Раастояние от центральной распределительной подстанции до склада категории В1.
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 1948
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371
|
Читаем ПУЭ, главу 4.2.
п.4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования ... до производственных зданий с категорией помещений В1, В2, Г и Д ... должны быть не менее: 16 м - при степени огнестойкости этих зданий I и II 20 м - при степени III 24 м - при степени IV и V Таким образом расстояние от подстанции напряжением 110 кВ до склада будет определяться степенью огнестойкости здания склада. Почитайте повнимательнее ПУЭ раздел 4.2, там есть еще ряд моментов относительно расстояний от ОРУ до других зданий. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||