|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Раздел ТХ гражданского (общественного) здания
Инженер конструктор
Киев
Регистрация: 22.01.2007
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 8892
|
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
И правильно требуют...В составе раздела ТХ выполняются:
1) планы этажей с расстановкой технологического оборудования с маркировкой его и выполнением спецификации оборудования в прилагаемом комплекте ТХ.СО. На планах также указывают: категорию помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, температуру воздуха в помещениях (надо для задания "ОВ" 2) Планы расположения электрических и сантехнических подводок технологического оборудования (точки подключения с привязками к конструкциям, мощность, фазность и высота подключения (для "ЭМ"), диаметры и высота подключения ("ВК"), указываются помещения где необходима пожарная сигнализция, для ОВ над тепловым оборудованием указывается необходимая мощность вытяжных зонтов в м3/ч, компьютерные розетки, телефонные розетки, радиорозетки). Могу ещё дополнить? |
|||
![]() |
|
||||
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418
|
Иногда ещё указывают воздухообмен (приток/вытяжку) на каждое помещение. Хотя, если, нет отклонений от норм (в лучшую сторону), то этого не требуется. Неплохо указать сколько кВт подводить кабелем в каждое помещение.
Для наведения лоска неплохо б дать инфу по освещению (в люксах) (если в помещениях нет естественного освещения (где оно необходимо), то надо указать ряд компенсационных мероприятий). ![]()
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
указать режим работы со скольки до скольки сколько смен, производственно-технологическую стуктуру т.е. таблицу с количеством персонала по режиму работы объекта, где указывают профессии сколько в смену, сколько мужчин, а сколько женщин, категорию работы
Последний раз редактировалось Anton_Br, 23.03.2010 в 00:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2010
Сообщений: 1
|
И мне если можно bychenkovserg@bk.ru
заранее спасибо |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.11.2009
Сообщений: 27
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 16.04.2007
там
Сообщений: 14
|
Цитата:
![]()
__________________
действуя-вы можете ошибиться, бездействуя-вы уже ошиблись! |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
раздел ТХ для завода по производству мостовых кранов | mms2000 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.02.2008 16:15 |