Раастояние от центральной распределительной подстанции до склада категории В1.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Раастояние от центральной распределительной подстанции до склада категории В1.

Раастояние от центральной распределительной подстанции до склада категории В1.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.03.2010, 15:09 #1
Раастояние от центральной распределительной подстанции до склада категории В1.
XOPBAT_788
 
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 22

Доброго времени суток. Подскажите как решить сложившуюся проблему. Рядом с планируемой площадкой строительства склада категории В1 располагается существующая ЦРП мощностью 110кВ. Какой расстояние от этой подстанции до будущего склада должно быть выдержано при проектировании? Нашли в СП таблицу перенесенную из СНиПа ген планы пром предприятий. По ней 18м. Залезли в ПУЭ по ним это расстояние не менее 24м. Взяли то что больше 24м. Но боимся промахнуться...подскажите к чему еще обратиться за информацией?
Заранее спасибо за любой ответ и любой полезную ссылку!
Просмотров: 1948
 
Непрочитано 06.03.2010, 10:27
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Читаем ПУЭ, главу 4.2.
п.4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования ... до производственных зданий с категорией помещений В1, В2, Г и Д ... должны быть не менее:
16 м - при степени огнестойкости этих зданий I и II
20 м - при степени III
24 м - при степени IV и V

Таким образом расстояние от подстанции напряжением 110 кВ до склада будет определяться степенью огнестойкости здания склада.
Почитайте повнимательнее ПУЭ раздел 4.2, там есть еще ряд моментов относительно расстояний от ОРУ до других зданий.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 10:30
#3
XOPBAT_788


 
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 22


Спасибо за ответ!
Очень помогли! Изучаю п. 4.2.
XOPBAT_788 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Раастояние от центральной распределительной подстанции до склада категории В1.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что должно содержаться в разделе ТХ склада с высотно-стелажным хранением категории В1. XOPBAT_788 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 26.02.2014 15:13
Нужно ли отделять помещение склада (категории Д) от производствененого помещения? Алекс80 Архитектура 5 11.03.2010 19:14
Категории склада по СНиП 31-04-2001 "Складские здания" Александр Шевелев Архитектура 4 06.03.2009 12:01