Расчетная схема опорной рамы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная схема опорной рамы

Расчетная схема опорной рамы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.01.2010, 10:12 #1
Расчетная схема опорной рамы
IDmon
 
Инженер ПТО
 
Тобольск
Регистрация: 11.11.2007
Сообщений: 101

Всем доброго времени суток! Помогите составить расчетную схему опорной рамы для испытания грунтов сваями. В приложенном файле нарисовал расчетную схему, правильно нет вопрос ? рама будет выполнятся из спаренных двутавров №60Б2.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Копия РАМА для испытания .dwg (282.1 Кб, 1087 просмотров)

Просмотров: 4019
 
Непрочитано 23.01.2010, 18:30
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Вот плоская схема. Надеюсь, все это в рабочем состоянии висит, не прикасаясь земли.
Если стоит на земле, то нужна "постель" под консолями.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
РАМА для испытания СХ.dwg (77.9 Кб, 1093 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2010, 21:28
#3
IDmon

Инженер ПТО
 
Регистрация: 11.11.2007
Тобольск
Сообщений: 101


Стоит на ж/б плитах по слою песка на мерзлом грунте. С начало пригружаем раму плитами, затем давим домкратами на сваю постепенно до 280 тн. Понятно что рама не должна отрываться от земли, а то все к чертям свалится.
IDmon вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 23:49
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Мы испытывали буронабивную сваю, но без пригруза, а с использованием рядом расположенных свай как анкерных.Пригруз это такой гемморой
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2010, 18:45
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IDmon Посмотреть сообщение
Стоит на ж/б плитах по слою песка на мерзлом грунте. С начало пригружаем раму плитами, затем давим домкратами на сваю постепенно до 280 тн. Понятно что рама не должна отрываться от земли, а то все к чертям свалится.
Я не в смысле отрыва с взлетом. А в смысле расчетной схемы - раму надо рассчитать на наихудшую ситуацию, т.е. будто наступил отрыв от земли. И имел ввиду именно вероятность этого. О запасе неотрыва то бишь разговор. Как бы забочусь, чтоб Ваша рама работала надежно и долго прослужила....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная схема опорной рамы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
чертежи фундамента и опорной рамы парового турбогенератора poluprovodnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.01.2010 10:54
Расчетная схема металлической рамы с колоннами переменного сечения в SCAD KristiK SCAD 4 30.04.2009 08:41