| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.03.2010, 15:03 | #1 | |
Минимально допустимый катет (высота) сварного шва
Инженер
Крым
Регистрация: 18.03.2006
Сообщений: 1,501
|
||
Просмотров: 139741
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Плохо вы смотрели в таблицу 38* СНиП II-23-81*. Там для автоматической и полуавтоматической сварки при толщине более толстой из деталей 4-5 мм допускается катет шва 3 мм, а согласно примечаний к таблице иногда и 2 мм можно. Согласно СНиП II-23-81* п. 12.8 подпункт б) "катеты угловых швов следует принимать по расчету, но не менее указанных в табл. 38*".
Можете еще посмотреть таблицу 35 из СП 53-102-2004. Тонкостенные трубы легких ферм варят стыковыми швами с полным проплавлением стенки. Сварка там механизированная. Посмотрите Пособие к СНиП II-23-81* пункт 15.14 подпункт в). Последний раз редактировалось Leonid555, 23.03.2010 в 17:09. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Речь не об атоматич и полуатв сварке. Интересует возможность сварки тонкого металла ручной дуговой сваркой с катетами 2-3мм (ГОСТ5264-80 это допускает, а СНиП - нет)
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Согласно приложения 1 из ГОСТ 5264-80 допускается сварка ручная угловыми швами с минимальным катетом 3 мм если наиболее толстая из свариваемых деталей толщиной от 3 до 4 мм. Причем размер катета шва не должен превышать более чем в 1.2 раза толщину наиболее тонкой из свариваемых деталей. 3/1.2=2.5 мм - минимально возможная толщина детали.
В таблице 38 СНиП II-23-81* рассматриваются толщины наиболее толстых из свариваемых деталей от 4 мм. И значения минимальных катетов угловых швов не противоречат ГОСТ 5264-80. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Leonid555
Тогда не понятно из ГОСТа 5264-80, почему в таблице 1 допускается минимальный катет 1-2мм, а в таблице приложения 1 минимальный катет 3мм? И второй вопрос практический : насколько реально обычный сварщик может сварить детали толщиной 1-2мм без прожига? Offtop: У самого душа лежит к толщине 3мм. Заказчику надо обосновать, почему не тоньше |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Romka, в таблице 1 ГОСТ 5264-80 указаны толщины свариваемых деталей. Про катеты швов сказано в приложении 1.
Цитата:
А заказчику объясните, что сварка ему обойдется дороже, чем применение листов стали толщиной хотя бы 3 мм. Виртуозы - они очень дорого стоят. А ваших обычных сварщиков надо дополнительно обучать варить "тонкомер" и сертифицировать сварщиков. А швы потом тщательно проверять методами физического контроля. |
|||
|
||||
Металлист Регистрация: 26.03.2010
СПб
Сообщений: 12
|
Можно и полуавтоматом тоненьким заварить, и ручником. Вот только узлы тонкостенных конструкций надо проверять на продавливание (вырыв). Лучше заложить более толстый металл и не бояться прожегов на производстве. Брака будет меньше. И швы светить не потребуется. Даже не всякие заводы берутся троечку варить, всегда просят согласовать 4мм (стенку) что бы 4-ой или 5-ой варить.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Посмотрите "Пособие к СНиП II-23-81*" п.27.15 и "Руководство по проектированию, изготовлению и сборке монтажных фланцевых соединений стропильных ферм с поясами из широкополочных двутавров. ЦНИИпроектстальконструкция" п.4.10
У вас будет сварное соединение с полным проваром стенки трубы. Лично я не уверен, что такой фланец для такой трубы - лучшее решение. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
oleg111, Можете еще посмотреть "Рекомендации по расчету, проектированию и изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных конструкций. ЦНИИПпроектстальконструкция, М, 1989г." В download имеется. Обратите внимание на рекомендации когда ставить ребра жесткости во фланцевых соединениях.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2008
Zlatoust
Сообщений: 109
|
Из своего опыта работы сварщиком на заводе МК могу сказать сварка металла t=1 ... 1,2 мм варили полуавтоматом, ручная дуговая не справиться с этой толщиной пожжет все , t=1,8 ... 2 мм тут конечно тоже использовали полуавтомат быстрее и швы ровные, но ручная дуговая не уступает не сколько, варить можно главное ток настроить и электроды нормальные прикупить. Для частников много варили из ГЗП (труба) t=1,8 ручной дуговой сваркой.
|
|||
|
||||
Металлист Регистрация: 26.03.2010
СПб
Сообщений: 12
|
Цитата:
Сообщение от Высокопрочный Посмотреть сообщение В молодечненской серии не увидел ничего противоречащего СНИП! все катеты на 1мм больше толщины свариваемого профиля, где противоречие? Деталь толщиной 4 мм нельзя варить катетом 5 мм. Максимально допустимый 4*1.2=4.8 мм. А округлять Вас в школе не учили? |
|||
|
||||
проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99
|
Цитата:
В расчетах, согласен, нужно принимать катет шва 4,8 мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
Металлист Регистрация: 26.03.2010
СПб
Сообщений: 12
|
Цитата:
И никнейм человек не просто так выбирает =))) это так для размышления =))) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не равен, а не более.
Катеты - производное, функция - сплавление двух деталей, да так, чтоб все было в оптимуме. В-общем, наш инженер ОТК проверяет размеры шва обычным штангенциркулем.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да не получается - в СНиП не написано, что табл. такая-то охватывает и У2 по ГОСТ.
Таблица эта имеет свой смысл. А У2 - свою конкретику.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Второй вопрос. Возьмем соединение Т1, там минимальная толщина свариваемых деталей - 2 мм. Каким катетом шва будем варить это соединение? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Цитата:
Это не значит, что швов с катетом менее 3 мм не существует вовсе. Если у вас есть острая необходимость применять такие швы и тонкостенные профили - заказывайте разработку специальных технических условий (СТУ). |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Где сказано, что нужно заказывать разработку ТУ? Формально запрета на катеты швов менее 3 мм нет. Есть ГОСТ 5264-80, который говорит о том, что соединение Т1 распространяется на детали толщиной от 2 мм. Есть СНиП, который говорит, что катет сварного шва не должен превышать 1.2 минимальной толщины из свариваемых деталей. То есть формально ничто не запрещает варить такие детали катетом шва 2.4 мм и меньше. Или запрещает? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Интересно ваше мнение:
Применительно к канадскому стандарту (думаю другие примерно одинаковы) для элемента толщиной меньше 12 мм минимальный катет шва 5 мм и максимальный до толщины 6 мм толщины равен толщине и свыше 6 мм толщины равен т-2мм. Для элемента толщиной 25 мм минимальный катет шва равен 8 мм. Для трубы 6 мм с фланцем 25 мм с одной стороны максимальный шов для трубы 6 мм и минимальный шов для фланца 8 мм - получается несоответствие, что делаем?
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 16.09.2005
KZ
Сообщений: 135
|
В документации пишем следующее: "Высоту катета сварного шва принимать не более минимальной толщины свариваемых элементов". И всё! )
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Ничего подобного. е - это ширина шва. g - размер на который шов выступает над деталью. Катеты получаются автоматически при заплавлении пространства за выкружкой детали.
Что то подобное происходит и при соединении сваркой арматурных стержней. Смотрите ГОСТ 14098. Там явно сказано о ширине шва - b и катетах шва k, которые снаружи не видны, а получаются в промежутке между поверхностями круглых стержней. Так вот формально - шов по арматуре угловой. Точно также шов У2 - формально угловой, но со своей спецификой. Где его нет? В машиностроительных нормах? Я вам уже писал Цитата:
Если вы разрабатываете строительные конструкции и выходите за рамки применения строительных НОРМ, то вам придется разработать СТУ вот именно для ваших конструкций. А в этих СТУ можете использовать информацию взятую из общетехнических НОРМ. Так что не надо суетиться и заформализовывать НОРМЫ. Они и без вас, Нитонисе, достаточно формализованы. И не надо "натягивать шкурку на ... банан" - бездумно пытаться соединить требования одних НОРМ с другими. Далеко не всегда область применения того же СНиП совпадает с областью применения общетехнических НОРМ. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
То есть если я варю металлические элементы ограждения из труб 40х40х2, то я должен заказать разработку СТУ на сварные швы? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Думаю, сварное соединение с У2 правильно рассчитать по разделу СНиП не получится. По крайней мере сразу. Цитата:
Но вообще-то должны быть готовы к тому, что вопрос "а как нам тут варить???" может быть переадресован именно проектировщику.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Для меня больше вопрос не в том, как это преподать производителю, а в том как правильно. Ведь случись с этим ограждением ЧП, то могут возникнуть вопросы - "почему шов 3 мм?" или "почему шов 2 мм? как он рассчитывался на прочность?" |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Правильным оформлением будет такое, где шов обозначен по стандартам. Катет там для У, кажется, присутствует. Значит, надо указать. Сколько? Вы же понимаете, как конструктор, что если стенка трубы 2 мм, то угловые швы катетом более 2...3 мм больше вызовут короблений, напряжений и прочего, чем добавят прочности. Поэтому пишете - катет 2 мм (или 3 мм) - в зависимости от результатов расчета. Без расчета - 3 мм - это я придумал, и не требуйте документа с обоснованием.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Суть в том, что в расчет закладывается площадь прилегания шва к детали. Имея геометрию шва и геометрию деталей - площади прилегания вычислить не составит труда. Останется только открытым вопрос заполнения этой ниши металлом шва. Но. В практических расчетах задает ли кто нибудь соединение У2 таким, как оно есть в ГОСТ? Ведь согласно ГОСТ тут вовсе и не требуется указывать катет шва, так как такого понятия в У2 попросту нет. А мы в КМ задаем катет шва и считаем соединение наподобие Т1.
Так в том-то и дело, что как я могу расчетом назначить шов 2 мм, если СНиП рассматривает швы только от 3 мм? А 3 мм мне не подходит, так как деталь 2 мм. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
СНиП раздел 11 "Сварные" не содержит в расчетах размерных ограничений.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Отвечу цитатой
Собственно, как принимать коэффициенты Bf,Bz? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата общая, требует осмысления. Например, если взять т.34 и т.38, то там действительно меньше 3мм нет.
Но я говорю про методику расчета в разделе 11 - она независима от размера шва. Коэффициенты бета, зависящие от размеров, входят в таком плане - чем крупнее шов, тем хуже. Поэтому надо принимать как для 3 мм. Это будет в запас, и не один эксперт, если он не псих, не будет упираться: "в таблице нет, и мультиков нет" .
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Это ваши предположения. На самом деле это далеко не всегда будет в запас. Если вы будете делать швы с катетом все меньше и меньше чем 3 мм, то коэффициенты бэтта вовсе не будут постоянно улучшаться. Откуда вы это взяли? И в СНиП не случайно ограничились катетом шва 3 мм. Не верите - обращайтесь к разработчикам СНиП.
Цитата:
Так что хочется вам или нет, но зона ответственности СНиП ограничена. Хуже того - наш СНиП вообще плохо ориентирован на расчет действительно тонкостенных элементов конструкций. Можете сравнить хотя бы с Еврокодом. По хорошему - в наш СНиП надо как минимум целую главу вводить про расчет таких конструкций. В том числе и про сварные их соединения. Вы хотите доказать, что можно смело рисковать и выходить за пределы этой зоны ответственности СНиП "Стальные конструкции"? Брать вам или нет ответственность на себя - ваше дело. И какие уж там у вас добрые эксперты - вам виднее. Конечно, конструкции бывают разные, в том числе и по ответственности. Может быть иногда и можно на что то "глаза закрыть". Но делать серьезную ответственную конструкцию и при этом выходить за рамки СНиП, не разработав СТУ, - эксперты вам имеют полное право запретить так поступать. А потом вы сможете сколько угодно ругаться и обзывать их психами - это не поможет. СНиП - это вам не "дышло" (куда повернешь, туда и вышло). Конечно, СНиП и не догма, и не какой то "камень на пути прогресса". Вот чтобы его законно обойти как раз и разрабатывают СТУ. И никому не запрещается так поступать. Нитонисе, вы как то странно к НОРМАМ относитесь: вот это мне нравится - буду выполнять, а вот это не нравится - выполнять не буду. НОРМЫ требуется применять целиком, а не кусками. СНиП - это вам не официант в ресторане, от которого можно потребовать заменить вам не понравившееся блюдо. Если каких то решений в НОРМАХ нет - значит нет. И от ваших домысливаний и фантазирования эти решения в НОРМАХ не появятся. Хотите взять ответственность на себя и отступить от НОРМ? Ваше дело. Но тогда уж к НОРМАМ не цепляйтесь. Последний раз редактировалось Leonid555, 05.12.2010 в 15:14. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Зачем закрывать? Наоборот, смотреть на ситуацию открытыми глазами. И не заформализовываться в кокс, заводя простейшую ситуацию в непроходимые дебри. Никто тут СНиП не поворачивает. Взяв при ручной сварке беты 1 и 0,7 для шва 2 мм, мы не посягаем на незыблемость норм, а получаем решение задачи. Эксперты необязательно сидят в танках. Но никому не запрещается поступать и иначе. Вот рядом в случае нехватки СНиПа пользуются американскими методиками, не разрабатывая своих. Поругайте их - ведь нормами не разрешено ненашими нормами пользоваться.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Ну не годится этот СНиП на все случаи жизни. Так и я об этом говорю. Не хотите разрабатывать СТУ? Нашли готовую методику? Флаг вам в руки! Но работать плюнув на СНиП, не разработав СТУ и вообще не имея методики - верх идиотизма. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Лично вы можете принимать что угодно, это ваше дело. Но в СНиП "Стальные конструкции" расчет угловых швов с катетом менее 3 мм не предусмотрен. Вот именно это я и написал. А вы начали выдвигать ваши соображения и домысливать СНиП, т.е. рассуждать по принципу: "с людьми надо мягше, а на жизнь смотреть ширше".
Может быть вы и мыслите в правильном направлении, но ваши соображения надо подкреплять. Со СНиП они расходятся. Нет там такой информации. Ваше мнение - это только ваше мнение и не сбивайте людей с толку. Особенно - начинающих проектировщиков. Всякие рассуждения про экспертов - "психов в танках", это несерьезно. Если вы варите тонкими швами (катет менее 3 мм), допустим, кому то оградку на могилку - это одно дело, варите на здоровье. А вот если предстоит изготовить, к примеру, конструкции большепролетного покрытия - это уже совсем другое дело, тогда уж будте любезны , отдавая себе отчет в том, что вы вышли за рамки СНиП, разработать СТУ. Можете при этом и иностранные методики использовать. Никто не запрещает. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
На мой взгляд, для расчетов по СНиП предельная толщина элемента при катете шва 3 мм составит 3/1,2=2,5 мм. Это по вашему много? Если заказчик ну очень настаивает на применении тонкостенных элементов - мы обращаемся за официальными рекомендациями, например, в ЦНИИСК. Раньше в ЦНИИПСК обращались. Разумеется, за счет заказчика. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
[IMG]http://i059.***********/1012/bf/3017753e36cd.png[/IMG] |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
А что, если не секрет, Вам отвечают? Рекомендации напоминают, как это Вы называете "домысливание СНиПа"? Или все серьезно и научно, с подкрепляющими расчетами/результатами испытаний?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Я лично как раз что угодно не могу.
Цитата:
Leonid555 Цитата:
Нитонисе Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Не помогло
А если "псих в танке" будет не экспертом, а прокурором? Постфактум "рекомендацию по расчету и конструированию сварных швов для деталей толщиной менее 2мм" уже никто делать не будет) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Именно так. Причем со ссылками на результаты диссертационных работ. И в большинстве случаев важен авторитет научной организации у которой рекомендации получаешь. Цитата:
А вообще то, господа, просто надо четко понимать где кончается СНиП и начинаются уже полумеры и импровизации за которые вам и придется нести ответственность. Вот именно это я и хотел сказать. Offtop: "А в общем - надо просто помнить долг, от первого мгновенья до последнего ..." Микаэл Таривердиев |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ну сами придумайте расчетную схему шва. Исходя из схемы ограждения.
Например, на перила наверно будут два случая - один - 30 кг/м и точечно 150 (не помню нагрузки) - все по горизонтали. Получается, гор. труба гнется, а стойка гнется и крутится. И т.д. Надо для начала получить усилия в узлах. Цитата:
Поэтому в проекте указываете У2 ГОСТ 5264, и все. У этого шва катета по ГОСТ нет (прокурору - смотри, нет!), и требования СНиП по мин. катету к У2 не касаются. По расчету: в местах гиба фасонного проката катет шва не должен превышать толщины стенки. Кроме того, в Пособии по проектированию к СНиП II-23 п. 15.14 при полном проплавлении (для Т1 точно) шов рассчитывается как стыковой - т.е. и катета нет, и он не нужен для расчета, только толщина стенки. Как-то так. И еще - если расчеты покажут многократный запас, вопрос просто отпадет.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Металлист Регистрация: 26.03.2010
СПб
Сообщений: 12
|
Про ЦНИИСК - повеселило (ничего личного) просто это примерно как у Водоканала запросить бактериальный анализ воды в твоём смывном бачке, а они тебе исследования с сылками на диссертации =) от души посмеялся, честное слово
Что-то, господа, вы из мухи слона раздуваете, по моему =) Читайте СНИП - и меньше думайте что может быть ежели не по СНИПу. |
|||
|
||||
проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99
|
Извините, не удержусь и выскажу свои личные соображения по поднятым вопросам.
1. Ограничение катета шва по п. 12.8a СНиП II-23-81 связано с уменьшением возможности пережега тонких листов большими катетами швов. Ограничение носит чисто конструктивный характер, по этому округлять катеты швов в большую сторону до целого числа в мм - необходимо. Такого требования, действительно нет в СНиП II-23-81, но в ГОСТ 5264-80 есть предельные отклонения на катеты швов и в основном со знаком плюс. 2. Ограничение катета шва по п. 12.8б СНиП II-23-81 так же чисто конструктивное и направлено на уменьшение веса наплавленного металла в конструктивных и слабонагруженных швах (см. Пособие к СНиП п. 4). Для расчетных угловых швов ограничений по толщине свариваемых элементов нет. Привожу цитату из ГОСТ 5264-80 - "9. Размер и предельные отклонения катета углового шва К, К1 должны быть установлены при проектировании. При этом размер катета должен быть не более 3 мм для деталей толщиной до 3 мм включительно и 1, 2 толщины более тонкой детали при сварке деталей толщиной свыше 3 мм. Предельные отклонения размера катета угловых швов от номинального значения приведены в приложении 3." 3. При толщинах элементов менее 3 мм и односторонних угловых швах металл легко проплавляется на всю толщину, а такие швы нужно расчитывать как стыковые. Полное проплавление можно достичь и при толщинах от 3 до 8 мм если варить элементы с установочным зазором или свыше 8 мм, если делать К-образную разделку кромок. 4. Шов У2 и аналогичные швы желательно вообще не применять в проектах, очень сложно варить такой шов, получается много брака. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Вы так и не ответили, как рассчитать шов Т1 для ограждения из труб 40х40х2. Заказывать "рекомендации"? Меня больше интересовало как взять катет шва У2. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Что ж тогда получается, катет - величина - задаваемая проектировщиком? Если нет, то как определить фактическое примыкание шва к обеим деталям?
Второй момент. При толщине деталей 1 мм g=0 - весь металл шва прячется в нишу. Неужели такой шов можно выполнить ручной сваркой? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
В ГОСТ 5264-80 указываются условные обозначения сварного соединения, но не формальный тип шва. Поэтому во многих случаях и не указывается размер катета шва. Проектировщик в некоторых случаях может назначить такие размеры шва и режим сварки, когда обеспечивается полное проплавление стенки свариваемой детали. Тогда сварное соединение действительно может рассчитываться как стыковое. Но в то же время ГОСТ 5264 вовсе и не требует всегда так поступать.
Цитата:
"11. Минимальные значения катетов угловых швов приведены в приложении 1." А в этом приложении 1 вот эти самые минимальные значения катетов начинаются с 3 мм и для деталей толщиной от 3 мм и толще. Очевидно, при сварке деталей с толщиной менее 3 мм имеет смысл выполнять стыковые швы, добиваясь полного провара толщины детали. Нитонисе, заказывать вам рекомендации или нет - ваше дело. Ваши трубки 40х40х2 на соединениях типа У2 вам ручной дуговой сваркой запросто могут прожечь. И вы будете иметь "бледный вид". Ну, примите в этих соединениях что у вас шов выполнен с полным проваром стенки детали и рассчитывайте соединение как стыковое. Точно так же отнеситесь и к соединению типа Т1 для таких трубок. По хорошему - там нужна сварка в заводских условиях механизированным способом и выполняться опытными сварщиками. Последний раз редактировалось Leonid555, 06.12.2010 в 12:28. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Конкретно У2 не знаю, но при контроле катет мериют штангенциркулем в 3-х местах на длине шва. При обследовании - нверно тоже примерно так. Для У2 возможно выборочно пилить нужно. Цитата:
Но когда варят строительные конструкции, сварные не любят тонкостенные детали и малокатетные швы - им не художества творить надо, а тоннаж гнать. Бледнеют как раз сварные, а не конструктор.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Допустим для У2 катет вы задаете в проекте. Получается сварщик выполнил шов, распилил детальку, померял шов, если все ок - приварил детальку на место?)) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Катет шва (К), если в ГОСТе есть, указываем. Для У2 - К нет. На нет и суда нет.
Цитата:
Там при ручной сварке скорее прожжется, чем недоварится - стенка-то 2 мм всего.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Почему именно 2 мм? Это для деталей толщиной 2 мм? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Ну да! Мы же Ваш случай разбираем.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
2. Быть границе сплавления (условно - катет) вдвое меньше мешает специфика подвода энергии для расплавления - см. п.1, а так же необходимость наплавления металла между гнутым углом (отгибом) профиля и второй деталью. Как Вы уже знаете, там нужно наплавить металла "длиной" не менее 5 мм. Поэтому все будет проплавлено непременно на ширину не менее толщины стенки. Если Вы опять будете требовать спрафку, я потребую рассказать, а как Вы представляете себе ситуацию, когда в У2 сварщик заполняет и даже переполняет (на 1 мм, по ГОСТ) наплавленным металлом угол, образованный плоской деталью и угловым закруглением с радиусом 4 мм (для профиля 40х2 по ГОСТ 30245) и получает границу сплавления менее 2мм? Он же не пластилином замазывает угол. 3. Вам короче надо наконец закончить этот расчет, действуя по ф.119 и ф.33 (см. п.11.4), считая все швы как стыковые. При этом применять Rwy. И все. При расчетах на моменты не в плоскости шва W соединения у Вас (на всякий случай, чтобы опять не запросили спрафки) будет равен W профиля (да, да, профиля 40х2). При расчетах на момент в плоскости шва Wр соединения будет равен Wp профиля. При расчетах на N или Q расчетная площадь будет равна А профиля. Короче, если у Вас профили подобраны по усилиям правильно, никаго расчета не нужно - нужно просто хорошо приварить.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Я так понял, это утверждение обосновано условиями производства работ. Получается, что шов У2 - стыковой всегда? Или стыковой, начиная от некоторой толщины стенки профиля? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Люди не заморачиваются ГОСТами, если ГОСТ не идет к Магомеду. А берут и конкретно рисуют шов. И не важно, как будут мерить "внутри" шва.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Не совсем. Стенки-то не проварены.
Это конечно интересно, но я о другом. Если я делаю ограждение из труб 40х40х2, то швы стыковые - мол иначе никак, все проварим и заварим. Если же ограждение из труб 100х100х10, то что делаем? Обозначаем У2 и как-то (как?) считаем? Или рисуем чертеж шва, образмериваем его и пишем - выполнить такой шов, площади примыкания шва к деталям контролируйте как хотите. Расчет в этом случае уже как для углового шва. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Минуточку - как не проварены? Провар - это проплавление на всю толщу сечения, а не в длину. См. прил. рис. Синее - твоя расчетная модель.
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну так - не проварены. Я про вот этот рисунок - http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...3&d=1291625949
Ты говоришь, что если стенки тонкие, то их проварят и соединение будет стыковым. А на рисунке соединения угловые. А тут именно та ситуация, когда все в кучу надо и собрать. Ведь шов-то один - У2 - а методики расчета разные, в зависимости от толщины свариваемых деталей. Это я все с твоих слов. Если стенки тонкие, то они автоматически провариваются и шов расчитывается как стыковой (никакие катеты нас не интересуют). А если стенки толстые, то очевидно, что они не будут проварены. Вот тут-то нас уже интересуют катеты и становится актуальной картинка по ссылке чуть выше. Но. По ГОСТ в У2 катет не задается. Спрашивается - как считать эти угловые швы? А считать их получается только при явном указании катета (несмотря на то, что в ГОСТ для У2 катеты не задаются). То есть в сущности уже получается не У2, а самодельный шов, по аналогии с чертежом разных швов, которые ты выкладывал для ферм. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Иная ситуация просто не представляется возможной. И еще раз оговорюсь: при 2 мм-х. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Так вот в том-то и дело, что нарисовал аккуратный шов. Ведь говоришь о полном проваре и расчете стенок 2 мм со стыковыми швами, а рисуешь стенку 2 мм с угловыми швами. Но в общем твою позицию по тонким трубам и У2 я понял - шов будет стыковым, так как технология работ средним сварщиком иного не предполагает. При этом в частном случае стыка двух труб ограждения (см. мой чертеж выше) расчетная площадь стыкового шва (пятно контакта деталей) - это профиль трубы, то есть 40х40х2.
А теперь о толстых трубах 100х100х10. Очевидно, что полного провара здесь не будет и швы нужно считать как угловые. Весь вопрос в площади шва. Нужно знать ширину пятна шва на детали. Как ее узнать? Очень просто - нарисовать детально шов и образмерить все его геометрические характеристики. Только это будет уже не У2. А если мы обозначим шов У2, то как его рассчитать? Я так думаю, что ширина пятна контакта в этом случае рассчитывается исходя из геометрических характеристик самого шва (e и g), а также радиуса закругления детали. Но правильно ли я думаю - пока не решил |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
После... перерывчик небольшой.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Нитонисе, похоже - вы своими вопросами можете замучить кого угодно.
А как вам такой подход - в соединении типа У2 выкружка гнутой детали выполняет ту же роль, что и специальная разделка кромки детали как, например, в соединении типа Т6. И в результате вы получаете стыковой шов. Именно поэтому для соединения типа У2 в ГОСТ 5264-80 и не указали размеры катетов шва. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 3
|
"(см. Пособие к СНиП п. 4). Для расчетных угловых швов ограничений по толщине свариваемых элементов нет." - А также нет ограничений по толщине свариваемых элементов во всех пунктах многих других книг мировой литературы, включая "черную магию" и "камасутру"
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Катет сварного шва | Koker | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 01.11.2013 10:04 |
какое минимальное расстояние от кромки до сварного шва | Визуализатор | Технология и организация строительства | 7 | 04.02.2010 16:22 |
Зачем нужны эти 10 мм сварного шва? | Сеченов | Металлические конструкции | 5 | 21.03.2009 14:30 |
Помогите расшифровать обозначение сварного шва. | Bonny2205 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 10.09.2008 09:37 |
Как рассчитать длину сварного шва? | Бохан Евгений | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 22.08.2007 11:35 |