|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Сауна в физкультурно-оздоровительном центре
архитектор
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
||
Просмотров: 25062
|
|
||||
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418
|
С технологической точки зрения всегда даю задание:
Цитата:
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223
|
Сержант.
Вы просто нашли очередной косяк в новом СНиПе. Второе предложение в п.6.78. конечно просто глупость. Глупость даже не в том, что первое предложение противоречит второму, а прежде всего в том, что только противопожарные перегородки нормируются по EI, перекрытия кроме того и по несущей способности, т.е. REI. В любом случае надо ориентироваться на ФЗ-123. Короче, делайте 45 минут. По второй части вопроса. Выделяется в противопожарный отсек все помещения, относящиеся к комплексу сауны. Кроме того не забудьте про отдельный выход наружу из этого комплекса. (точно так же, как и из отдельного пожарного отсека). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223
|
Цитата:
Конкретно по сауне почитать можно в СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения" п.6.3.9. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
а при чем СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения"? мы имеем дело с физкультурно-оздоровительный комплекс. тут ближе СНиП 31-06-2008 "Общественные здания и сооружения".
Опять же, выделение некого строительного объема противопожарными преградами по технологическим особенностям не есть организация именно противопожарного отсека. Почему так говорю? потому что согласно статьи 59 ФЗ-123 ограничение распространения пожара обеспечивается: 1) устройством противопожарных преград; 2) устройством пожарных отсеков и секций... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223
|
В 31-06 есть ссылка на 31-05.
Цитата:
2. Речь идет об эвакуации, а не о распространении пожара. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
а в СниПе 31-05 есть ссылка на СНиП 31-06. и поэтому для физкультурно-оздоровительного комплекса правомерно применение СНиПа 31-06?!
ну тогда любое выделение объема противопожарными преградами - есть организация пожарного отсека. в чем тогда различие между способами ограничения распространения в статье 59 ФЗ-123? как это я могу защититься преградами, не создав при этом пожарный отсек? |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
Forrest_Gump, согласен с Вами, никаких ссылок на обустройство отдельного эвакуационного выхода я тоже не нашел
ardi, если так рассуждать, то во встроенных электрощитовых и вентиляционных тоже необходим отдельный от основных помещений эвакуационный выход? Цитата:
ButcheR, а как быть с саунами заводского изготовления? например http://www.saunaroom.ru/ , и если я правильно понял, Вы в своих проектах выделяете именно парную, а не комплекс помещений. и если можно, дайте ссылочку о необходимости устройства сухотрубов и дренчерных систем Последний раз редактировалось сержант, 10.02.2010 в 13:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223
|
Цитата:
1. Я вам говорил о противопожарном отсеке, который выделяется противопожарными перегородками и перекрытиями. Противопожарных помещений не существует. Есть здания, сооружения и отсеки. 2. В электрощитовой и венткамере, мягко говоря, вообще нет эвакуационных выходов, т.к. в них отсутстуют рабочие места. 3. Расскажите пожалуйста, каким образом можно парную с деревянными элементами вообще выполнить противопожарной? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Цитата:
"Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены и (или) перекрытия 1-го типа или устройство технических этажей, отделенных от смежных этажей противопожарными перекрытиями 2-го типа." (СП 2.13130.2009) А, ежели, Вы имеете в виду разные функциональные группы помещений - так, опять же, мимо. Ибо, и сауна, и сам комплекс относятся к Ф3.6. ПС. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
заказчик собирается применять сауны заводского изготовления, которые просто устанавливаются в помещения, например http://www.saunaroom.ru/ , по СНиП 31-06-2009 В зданиях I, II, III степеней огнестойкости парильная и комплекс помещений сауны должны выделяться противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
Соответственно. я должен выделить противопожарными перегородками саму парильную со встроенной сауной, а также весь блок, включающий в себя раздевалку, парильную и душевые, я правильно понимаю???? а противопожарная дверь между парильной и душевой не будет подвергаться коррозии от контакта с водой? не нашел ссылку по применению сухотрубов в парильной (кстати, сауна ведь работает на электричестве), и какое минимальное расстояние должно быть при применении сухотрубов между кабиной сауны и перегородкой? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441
|
сержант читай внимательней,слово бани в моем посте не было.Выход из сауны действительно должен быть непосредственно наружу или через тамбур шлюз делее вестибюль,поэтому в многофункциональных зданиях такие помещения называют парильными,чтобы избежать устройство отдельного выхода.Это относиться не только к многофункциональным зданиям.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441
|
сержант счас некогда,только еще начинаю приучать себя сразу при проектирование создавать архивы ссылок,набери просто в майле,гугле,яндексе противопожарные нормы сауна,далее сам разберешься,язык до киева доведет.Единственное скажу,что было 2 обьекта с саунами и парилками пару лет назад,обьекты вел ГИП,экспертизу тоже,уже не помню норм.документов,но в техзадании мне сразу выдали запроектировать отдельный выход.Если еще спросишь про сауны в подвалах жилых домов,вроде на жилые дома это не распостраняется или это на совести Госпожнадзора,т.к такие обьекты как правило не подходят под экспертизу,мала площадь.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Требование об устройстве
Цитата:
В СНиПе, который с 1 января с.г. пришел ему на смену, такого требования уже нет. Кстати, из практики: требование это пожарные распостраняли только на сауны с электрокаменками. Ежели в проекте указывалась инфракрасная кабина , то вопрос об отдельном эвакуационном выходе снимался. |
|||
![]() |