| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Осадка плитного фундамента

Осадка плитного фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.02.2010, 15:57 #1
Осадка плитного фундамента
Marusya
 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 39

По результатам расчета в КРОСС, осадка плитного фундамента под 3-х этажное каркасное общественное здание (монолит) 1,5 см. Возможно ли это. Грунты - суглинки, грунтовых вод нет. Экспертиза требует предоставить диаграммы осадок и напряжений под подошвой фундамента. Правомочно ли это и что делать? Не оставьте без внимания. Сроки!!!
Просмотров: 35871
 
Непрочитано 27.02.2010, 16:09
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Вы сами то верите в эти 1,5см.
Эксперт похоже не верит. И я не верю. И кроссу я не верю.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 16:14
#3
Marusya


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 39


И я не верю, а что посоветуете про диаграммы
Marusya вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 16:21
#4
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Рекомендую СНиП 2.02.01-83*, ПРИЛОЖЕНИЕ 2
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 17:36
#5
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Да почему? Вполне нормальная осадка.
Посчитайте весь вес здания:
в SCAD удалите основаниие и все что с ним связанно, закрепите здание в одной точке по Z или поставьте стержень на котором все здание стоит посмотрите реакцию или N от нормативных загружений.
Вычислите среднее давление под подошвой
Вес здания/площадь подошвы

От этого давления посчитайте осадку

Не забудьте что вы из котлована убираете грунт (если есть котлован)

По дополнительному напряжению= давление от веса здания - давление от грунта который был в котловане определите осадку глубину сжимаемой толщи.

Для больших плит и небольших нагрузок (ваш случай) наблюдается интересная картина. Рассеивания напряжений практически не происходит, но ввиду небольших давлений под подошвой толщина сжимаемой толщи получается вовсе незначительной. Потому и осадок особых не будет. И Выясниться что даже 1.5 см, полученные в Кросс-е - осадка больше чем получается по СНиП
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 17:38
1 | #6
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Не забудьте что вы из котлована убираете грунт (если есть котлован)
Regby, каким образом Вы учитываете это самое разуплотнение грунта? Прикладываете нагрузку с обратным знаком на ФП?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 19:07
#7
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Дрюха, в расчетах КЭ я ее не учитывал
но в расчете по СНиП это учитвается когда считаются напряжения в грунте.

Напряжения ведь считаются от уровня естественного рельефа (так было изначально грунт на данной отметке создавал такое то напряженное состояние)
потом грунт убрали и загрузили плитой
примерно если плотность грунта 1,8 т/м3 - 3 метра колована = 1,8*3 = 5,4 т/м2 можно отнять от напряжения под плитой и получаться дополнительные напряжения на которые считается осадка.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 19:18
#8
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Marusya Посмотреть сообщение
. Экспертиза требует предоставить диаграммы осадок и напряжений под подошвой фундамента. Правомочно ли это
В данном случае экспертиза права. мы обязаны предоставить полный отчет по расчетам в т.ч расчет на осадку
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 19:38
| 1 #9
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


dallaev, вопрос как такую осадку правильно посчитать вручную
я этого не знаю, а вы? СНиП-овский расчет предназначен для жестких плит, а фундаментную плиту большой площади трудно назвать жесткой
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 19:47
#10
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


я обычно считаю на лире в т. ч. плитные ф-ты на осадку. можно посчитать и вручную. есть 2 метода. Метод послойного суммирования и Метод эквивалентного слоя. (правда для плит никогда не считал в ручную.)
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 20:20
#11
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Regby, оцените вариантики задания разуплотнения грунта
Offtop: P.S. Братцы, уж простите, что засоряю тему своими, немного неподходящими к теме обсуждения, постами.

P.P.S. Текстовый файл Лира 9.6
Вложения
Тип файла: rar разуплотнение грунта.rar (21.6 Кб, 389 просмотров)
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 21:53
#12
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Marusya Посмотреть сообщение
По результатам расчета в КРОСС, осадка плитного фундамента под 3-х этажное каркасное общественное здание (монолит) 1,5 см. Возможно ли это. Грунты - суглинки, грунтовых вод нет. Экспертиза требует предоставить диаграммы осадок и напряжений под подошвой фундамента. Правомочно ли это и что делать? Не оставьте без внимания. Сроки!!!
Вполне возможный результат, особенно если здание с подвалом (приличной глубины котлован) и у суглинков высокое значение Е.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2010, 12:03
#13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
СНиП-овский расчет предназначен для жестких плит
Какой расчет? Если осадки, то СНиП вообще не учитывает плиту, тоесть нагрузка передается непосредственно на грунт.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2010, 12:17
#14
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Какой расчет? Если осадки, то СНиП вообще не учитывает плиту, тоесть нагрузка передается непосредственно на грунт.
Похоже имеется ввиду расчетная схема основания в виде линейно деформируемого слоя, которая используется для определения осадки жестких фундаментов.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2010, 12:20
#15
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


мозголом из Самары, так ведь напряжения в грунте определяются от давления а не от силы...
а дваление это N/A, т.е. принимается абсолютно жесткая плита, что характерно для столбчатых фундаментов
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2010, 18:10
#16
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop: Тут на форуме уже неоднократно обсуждали вопрос расчета осадок плитных фундаментов - СНиП в этом плане не подходит совершенно. Это даже не назовешь гаданием на кофейной гуще (этот способ точнее).
 
 
Непрочитано 28.02.2010, 19:11
#17
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


ЛИС, тем не менее то единственная методика предложенная нормативами, не все ведь (пусть даже эксперты) DWG читают и знают что ее нельзя применить
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2010, 19:26
#18
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
не все ведь (пусть даже эксперты) DWG читают и знают что ее нельзя применить
для этого не обязательно читать DWG - нужно просто внимательно читать СНиП и понимать суть написанного, а не слепо применять одну методику для всего и вся... и есть эксперты которые это понимают
 
 
Непрочитано 05.01.2011, 15:45
1 | #19
anatol102


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 64


Дрюха. Посмотрел Ваши схемы, не понимаю это, что. Какие на фих расчетные схемы детский лепет. О "разуплотнения грунта" как ВЫ пишете не может быть и слова. Пожалуйста, займитессь самооброзованием.
anatol102 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2011, 17:35
#20
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,855


Прошло чуть меньше года...
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2011, 09:26
#21
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


anatol102, может обоснуете?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 23:22
#22
bolotov

Web Developer (Python, Django, Google Appengine)
 
Регистрация: 04.07.2010
Харьков
Сообщений: 38


Подскажите, осадку плитного фундамента как лучше считать без всяких СКАД и КРОСС?
__________________
студент-заочик, делаю диплом :read:.
bolotov вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 08:18
1 | #23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Разбиваете площадь плиты на участки, каждый со своим давлением, и итеррационным путем определяете осадку в углах этих участков методом 4-х фиктивных фундаментов.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 09:20
#24
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от bolotov Посмотреть сообщение
Подскажите, осадку плитного фундамента как лучше считать без всяких СКАД и КРОСС?
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Разбиваете площадь плиты на участки, каждый со своим давлением, и итеррационным путем определяете осадку в углах этих участков методом 4-х фиктивных фундаментов.
Извините, Серж, все гораздо проще.
http://dwg.ru/dnl/5651
Offtop: Очень талантливый Автор, но мой взгляд, жаль выложил всего две свои вещи.
таи вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 09:55
#25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
все гораздо проще
Если бы, то было бы замечательно.
Но пишут же "...При расчете осадки различных точек плитного фундамента..."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 10:54
#26
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Но пишут же "...При расчете осадки различных точек плитного фундамента..."
Увидел только вот это
Цитата:
Сообщение от bolotov Посмотреть сообщение
Подскажите, осадку плитного фундамента как лучше считать без всяких СКАД и КРОСС?
__________________
студент-заочик, делаю диплом .

Истинную Глубину вопроса затрагивать как-то не хочется...
таи вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 17:41
#27
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


тогда чем отличается кроме выбора толщины лин-деф слоя расчет плиты от расчета столбчатого фундамента?
может у кого-нибудь есть расчет ручной для примера?
помогите, пожалуйста.....
Вложения
Тип файла: pdf H__DATA_DRAWINGS_Hotel_event hall_found Model (1).pdf (22.3 Кб, 287 просмотров)

Последний раз редактировалось Fool, 11.01.2012 в 19:13. Причина: картинка
Fool вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 18:40
#28
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
у меня вопрос:при расчете осадкифундамент разбивают в случае неоднородного основания?
по СП 22:
при расчете методом ЛиДеСло делят только по принципу разнородности слоев (разное Е)
при расчете методом ЛиДеПо делят согласно требований по ограничению МАХ допустимой толщины слоя при разбивке основания

Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
то есть если основание однородное разбивать не надо и формула прил. Г нового СП то, что надо?
то что надо, но пользоваться можно если соблюдаются требования п.5.6.6 и только для предварительных расчетов

Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
тогда чем отличается кроме выбора толщины лин-деф слоя расчет плиты от расчета столбчатого фундамента?
нужно правильно выбрать метод расчета

Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
может у кого-нибудь есть расчет ручной для примера?
есть, давайте ваши исходные данные
GIP вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 19:15
#29
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


спасибо за ответ
данные мои на картинке....
Fool вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 19:40
#30
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Странно, что вы пытаетесь посчитать осадку такой тонкой плиты (200мм) да еще таких больших размеров...в данном случае действуют другие законы ),ваша плита похожа на подстилающий слой )

если все-таки попытаться, то метод ЛиДеСло не подходит, т.к. напряжение меньше 15т/м2,
а для методу ЛиДеПо получается порядка не более 2мм )
GIP вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 20:28
#31
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


спасибо еще раз...
размеры - вроде нормальные.. это склад... вернее часть склада... такая вот отдельная плита с равномерной нагрузкой... не могу найти где написано что ЛДП надо использовать если напряж <15т/м2 (у нас оно 1)
как вы считали по ЛДП - у меня получилось Нэ= примерно 3,6м, а минимальная Нmin=4+0.1b=5.5м принимаем 5.5м, а что дальше делать надо.. как осадку считать? по ф-ле из прил Г

тогда s=1*15*1.4/1.35(почти 0 для первого слоя+0.02/33+0.18/26)=1.2см

или как-то еще....
Fool вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 20:33
#32
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
спасибо еще раз...
размеры - вроде нормальные.. это склад... вернее часть склада... такая вот отдельная плита с равномерной нагрузкой... не могу найти где написано что ЛДП надо использовать если напряж <15т/м2 (у нас оно 1)
как вы считали по ЛДП - у меня получилось Нэ= примерно 3,6м, а минимальная Нmin=4+0.1b=5.5м принимаем 5.5м, а что дальше делать надо.. как осадку считать? по ф-ле из прил Г

тогда s=1*15*1.4/1.35(почти 0 для первого слоя+0.02/33+0.18/26)=1.2см

или как-то еще....
ограничение для ЛиДеСло,а не ЛДП в п.5.6.6. СП 22
так это подстилающий слой пола ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 20:36
#33
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


это можно сказать и есть пол...
Fool вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 20:40
#34
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


если это не фундамент, то зачем нужна осадка ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 20:43
#35
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


суть вопроса в методе.. не очень ясно надо делить плиту или нет и как считать осадку потом... почитав форум со всех сторон крики - по той формуле нельзя считать!!!.. а как тогда считать- не говорят(((
а считать - хм...первое - потому, что это будет потом фундамент под некое оборудование... второе - осадки ограничены заданием(1см)...
и чем отличается плита пола от фундаментной плиты... по моему мнению это одно и то же... или я ошибаюсь?
Fool вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 20:52
1 | #36
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
суть вопроса в методе.. не очень ясно надо делить плиту или нет и как считать осадку потом... почитав форум со всех сторон крики - по той формуле нельзя считать!!!.. а как тогда считать- не говорят(((
а считать - хм...первое - потому, что это будет потом фундамент под некое оборудование... второе - осадки ограничены заданием(1см)...
и чем отличается плита пола от фундаментной плиты... по моему мнению это одно и то же... или я ошибаюсь?
Если плита равномерно загружена, то считайте методом послойного суммирования (см. вложение), если неравномерно,
то местные осадки только считать методом конечных элементов в программах
Вложения
Тип файла: pdf fool.pdf (130.8 Кб, 290 просмотров)

Последний раз редактировалось GIP, 12.03.2014 в 18:30.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 10:24
#37
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
и чем отличается плита пола от фундаментной плиты... по моему мнению это одно и то же... или я ошибаюсь?
Здесь есть варианты.
Для фунд. плиты характерно рассеивание напряжений с глубиной, вниз в грунт и в стороны (если нет препятствий для этого, например шпунтовая стена).
Если ваша площадка расположена в "поле", то отличия нет.
Если внутри здания, то нужно смотреть, какие фундаменты здания и на какой глубине. Может оказаться, что грунт под полом будет работать в условиях компрессии (некуда будет напряжениям в грунте рассеиваться).

Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
суть вопроса в методе.. не очень ясно надо делить плиту или нет и как считать осадку потом.
Ваша площадка гибкая (в любом случае этот показатель можно вычислить).
Для гибкой равномерно нагруженной площадки в условиях локального ее расположения, что явствует из рисунка, см. п. 2.222 Пособия к СНиП по основаниям.
Если неравномерно загружена, то нужно делить площадку на элементарные
"2.225. Осадки неравномерно загруженных площадей, а также различ¬ных точек фундаментов сложной формы в плане допускается определять с учетом взаимного влияния «элементарных» прямоугольных фундаментов, на которые условно разбивается исходный фундамент."
т.е. площадки с осредненными различными нагрузками и
"2.223. Осадки центра, угловых точек и середин сторон равномерно загруженных прямоугольных площадок (фундаментов) с учетом влияния соседних фундаментов или нагрузок на прилегающие площади определяются по формуле (67) с использованием метода фиктивных фундаментов аналогично указанному в п. 2.214(3 прил. 2) или с помощью ЭВМ."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2012, 15:06
#38
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


спасибо огромное за ответы
вы мне очень помогли!!!!
Fool вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 09:46
#39
ТулаОТС

студент
 
Регистрация: 21.04.2007
Венев
Сообщений: 110


Скажите, при расчете плитного фундамента >20 м, котлован глубиной 4м, мы строим эпюру вертикального давления грунта от уровня рельефа или от низа плиты-дна котлована ?
ТулаОТС вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2012, 19:58
#40
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от ТулаОТС Посмотреть сообщение
Скажите, при расчете плитного фундамента >20 м, котлован глубиной 4м, мы строим эпюру вертикального давления грунта от уровня рельефа или от низа плиты-дна котлована ?
Эпюра строится от низа плиты (дна котлована)
GIP вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2012, 13:43
#41
ТулаОТС

студент
 
Регистрация: 21.04.2007
Венев
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Эпюра строится от низа плиты (дна котлована)
Я имею ввиду σzg,0 будет равно нулю под подошвой? Или σzg,0 = гамма штрих грунта выше*глубину котлована, как по СНиП для ленточного фундамента?
ТулаОТС вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2012, 16:27
#42
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от ТулаОТС Посмотреть сообщение
Я имею ввиду σzg,0 будет равно нулю под подошвой? Или σzg,0 = гамма штрих грунта выше*глубину котлована, как по СНиП для ленточного фундамента?
Gzg,0 = гамма штрих грунта выше*глубину котлована
GIP вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2012, 16:50
#43
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


<...>
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости

Последний раз редактировалось No M.P., 17.01.2012 в 16:52. Причина: Не заметил третью страницу.
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2014, 11:28
#44
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Плитный фундамент, размером 80х35м., давление под подошвой 1кг/см2, грунт Е=4мПа, даёт осадку 30см. (при рукопашном расчёте).
А встренная программуля SCAD? показывает коэффициент постели 467т/м3 и осадка получается 3см.

Чему верить?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2014, 13:09
#45
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Плитный фундамент, размером 80х35м., давление под подошвой 1кг/см2, грунт Е=4мПа, даёт осадку 30см. (при рукопашном расчёте).
А встренная программуля SCAD? показывает коэффициент постели 467т/м3 и осадка получается 3см.

Чему верить?
Если считать, что в Вашем расчете нет ошибок, то могу сказать следующее. У меня получалось, что в КРОССЕ осадка была в 10 раз меньше, чем по результатам ручного счета. Про внутреннюю программу могу сказать, что всегда у меня осадка получалась в 10 раз меньше. Такое ощущение, что в ней допущена ошибка.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110269
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 05.04.2014 в 13:15.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2014, 15:15
#46
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110269
Получается, что E (для scad'a), мне нужно было умножать на 0,12?

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 05.04.2014 в 16:21.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2014, 16:14
#47
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


МИНЗДРАВ, покажите ваш ручной расчет....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2014, 18:42
#48
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
олучается, что E (для scad'a), мне нужно было умножать на 0,12?
Пробовал, но ожидаемого результата не дало (для Кросса имею ввиду). Попробуйте, может внутри скада получится.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2014, 19:01
#49
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
покажите ваш ручной расчет....
В понедельник скину. Спасибо, что подключились!
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2014, 07:48
#50
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
покажите ваш ручной расчет....
Вот, выкладываю ручной расчёт (см. аттач) может получится разобраться?
Вложения
Тип файла: zip осад_фунд_03.zip (247.5 Кб, 279 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2014, 18:13
#51
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Вот, выкладываю ручной расчёт (см. аттач) может получится разобраться?
пока не получится

просто нужен план КСП, общее количество свай, бетон сваи (класс), характеристики всех слоев (Y, Ф, тип грунта, модули общей деформации)
GIP вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2014, 18:45
#52
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
количество свай,
Плитный фундамент. Нету свай. И слой там только один E=4мПа
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2014, 18:49
#53
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Плитный фундамент. Нету свай.
ваш файл у меня открылся с ошибками и на картинке КСП....свайное основание....

по нормальному бы увидеть исходные данные.....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 07:47
#54
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Кроме картинки, остальные данные верные. А картинка там была зачёркнутая.

Подземная автопарковка на плитном фундаменте, размером 80х35. Грунт один - Е=4мПа, с=43кПа, ф=10градусов. Давление под подошвой 1кг/см2.
Осадка получается дикая
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 08:21
#55
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


4 мПа это слабый грунт, на него нельзя ставить просто плиту тут нужны сваи. Потому и осадка дикая

Последний раз редактировалось igr, 08.04.2014 в 08:34.
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 08:35
1 | #56
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Грунт один - Е=4мПа,
Если р менее Gzg,o то модуль деформации по ветви вторичного нагружения, т.е. Е=5*4=20 МПа.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 10:54
#57
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


А в программу "Кросс", тоже забивать 5E? Это адекватная подстановка будет?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 11:12
#58
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А в программу "Кросс", тоже забивать 5E?
По идеи сам автоматом должен пересчитываться
Вложения
Тип файла: rar Doc5.rar (801.9 Кб, 79 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 11:29
#59
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Из геологи Е забивать надо
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 11:29
#60
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А в программу "Кросс", тоже забивать 5E?
По идеи сам автоматом должен пересчитываться
Что-то не похоже, что он какието повышения, учитывает. Он огромную осадку выдаёт http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1396938430
даже больше, чем врукопашную получается.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Из геологи Е забивать надо
Из геологии Е=4мПа. Там тогда осадка 1500мм. получается. А нагрузка меньше 1кг/м2
Что-же он тогда под весом выбранного грунта не проседал?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 11:38
#61
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Слабый грунт считается до 10 мПа, плита не походит по осадкам, поэтому надо делать свайное плитный фундамент!
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 11:48
#62
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


4МПа вообще ни о чем.
Геологи немного перестраховались, поэтому в реальной жизни он и не проседает. Либо напрягайте геологов, либо меняйте тип фундамента. если в ТЗ на геологию была озвученна плита, то скважины они автоматом делают достаточно глубокие. такая толща грунта с 4МПа?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 11:58
#63
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
такая толща грунта с 4МПа?
19м.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 12:02
#64
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ну вот и результат.Перестраховались или нет надо пользоваться их данными. А снизу Чито за грунт?
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 12:35
#65
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


МИНЗДРАВ, жесть. как говорится - не верю. 4МПа до глубины 19м

----- добавлено через 48 сек. -----
igr, а скважины то походу и заканчились
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 12:43
#66
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Что-то не похоже, что он какието повышения, учитывает. Он огромную осадку выдаёт http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1396938430
даже больше, чем врукопашную получается.
Грунты какие-то не понятные.
Например ИГЭ-3, модуль деформации 950, а упругости 76,167 т/кв. м.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 13:16
#67
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Например ИГЭ-3, модуль деформации 950, а упругости 76,167 т/кв. м.
А упругость, там, по мануалам - должна автоматически вычислятся?

Ниже 18м. лежит ПАП, Е=37мПа, только толку она в этом расчёте не даёт. Видать глубоко слишком. Сжимаемая толща всего 17,5м.

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 10.04.2014 в 09:16.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 13:17
#68
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Надо дальше бурить на этот грунт нельзя ставить и пусть геологи дают рекомендации по фундаментам. Стало быть надо сваи длиной 20-25 м
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 13:20
#69
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Грунты какие-то не понятные.
Например ИГЭ-3, модуль деформации 950, а упругости 76,167 т/кв. м.
Обновил, правильно теперь выдала: 39583.333 т/кв. м. А осадка всё-равно адская (см. аттач)
Вложения
Тип файла: zip OTSEK1_04#_26.zip (947.8 Кб, 57 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 14:00
#70
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Обновил, правильно теперь выдала: 39583.333 т/кв. м.
Как-то странно там у вас.

Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А осадка всё-равно адская
А что вы хотели?
Возьмем скв.1.
Грунты начинаются с отм. 114,25 м. На этой же отметке расположена фун. плита. Gg,o=0. Следовательно р больше Gg,o. И на глубину 5,45 м (ИГЭ-1) прога считает осадку с Е=1,2 МПА.
Естессс...осадка будет большая.

А что вы считали с р меньше Gg,o?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 19:55
1 | #71
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


МИНЗДРАВ, такое ощущение, что вы сами запутались и при этом еще и другим не даете всю информацию по своей задаче...

Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Кроме картинки, остальные данные верные. А картинка там была зачёркнутая.
а не проще просто убрать ненужные картинки из файла.....а помимо картинки и ненужный текст с характеристиками грунтов, не относящихся к вашей задаче. В вашем файле в таблице вы пишите давление под подошвой 14.5т/м2, а в сообщении 1кг/см2, вы определитесь уж.......

Теперь по вашему вопросу.

У вас Gzg0=10.6 т/м2 , как вы посчитали, а среднее давление под подошвой 14т/м2 ( возьмем большее значение), следовательно дополнительной давление под подошвой 14-10.6=3.4т/м2.

Глубина вашего котлована 6м, поэтому вы обязаны при расчете осадки учитывать разуплотнение грунта после откопке котлована.

Если выполнять расчет осадки по СНиП СНиП 2.02.01-83, то осадка получается большая 785мм (это без учета разуплотнения), это потому что в СНиП есть оговорка:
для фундаментов шириной >10м принимается р0=р.

В СП 50-101-2004 такого примечания нет, поэтому осадка получается (с учетом разуплотнения) - 318мм
По СП22.13330.2011 с учетом разуплотнения 238мм

Причем глубина сжимаемой толщи намного больше ваших 17.5м, т.е. если далее другой грунт c E>4Мпа, то осадка будет еще меньше.
В своем расчете по СП22 вы считали до глубины, где Gzp<=0.5Gzg, хотя по СП22 написано, что в грунтах при Е<=7Мпа должно соблюдаться требование Gzp<=0.2Gzg, это написано в вашем же расчетном файле, причем все перечеркнуто ......
Если заложить в расчет как вы написали после 18м грунт с Е=37Мпа, то пересчет дает следующее
СНиП – 481мм
СП50 – 190мм
Сп22 – тоже 190мм
Если все же у вас давление под подошвой 10т/м2, то у вас дополнительное напряжение меньше нуля, и расчет делаете только от разуплотнения при откопке.
По СП22 осадка будет меньше 70мм
GIP вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 00:19
#72
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Всегда из всех возможных последствий реализуется худшее
igr вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 03:48
#73
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


GIP,
Код:
[Выделить все]
для фундаментов шириной >10м принимается р0=р.
Можно уточнить где, именноЮ в СНИП. Спасибо.
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 13:15
#74
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Спасибо коллеги!
GIP, - Вам респект! Так бегло и так точно, ссылаетесь на нормативы, видать "съели их и выпили" уже по нескольку раз, каждый. Так ими пользоваться, наверно мечта любого начинающего конструктора. Спасибо!

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 21.04.2014 в 18:07.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 17:40
#75
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
ожно уточнить где, именноЮ в СНИП. Спасибо.
приложение 2, п.2
GIP вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 03:57
#76
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


GIP. еще раз спасибо.
Теоретически(для фунаментов шириной более 10 м)- если дальше от края - меньше краевой эффект (вспоминая Пузыревского). А может более верный путь в определении коэффициентов Mq, My, Mc ?
Выход ли подгонять осадку плиты под формулу Шлейхера для круглого штампа?
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 11:50
#77
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


А если дополнительное давление под подошвой меньше нуля, то разуплотнение при раскопке прям нельзя учитывать? Будет ошибкой? Оно вообщето сильно осадку уменьшает (см. аттач) на 4см. А сам котлован-то, по сравнению с глубиной свайного фундамента, очень маленький.

Посмотрите пожалуйста dn, в случае свай, ведь берётся только до низа ростверка?
Вложения
Тип файла: docx осад_свай_фунд_17.docx (213.7 Кб, 62 просмотров)
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 17:53
#78
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А если дополнительное давление под подошвой меньше нуля, то разуплотнение при раскопке прям нельзя учитывать? Будет ошибкой? Оно вообщето сильно осадку уменьшает (см. аттач) на 4см. А сам котлован-то, по сравнению с глубиной свайного фундамента, очень маленький.

Посмотрите пожалуйста dn, в случае свай, ведь берётся только до низа ростверка?
Учет разуплотнения всегда увеличивает осадку....учета разуплотнения берется по Gzg на отметке подошвы ростверка......смотри следующие сообщения

В СНиПе (СП) нет конкретных рекомендаций по учету разуплотнения именно для свайных фундаментов....при вашей длине свай влияние разуплотнения будет скорее всего нулевым.....

Последний раз редактировалось GIP, 21.04.2014 в 20:28.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 18:25
#79
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


А вот, по новому СП, в формуле осадки - Gyi, вычитается из Gzpi:
(потом правда прибавляется).

Вот если по этой формуле считать, то осадка меньше получается (см. аттач).


Если допдавление меньше нуля, то в п.5.6. СП22.13330, написано "надо старую формулу применять. Вот интересно, это обязательный пункт или рекомендательный? Зачем такое отличие для малых давлений?
И правильно-ли я, для свайного фундамента Gyi определил? Не пойму, как он должен на осадку влиять?

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 21.04.2014 в 20:17.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 20:27
#80
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А вот, по новому СП, в формуле осадки - Gyi, вычитается из Gzp:
вычитается, начиная с СП 50-101-2004

Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Вот если по этой формуле считать, то осадка меньше получается
меньше чего ?

Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Вот интересно, это обязательный пункт или рекомендательный?
обязательный

Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
И правильно-ли я, для свайного фундамента Gyi определил?
Вопрос интересный.

В СП 50-102-2003 в нагрузку включают вес условного фундамента

В СП24 уже не включают,
В СП24 написано для условного фундамента : Начальные напряжения Gzu определяются с учетом отрывки котлована, при этом не уточняют какой котлован имеется в виду то ли для ростверка , то ли для условного фундамента.....

Gyi = альфа * Gzg,0, где Gzg,0 на уровне подошвы ростверка, если для ростверка учитывается отрывка котловна
Gyi = альфа * Gzg,0, где Gzg,0 на уровне подошвы условного фундамента, если для условного фундамента отрывка котлована (склоняюсь больше к этому варианту)

документ СП50-102-2003 ссылается на расчет условного фундамента по СНиП, где просто расчет выполняется на дополнительное напряжение, т.е. нет вычитания из среднего напряжения Gyi

может кто-еще напишет по этому вопросу....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 08:19
#81
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Gzg,0 на уровне низа ростверка.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 09:32
#82
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Gzg,0 на уровне низа ростверка.
можете чем-либо подтвердить ?

Мысль такая, расчет предполагает принимать свайный фундамент в виде условного со всеми вытекающими последствиями, вроде того, что и котлован мы откапываем до низа условного фундамента. Хотелось бы пример из литературы, раз в нормах тишина, у Вас же библиотека большая...)
GIP вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 10:37
#83
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
можете чем-либо подтвердить ?
по СП 24.13330 п.7.4.7). Вертикальное нормальное напряжение , определяющее деформации и глубину сжимаемой толщи, подсчитывается только от действия нагрузки, приложенной к свайному фундаменту, т.е. вес грунта в пределах условного фундамента не учитывается.

Это оно?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 10:49
#84
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
можете чем-либо подтвердить ?
Только логикой.
Допустим Gzg,св - давление от грунта между сваями в пределах длины свай на площадь условного фундамента. В СНиП это давление складывается с давлением от ростверка и свай, получается полное давление. Дополнительное давление определяется на уровне условного фундамента, при этом от полного давления вычитается Gzg,0 которое определяется с учетом Gzg,св на уровне подошвы условного ф-та. Получается давление ро, от которого определяется глубина Нс и осадка, при этом уже с вычитом Gzg,0, которое определено до подошвы ф-та.

В СП 22..24 Нс определяется от давления, при котором нагрузки определены без учета грунта в условном ф-те (но с учетом его на обрезах ростверка), а при вычислении осадки Gzg,0 также присутстует. Так если брать тут Gzg,0 на отметке подошвы условного ф-та, то осадка резко уменьшится, а в некоторых случаях вообще нужно считать по модулю вторичного нагружения.

А теперь я не верю, что СП 24.. так резко уменьшит осадку св. ф-та по сравнению с СНиП.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 12:14
#85
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Я тоже хотел про это написать...один в один....)

Только есть некоторое пояснение, если по СП мы берем Gzg,0 на отметке подошвы ростверка, то его все равно прикладываем к подошве условного фундамента, т.е. коэффциент альфа по глубине берем для Gzy от подошвы условного фундамента....так логика выполняется...в этом заморочка....если не согласны прошу высказаться

и еще один момент, прежде чем считать осадку я должен проверить напряжение под подошвой условного фундамента по Rгр и если я выкину грунт по длине сваи, то среднее напряжение станет меньше, причем чем длинее свая, тем оно меньше....получается, чтобы проверить по среднему Rгрунта я все же должен учесть вес грунта под подошвой ростверка, ведь он давит на грунт в уровне подошвы условного фундамента.....

если мы будем считать по СП напряжение с учетом грунта в пределах условного фундамента, и будем брать Gzg.0 на отметке подошвы условного фундамента, то по сути получим такой же результат, если возьмем среднее напряжение без учета грунта в пределах условного фундамента и Gzg.0 по подошве ростверка и приложим это все на отметку подошвы условного фундамента....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2014, 13:50
#86
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
и еще один момент, прежде чем считать осадку я должен проверить напряжение под подошвой условного фундамента по Rгр и если я выкину грунт по длине сваи, то среднее напряжение станет меньше, причем чем длинее свая, тем оно меньше....получается, чтобы проверить по среднему Rгрунта я все же должен учесть вес грунта под подошвой ростверка, ведь он давит на грунт в уровне подошвы условного фундамента.....
Ну да. Грунт нужно учитывать. Сродни проверки слабого подстилающего слоя, если представить под ростерком контактный слой, состоящий из свай и грунта, имеющий в вертикальном направлении большую жесткость, а между сваями вертикальный сдвиг происходит по системе "грунт-грунт".
Offtop: Правда, я никогда не проверяю, что такое условный ф-т, как коэф-ты при расчете R применить для заглубленного ф-та с внутренним выпором, как пластические зоны учесть....всё это кажется мне для свай условность, по принципу "нет ничего другого"


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
если мы будем считать по СП напряжение с учетом грунта в пределах условного фундамента, и будем брать Gzg.0 на отметке подошвы условного фундамента, то по сути получим такой же результат, если возьмем среднее напряжение без учета грунта в пределах условного фундамента и Gzg.0 по подошве ростверка и приложим это все на отметку подошвы условного фундамента....
Вероятно есть ньюансы, например по разному учёт веса грунта в пределах условного ф-та для забивной и буровой сваи...
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2019, 13:35
#87
Артур1985


 
Регистрация: 29.01.2017
Сообщений: 151


Какая единица измерения осадки в методе послойного суммирования?
Артур1985 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2019, 16:10
#88
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от Артур1985 Посмотреть сообщение
Какая единица измерения осадки в методе послойного суммирования?
Линейная...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2019, 16:54
#89
Артур1985


 
Регистрация: 29.01.2017
Сообщений: 151


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Линейная...
справедливо
Артур1985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Осадка плитного фундамента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Расчет плитного фундамента при сейсмике Myrkul Расчетные программы 2 04.09.2009 19:26
Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11 Жека СКДМ SCAD 10 05.05.2009 15:32
Создание расчетной схемы плитного фундамента сложной конфигурации в плане в СКАД 11. Жека СКДМ SCAD 1 28.04.2009 22:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44