Возможно ли применить плитный фундамент для коттеджа в котором нет подвала?
Красноярск
Регистрация: 02.06.2009
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 10552
|
|
||||
Регистрация: 02.06.2009
Красноярск
Сообщений: 33
|
Вот в том домике, что на картинке, там есть цоколь, а насколько я себе представляю плитный фундамент, это плита, которая не может сильно то возвышаться над уровнем земли, я представляю, что от верхнего обреза фундамента сразу начинаются стены первого этажа?
|
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
А может грунты плохие. Поэтому и сделали плиту. Глубина заложения фун. плиты какая? Вообще то если не нужен подвал, засыпать грунтом не проблема.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Для коттеджа вполне применим вариант устройства плитного фундамента с ребрами жесткости ориентированными вверх, расположенными под стенами. Например плита толщиной 300 мм и ребра высотой 500мм. В этом случае заглубление подошвы от уровня планировки - 350 мм, и цоколь 450 мм (3 ступени по 150). В пространстве между ребрами жесткости можно устроить тех. подполье для ввода коммуникаций. Это как вариант, возможны и другие варианты. При этом необходимо иметь данные о пучинистости грунта основания. В случае, если грунт пучинистый - предусмотреть мероприятия против морозного пучения.
|
||||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
А какой смысл рыть котлован (на глубину промерзания грунтов) для фундаментной плиты и не делать подвал и даже подпол? Или там какие-то мелкие пески в основании, не способные к морозному пучению? Вообще-то ставить 2-х этажный домик на фундаментную плиту можно, но вряд ли целесообразно. Если так захотел заказчик (ему так спокойнее будет жить), то , разумеется, сделайте все что угодно за его деньги.
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Елена поисчите в инете и почитайте - "шведская плита" вам станет легче... Для вашего случая в самый раз!
например http://rds.spb.ru/fundament.html |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Стену подвала надо утеплять на глубину промерзания грунта. В случае, если нет подвала надо утеплитель ставить в полах 1 этажа. Холод и через грунт проходит на глубину промерзания.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Цитата:
по-моему там обычные ленточные монолитные были.. Елена, Вам в первую очередь нужно определиться, опускать ли фунд. плиту на глубину промерзания или нет! если она будет на поверхности, тогда может сделать ее потолще, что она служила полом первого этажа? |
|||
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
Цитата:
Вообще вам лучше вот сюда http://www.forumhouse.ru/forum25/ там все ответы. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |