Статический расчёт рамы. Утитывает ли scad собственный вес конструкций??? или необходимозадавать загружение от собственного веса ригеля и колонн???
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Статический расчёт рамы. Утитывает ли scad собственный вес конструкций??? или необходимозадавать загружение от собственного веса ригеля и колонн???

Статический расчёт рамы. Утитывает ли scad собственный вес конструкций??? или необходимозадавать загружение от собственного веса ригеля и колонн???

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.03.2010, 09:15 #1
Статический расчёт рамы. Утитывает ли scad собственный вес конструкций??? или необходимозадавать загружение от собственного веса ригеля и колонн???
Руслан г.Тюмень
 
Регистрация: 28.02.2010
Сообщений: 2

Статический расчёт рамы в scad. Как собственный вес конструкций учитывается в scad? создавать загружение от собственного веса или нет?

Последний раз редактировалось Руслан г.Тюмень, 07.03.2010 в 09:23.
Просмотров: 4096
 
Непрочитано 07.03.2010, 10:04
1 | #2
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Автоматически не учитывает, надо задавать. Но зато задать можно автоматически, нажатием одной кнопки. Вкладка "загружения", кнопка "собственный вес".
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 10:25
#3
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Здесь элементарный вопрос, на кой ляд опрос-то?
Profan вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 11:23
#4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406


http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=532867#post532867
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 11:28
#5
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Здесь элементарный вопрос, на кой ляд опрос-то?
Опрос закрыт
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 17:51
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


В некоторых "версиях" СКАД после какой-либо операции типа перемешения узла и т.д. сбрасывает соб. вес, при этом номер и имя загружения сохраняются, а значение 0. Нужно каждый раз перед расчетом проверять.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2010, 20:03
#7
Руслан г.Тюмень


 
Регистрация: 28.02.2010
Сообщений: 2


спасибо всем откликнувшимся только начинаю осваивать scad/ возникает много вопросов не могу понять ещё что нужно проставлять в таблице сочитания... про взаимозаменяемые, сопутствующие и знакопеременные позиции. номера загружений или просто пометить одинаковыми цифрами необходимые позиции. и входят ли в сопутствующие собственный вес, постоянная нагрузка, снеговая, все крановые, ветровые и тормозные позиции??? нужно ли их сопутствовать все или только некоторые??
Руслан г.Тюмень вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 20:07
1 | #8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В последних версиях соб_вес меняется со сменой жесткостей, ранее же требовалось перезадавать загружение
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Статический расчёт рамы. Утитывает ли scad собственный вес конструкций??? или необходимозадавать загружение от собственного веса ригеля и колонн???



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02