Можно снизить степень огнестойкости при реконструкции или модернизации?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно снизить степень огнестойкости при реконструкции или модернизации?

Можно снизить степень огнестойкости при реконструкции или модернизации?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.01.2010, 21:26 #1
Можно снизить степень огнестойкости при реконструкции или модернизации?
SergKA
 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318

Нашел в ТНПА только то, что при реконструкции или модернизации необходимо выполнять требования действующих норм. Допустим я их выполнил, но степень снизил на один пункт.
Есть ли в нормах запись о запрете снижения степени огнестойкости?
P.S. На всякий случай, нормы действующие в РБ.
Просмотров: 9893
 
Непрочитано 31.01.2010, 15:50
#2
sv1


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 63


Степень огнестойкости зданию задаётся в зависимости от назначения здания и его площади: если поменялось назначение или площадь, то ,я считаю, и в проекте на реконструкцию можно снизить требования к конструкциям здания. Ваша задача узнать минимальные требования, которые записаны в таблицах в разделах или приложениях по пожарной безопасности в конкретных снипах: на жильё, на общественные здания или на промышленные.
sv1 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2010, 16:45
#3
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


В смысле, требуется, скажем II степень огнестойкости исходя из назначения, а вы все конструкции запроектировали III? Неможно так ...
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2010, 20:10
#4
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
В смысле, требуется, скажем II степень огнестойкости исходя из назначения, а вы все конструкции запроектировали III? Неможно так ...
Нет.
Пример, существующее здание жилое тянет на 3 степень огнестойкости, а по нормам достаточно 4. Могу ли понизить ее до 4 (утеплив снаружи, к примеру).
Почему такой вопрос? Я до сих пор думал, что читал такую запись на запрет снижения СО при реконструкции. А теперь не смог найти такой пункт в нормах...

Последний раз редактировалось SergKA, 01.02.2010 в 20:18.
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2010, 09:25
#5
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


Ну, а кто знает, что у здания до реконструкции была 3-я степень? Мало ли, на что она там "тянет"
Смело делаете проект и ставите необходимую и достаточную степень.
Кстати, интересно, как можно понизить степень огнестойкости здания, путем утепления его снаружи?
ArxNorm вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2010, 09:30
#6
acid


 
Сообщений: n/a


Можно, если по нормам все проходит - расстояния там и прочее.
ArxNorm, например утепляем горючими утеплителями и стена становится не С0 а С1 и тд...
 
 
Непрочитано 02.02.2010, 09:44
#7
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Криминала в снижении степени огнестойкости зданий не вижу, главный критерий насколько это потянет проблемы смежников (вода на пожаротушение, канализацию и вентиляцию и т п.) с учетом пропускной способности существующих сетей...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2010, 09:45
#8
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


acid , С - это класс пожарной опасности, а не степень огнестойкости.
И, ежели стены в здании уже R45, то утеплять их можно чем угодно, а здание, как было III степени, так и останется.
ArxNorm вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2010, 13:02
#9
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от ArxNorm Посмотреть сообщение
И, ежели стены в здании уже R45, то утеплять их можно чем угодно, а здание, как было III степени, так и останется.
Заблуждение...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2010, 15:24
#10
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


Выражусь точнее: у здания III-ей степени огнестойкости класс конструктивной пожарной опасности может быть и С0 и С1. Ага

Pete, раскройте вашу мысль, ежели можно.
ArxNorm вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2010, 15:30
#11
acid


 
Сообщений: n/a


ArxNorm, ну вообще-то да, это немного не тот пример. Но вообще-то ввиду каких-то планировочных решений или еще по каким-то соображениям сделать это можно - понизить степень огнестойкости на бумаге. В натуре без изменения конструкций степень не снизится.

Последний раз редактировалось acid, 02.02.2010 в 15:39.
 
 
Непрочитано 02.02.2010, 16:20
#12
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
ввиду каких-то планировочных решений или еще по каким-то соображениям сделать это можно - понизить степень огнестойкости
Ну, да. Можно, например, с несущих колонн защитный слой ободрать...
Просто удивил именно пример с утеплением фасада.
Хотя, за границей свои нормы - может, есть какой-то нюанс.
ArxNorm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 20:17
#13
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


В нашем офисе мнения с точностью наоборот...
Может в "старых" нормах был запрет на снижение при реконструкции. Отзовитесь кто знает.

для ArxNorm
Почему именно утепление станет понятным, если ознакомитесь с прикрепленным документом.
Смотрите таблицу 4, а потом, если необходимо, читайте сначала.
Подскажите заодно, какие документы нормируют степень огнестойкости в России.
Вложения
Тип файла: rar snb20201i_1_5.rar (32.4 Кб, 3495 просмотров)

Последний раз редактировалось SergKA, 02.02.2010 в 20:33. Причина: синтаксис
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2010, 21:03
#14
Александр_К

И чтец, и жнец, и на дуде игрец
 
Регистрация: 27.02.2008
БССР
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
Нашел в ТНПА только то, что при реконструкции или модернизации необходимо выполнять требования действующих норм. Допустим я их выполнил, но степень снизил на один пункт.
Есть ли в нормах запись о запрете снижения степени огнестойкости?
P.S. На всякий случай, нормы действующие в РБ.
Напиши что конкретно делаешь? Непонятно, что обсуждаем.
Какой конкретно у тебя случай.
__________________
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 10:16
#15
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


SergKA, почитал. Разницу, вроде бы, уловил.
В ваших нормах класс конструктивной пожарной опасности сильнее привязан к степени огнестойкости.
В РФ, как я уже упоминал, у здания III-ей степени огнестойкости класс конструктивной пожарной опасности может быть и С0 и С1 (по-вашему, соответственно - К0 и К1.)

Цитата:
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
Подскажите заодно, какие документы нормируют степень огнестойкости в России.
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП к нему. Здесь на сайте есть и то и другое, ежели что.
ArxNorm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 23:42
#16
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Цитата:
Сообщение от Александр_К Посмотреть сообщение
Напиши что конкретно делаешь? Непонятно, что обсуждаем.
Какой конкретно у тебя случай.
Конкретно ничего. Вопрос конкретный в первом посте. Есть ли запись в нормах РБ о невозможности снижения СО?
Что нужно еще уточнить?

Цитата:
Сообщение от ArxNorm Посмотреть сообщение
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП к нему. Здесь на сайте есть и то и другое, ежели что.
Спасибо. Посмотрим на досуге.
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 11:28
#17
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


Вопрос конкретный в первом посте. Есть ли запись в нормах РБ о невозможности снижения СО?
Что нужно еще уточнить?

нет таких записей! Надо следовать нормам... как и сказано выше. Единственное, когда мы, как то раз на практике "понижали" степень огнестойкости при реконструкции, то это все обеспечивалось компенсационными мероприятиями и согласовывалось в МЧС. А в целом лучше не искать себе приключений и делать так, как оно требуется.

по поводу утепления, то по табл. видел изм.5, что для жилья можно делать утепление пенополистиролом для которого етсь разные системы с КН-2, КН-3... это САРМАТ и Капатект. разница в том что одни делают расечки минватными матами, а другие используют полистерол с вкраплением цемента.
arch.Wladek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 21:18
#18
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


arch.Wladek, а раньше такая запись была в СНиПах, до СНБ?
SergKA вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2010, 11:43
#19
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


А вот про раньше я не знаю... я начал работать с 2002 года... когда уже действовали СНБ. И потом в проектровании надо ли ворошить прошлые нормы ?
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2010, 19:59
#20
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
А вот про раньше я не знаю... я начал работать с 2002 года... когда уже действовали СНБ. И потом в проектровании надо ли ворошить прошлые нормы ?
Может быть речь шла о пристройках, степень огнестойкости которых должна быть не ниже основного здания?
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно снизить степень огнестойкости при реконструкции или модернизации?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Какое крепление лучше брать шарнирное или жесткое при крепле Pauk Прочее. Программное обеспечение 3 31.08.2005 08:36