Статический расчёт рамы. Утитывает ли scad собственный вес конструкций??? или необходимозадавать загружение от собственного веса ригеля и колонн???
Регистрация: 28.02.2010
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 4096
|
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Автоматически не учитывает, надо задавать. Но зато задать можно автоматически, нажатием одной кнопки. Вкладка "загружения", кнопка "собственный вес".
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406
|
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
В некоторых "версиях" СКАД после какой-либо операции типа перемешения узла и т.д. сбрасывает соб. вес, при этом номер и имя загружения сохраняются, а значение 0. Нужно каждый раз перед расчетом проверять.