Опять про монолитный пояс и распор
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 14015
|
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Так заанкеритесь в стенку и всех дел (классическая закладная получиться, а к ней уже стропилы наставляем). Проверте на срез эти анкера и живите спокойно.
Можно, если мансарда позволяет, еще организовать металлическую стяжку между стропилами на уровне опоры. |
|||
![]() |
|
||||
studentoff у вас должна быть анкеровка перекрытия со стеной согласно п. 6.35-6.39 СНиП II-22-81* (каменные и армокаменные конструкции). Сделайте ее в 2 раза чаще и можете не бояться распора. Ничего ужасного в вашей схеме нет.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 14
|
ШМИДТУ: так анкер имхо д.б. заглублен ниже низа перекрытия на глубину условия анкеровки, а то он со стеной поедет и наверно в растянутой зоне.
Стяжка-затяжка у меня есть, но ее не хватает, а в уровне не могу. КУТУЗОВУ: перекрытия у меня дерев балки по шагу стропил. М.б. заанкерить как см.схему. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,168
|
studentoff,
покажите поперечный разрез крыши. А то показываете только опорный узел. Может у Вас вообще безраспорная система.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.12.2009
Сообщений: 25
|
Литературы на эту тему не знаю, но в малоэтажке довольно много проработал. Скорее всего (%95) что ничего с вашей кровлей не случится. но такие узлы обычно проектируют еще с проволокой. Т.е. что бы включить в работу кладку, стропила притягивают проволокой к анкеру в кирпично кладке. Любой учебник, пособие, серию по деревянным стропилным конструкциям откройте и вы там найдете этот узел.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 14
|
ЮДЖИНУ: по поводу скруток я в курсе, это сомо собой, но это вроде от ветра.
И все-таки хоть убейте не могу понять, почему все это не завалится ведь все анкера, скрутки, ж/б пояса находятся в массиве сдвига,вот если бы ниже линии сдвига то да. Стена керамзитобетонный блок. Мне кажется у КУТУЗОВА что-то близко к истине. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Ну в твоей схеме вообще все просто.
Есть несколько вариантов: 1) делаешь монолитное перекрытие с бортиком, жестко соединенным с плитой перекрытия, благо высота бортика у тебя небольшая. (получаешь такое единое монолитное корыто, стенки которого рассчитываешь на свой распор) Бортик утепляешь снаружи, и закрываешь кладкой в полкирпича. 2) в случае если надо использовать сборные плиты - все то же самое, только раздвигаешь плиты, между ними заливаешь монолитный участок, например шириной 400 мм, тоже с бортиком жестко сопряженным с этим участком. Такие монолитные участки делаешь через плиту. Получаешь тоже ж.б. корыто со сплошным монолитным бортиком, жестко сопряженным с монолитными участками между сборных плит, которые не дают ему вывернуться наружу. Тоже утепляешь. |
|||
![]() |
|
||||
небольшой начальник в большой местной конторе Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 3,754
|
а в чем вооще заморочка? У тебя же монолитный пояс по контуру стен.Вот на распор и будет он работать. Прикинь грубо нагрузку суммарную от распора и приложи ее на всю длину пояса,считай как балку на двух опорах.Только теперь у тебя высота пояса равна ширене ширина соответственно высоте,а рабочая арматура-боковая арматура.И умоляю не делай опорный узел на врубке-сделай как в серии 2.160-9 см.пост 8.А вооще при правельном конструировании стропильной системы распора быть не должно.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 05.02.2010 в 01:48. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Судя по схеме распора нет, стойка есть в центре и затяжка.
Если есть подозрение на шаткость конструкции стен, из-за отсутствия геометрической неизменяемости, то в кладку заложите анкеры из нижних стен или в штукатурку добавьте сетки для усиления кладки на растяжение и срез в уровне перекрытия…. В сейсмических районах такие парапеты усиливаются монолитными вертикальными армированными сердечниками 40х20см шаг 3м. закрепленные в уровне перекрытия в монолитный пояс (для несущих стен) или ригель каркаса….
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
Наличие затяжки существенно меняет суть дела. В данном случае распор должен быть воспринят затяжкой (узел соединения стропильной ноги и затяжки должен быть расчитан на соответствующее усилие). Плюс монолитный пояс. Не вдаваясь глубоко в теорию могу сказать, что в данном случае этих мероприятий достаточно для восприятия распора (не одну подобную крышу спроектировал - все пока стоят несмотря на снежную зиму в этом году
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,168
|
studentoff
у Вас есть стойки. Это хорошо. По этим стойка нужно кинуть балку. И на эту болку НАСЛОНЯТЬ стропила. Вот тогда у Вас будут НАСЛОННЫЕ стропила. А как известно, в НАСЛОННЫХ стропилах (при правильном конструировании) РАСПОРА нет .
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 14
|
КУТУЗОВУ: У меня затяжка в данном случае все равно до конца не снимает горизонтальные усилия которые ......, да и стойка как не стойка, а подвеска на которой балка перекрытия(это скорее для ночных постов)
НУ И К ДЕЛУ! Добавил в расч. схему 2 подкоса,по Вашему совету и результат полностью удовлетворил, так что отдельное спасибо. P.S. ВЕДИНЖЕНЕРУ: Я выше в постах писал о работе этой балки на пролете 9,5м, я попробую прикинуть конечно, но даже L/20=475мм ширина,а для расчета высота имхо маловато,т.е разруш. м.б. не произойдет,но недопустимые прогибы точно будут. P.P.S. Как бы резюмируя: предполагаю, что наличие монолитного пояса помогает на малых пролетах, (до 6-7м),потом надо или увеличивать попереч, сеч. монол. пояса или снимать распор. Последний раз редактировалось studentoff, 05.02.2010 в 10:24. |
|||
![]() |
|
||||
studentoff ну дело ваше, вариант вполне жизнеспособный. Но должен сказать, что сама по себе постановка затяжки в расчетной схеме не уберет распор. Распор вы должны убрать сами, убрав связь в горизонтальном направлении в месте опирания стропильной ноги на мауэрлат (хотя бы с одной стороны). Тогда усилие в затяжке получится совсем другое. Узел соединения затяжки и стропильной ноги должен быть жестким.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 14
|
КУТУЗОВУ: я так понимаю мы опять влезаем в дебри по определению понятия распор с которым(без обид) здесь на форуме нет однозначного мнения,хотя наверно все говорят об одном. Так вот давайте говорить проще,имхо наша задача снять горизонтальные смещения-перемещения опор в схеме в которой конек не является точкой опоры(боюсь ее уже называть распорной)так вот ставя(sorry)затяжку в уровень опор, перемещений опор не будет,ну а чем выше она тем больше будут перемещения засчет материала стропил(у нас же не бесконечная жесткость). Я не пойму зачем нам допускать перемещения строп. ноги если она уедет .Я и в лиру загонял схему с возможностью перемещения одной опоры по оси Х, так вот перемещения практически снимаются установкой подкосов, о чем я и говорил.
|
|||
![]() |
|
||||
В дебри лезть не хотелось бы честно говоря. Если вы подкосы поставите - хуже точно не будет (а вам еще и спокойный сон гарантирован). Но и без них никуда ваша крыша не уедет (из практики), но сомнения будут грызть. Так что сами решайте, что для вас важнее
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
В данной стропильной схеме распор есть.
Он гасится постановкой затяжки, либо жестким конструированием конькового узла. В обоих случаях все равно будет сдвиговое горизонтальное усилие, вызванное деформациями стропильной системы. Противодействовать им вполне эффективно может монолитный пояс. Он же может противодействовать и чистому распору. При расчете монолитного пояса можно принимать его как балка высотой равной толщине стены. При этом прогибам этой балки будет еще сопротивляться и сила сцепления между монолитным поясом и кладкой. Постановкой подкосов вы дополнительно растягиваете балки перекрытия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 4
|
Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс, В.Е. Шишкин, стр. 41: "Наслонные стропила при правильном их конструировании и устройстве - безраспорная конструкция. Чтобы стропила не вызывали распора, надо опорные плоскости врубок в местах опирания стропильных ног на мауэрлаты и прогоны делать горизонтальными и погашать распор, вызываемый продольными усилиями, которые возникают в стропильных ногах, устройством горизонтальных парных схваток или ригелей"
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,419
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2021
Сообщений: 17
|
11 лет тишины... но дабы не плодить одинаковые темы спрошу в этой некротеме))))
По моим расчетам распор от кровли на стены 1,58 тн/м. Стены керамзитоблок и естественно самостоятельно такую нагрузку они не выдержат... Собственно сами вопросы: 1)по какому принципу считать монолитный пояс. (вопрос скорее риторический на форуме, единого мнения и метода как тут говорят нет); 2) если считать как балку, то как быть с моментом который передается на поперечные участки пояса (которые по идее работают на растяжение) (это к 11 посту); 3) ни как не могу сообразить расчетную схему чтобы запихать в лиру на расчет? сам пояс так скажем лежит в горизонтальной плоскости и так как он опирается на стены, то и работает только в горизонтальной плоскости (прогибы в вертикальной плоскости мало интересуют, только если в каких то местах будет работать как перемычка, но это решается думаю локальными доп. расчетами на усиление); 4)какой вид изгиба? нагрузка ведь прикладывается не в плоскости работы элемента, по верхней грани пояса через мауэрлат. эксцентриситет уже как минимум в половину толщины балки. Схему без связей по узлам прикладываю (в узле 8 будет колонна, участок 2-8-4 без подпорных стен, и скорей всего там будет балка из двутавра, и отсюда же очередной вопрос: соединение двутавра с поясом через закладные это жесткое или шарнирное соединение?) З.Ы. прошу сильно не пинать за подобные вопросы, в проектировании совсем недавно, опыта и знаний пока не хватает...((( |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,413
|
Как горизонтальную раму. Силами трения между поясом и кладкой - пренебречь. Прикладываете к раме горизонтальные нагрузки (распор) - получаете усилия в элементах рамы.
Цитата:
Цитата:
Зависит от того, как именно вы это соединение сделаете. Если самое простое - горизонтальный лист, к нему примыкает двутавр и обваривается по периметру - это жесткий узел. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2021
Сообщений: 17
|
в приложенной схеме как правильно расставить опорные связи? (схему буду загонять в лиру, для построения эпюр)
З.Ы. извиняюсь за наверное глупые вопросы т.е. считать что нагрузка приложена по оси элемента? Последний раз редактировалось nerv1.0, 19.11.2021 в 15:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,413
|
Цитата:
Да. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 5,947
|
кручение может быть большое.
считал с условием ограничения высоты пояса для распорной кровли (не нарастить сечение), объем дома частично со 2м светом - получились хомуты порядка д8 - д10 А240 шаг 100 в общем случае считал бы на Mx (над проемами) , My, T |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,455
|
Если не прав, то исправьте.
Рассматриваю монолитный пояс в его стандартном исполнении (ширина равна ширине стены, высота - около 200 мм +/-) исключительно как конструктивный элемент, к которому удобно прикрепить мауэрлат и который плавно распределит сосредоточенные нагрузки от стропил на стены из не очень прочных материалов. Полагать что такой монолитный пояс сможет самостоятельно погасить распор и не передать его на слабые стены не склонен. Если уж делать распорную стропильную систему, то на прочных массивных стенах из кирпича, а лучше стараться уйти от распорных систем в малоэтажном строительстве вообще. Если в уже построенных домах не возникает проблем, то это скорее всего потому, что не возникает такого распора от стропил. Соединения деревяшек достаточно податливые и точность подгонки в узлах не всегда на высоте. То есть система имеет возможность приспособится к нагрузке не сильно нагружая стены. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 5,947
|
oleg_ua, а как быть, если хочется заказчику при распорной двускатной кровле (без затяжек по низу стропильных ног) иметь второй свет?
Там где уложены плиты - выполнены анкера к ним, а на свободном участке перекрытия такой возможности нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,413
|
Если пояс не замкнут, то он в принципе не воспримет распор. А если замкнут и рассчитан, то распорная крыша имеет право на жизнь.
|
|||
![]() |
|
||||
небольшой начальник в большой местной конторе Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 3,754
|
видел такую архитектуру, крайне неудачное решение, распор не удержать, с пояса(если таковой есть) так или иначе распор частично уйдет на стену...на сколько трудно сказать. Особенно легкими стенами из газоблоков к примеру. Думаю нагрузку передающуюся на стену с пояса надо умножить на коэф.трения ориентировочно 0,7, т.е. 70% ушло на стену, 30% на работу пояса на изгиб от распора
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 19.11.2021 в 20:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,455
|
Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- v.psk, что делать зависит от того, на каком этапе конструктор приступает к проекту. Если есть задание от архитектора, то смотреть что можно сделать (затяжки, узлы, доп. элементы стропильной системы). Но если решение неадекватное (висячие стропила, затяжка возле конька, второй свет над гостиной 8х8 м и всю эту красоту строим по дешману из газобетона и кривых свежепиленных пиломатериалов), заказчик и арх упрямые, то пусть строят сами. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,413
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
небольшой начальник в большой местной конторе Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 3,754
|
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,455
|
Само собой он замкнут. Но откуда такая уверенность, что прямоугольное жб "колечко не можете стать бочкообразным? И потянуть за собой приклеенные лёгкобетонные блоки. Высота сечения жб балки в зависимости от пролета какая должна быть? А у нас обычно на весь дом одна поперечная стена и наружные стены 300-400 мм.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,413
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
небольшой начальник в большой местной конторе Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 3,754
|
а на стены сколько ушло в итоге?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
небольшой начальник в большой местной конторе Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 3,754
|
да в запас прочности, но не для стен, особенно когда они метра по 4-ре и из газоблоков
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,413
|
|
|||
![]() |
|
||||
небольшой начальник в большой местной конторе Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 3,754
|
это как так? пояс что с стеной не имеет сцепления? т.е. пояс перемещается в горизонтальной плоскости, пусть и на малую величину, а стена на месте? по любому часть нагрузки от распора уйдет на стены, это же очевидно вроде
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,413
|
Вот именно из-за того, что между поясом и стеной есть сцепление - со стеной ничего не случится, пока работает пояс. Невозможно, чтобы стена под поясом взяла и завалилась от распора.
|
|||
![]() |
|
||||
небольшой начальник в большой местной конторе Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 3,754
|
может и не завалится, а вот трещать будет, еще раз если есть связь между стеной и поясом(контакт между поясом и стеной не из солидола как правило делают
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,413
|
В стене не может быть деформаций больше, чем деформации пояса, пока пояс работает. Вот насколько прогнется под нагрузкой пояс - на столько прогнется и стена - не более.
|
|||
![]() |
|
||||
небольшой начальник в большой местной конторе Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 3,754
|
ну вот пришли к согласию, а теперь изгибающий момент появится в стене таки, правильно?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
небольшой начальник в большой местной конторе Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 3,754
|
какой ничтожный в цифрах можно? скажем распор 2т/м.п. высота стены 4 метра, газоблок D400 тол.400мм, поверху пояс 400х200(h),пролет стены 5метров
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 20.11.2021 в 16:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,413
|
Это не имеет значения, потому что даже если стена не может воспринимать момент вообще, например она сложена без раствора, с ней ничего не может случиться по определению, пока работает пояс. Ну не может стена сломаться и упасть при живом поясе, хоть ты тресни. Так природа устроена.
|
|||
![]() |
|
||||
небольшой начальник в большой местной конторе Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 3,754
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
небольшой начальник в большой местной конторе Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 3,754
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,413
|
|
|||
![]() |
|
||||
небольшой начальник в большой местной конторе Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 3,754
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
небольшой начальник в большой местной конторе Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 3,754
|
в смысле фантастики? что при наличие пояса распор не передается на стену? ответ однозначный да или нет. Это ты сторонник не фантастки, а не сбыточных надежд
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,413
|
Цитата:
А еще в изгибаемых ж/б элементах в растянутой зоне работает арматура. Бетон там тоже есть и он трескается вовсю, но конструкция не ломается, потому что это все сдерживает растянутая арматура. По твоему наверное ж/б конструкции - "непонятные и ненадежные". Ведь там растяжение на бетон передается. Вобщем у тебя серьезные проблемы в сопротивлении материалов и строительной механике. Впрочем это было давно понятно, когда я увидел как ты газобетонные стены учитываешь при расчете фундаментов как силовые элементы. |
|||
![]() |
|
||||
небольшой начальник в большой местной конторе Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 3,754
|
не путай теплое с мягким, газоблоки не армированы
это у тебя проблемы, когда ты считаешь что работает, только пояс от распора, а стены игнорируешь
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 16,707
|
Не следил за обсуждением.
Но ребята, потише. Вы так драться полезете. Мнение, пусть и верное, того не стоит. ![]() Сказали что не согласны и усё. Кто мы тут. Гости. Так зачем. Миру мир ! ![]() Тему и вопрос не читал, но осуждаю. Сам делаю только исключительно безраспорные системы. Внерасчетные остатки распора с них ловлю податливостью опорных узлов, молюсь, надеюсь...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-электронщик Регистрация: 13.09.2021
Батайск
Сообщений: 20
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Одесса-Мама
Сообщений: 2,569
|
Так вы для начала уточните значение максимального горизонтального перемещения пояса под нагрузкой (хотя-бы у Сет-а из его модели). Ну переместится пояс на 1 мм и что, стена резко начнёт разрушаться? А больших перемещений у жб балок не бывает, если они адекватно заармированы по нормам.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 313
|
Если домик к примеру 10х10, спасти от распора могут только армопояса на внутренних стенах. По расчёту стропилки и поясов, конечно...
Но часто наружные стены прерываются окнами люкарен, эркеров, пристроек... Безраспорная стропильная система (особенно мансард) обязательна и лучше с боковыми прогонами при двухскатке, с "табуреткой" при вальме или с нижней затяжкой и подкосами при холодном чердаке . |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опять про перепуск арматуры | AlfF1 | Железобетонные конструкции | 52 | 14.11.2017 08:55 |
Опять про системные переменные | DEL | AutoCAD | 4 | 03.11.2006 11:12 |
опять про Layout... | тинатаки | AutoCAD | 3 | 13.06.2006 16:22 |
Опять про XP SP2 | Андрей С. | AutoCAD | 7 | 16.03.2005 13:15 |
Опять про исчезающие тулбары | Startrek | Программирование | 2 | 03.01.2005 16:53 |