полное отсутствие профессионализма... кто принял? кто сдал?...
Aleksandrs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 17:30
#17
tank166

Строительство
 
Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86


Отвечаю товарищу из Риги.
1-открыто ВСЕ!
2-мне тоже непонятно
3-никак не будет...на вводе в дом стоит прибор учета,который считает эти самые ГКал..потом это общее количество делится на всех пропорционально площади квартир. Счетчик этот абсолютно здесь ни к чему. Я бы и регулирующие клапаны не ставил (при наличии коллекторов с регуляторами)
ПС. -не моя компетенция..вроде ,собственники разбирались с управляющей компанией-те кивают на теплосети и т.д.
ПС2 - кто проектировал-не знаю и знать не хочу,кто строил-знаю,и результату поэтому не удивляюсь

Отвечаю товарищу из Истры: ахтунг,ясен пень...а про клапана -чего с ними разбираться -они полностью открыты...закрываешь-глушат все.

В общем,работа ведется-может быть завтра выложу фото и доложу о результате
tank166 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 19:25
#18
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 166


1. "открыты" все не должны быть, если стоят регулирующие они должны быть настроены/преднастроены в соответствии с рачетом/проектом.
2. "Ручной балансировочный клапан ХХХ предназначен, как правило, для парной установки вместе с запорным клапаном ХХХ."
3. в Вашей ситуации считаю не лишним иметь расходомер.

по поводу 2 очков на вводе я все-таки погорячился, на 12-м этаже 16-ти этажки это имеет право на "быть". важнее все-таки перепад, т.е. разъяснению ситации помогло бы знание давления на обратном стояке.

Цитата:
Сообщение от Aleksandrs Посмотреть сообщение
поскольну описанная проблема во всём доме, то и начинать надо с теплоузла(насосы, грязевики), магистральные трубопроводы, стояки... это потребует н-человекочасов...
согласен, а еще если на стояках 70єС и 60єС, куда-то тепло все-таки "скидывается" и если "у всех такая же ситуация"(в чем я сомневаюсь), не мешало бы все-таки узнать/посмотреть как у всех соседей сверху, сидящих на этом же стояке, "дома тепло". вполне вероятно, что кто-то "покрутил", с мыслями подобными этой "чего с ними разбираться -они полностью открыты...закрываешь-глушат все", те самые клапана и расстроил систему(если она была настроена), потом кто-то еще "покрутил" и еще...в итоге некоторые могли додуматься вообще избавиться от них и тогда нынешняя ваша ситуация логична.

з.ы. мыслей и буковок еще много, да вот времени сегодня уже нет...мб завтра.

Последний раз редактировалось privodnik, 28.01.2010 в 19:33.
privodnik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 21:40
#19
tank166

Строительство
 
Регистрация: 22.06.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от privodnik Посмотреть сообщение
3. в Вашей ситуации считаю не лишним иметь расходомер.
а счетчик -это не расходомер?
Цитата:
Сообщение от privodnik Посмотреть сообщение
"открыты" все не должны быть, если стоят регулирующие они должны быть настроены/преднастроены в соответствии с рачетом/проектом.
приведите мне пример того места в России,где приходит сантехник из УК и,сверяясь с расчетом/проектом настраивает систему...причем делает это каждый раз,когда кто-то расстроил ее. (Наверное -в Истре))))))

кстати-последняя информация-установили насос на подаче...радиаторы стали греть,кроме двух,которые сделаны спаренными -в них первый нагрет нормально,а второй-холодный.Вот теперь через регуляторы коллекторов и будем выравнивать...
tank166 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 23:10
#20
Aleksandrs

inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas
 
Регистрация: 11.05.2004
Рига
Сообщений: 62


для privodnik в посте #5
Цитата:
Сообщение от tank166 Посмотреть сообщение
Там такая ботва у всего дома. Стояки горячие,а батареи-еле-еле теплые.
- предложение: открыть всё - точнее: что бы не было закрыто
- там балансир со штуцерами для подключения компьютера, поэтому можно показания снять: расход, перепад, и соответственно отрегулировать (в данном случае, повторяю, установленный счётчик-расходомер кубических метров, не к месту, и дублирует одну из возможностей балансировочного)
Aleksandrs вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 10:06
#21
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от tank166 Посмотреть сообщение
а счетчик -это не расходомер?
я его и имел ввиду, а говоря, что это нелишне в Вашем случае, я подразумевал его "помощь" в хоть каком-то представлении о том, что творится в системе. хотя, конечно, проще было подлючить "компьютер к штуцерам балансира" (шутко).

Цитата:
Сообщение от Aleksandrs Посмотреть сообщение
приведите мне пример того места в России,где приходит сантехник из УК и,сверяясь с расчетом/проектом настраивает систему...причем делает это каждый раз,когда кто-то расстроил ее. (Наверное -в Истре))))))
эта проблема решается эксплуатирующей компанией не "каждый раз", а один-при приеме в эксплуатацию, и чтоб в дальнейшем исключить ситуацию, подобную Вашей, необходимо было исключить вмешательство "юзеров" в работу системы.

Цитата:
Сообщение от tank166 Посмотреть сообщение
кстати-последняя информация-установили насос на подаче...радиаторы стали греть,кроме двух,которые сделаны спаренными -в них первый нагрет нормально,а второй-холодный.
до тех пор пока Вы и ваши соседи будете пытаться решить проблему(с переменным успехом) в рамках "своей хаты с краю" она(проблема) будет "гулять" по стояку.

Цитата:
Сообщение от tank166 Посмотреть сообщение
Вот теперь через регуляторы коллекторов и будем выравнивать...
а вот если проделать такую же процедуру на стояке(представьте, что квартиры-это радиаторы, а стояк-коллектор) будет всем вам щасье)
privodnik вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 22:39
#22
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,576


Объясню про расходомер и счётчик, расходомер - устройство регистрирующие мгновенный расход в л/с, м3/ч и т.п. Расходомер - устройство фиксирующее объём прошедшей через него воды в л, м3, и т.п.
По делу, хоть проблема и решена, попробуйте закрыть всю подачу, если давление в прямой вырастет, скорее всего врезки в 3-х дюймовые стояки слишком "глубокие" и их лучше переделать, если не поднимется, то искать проблему в тепловом пункте/элеваторе (может быть перемычка между прямой и обраткой открыта, может грязевик забит, может ещё что).
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2010, 18:50
#23
андрей111


 
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от tank166 Посмотреть сообщение
1.Перепад есть. И этот перепад больше,чем перепад давления в стояках.
2.Про мощность не скажу (Ну не сантехник я) На каждой петле висит по 8-10 секций алюминиевых радиаторов. Температура стояка-70,стояка обратки-60.
3.Без.
4.Не завоздушены-смотрели. Да и верх радиаторов горячий.
Какой перепад между подачей и обраткой? Судя по этажности дома должен быть в районе килограмма !
андрей111 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 10:30
#24
Вова2010


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 1


Здраствуйте.
У меня такая проблема:
При заполнении вынны горячей водой, при повторном включении горячей воды через 2-3 мин. бежит холодная. Изначально бежит так же еле теплая.
Дом многоэтажный, 5 этаж.
Вова2010 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 07:12
#25
Studentik

Инженер ОВ
 
Регистрация: 09.06.2009
г. Оренбург
Сообщений: 138
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™


А нагрев горячей воды осуществляется при помощи проточного газового нагревателя, проще говоря газовая колонка? Если так, то для нагрева воды требуется время.
Studentik вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2015, 09:26
#26
Maikl


 
Регистрация: 21.02.2015
Сообщений: 1


скажу вам так пацаны, сколь вы тут не излагали свои версии, а проблема совсем проста, 1- фильтр на вводе в гребёнку имеет повышенное сопротивление, просто удалите фильтрирующий элемент, 2- так как у вас двухтрубнная лучевая система подключения радиаторов, то подключение их сделали снизу-вниз, необходимо просто трубопровод подачи подключить в верхнюю часть радиатора (и всё будет нормалёк).....это часто встречающий эффект, и связан с разность плотности воды по температуре, я не понимаю, почему проектировщики на это не обращают внимания?
Maikl вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 17:44
#27
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Вопрос к Знатокам - правомерно ли утверждение обслуживающего сантехника, что температура радиатора всегда выше температуры стояка отопления (по замерам 30 и 20 градусов, что явно не достаточно при минус 20 гр. на улице)?
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 17:51
#28
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
температура радиатора всегда выше температуры стояка отопления
на таком вечный двигатель можно было б собрать
privodnik вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 18:01
#29
Studentik

Инженер ОВ
 
Регистрация: 09.06.2009
г. Оренбург
Сообщений: 138
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
правомерно ли утверждение обслуживающего сантехника, что температура радиатора всегда выше температуры стояка отопления (по замерам 30 и 20 градусов, что явно не достаточно при минус 20 гр. на улице)?
Это противоречит законам физики. Практикующие сантехники и не такого могут сказать, это я как практикующий проектировщик ОВ говорю.
Studentik вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 18:29
#30
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Спасибо за отклики. Я и сам понимаю, что законы физики живут. Ведь и теплоноситель один. Однако, поскольку, я не спец в ОВ, не смог аргументированно ответить этому сан-спецу.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 19:13
#31
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Спасибо за отклики. Я и сам понимаю, что законы физики живут. Ведь и теплоноситель один. Однако, поскольку, я не спец в ОВ, не смог аргументированно ответить этому сан-спецу.
вот Вам аргумент:
радиатор-это прибор, внутри которого циркулирует теплоноситель. Тепло от радиатора отводится излучением, конвекцией и теплопроводностью.
А раз тепло отводится, значит теплоноситель остывает. Со стояком происходит примерно то же самое, но не так эффективно.
Но тут есть один "момент".
если разговор идет об однопроводной системе без байпаса, то подающий стояк теплее радиатора, а радиатор теплее отводящего.
как-то.
и еще, поясните про градусы, 30, 20 и т.д. я ч0т не понял

Последний раз редактировалось privodnik, 20.11.2015 в 09:10.
privodnik вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 21:32
#32
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Цитата:
Сообщение от privodnik Посмотреть сообщение
поясните про градусы, 30, 20 и т.д. я ч0т не понял
Так чего тут понимать, сантехник померил температуру электронным наноградусником. Радиатор показал плюс 30 град, а стояк - плюс 20 град. Вот я и засомневался, могЁт так быть или "сантехник пьян"?
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 22:22
#33
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 4,977


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
сантехник померил температуру электронным наноградусником.
Возьмите обычный мирный советский градусник (без вертикального взлета) и померяйте. Делов-то. Может, сантехник тепловой поток мерял, а не температуру, кто их там, этих наносантехников, разберет.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 23:02
#34
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Иваныч, ты меня за кого держишь? Конечно же перемерил, плюс-минус показания. Сантехник потом шепотом признался, что перед приходом как раз стояки чуть поприжал (в целях всеобщей экономии), а батарея еще не успела отреагировать на прижатие стояка. Вот отсюда-то и разность показаний. Он уж не стал озвучивать при председателе ТСЖ, потом пошел в сознанку.
Всем откликнувшимся - спасибо.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 15:10
#35
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,382


Всем привет
Проблема. Дом 5-этажка, последний этаж, угловая квартира. Стояли чугунные радиаторы и под окном и на торцевой стене, целая гирлянда. И почти не грели. Летом решил поменять. Поставил 10 секционный биметалл, только под окно. см. фото. Теперь проблема, радиатор полностью не прогревается, только три секции. Что делать не понятно. Воздух стравливал, даже воду спускал с маевского, даже в подвале обратку закрывали и сдренировали - не помогло.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Радиатор.jpg
Просмотров: 229
Размер:	130.6 Кб
ID:	179429  
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 15:20
#36
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 166


Рyslan, стрелками указано направление движения теплоносителя?
если да, кто ж Вам такое сотворил??? подача сверху должна быть.
privodnik вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 16:06
#37
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,382


Да, стрелки это подача и обратка. Ну что могу сказать, так уже было
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 16:18
#38
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
Ну что могу сказать, так уже было
Ну что можем сказать, переделывай...
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 16:48
#39
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 10,930


Цитата:
Сообщение от privodnik Посмотреть сообщение
Теперь проблема, радиатор полностью не прогревается, только три секции.
Это особенность биметаллических радиаторов, у них внутренние потоки распределяются не так, как в чугунных. Наверняка еще и недостаточный перепад давления на стояке и на биметаллическом радиаторе это сказывается сильнее. Кроме того влияют и шаровые краны, это дополнительное сопротивление. Если все у себя такие наставили, да еще с неполным сечением - вот и результат.

Выход - раз это верхний этаж, надо переделать обвязку. Подающую трубу сделать в верхнюю пробку, а обратную - выпустить из нижней под диагонали. Это проще всего. Можно вместо этого внутрь радиатора вставить "удлинитель протока".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 17:24
#40
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,700


Цитата:
Сообщение от privodnik Посмотреть сообщение
подача сверху должна быть.
А если подача в доме идет снизу, то в батарею все равно сверху?
Я вижу в нескольких домах снизу. Дома 9 этажки 90-х
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 17:35
#41
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
А если подача в доме идет снизу, то в батарею все равно сверху?
Я вижу в нескольких домах снизу. Дома 9 этажки 90-х
как-то так
privodnik вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 07:08
#42
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,382


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
А если подача в доме идет снизу, то в батарею все равно сверху?
Я вижу в нескольких домах снизу. Дома 9 этажки 90-х
Как раз вчера разговаривал на эту тему со слесарем. В доме есть разные подачи, и снизу и сверху.
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 07:20
#43
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
Как раз вчера разговаривал на эту тему со слесарем. В доме есть разные подачи, и снизу и сверху.
Иногда такое работает, а иногда нет.
Может быть при замене еще и диаметры подводок заузились?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 07:24
#44
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 10,930


Цитата:
Сообщение от privodnik Посмотреть сообщение
как-то так
Это дилетантские картинки, хотя бы по фразе "потери тепла". От радиатора как раз и требуются потери тепла в помещение.

Вопрос в равномерности прогрева отопительного прибора, т.е. его усредненной температуры. Вот это важный показатель. И равномерность зависит от многих факторов. Особенно от расхода теплоносителя.

И для последней схемы "снизу-вниз", где якобы "потери тепла 15%" равномерность прогрева может быть самой лучшей.

См. прилагаемый термоснимок. В теплотехнике не всё так "очевидно", как кажется путем философских рассуждений.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DC_0886.jpg
Просмотров: 101
Размер:	42.3 Кб
ID:	179451  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IR_0885.jpg
Просмотров: 153
Размер:	171.3 Кб
ID:	179452  
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 08:02
#45
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,382


Диаметр подводки конечно уменьшился, после адаптера стоит полипропиленовая труба 25х4.2 PN20
Вот у меня на торцевой стене нет радиатора, я убрал. Но на первом этаже есть и на торцевой и под окном радиаторы. На 2, 3 не смотрел. На 4-м под окном стоит радиатор, там секций 14 не меньше чугуна. Может попробовать в подвале поменять подачу и обратку, хотя если у всех снизу радиаторы стоят на торцевой стороне, теплоноситель опять пойдет снизу через все радиаторы...
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 08:30
#46
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
Может попробовать в подвале поменять подачу и обратку
Поймают - будут бить, возможно даже ногами...
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 08:50
#47
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Это дилетантские картинки.
какие вопросы, такие и ответы.

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
См. прилагаемый термоснимок. В теплотехнике не всё так "очевидно", как кажется путем философских рассуждений.
это "ленинградка" же? интересно, много ли осталось спецов, умеющих ее правильно собрать в классическом виде.
privodnik вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 13:07
#48
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,700


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Это особенность биметаллических радиаторов,
Похоже. У меня сейчас вход сверху выход снизу, а прогрев такой же, как у Рyslan. Так что, изменение на обратную вряд ли что изменит
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 13:22
#49
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,063


Ну тогда делать слева направо по диагонали, или по низу.
Трубы взять большего диаметра.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 14:16
#50
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,004


Рyslan, кран Маевского-то есть? воздух стравить
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 14:52
#51
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 10,930


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Похоже. У меня сейчас вход сверху выход снизу, а прогрев такой же, как у Рyslan. Так что, изменение на обратную вряд ли что изменит
Это говорит о заниженном расходе теплоносителя. Выход под диагонали ситуацию улучшит, но не гарантированно.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 15:26
#52
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,382


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
кран Маевского-то есть? воздух стравить
есть конечно, воздух стравливал, воду сливал, в подвале воду сливал тоже. Shaggy Doc наверное правильно говорит, что биметалл это не чугун и под него наша система не приспособлена. Я тут статью нашел, интересная, как раз по этому поводу http://master-otoplenie.ru/otoplenie...t-batarei.html
Скорее всего за весь период существования дома, каждый этаж переделывал отопление и я не знаю изначального проекта. Каждый нагородил у себя штабель из радиаторов.... Еще этот мастер, который устанавливал радиатор сечение трубы заузил (полипропилен диаметр 25х4,2 , а внутренний у него 16,6мм). Думаю что делать...пока масляный радиатор работает дополнительно. Еще вентиляция по ходу плохо работает на нашем 5 этаже, все окна конкретно плачут. В прошлом году и зима была не такая холодная и окна старые стояли (сифонили) и не "потели". А в этом году и дверь входную поменял и окна новые "герметичные" и зима холоднее и радиаторы биметаллические....

Shaggy Doc, у меня нужен байпас между подачей и обраткой до радиатора??? или на 5 этаже он необязателен...

В другой комнате тоже снизу подача (какая я еще не понял, они обе снизу, см. фото), но радиаторы почти полностью прогреты
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Радиатор2.jpg
Просмотров: 105
Размер:	190.2 Кб
ID:	179519  

Последний раз редактировалось Рyslan, 22.11.2016 в 15:58.
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 17:45
#53
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 10,930


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
Shaggy Doc, у меня нужен байпас между подачей и обраткой до радиатора??? или на 5 этаже он необязателен...
Байпас, а правильнее - замыкающий участок, нужен в однотрубной системе (независимо от этажа) при установке перед любым отопительных прибором любых запорных или регулирующих устройств, хоть ручных, хоть автоматических.

Замыкающий участок предотвращает полное прекращение или снижение циркуляции по всему стояку при закрытии кранов на любом радиаторе. Это сейчас обычная причина плохой работы отопления. Хитрожопые "собственники" ставят себе краны и крутят их, как вздумается. В результате ухудшают или делают вообще невозможной жизнь соседей по стояку.

Стояк - общедомовое имущество, его изменение запрещено. Должно караться расстрелом возле мусорных баков.

Однако замыкающий участок снижает коэффициент затекания в радиатор (через него пойдет примерно половина расхода). Это влечет увеличение требуемого количества секций. А в проточном узле, без ЗУ как бы появлется примерно одна дополнительная секция.

Во многих городах можно увидеть системы, где есть ЗУ, но нет никаких кранов. Это из-за того, что раньше этих регулировочных кранов выпускалось мало, а те что выпускались делались в колониях, были низкого качества и ничего не регулировали. А монтажники просто не решались изменить конфигурацию системы, хотя могли бы экономить по полметра трубы на каждом радиаторе.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 18:37
#54
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,382


и какая у меня система тогда? я не понял, нужна перемычка, байпас или замыкающее устройство между подачей и обраткой на последнем 5 этаже?
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 18:51
#55
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 10,930


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
и какая у меня система тогда? я не понял, нужна перемычка, байпас или замыкающее устройство между подачей и обраткой на последнем 5 этаже?
Однотрубная. Прикрыв кран ты перекроешь циркуляцию всего стояка.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 07:33
#56
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
Еще вентиляция по ходу плохо работает на нашем 5 этаже, все окна конкретно плачут. В прошлом году и зима была не такая холодная и окна старые стояли (сифонили) и не "потели". А в этом году и дверь входную поменял и окна новые "герметичные" и зима холоднее и радиаторы биметаллические...
Именно "герметизация" квартиры может быть причиной отказа вентиляции. Проверьте вентиляцию при окнах, открытых на "микропроветривание".
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 10:13
#57
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 10,930


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Именно "герметизация" квартиры может быть причиной отказа вентиляции. Проверьте вентиляцию при окнах, открытых на "микропроветривание".
Правильно. В процессе жизнедеятельности выделяется влага - от людей, от приготовления пищи. Если содержание влаги достигает некоей величины, то "точка росы" на холодных поверхностях вызывает отпотевание. Это могут быть не только поверхности стекол, но и стен, откосов - что еще хуже.

Удалить из помещения влагу можно только с помощью вентиляции. Из помещения должен удаляться воздух через каналы, а взамен должен поступить наружный воздух. У него зимой низкое влагосодержание (примерно 0.1-0.5 г/кг). Вот этот воздух и ассимилирует влагу. Но если все конструкции герметичные, то ни вытяжки не будет, ни притока.

Необходимо проветривание, хотя бы периодическое. А "микропроветривание" современных "евроокон" может быть и недостаточным, да к тому же оно по всей высоте, т.е. создает "сквозняки" на уровне нахождения людей. И для влаги мало, и для людей плохо.

А самый надежный и простой вариант - форточка, хотя бы на кухне. Их и в евроокнах делают, и работают они надежно. Благодаря своему расположению и размерам. Проверено веками. У меня дома как раз евроокно с форточкой.

Разумеется, предлагают и "современные" устройства, наподобие Aereco. Это, по сути, развод на бабки - просто дополнительная щель в обвязке стеклопакета, красиво прикрытая. Да еще и с "автоматикой", замерзающей в морозы ниже минус 20.

Есть и сложные варианты - специальная приточная вентиляция. Например Лоссней. Это разные конструкции, но все связаны с пробивкой дополнительных отверстий в стенах.

Что интересно, от "евроокон" больше всего страдают покупатели "элитных" квартир. Вот в наших "хрущобах" они прекрасно стоят и никто не жалуется. А в "элитных" в прошедшие морозы вой стоял. Например в Екатеринбурге фото демонстрировали со слоем льда в несколько сантиметров на окнах и откосах. Тому свои причины, но главная - "средствА у нас есть, у нас ума нету" (С) Матроскин
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 12:06
#58
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,382


Откосы тоже влажные, местами. Хотел я окна с форточками поставить...но "главный дизайнер" был против
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 12:42
#59
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
Откосы тоже влажные, местами.
Это хуже. Надо снимать, снова пропенивать.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 13:07
#60
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,700


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
В другой комнате тоже снизу подача (какая я еще не понял, они обе снизу, см. фото), но радиаторы почти полностью прогреты
Значит по-этому стояку больше расход теплоносителя
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 14:02
#61
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 10,930


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Это хуже. Надо снимать, снова пропенивать.
Может и не помочь. Пропенить можно стык, если пустой и внутреннюю поверхность откоса под облицовочным пластиком.

Но сам блок еще правильно должен быть установлен. В кирпичных старых домах наружная четверть имеет толщину 0.5 кирпича и окно "само собой" устанавливается так, что положение точки росы внутри стены будет до окна, с наружной стороны.

А если четверть тонкая, как в панельных домах, то точка росы будет ближе к внутренней поверхности. А в новомодных домах четверти может вообще не быть. Поэтому нужны утепляющие вставки, увеличивающие глубину четверти или установка окна пр середине стены - чтобы откос не отпотевал. И тщательное пропенивание, само собой.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 13:43
#62
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,382


В подвале поменяли подачу с обраткой. Теперь подача в радиатор сверху. Весь радиатор прогрелся
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 15:22
#63
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
В подвале поменяли подачу с обраткой. Теперь подача в радиатор сверху. Весь радиатор прогрелся
да не может быть!
privodnik вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 15:35
#64
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,382


Хотя я думаю если бы стоял чугунный радиатор на нижней подаче, он бы лучше прогрелся чем биметал. Много где видел что подача снизу, потом в соседней квартире спускается и там уже подача в радиатор сверху
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 14:20
#65
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,382


Байпас на отоплении какого диаметра должен быть? И на каком расстоянии от радиатора?
Ау, есть что ли на форуме тепловики???

Последний раз редактировалось Рyslan, 20.12.2016 в 16:42.
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2016, 10:04
#66
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 569


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
Байпас на отоплении какого диаметра должен быть? И на каком расстоянии от радиатора?
Ау, есть что ли на форуме тепловики???
А какая арматура должна быть в перекрытии?
Принимается по расчету. Но в типовых ситуациях как правило полдюйма
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2016, 11:44
#67
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,382


Арматура в перекрытии? Это что такое? Шаровые краны на входе и выходе из радиатора, на байпасе (перемычке) шаровый кран ставить не собираюсь. Основной стояк подачи и обратки стальная труба 3/4 дюйма.
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 17:53
#68
Вадимос


 
Регистрация: 09.01.2017
Сообщений: 1


Добрый день!

Извиняюсь что не много не по теме, не знаю, где спросить.
Дом монолит, 12 этажей, квартира на 5-м этаже. Квартиру только принял. Система отопления - последовательная. Хочу поменять на коллекторную. Гл. инженер управляющей компании категорически против. Проектировщик системы отопления и строители утверждают, что гл. инженер несет бред. Могу ли установить коллекторную систему (без теплых полов, без полотенцесушителей)? Есть ли какие-либо нормативные документы, которые запрещают или разрешают ту или иную систему отопления? Где почитать? Как обоснованно послать гл. инженера?

Спасибо.
Вадимос вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 18:04
#69
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 374


что за последовательная? однотрбука чтоле?
система отопления является общедовой и вам она не принадлежит!

Согласно статье 36 Жилищного Кодекса Российской Федерации к общему имуществу в многоквартирном доме относятся все элементы, предназначенные для обслуживания более одного помещения. Подробнее об этом говорится в «Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденных Постановлением Правительства №491 от 13 августа 2006 года. Так, в состав общего имущества входят:

фундамент, крыша, ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома;
помещения, не являющиеся частями квартир и нежилых помещений, предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме;
инженерные коммуникации и оборудование (электрическое, санитарно-техническое и т.п.) за пределами и внутри здания, обслуживающие более одного помещения;
земельный участок с элементами озеленения и благоустройства;
иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на данном земельном участке.

Последний раз редактировалось Composter, 09.01.2017 в 18:13.
Composter вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 20:45
#70
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,849


Цитата:
Сообщение от Вадимос Посмотреть сообщение
Как обоснованно послать гл. инженера?
Зачем Вам кого-то посылать?
Сколько у Вас стояков в квартире?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2017, 15:39
#71
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,382


ShaggyDoc
Если перед радиатором не ставить запорно-регулирующую арматуру, то необходим ли байпас (замыкающий участок) между подачей и обраткой?
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2017, 17:37
#72
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 10,930


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
ShaggyDoc
Если перед радиатором не ставить запорно-регулирующую арматуру, то необходим ли байпас (замыкающий участок) между подачей и обраткой?
Нет, он не нужен.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2017, 13:57
#73
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,382


ShaggyDoc Хочу дополнительный радиатор на торцевую стену установить. Как лучше разделить (смонтировать) подачу и обратку на два радиатора?
Я имею ввиду разделение потока как выполнить. От стояка отвод, потом на тройнике разделить или сразу на стояке тройник?

Последний раз редактировалось Рyslan, 30.01.2017 в 12:32.
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 13:55
#74
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,382


Всем привет. Все еще вожусь с отоплением в квартире. Напомню, радиаторы биметалл. Сейчас уже везде исправлена подача в верх радиатора, боковое подключение, прогрев нормальный. Вот осталось здесь что-нибудь придумать. Хочу вот так переделать, что думаете, прогреются полностью оба радиатора?
Вложения
Тип файла: pdf Отопление.pdf (3.1 Кб, 45 просмотров)
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 17:19
| 1 #75
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,063


Прогреются
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 18:10
#76
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 6,646


но меньше, насколько понимаю - теплоноситель не последовательно проходит по батареям, а разветвляется.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2018, 06:59
#77
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,382


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Прогреются
Вот я тоже надеюсь на это

Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
насколько понимаю - теплоноситель не последовательно проходит по батареям, а разветвляется
Да, последний этаж, угловая. Стояки разветвляются на обе стены
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2019, 07:18
#78
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,382


Всем привет. Обнаружил недавно. При работе вытяжки на кухне, с вент окошка в туалете начинает дуть (прохладный воздух). Передавливает чтоли?
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2019, 11:14
#79
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,063


Ответьте на простой вопрос: Откуда должен взяться приток воздуха, чтобы компенсировать вытяжку?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2019, 12:16
#80
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,382


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Ответьте на простой вопрос: Откуда должен взяться приток воздуха, чтобы компенсировать вытяжку?
Окно было открыто, на микропроветривание. Правда не в кухне, а в другой комнате
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2019, 14:26
#81
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,063


Кто-то другой мог включить вытяжку, не открыв окно, и опрокинуть тягу в стояке целиком.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 06:58
#82
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,382


вчера открыл окно уже на кухне, все равно с вентокошка туалета дуло при включенной вытяжке на кухне
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 07:37
#83
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,063


При выключенной вытяжке тяга в туалете есть?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 07:47
#84
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,382


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
При выключенной вытяжке тяга в туалете есть?
есть, небольшая но есть. прикладывал туалетную бумагу, держится.
Рyslan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Проблемы в системе отопления квартиры многоэтажного дома.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема в системе отопления одноэтажного дома lanrus Отопление 49 12.01.2010 16:02
Ищу чертеж многоэтажного дома (необязателно жилого) Dellow Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 08.10.2009 12:11
Ищу проект автономного отопления квартиры, в многоэтажном жилом доме. choco Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.10.2009 08:49
Расчет колонны многоэтажного жилого дома Zoichik_85 Конструкции зданий и сооружений 16 16.08.2009 12:45
Монтаж систем отопления жилого дома FREE_RAIDER Отопление 3 07.08.2006 19:36