24.03.2010, 15:52 | #1 | |
Погнуло связи
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 62
|
||
Просмотров: 41316
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Цитата:
Не должно быть в портальной связи, что в узле все раскосы и распорки обрываются. И сечения возможно малы. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Не заглядывая в книги имею скромное предположение судить, что теперь три связевых портала. Как правило, ставят связи или по торцам здания или по середине здания ( температурного отеска). А теперь когда есть и то, и то - куда ж будут уходить перемещения при перепаде температур? Какая необходимость заставила поставить ещё один портал?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Как ни странно мой акад 06 тоже не показал Вот пришёл домой - смотрю. Я так и знал... Портала у вас хоть и не 3 , но поставлены они не правильно. Откройте учебник по стальным конструкциям и слегка ознакомтесь с расстановкой связей. Далее - портал связевой у Вас не совсем правильно запроектирован. Соотношение 1 к 6 - тут Вы и я будем бессильны - не будет так работать он. Считайте, что нет его. рабочее соотношение 1 к 2 ( максимум к 3) - тогда будет работать. Понимаю.... проезд видимо нужен был..... для погрузчика. Но в другом месте можно проехать ведь? Зачем же Вы их сюда поставили? Одних бы связей хватило, но поставить их надо было, как я уже сказал или по середине температурного блока (отсека) или по торцам. Посмотрите также конструкцию портальных связей в сериях по стальным конструкциям и расстановку связей по СНиПу. Вот моё мнение.
Добавлю : заметил таки маленькую распорочку, которая сокращает длину ветви. И поэтому связь стала уходить из плоскости.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 24.03.2010 в 18:46. |
|||
|
||||
Погнуло их от температуры. Не удивлюсь если вы в расчетную модель добавите температурную нагрузку то значения усилий в связях значительно увеличатся. При такой постановке связей она должна обязательно учитываться. Раньше все деформации развивались в направлении температурного шва, а теперь вы их зажали постановкой новых связей. И естественно более слабые связи и выбило. Вообще удалите связи по краям и спите спокойно. Они там все равно уже бесполезны. Сдайте их на металлолом, а полученную прибыль потратьте на .... ну .... на бокальчик пива!
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
||||
|
||||
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 62
|
Я тоже считаю что погнуло связи в торцах от температурного расширения.Однако забив в скад и задав температуру 20(что соответствует реальной картине) усилия в стержнях не превышают допустимых значений. Сейчас смотрю виды портальных связей и там имеется горизонтальный элемент[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Smolin/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG] между точками перегиба а в этих связях их нет, и в этом месте как раз пластину и выгнуло.Может надо было ставить эту горизонталину?
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Повторю пост№2. Это одно и тоже, что в верхнем поясе фермы (из парных уголков например) в узле удалить уголки, т. е. прервать сечение. Конечно, радис инерции и площадь одной фасонки будет в разы меньше сечения двух уголков, и ферма моментально упадёт. В этой связи тоже: оборвали угоки на фасоке в сжатом элементе и удивляются, почему связи выгнуло. Что они стоят не в тему- это второй вопрос))
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 62
|
Да дело в том что в этой связи все нормально ничего не выгнуло.Хотя по расчетной схеме усилия в ней больше чем в крайней.
Может быть сама фасонка не выдержала.Хотя смотрел табличку для ферм по подбору фасонок в зависимости от усилий в стержнях, вроде даже с запасом. Последний раз редактировалось SS15, 25.03.2010 в 11:25. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 60
|
температурные деформации + неверная расстановка связей.
Видел здание после легкого пожара. Самострой, связи стояли в торцах здания т.е. замыкали т. деформации. Связи дубовые - выполнены из труб толщиной 8 мм, фасонки толщиной более 10 мм. Так вот, после небольшого пожара это все порвало, загнуло как фольгу. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не возражаем
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 30.10.2010
Сообщений: 12
|
Добрый день, уважаемые конструктора и знатоки КМ.
Запроектирован и смонтирован каркас ледового катка. По завершению строительства почти все горизонтальные связи покрытия провисли на 40 – 120 мм. 1. Жизнеспособен ли такой узел связей в данном каркасе? 2. Какой предельный прогиб для данной связи? 3. Реально ли смонтировать такую связь без превышения прогиба? 4. На сколько критичны данные прогибы для работы каркаса? 5. Что делать? (пересчитывать, выравнивать, усиливать, заменить?) Прошу учесть, что каркас, включая кровлю, полностью смонтирован, выполнять многие работы будет очень сложно. Но надежность и безопасность превыше всего. Заранее всем спасибо за участие |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659
|
Одна ветвь крестовой связи должна была остаться целой, а вторая к ней прикручиваться с двух сторон.
Почитайте вот это |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Цитата:
1. Жизнеспособен ли такой узел связей в данном каркасе? //Нет, связи не работают 2. Какой предельный прогиб для данной связи? // Прямого упоминания для горизонтальных связей нормы не содержат. Для таких элементов корректно применять 1/150 пролета связи. 3. Реально ли смонтировать такую связь без превышения прогиба? //Прогиб возник. т.к. изгибная жесткость пластины в центре связи - низкая, а узлы крепления - податливы (узел 3). Они прогнулись на столько, на сколько податлив представленный узел 3. 4. На сколько критичны данные прогибы для работы каркаса? //Предполагаю, что раскрепление элементов каркаса такими связями - не корректно учитывать. На сколько - надо считать, хотя можно и не считать, всё и так понятно - такие провисшие связи - не заработают. 5. Что делать? (пересчитывать, выравнивать, усиливать, заменить?) //Открутить всем причастным (проектировщик, экспертиза, заказчик) шары за откровенный брак и усилить узлы. Как - вот пусть причастные и решают. Кстати, кем вы выступаете и где объект, чтобы я туда не попал вдруг? PS Сразу не увидел, там и вертикальные связи, что на последнем изображении, тоже "шедеврально" выполнены - с разрывом между прогонами.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 05.04.2019 в 17:27. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Принципиально:
1. Связи крестовые, и нихрена не случится - на растяжение каждая диагональ связи работает ОТЛИЧНО и НАДЕЖНО. 2. Выключение крестовых ГС по покрытию пердусмотрено в нормах. По крайней мере, в СНиПах такое допускалось буквально. 3. По поводу нагнетания страстей типа "будет гнуться циклично и очень скоро фасонки переломится" - это от плохого представления о физике накопления усталости и о характере ветрового воздействия. Если вкратце, замучаетесь ждать, когда от ветра переломятся фасонки ГС . 4. Прогиб номинальный для этой цепной системы - фасонка считай чистый шарнир. 5. На п. 24 озвучено разумное ИНЖЕНЕРНОЕ предложение по "успокоению общественности".
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
- геометрически изменяемые (сами по себе) без работы каркаса покрытия в целом; - мгновенно изменяемые при наличии предложенного каркаса покрытия. Это буквально первая глава в любом учебнике/пособии по строительной механике. К сожалению многие проектировщики и эксперты об этом не помнят.. А подавляющее большинство не в состоянии выполнить кинематический анализ схемы для раскрытия мгновенной изменяемости. В связи с озвученным выше (и прикрытием от 384 фз, запрещающим подобные выкрутасы) возвращаемся к варианту DonMof #25. Ну и считаю нельзя останавливаться на инженере. Подпись DonMof смело можно продолжить так: Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта. Заказчик - заложник кривых норм, глупого эксперта, грамотности инженера и пряморукости подрядчика. Конечный потребитель - заложник кривых норм, глупого эксперта, грамотности инженера, пряморукости подрядчика и жадности заказчика. Последний раз редактировалось olf_, 06.04.2019 в 01:14. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Это - механизм в чистом виде - два стержня, сходящихся под углом в один шарнир. Подучите матчасть. А потом ататакайте тут. Повторно: это здание будет стоять 100 лет. Просто "цепь" из двух труб висит как мотня - а это неэстетично. И все. Эта неэстетичность (а заодно и причина усталости) при желании устраняется ЛЕГКО, как указано на п.24. Я бы не заморачивался - ну проверил бы на усталость для самоуспокоения. Вернее для успокоения eilukha, который спрогнозировал срок службы как "некоторое ограниченное". Можно было бы еще об усталости фасонок поговорить, но сейчас актуально искоренить ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ИСКАЖЕНИЕ сути olf_ами. Сразу скажу, что автор проекта или КМД-шник ошибся с исполнением узла 3 на л.16, но это не повод лезть на стенку.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.04.2019 в 06:58. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
И чё? Это чему-нибудь мешает?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Правда мои представления не такие радужные как у Ильнура. Чтобы связь заработала на растяжение она должна распрямиться, т. е. ее проекция должна удлиниться на ~0.5 мм при прогибе 40 мм и на ~4 мм при прогибе 120 мм, а до этого момента она будет работать за счет цепных усилий. Поэтому считаю, что связи надо поднять, закрепить к прогонам, разболтить с одной стороны и приварить к фасонке (возможно я перестраховываюсь. На данный момент геометрическая неизменяемость покрытия вероятно в значительной степени обеспечивается диском, образованным профнастилом закрепленным к прогонам, но и здесь все не так гладко, потому, что по осям ферм отсутствуют скатные прогоны. 1. Осознать, что на этом объекте вы проявили себя ОЧЕНЬ хреновым проектировщиком и в будущем стараться более вдумчиво и осознано подходить к разработке конструктивных схем. 2. Тщательно рассмотреть и пересчитать схему совместно с прогонами и узлами. Что можно поправить. Для ферм с поясами из двутавров сам бог велел применить беспрогонное покрытие. Что мешало? Здание не рядовое. Такие объекты надо стараться проектировать просто и красиво. Беда в том, что глядя на Ваше "произведение", определенные люди - проектировщики, заказчики, строители и изготовители, будут думать, что так и надо и тиражировать ваши "решения". К ремарке DonMofа можно добавить, что все мы прежде всего заложники собственной глупости, которая, в чем мы еще раз убедились - безгранична. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.04.2019 в 17:57. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
Ст.7 п.4 и ст.16 ч.2 п.3 N 384-ФЗ от 30.12.2009. В догонку ст.5, ст.16 ч.1. И закольцовка (для любителей конструктивных отклонений/извращений) - ст.15 ч.6. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Цитата:
В дополнение хочется сказать, что учитывая сечение связей, я сразу предположил, что считаны они на сжатие. Учтет работы ветвей крестовых связей покрытия только на растяжение - допускается, нет споров, но что будет с остальными элементами каркаса при такой схеме работы - вопрос (на схеме оси связей не в осях колонн например), да и механизм "выключения" из работы сжатых ветвей таких связей - странный. Ну и чисто формально - связи не соответствуют требованиям предельной гибкости, т.к представляют собой непонятную декорацию, смахивающую на механизм.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 06.04.2019 в 14:50. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
#29 - утютю..! Ильнур не надо заниматься пропагандой конструктивных извращений. Форум читает подрастающее поколение проектировщиков.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А какова семантика п.15.4.12 СП 16.13330.2017, картинка 2 из #29 ? п.15.4.12 указывает на расчет и определение усилий! п.15.4.12 молчит о конструировании связей и их узлов! Ильнур прекрасно знает разницу между конструированием и расчётом, однако это Ильнур и его игры в кошки-мышки.. Ооо.. А какова ж тогда суть п.4.1.1 СП 16.13330.2017 ?! ПРИНЦИПИАЛЬНО призываю отказаться от конструктивных извращений! С той же целью в табл.25 СП 16 прочерки, а в табл.28 отсутствует вариант с прерывающимся поддерживающим элементом + прерывающийся рассматриваемый элемент. Последний раз редактировалось olf_, 06.04.2019 в 15:32. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
Offtop: И не надо так рьяно показывать своё невежество.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
Но эти связи не портальные. Насколько я могу судить по фото, они фиксируют фермы крыши. В чём отличие? В том, что в портальных связях на самом деле хотя бы одна связь всегда будет растянутой. А в данном случае все связи могут быть сжаты - представь себе завал двух соседних ферм навстречу друг другу. Правда, тут видны какие-то прогоны, которые не дадут завалиться фермам друг навстречу другу. Уж не знаю насколько там рассчитаны узлы на это. Может, это просто прогоны для кровли, не рассчитаные на сдвиг. Что в любом случае плохого: чтобы такие связя начали действовать хотя бы на растяжение в полную силу, необходимы деформации хотя бы миллиметров 5. До этого они будут работать, но весьма слабо. Допустима ли такая подвижность во всём каркасе? Не уверен. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Offtop:
Цитата:
Или вслед на "порталом имени Бахила" появятся "ванты имени Бахила" в виде геом. изменяемых связей по покрытию? Да, нет смысла высказывать личное оценочное мнение о тех или иных качествах характера и профессиональном уровне пользователей. Без обоснования, эти претензии - не интересны никому и могут оскорбить, следите, прежде всего, за своим языком и носом.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 06.04.2019 в 18:27. |
|||
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
DonMof Цитата:
olf_ Цитата:
Цитата:
Дмитррр Цитата:
И таковой она не задумана. Вам для чего схема прогонов выставлена? Для подурковать? Цитата:
Короче, здание стоит и будет стоять. И баста. А молодежь пусть вникает, какие шапкозакидатели-формалисты бывают, и как нужно глядеть в суть вещей в случае оценки вот таких коллизий. Повторно, если до кого не доходит с первого раза: В КМ или в КМД ошиблись с конструкцией узла (где кстати этот узел из КМ? - это вопрос автору вопроса - у Вашего злополучного узла есть даже номер в КМ), но это не повод для вешаться. Можно даже ничего не делать, или максимум подвесить, как рекомендовал один практичный товарищ. А другие товарищи ПО ВСЯКОМУ ПОВОДУ будут хайван устраивать, из мухи слона делать, и плясать на костях. Offtop: Упал человек на улице - алкаш, скотина...а у него приступ. Ума-то нет...
__________________
Воскресе |
||||||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
А в этом случае (как на картинке)?
Я допускаю, повторюсь, что до связей, возможно дело вообще не дойдет - сработает диск из профнастила, а если дойдет, то и связи по ходу сработают - подвижка в 5 мм невесть какая большая, может профнастил в креплениях обомнется... В новом строительстве желательно по возможности желательно исправить. Отказы как правило происходят под влиянием совокупности факторов. Думается, глядя на неуклюжую схему, что кто-то где-то вполне мог еще напортачить. Поэтому нелишним будет исключить или уменьшить хотя ты один фактор риска. Кстати возможно, что жесткие подвески к прогонам (способные работать на сжатие) смогут обеспечить полноценную работу связей и на сжатие, раскрепив их в вертикальной плоскости. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.04.2019 в 23:17. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Именно такой случай на деле. См. скан - от собственного веса тр.120х4 длиной 7м с шарниром посередине при условии неподвижности опор провисает на 46 мм, развивая усилие растяжения 3,34 тс. При увеличении N до 6,5 тс провис уменьшится до 13 мм.
Обязательно обеспечат. Не шнурками же от ботинков привязывать будут.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Можно и шнурками.
А лучше срезать эти "связи" и сдать в металлом. Offtop: Мне вообще не понятен такой интерес к конструктивным элементам. Связи по покрытию вообще ни на что не "работают".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Ну и требования СП - делай там, делай тут...игнорировать не получится. А обосновать диск замучаешься, даже диск из стандартного профлиста могут забраковать по огнестойкости... А мне непонятно стремление рассмотреть схему ферму с крестами - зачем вообще такая схема фермы???
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Традиция однако. Кстати, в твоей ферме отсутствуют стойки - прогоны-стропила.
В этом случае можно смело исключать сжатые раскосы. Что, собственно, и отражено в СНиП.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не-не, это как раз к случаю игнора прогонов как распорок (адепты полного крендеца же говорят, что распорок нет, и фсе сжато со страшной силой, а прогоны видимо на ползунах, ага).
Да и на деле я встречал именно такие крестом расшитые фермы без стоек. Разве что для орнаменту...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Раскрепление верхних поясов ферм тоже прогонами обеспечивается? Вертикальные связи покрытия тоже из крестов (не вижу полноценного замыкания)? Профнастил образовывает жесткий диск и рассчитан на это?
Как устроены связи по нижним поясам ферм? |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
не менее 2,54 т при провисе 120 мм не менее 7,61 т при провисе 40 мм Предельная несущая способность 14,68 т (2-х болтовое соединение на смятие) Одна из двух веток любого креста (вторая не работает) с провисом равным или менее 20,7 мм находится за пределом несущей способности. Для расчета принял длину 6,8 м и нормативный вес квадратной трубы 120х5 ГОСТ 30245-2003. Последний раз редактировалось olf_, 09.04.2019 в 10:26. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Откуда такие цифры? Арифметика. Вес ГСП 120*4 - 14,5кгс = 0,015 тс Распор при прогибе 46 мм H = (0.015*49/8)/0.046=2 тс в 1,5 раза меньше, но это не принципиально. Это при чистом шарнире. На самом деле фасонка довольно широкая, обладает определенной прочностью и работает на изгиб (считая, что прочность и жесткость болтового соединения обеспечена) При расчете шарнирно опертой балки пролетом 7 из ГСП 120*4 со вставкой посередине пролета из пластины -250*10 L=200 прогиб составит ~75 мм Так что начального натяжения может и не быть. Для оценки аварийности ситуации, Ваш подход наверное применим. Но, полагаю, не стоит быть таким благодушным и убеждать автора, что все в порядке и можно ничего не делать. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
(18*6.8^2/8)/0.12=867 кгс (18*6.8^2/8)/0.04=2601 кгс Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.04.2019 в 14:10. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Программы для расчета строительных конструкций не предназначены для расчета геометрически изменяемаых систем (механизмов). Результат не может быть адекватен. Например SCAD без уведомления неизвестно где ставит необходимую связь.
----- добавлено через ~2 ч. ----- Инженерная прикидка Опорный шарнирный узел, две нагрузки на узел: вертикальная и от растяжения в связи (направление от опорного узла до центрального). Вертикальная 17,55кг/м*3,4м*1,5=89,5 кг. 1,5 - учёт веса второй ветви (в паре всегда одна ветвь ленивая). Тангенс угла наклона к горизонту = провис/3400мм Отсюда растягивающее усилие 0,0895т/sin[arctg(40мм/3400мм)] =7,6080т. Горизонтальная реакция 7,6075т. Последний раз редактировалось olf_, 09.04.2019 в 10:29. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
ОФТОП Ищите ошибку в рассуждениях. Кстати, если одна ветвь ленивая, то надо умножать на 2. Или она наполовину ленивая?
Традиционное решение из условия равенства нулю момента в среднем шарнире - момент от распора уравновешивает балочный момент. q*L^2/8=H*f, откуда распор H=(q*L^2/8)/f=(17.6*6.8^2/8)/0.04=2543 кгс с учетом нагрузки от ленивой ветви 2Н=2543*2=5086 кгс |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Из специальных расчетов.
Цитата:
И да - если не устраивает "программный" результат, посчитай вручную как цепь, формулы несложные. Хотя вот твои цифры хорошо бъются с моими. У меня труба 120х4, и диагональ 7 м. А так твои цифры того же качества. Хвалю. Я что-то не есть софсем понимать - какие-то проблемы что ли с пониманием работы этой простейшей системы? Или тут политбаттлы какие-то?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Связи надо усилить, придав жесткости в месте пересечения. Такие конструкции являются уродами строймеха, а если к ней в центре какой-нибудь.. простой человек решит подвесить какой нибудь фонарь и тп то может случиться "бум" с вероятность превышающей нормативную). Также при наличие вибрации такие узлы могут быстро затрещать, из опыта для вертикальных крестов от полугода до года. А ещё в данной ситуации нужно иметь в виду отсутствие у проектировщика элементарных познаний строймеха и сопромата, и не делать глупых скоропалительных выводов о диске из профнастила и прочей ереси из разряда "-да всё там нормально будит, йа сто рас такое видал", так сказать не "включать Ильнура", особенно последнему, поскольку в случае резонанса может произойти настолько сильное искажение материи что вселенная разрушится)))
Последний раз редактировалось крокодил, 07.04.2019 в 16:57. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Можно и так. На практике скорее это затратнее, чем к прогону прицепить.
Цитата:
Цитата:
Ты же не видел этот узел в КМ? Не видел... А на фото узел необязательно на 100% соответствует узлу 3 с листа 16 КМ. Узел могли изменить непроектировщики
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
На п.41 цифра 45,49 посередине - это прогиб в мм.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
ОФТОП
Цитата:
Момент в среднем шарнире по Вашим данным (#41) q*L^2/8 - H*f =14,25*49/8 - 3240*0,0455 =-60 кгс*м где q=14,25 кгс/м - вес ГСП 120*4, L= 7м - пролет, H=N=3240 кгс - распор, f=0.0455м - прогиб шарнира Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.04.2019 в 23:04. |
|||
|
|||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~39 мин. ----- Цитата:
Цитата:
А сейчас про эффективность: Состоявшийся инженер выжал из SCADа решение совпадающее с ручным арифметика которого по силам ученикам 4...5 классов. Гориз. опорн. реакция (растяжение связи на приопорном участке) = Верт. опорная реакция * половина длины связи / провис. Это дополнение к сообщению #25 для силовой оценки влияния сущ. гориз. крестовых связей на каркас покрытия. Последний раз редактировалось olf_, 08.04.2019 в 07:01. |
||||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
ОФТОП
Цитата:
Цитата:
А куда же девается половина распора связи, которую Вы объявляете ленивой? А чего сомневаться? Модель в виде двузвенной цепи дает максимально возможное значение распора. Фактически, если болты хорошо затянуты, распор будет заметно меньше или его вообще может и не быть. См. картинку для ленивой связи. Из условия равенства момента в шарнире нулю получаем H = (q*L^2) / (4*f) ----- добавлено через ~17 мин. ----- Получается, что не выжал, да и ученик 4 класса тоже подкачал. Благо оба в запас . Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.04.2019 в 09:43. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Каюсь, каюсь, прошу прощения что сразу не пересек расчетно-математический блуд..
Старость уважаем! Самообман и его трансляцию в окружающий мир - нет! У нас механизм - провис и распор взаимозависимы. Провис и распор это искомые неизвестные. Вы составили одно уравнение с двумя неизвестными. Я составил одно уравнение с одним неизвестным. Простите - математика на моей стороне.. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Я дал очень четкое и однозначное данное: момент в шарнире 0. Я ввел ЧИСТЕЙШИЙ шарнир. Умышленно, сознательно, целенаправленно. Чтобы было видно, как в пределе висит мотня.
Фасонка-лист в центре не способна как-то что-то решать своей жалкой листовой жесткостью на изгиб, и разумно не заморачиваться этой ничтожной жесткостью. Роли она не играет принципиально. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Поздравления приняты.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
ОФТОП.
Цитата:
Я составил одно уравнение с одним неизвестным. 2 неизвестных - это к Ильнуру У нас не механизм у нас статически определимая конструкция - перевернутая трехшарнирная арка c известной высотой равной прогибу ~ 40 - 120 мм. Вы не вникли в мои стандартные выкладки. Я не составлял уравнение с двумя неизвестными, я самым стандартным способом посчитал трехшарнирную арку высотой f. Математика будет на Вашей стороне, когда Вы приведете выкладки с цифрами и схемой сил. Укажите ошибки в моем расчете, который я сейчас разжую к картинке в #60 Исходные данные. Трехшарнирная треугольная арка пролетом L, высотой f, загружена равномерно распределенной нагрузкой q и сосредоточенной силой равной F=qL/2, приложенной в ключе (синим выделены выкладки при F=0) 1. Определяем вертикальные реакции опор RA=RB=R= q*L/2+(q*L/2)/2=3q*L/4......................R= q*L/2 2. Составляем уравнение равновесия правой полуарки из условия равенства нулю момента в ключе. Mc=0 (3q*L/4)*L/2 - (q*L/2)*L/4 - H*f = 0..........................(q*L/2)*L/2 - (q*L/2)*L/4 - H*f = 0 q*L^2/4 - H*f ..........................................................q*L^2/8 - H*f откуда распор H = (q*L^2) / (4*f)............................ H = (q*L^2) / (8*f) Цитата:
Цитата:
Шарнирно опертая балка (одна опора подвижная) пролетом 7м из ГСП 120*6 со вставкой посередине из полосы сечением 250*10 длиной 200 мм прогибается под собственным весом на ~75 мм. Надеюсь все понимают, что мы сейчас ведем отвлеченный разговор, а этом объекте надо все исправить и сделать как следует. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.04.2019 в 13:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.10.2010
Сообщений: 12
|
Коллеги, благодарю всех за участие в обсуждении. Решение проблемы становится «ближе».
Промежуточные выводы, при условии, что изначально проект и здание не являются чрезвычайно сложным творением в части конструктива: 1. Узел – неграмотное решение проектировщика. 2. Есть несколько вариантов предельного прогиба. Предварительно принимаю 1/150 пролета (46 мм). 3. Этот вопрос более пока не актуален. 4. Провисание связей крайне нежелательно, но при условии отсутствия других проблем с конструкциями и после дополнительного детального расчета с учетом всех исходных данных может быть приемлемым. 5. Для начала попробовать реализовать самое надежное и трудозатратное решение -выпрямить связи, центральный узел сделать более жестким. Но это не точно. Узел в п.20 – узел 3 из КМ, в КМД принципиально тоже самое. Прилагаю схему по нижним поясам ферм и сечение с фермой. Для информации. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 18
|
Звучит как астрологический прогноз.
Это не только неэстетично, но и снижает эксплуатационные характеристики здания. Действительно, проектировщик задал каркасу лишнюю деформативность случайно. Это ошибка. partizan33, если возможно, Вам следует отдать проект на повторную экспертизу авторитетной организации. За счёт проектировщика, например. |
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Все в равновесии.
Daedalus Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
|
||||
Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 18
|
Offtop:
Домохозяйки в восторге. А я регулярно ошибаюсь. Для того и экспертиза, чтоб не тыкали. У проектировщика не было причин применять противоречивый узел. Это же не склад... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- если наплевать на неравномерность загрузки рам: средняя - 1,25, крайняя - 0,80 0,75, разница 56 60 % !!!
Последний раз редактировалось eilukha, 08.04.2019 в 23:58. |
|||
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Наконец увидел.
М-дя, косячог проектировщика...только расстрел смоет позор и частично поправит непоправимую вину. Пусть продает квартиру, почки и т.д.. Daedalus Цитата:
К балансу для Цитата:
К нелинейности расчета такого случая (в связи с выражениями типа "система простая из двух стержней, арифметика, два действия и т.д.") - при больших углах наклона линейность удовлетворительная. Но при малых углах растяжение стержней мощно влияет на этот же угол, и учет нелинейности (расчет по деформирующейся схеме) необходим - см. скан.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.04.2019 в 08:29. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Перечитал руководство по стр.меху, освежил память
Цитата:
С точки зрения строительной механики и без учета деформации стержней Вы абсолютно правы. Я использовал метод вырезания узлов и не учел поперечную силу от распределенной нагрузки в пролете равную q*L/4 (на опорном узле) и отсюда пошла ошибка и мой самообман. А дальше понесло.. Приношу извинения за необоснованные подозрения. Благодарю Старого Дилетанта за выдержку, терпение и мой возврат в мир строительной механики! Ошибочные значения параметров указанные в #47, #49 зачеркнул. Логика заблуждений начиная с #47 оставлена как есть. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Расчетная модель Ильнура (с трубой 120х5) имеет право на жизнь, т.к. помимо прочего учитывает деформации самих стержней связи - наиболее приближена к реальной работе. По поводу коэф. 1,5 - передача половины веса менее растянутой ветви на более растянутую Три варианта: Связи в паре обжаты/растянуты равномерно - редкий вариант но возможный - коэф. 1,0; Связи не включены в общую работы каркаса на смещение ферм по цифровым осям но в силу несовершенств одна из них более натянута, а вторая лениво висит на первой (передает половину своего веса) и опорах - коэф. 1,5. Связи включены в общую работы каркаса на смещение ферм по цифровым осям одна из них растянута, а вторая пытается сжаться и крутит центральный узел вокруг оси первой и поэтому лениво висит на первой (передает половину своего веса) и опорах - коэф. 1,5. Последний раз редактировалось olf_, 09.04.2019 в 10:49. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Путем подбора при помощи Excel, закона Гука и теоремы Пифагора у меня для ГСП 120*4 L=7м получился прогиб 48,2 мм, N=1810 кгс. Но обратная задача - определение распора при известном прогибе - более чем элементарная и для рассматриваемого случая давно решена. Еще раз повторюсь. Из условия равновесия момент в шарнире ВСЕГДА равен нулю, по какой бы деформированной или недеформированной схеме Вы ни считали. Исходные данные Вашей задачи - Нагрузка q=14 кгс/м, пролет - L=7 м, прогиб - f=45,5 мм, распор H=3340кг Вертикальная реакция опоры R=14*3.5=49 кгс Момент в шарнире Мс =R*L/2 - q*(L/2)^2/2 - H*f = R*L/2 - q*L^2/8 - H*f =49*3.5 -14*49/8 -3340*0.0455 = -66 кгс*м - момент не равен нулю, система не уравновешена. Правильное значение распора при Вашем прогибе H=q*L^2/(8*f) = 14*49/(8*0.0455)=1884 кгс ----- добавлено через ~18 мин. ----- С использованием теоремы Пифагора для трубы 120*5 L=7м с учетом нагрузки от ленивой связи получился прогиб 60,8мм N=3546 кгс Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.04.2019 в 21:32. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Йа не поняла - с каких пор баланс сводится для полсхемы?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
С таких, с каких шарнир не воспринимает и не передает момент.
Рассматриваем правую половинку - шарнирно опертый стержень. Момент от реакции левой опоры независимо от величины и направления всегда равен нулю. Или Вы забыли метод моментной точки для расчета ферм? А если еще вспомнить сопромат, то известно, что изгибающий момент у шарнирной опоры равен нулю. ----- добавлено через ~21 мин. ----- Цитата:
Следовательно и распор возрастет в 2 раза. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.04.2019 в 15:41. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Я и не знал.
Я шучу - вот не ковыряли бы баланс по моменту, все было бы в балансе. Это лишь счетные издержки - надо разбить помельче, шагов помельче, точности больше, индицировать знаков больше... И труба у меня 120х4 (не х5) с весом 14,2 кг/м. Цитата:
Главное - принцип "мотни" распознан и численно оценен. +/- полтонны не играют роли, опоры связей на практике все равно не идеально неподатливы.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
для пояснения: на фото что-то типа царицинского шарнира/рязанской заделки из плоскости, проектировщик считал что 4 болта сверху узла удержат узел от болтанки влево-вправо, результат воздействия ветра на лицо, срок эксплуатации - несколько лет, менее 10 точно. Абсолютно такие же повреждения были на всех 6 основных узлах данной конструкции, оно не прилетело никому с высоты 20+ метров просто чудом )))) сняли верхушку в последний момент https://yadi.sk/i/idB_wWJxTfTblA https://yadi.sk/i/t6oxoMIvcHP1nA
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию Последний раз редактировалось Meknotek, 10.04.2019 в 02:26. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не надо утрировать. ГС по теме не на открытом ветре. И кинематика тоже другая.
Просто ошибка в оценке усталости. А может причина СОВСЕМ в другом, раз сразу поломало жестоко. Не думаете? Думаете, сезон-другой поболтало немного, и все сразу порвалось? Всю конструкцию не видно, что тут рассуждать...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Несколько лет болтало. Под конец конечно вразнос пошло, когда лопнул сначала один узел, потом второй и т.п. - по нарастающей, думаю понятно почему. 1) всю конструкцию не могу (NDA и все такое) 2) всю и не надо, можете на слово поверить
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию Последний раз редактировалось Meknotek, 10.04.2019 в 16:02. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вообще хотелось бы объект увидеть. А так - это вырванные из контекста "контрстрашилки". По реальной сути же контраргументов нет.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
не могу! NDA
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Месть куриная что ли?
А как я не могу! Вот давай обоснуй расчетом на усталость, что именно от усталости именно за такой срок именно в таких условиях так и должно было случиться. Или можем только кривым пальцем тыкать?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Мимо тёщиного дома я без шуток не хожу...(с)
Не о том спорите. Отсутствуют горизонтальные связи по нижнему поясу. Вот где засада.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) Последний раз редактировалось Бахил, 11.04.2019 в 11:48. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Который случАй? На последних фото или "мотня" автора?
Если на фото - значит подразумевается превышение предела прочности. Так? Т.е. просто сразу отломило и все. Я же говорю - фоты вырваны из контекста - здесь обсуждается именно усталость, так-то связи у автора "мотни" не складываются, если что. Висят себе и висят. eilukha, п.22: Цитата:
Цитата:
На фото автора "мотни" здание вроде не обрушенное... И да - холодная гибка листов - обычная технология, и не подразумевает разрушение. Сразу лопается только хрупкий лист. Например, стеклянный.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.04.2019 в 10:18. |
|||
|
||||
На фото. Думаю, правда, что разрушение произошло не сразу, а по схеме: превышение предела текучести - наклёп - превышение нового предела текучести - наклёп - ... превышение временного сопротивления - трещина.
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
У фасонки сечение прямоугольное, а длина вдоль гиба длинная, чтобы быстро сломать, надо сильно выгибать. И в обратную сторону тоже, чтобы дербанить сразу с двух граней. Иначе миллион циклов надо ждать.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Раскрепление НП обеспечивается распорками и ВС. А по большому счету, если торцевой фахверк закреплен в уровне ВП, и опорные стойки ферм раскреплены связями, то НП, если в нем нет сжатия от ветра, вообще можно не раскреплять. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.04.2019 в 11:06. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вспомнил, к слову - недавно проверял на общую устойчивость каркас промздания (не с фермами, а с балками) - неустойчив и все. А все стержни устойчивы. Оказывается, выворачивает балки в пролете, из-за того что прогоны/распорки/связи сильно выше нейтрали балки. Балка 60Б.
Поставил односторонние раскосики в паре рядов прогонов (к НП балки), и все устаканилось. Болтаться как белье на ветру ничего не должно (это к молодежи).
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Если цикл не охватил всю пластику, надо МНОГО ждать, вплоть до того, что не дождешься вообще.
Ветер то дует, но шевелится то конкретная "мотня". На последних фотах видимо ветер болтал как хотел, да. Но по теме рассматривается конструкция ДРУГАЯ, которую не может болтать как хочет - мотня висит, и может лишь немного расслаблятья. Вот в чем принципиальная разница. Вот возьмите ложку из пластичнаго материалу и попытайтесь сломать, перегибая. Первый вариант - гнете сильно и в обе стороны. Второй вариант - гнете не сильно и только в одну сторону. Причем последующие циклы - через растяжение и сжатие вдоль ложки. Не нужно в одну кучу.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
В смысле надо испугаться и демонтировать, а проектировщика разобрать на органы?
50/50?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: IBZ, тут из №20 связи обсуждают.
Эти связи (по ВП) никакую нагрузку не несут. И нужны исключительно для раскрепления ВП. А вот связи в торцах по нижнему поясу должны воспринять ветровое воздействие.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Цитата:
Конечно, (по аналогии с диназавром), либо упадет либо - нет Если серьёзно, то я видел фундамент, висящий на колонне, к которой шарнирно (!) подходила стропильная ферма, видел подкрановую консоль, напряжение в швах которой равнялось 13000 кг/см2, да много ещё чего, что вопреки всему не хотело падать. Так что, надо так делать ? А по поводу изменяемости (любой) - сия категория не допустима ни в каких строительных конструкциях. Точка. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Я конечно понимаю, что всеобчая тенденция - к переписыванию историй, передергиванию и провокациям. Но чтобы отрицание несуществующего...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
В Вашем случае нейтраль балки не при чем, вероятно НП был изначально сжат, может, от тех же рамных усилий. Если опорное сечение раскреплено, если ВП раскреплен, а НП испытывает только растяжение, то от поперечного изгиба двутавр скручивать не будет. Надо учитывать допуски изготовления и монтажа и смекалку наших изготовителей, монтажников, технического и авторского надзора. Вот пример смещения узла НП на 160 мм. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.04.2019 в 16:48. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 18
|
Offtop:
Подскажите, пожалуйста, на какую литературу Вы ссылаетесь? Цитата:
Цитата:
Смотрите, partizan33 не пишет проектировщику, не приводит обоснование проектировщика, не оспаривает его, а сразу ищет ответ на форуме. Это странно. Это негативно характеризует качество организации и строительства, и проектирования. Экспертиза, которую Вы так весело высмеиваете, стоит около четверти от ПД. Стоимость всей ПСД 7% от общей стоимости строительства. Цена действительно смешная. Таки пустяковые затраты способен осилить даже проектировщик. Если застройщик так платит, что с проектировщика нечего взять – это проблема застройщика, которую, кстати, он переложит на плечи кого бы то ни было. Ильнур, ваши посты выглядят так, как если бы их писал инженер высокой квалификации. И я читаю ваши посты всегда с большим вниманием. Но, ваше «сто лет простоит» основано на обрывках схем. Без нагрузок. Без сечений. Без … Это непрофессиональная оценка. Я хочу напомнить, что Вы не ответите за ваши выводы ни репутацией, ни рублём. Надеюсь, ваши посты будут мотивированны беспокойством о безопасности в том числе. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Я анализировал свою схему в пространственной постановке, менял параметры, чтобы уловить тенденцию, и пришел К ТВЕРДОМУ ОДНОЗНАЧНОМУ выводу: балку крутит именно из-за внецентренного приложения. Ввел распорки и КЗУ встало на место. По этому случаю "дебаты" закрыты.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Я сам не сразу сообразил, пока не вспомнил процесс монтажа.
При установке отверстие в опорной плите фермы не совпало с болтами в оголовке колонны. Монтажники ничтоже сумняшеся, как это принято, рычажной лебедкой оттянули верх колонны и установили ферму. Когда оттяжку отпустили колонна, очевидно вернулась в исходное положение выпучив НП из плоскости. И монтажники при установке распорок возвращать узел в проектное положение не стали, скорее всего не обратив на смещение внимание. Соединения связей сварные, для монтажных болтов предусмотрены овальные отверстия. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.04.2019 в 20:50. |
|||
|
||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Сам дурак.
Доводов-то нет. Просто до кучи. Стадное чувство. Специальную, по усталости строительных конструкций. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но можно получить практические выводы сразу и бесплатно. Не думаю, что официальный отчет будет содержать сильно другой результат. Цитата:
Цитата:
Ну ошибся рисовавший узел - и что, почки у него вырезать? Даже повторную экспертизу он НЕ ДОЛЖЕН оплачивать - он работает за тарелку супа как может. За ним есть проверяющие, руководители, выгодополучающие лица со страховкой/рисками и т.д. и т.п. Не надо вести себя как свора собак. Ничего страшного. Все исправимо. Если и кого облаивать, то это руководителей, нихрена не вникающих в нюансы своей области. Вот как оформляются нормальные документы:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.04.2019 в 16:34. |
|||||||||
|
||||
Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 18
|
Вы выдумали эти цифры?
В еврокоде, например, методика не похожа на то, что описываете Вы. Цитата:
Прогиб мы наблюдаем потому, что напряжения по наружным плоскостям фасонки превысили Ru. Разрыва нет, возможно, потому, что расчётного воздействия не было. А ваши выводы, основанные не нескольких принтскринах, достойны другой оценки? час работы проектировщика стоит около 2 т.р. Да, если проект стоит 100 т.р. - экспертиза 25 т.р. Вы вспомнили об экспертизе регламентированной ФЗ. Речь о реальной оценке ПСД. Крупный застройщик часто делает входной контроль ПСД. Даже если проектная организация ему принадлежит -))) Цитата:
Пустословие. к профнастилу? Сейчас я не вижу в ваших постах ничего кроме самовосхваления. |
|||
|
||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Дурак что ли? Это ты выдумал, что я выдумал. Почитайте книги, подкрепите матчасть, малоцикловая прочность рассмотрена даже в Пособии к СНиП, но про спектр ветровых нужно копать спецлитератру.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||||||||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Всем очевидно, сжатый пояс надо раскреплять. И что устойчивость нераскрепленного пояса (если другой раскреплен) зависит от относительной высоты балки. А это что за бред: "Балка на то и балка, чтобы у него пояс был сжат" (речь идет о НП)? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.04.2019 в 20:53. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Читай заново:
Цитата:
Цитата:
Тебе говорят, было неустойчиво, а стало устойчиво, а ты свое талдычишь. Крутит же НЕ ОТ СЖАТОСТИ, етить кондрат, а за счет продольных сил от ГС и прогонов, действующих НА УРОВНЕ ВП. А балка высокая, черт возьми. Что ты вот тут хотел доказать-то? Что у меня неустойчиво было из-за ПФИ балки? Я вроде сообщил, что все стержни локально устойчивы...чем слушаешь...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
при желании ДА, смотря какое усилие в шпильке будет. Никогда не видели как трубы скажем спринкерной системы в гипермаркетах подвешены? тогда поднимите голову будучи в нем.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Кстати балка 60Б не такая уж и высокая - h/b=3, а толщина стенки не менее 10, хотя это в данном случае не имеет значения. Балку не крутит, потому что связевая ферма расположена в уровне ВП балки, который раскреплен на опорах. И наверняка предусмотрено опорное ребро, раскрепляющее опорное сечение от кручения. Вот если бы опорное сечение балка было раскреплено в уровне ц. т. и не закреплено от кручения...но это уже фантастика. Раскреплять подкосами растянутый НП дело абсолютно бесполезное. Разве что для ублажения черного ящика в качестве жертвоприношения. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.04.2019 в 23:14. |
|||
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Раскрепляется СЕЧЕНИЕ от кручения. Это ты уже всякие границы перешел. Программы для тебя черный ящик, так-то мир создал их пользует их как эффективнейший инструментарий.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.04.2019 в 08:42. |
|||||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Вопрос то плевый. Связи представляют геом. изменяемую систему и не соответствуют СП 16 по предельной гибкости, прогибам по СП 20, а демагогии развели на 6 страниц и до оскорблений добрались.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 12.04.2019 в 11:13. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
В процессе. Надеюсь азы освоить еще при этой жизни . Еще не сдал еще строймех и сопромат, да и со статикой не все гладко.
Откуда возникает крутящий момент, если на балки не передаются горизонтальные нагрузки - они воспринимаются связевыми фермами? Цитата:
Глядя на картинку в #111, я подумал, что в Ваших правилах в створе колонн предусматривать в уровне балок связевые фермочки (СВ) и распорки (РС1). Надеюсь передачу усилий с горизонтальных связей на вертикальные Вы тоже обеспечили. Т. о. Ваш конструктив изначально исключает кручение. Я стойки ферм и шпренгельных балок раскрепляю подкосами более 30 лет. Раскрепление подкосами сжатого НП - классика прежде всего для неразрезных балок и ригелей рам. Можете ракреплять подкосами НП хоть всех балок - хуже не будет, толку тоже. которого нет Цитата:
Да уж. Обезьян с гранатами развелось очень много. Я не Вас имею ввиду. Уверен, что Вы осмыслите и придете к верному выводу. |
|||
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
К слову, в Черных Ящиках устойчивость ПФИ элементов стержневых систем НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ - ПФИ анализируется отдельно, по формулам СП. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Как раз пока молодой, я тоже лихо хорохорился как ты, т.к. не мог видеть всю картину явлений в силу убогости расчетного аппарата, которым тогда владел. Так же жил в плоском мире, не зная забот. При высоких балках подкосы нужны. Между фермами ВС нужны. В двухветвевых и широких колонных связи нужны двуветвевые. Фахверковые стойки должны быть раскреплены от кручения. И т.д. и т.п. И не спорь, мир трехмерен как минимум.
__________________
Воскресе |
||||||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
[quote=Ильнур;1795637]Повторно: к двутавру приложены горизонтальные силы мимо нейтрали.[/quote
Верхние пояса балок связевого блока являются поясами ветровых ферм и от горизонтальных нагрузок в них возникают только продольные усилия, которые кручения не вызывают. Цитата:
Или 12-метровые подкрановые балки сер. 1.426.2-7 вып.3 - нижние пояса никак не раскреплены, хотя торможение присутствует, и не такое уж малое у кранов режимов 6К 7К. Я не упираюсь, а считаю, что необходимость подкосов вы сильно преувеличиваете. Можно поставить подкосы или ВС и распорки посередине большого пролета, в монтажном стыке балок, т. к. там может быть перелом оси и т. п. Еще раз повторюсь балка 60Б1 не такая уж и высокая - h/b=3, а стенка довольно толстая - не менее 10мм. А кто возражает? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
|
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Речь об обычном кручении балки от поперечных балке сил, приложенных внецентренно. Балка сопротивляется этому кручению своим Jкр и G, что учитывается при определении формы потери устойчивости. Все очень просто. Например, необходимость ВС между фермами никто же не подвергает сомнению.
__________________
Воскресе |
||||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Цитата:
И что теряет устойчивость? Ну И Что из того, что ВП сместится из плоскости на несколько мм и сечение немного закрутится? Думаю усилия и деформации от перемещения узлов ветровой фермы будут мизерны Можно узнать значения усилий в балке, бокового перемещения ВП и смещения ВП относительно нейтрали? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вся система, из-за наличия такой деформации, как кручение стропильного ригеля. Просто балку в винт скручивает. Не из-за изгиба, а из-за банального кручения.
А кому крутить балку всегда есть - ну не лежит она в плоскости связей/распорок/прогонов. Совсем не лежит.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
По моим фото с отломанными фасонками - IBZ полностью прав
А фото "вырваны из контекста", потому что даже если я вывалю проект, расчеты, 100500 фото с разных ракурсов и т.п., все равно найдется Ильнур или Бахил, которые "не согласны", потому что я со свечкой не стоял 10 лет над узлом и не измерял напряжения и деформации каждую секунду у меня до сих пор моральная травма не зажила! После Первой Великой Битвы Шарниров
__________________
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Для меня постулат в том, что раскрепления сжатого пояса из плоскости, безусловно раскрепляют саму балку, обеспечивая устойчивость. Вы эксцентричнось креплений моделируете консолькой жестко закрепленной к стержню (балке) с шарниром в месте опирания прогона. И СКАДу в Вашей схеме совершенно все равно какой пояс раскрепляют связи и прогоны - растянутый или сжатый. Он при расчете на устойчивость все эти крепления воспринимает как упругие опоры, коэффициенты податливости которых зависят от жесткости балки на кручение. Вот балка 60Б1 длиной 18 м, сжатая силой 10 тс, раскрепленная из плоскости через 3 м. Первый вариант - раскрепления в уровне нейтрали, второй - как у Вас - через консольки высотой 0,3 м. КЗУ во втором случае в два с лишним раза меньше Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.04.2019 в 11:42. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Offtop: Причем причиной неустойчивости Лира назовет конечно не балку крутящуюся, а "самый сжатый" по списку элемент. Им может оказаться и ВС, и ГС, и любая распорка. Проверка этого элемента в отдельности не выявляет неустойчивости даже через фи. И только анализ формы показывает, что именно является причиной неустойчивости. Я не знаю, зачем Вы спорите со мной. Вот изучите Лиру, начнете в 3D анализировать сложные каркасы, и через пару лет я послушаю, что Вы по поводу устойчивости систем будете говорить. Сейчас - рано. Время еще не пришло.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.04.2019 в 06:37. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Я ценю сильных оппонентов особенно с диаметрально противоположным мнением, которые укажут на все изъяны, найдут все слабые места и нестыковки в моей конструкции.
Как ни странно из базара на форуме я извлек немало полезного и пожалел о том, что не зашел на форум лет 10 назад Очем спор? Еще раз поясню, чтобы не было недомолвок. Ваша позиция состоит в том, что балка с раскрепленным прогонами (и связями) верхним поясом крутится вокруг нейтрали и из-за этого кручения система может потерять устойчивость. Для предотвращения кручения и обеспечения устойчивости необходимо ставить подкосы вне зависимости от того растянут НП или сжат. Моя позиция состоит в том, что в расрепленной прогонами балке кручение отсутствует, вернее оно настолько мало и не опасно, что о нем не стоит и говорить и раскреплять подкосами балку с растянутым НП не имеет смысла (я не говорю о некоторых конструктивных нюансах) Цитата:
Вы лучше меня знаете, что ПК рассматривает только устойчивость сжатых элементов. И подкосами вы именно закрепляете балку от бокового выпучивания. Согласен, что в этом случае расцентровка вызывает кручение. Можно поставить по подкосу в местах связей -у Вас через ~ 6 м для связевых балок. Цитата:
КЗУ будет РЕЗКО занижено в результате именно того, что схема не учитывает в расчете устойчивости особенности раскрепления, а именно: - если раскреплен сжатый пояс, то в схеме должна присутствовать жесткая опора в уровне оси балки; - если раскреплен растянутый пояс - упругая опора, моделируемая консольками как у Вас. Конкретно В Вашей раме если при односторонней нагрузке НП будет сжат на половине пролета, то подкосы возможно целесообразно поставить по всей длине. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А кручение от крутящих моментов - совсем другое. Раскрепление одного пояса не приводит к раскреплениию от кручения всего сечения. Откуда крутящие - от эксцентренного приложения боковых. Цитата:
Например если стержень не сжат, но служит изгибаемой опорой для другого сжатого стержня не будет обнаружено никаких слабых, и те более виновных. Только анализ форм укажет, что слишком "жидкая" опора. То же и при работе балки на кручение как опоры для других сжатых стержней. Вы просто пока еще не сталкивались с анализом сложных систем. Для Вас пока есть изгибаемая балка и раскрепление ее сжатого пояса. Вот на этом и закончим.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование КМ Регистрация: 07.11.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 50
|
Старый дилетант, не обращайте внимания на Ильнура. Не понятно зачем он так задал прогоны на балку. Надо знать всю картину. Но на первый взгляд действительно бред.
Читаю и реально понимаю, что не могу эту ахинею читать. Мне кажется Ильнур заработался. Надо отдохнуть. Такое с организмом бывает, согласен. Отдых. Нужен отдых. Ильнур, на сколько связи опущены ниже верхнего пояса? ----- добавлено через ~9 мин. ----- Ильнур вам до старого дилетанта расти и расти! На этом и закончим! ----- добавлено через ~21 мин. ----- Ваша схема бред никому не нужный. Задайте еще эксцентрисететы от прогонов. Эксцентрисететы от связей (от собственного веса), они же не по оси балки действуют и так далее. А говорить что в двухмерном пространстве кто- то живет а вы типа нет, это чушь. Здравый смысл должен присутствовать. Последний раз редактировалось Steelconstruction, 14.04.2019 в 21:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Подпорки(подкосы) нужны и обязательны , если эпюра меняется . Сжатым может может быть как верхний , так и нижний пояс балки . В не высоких балках неудобно ставить распорки по нижнему поясу . Подпорки это идеальный вариант .
Эпюру может изменить , например - ветер . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 14.04.2019 в 22:52. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Вы кручение спровоцировали сами разместив связи на 120 мм ниже прогонов. Кручение вызывает момент пары сил M= 0.12*Nп (тс*м), где Nп - усилие в прогоне.
Я с этим согласился еще в предыдущем посту. Больше балки ничего не крутит. А если связи закрепить к ВП, то и кручения не будет. Не понял, какое отношение это имеет к стандартному рамно-связевому каркасу с вертикальными и горизонтальными связями? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
Если поставить связи сверху без подкосов , нижний пояс будет гнуть горизонтальное усилие от стойки фахверка . В обоих случаях , если я не ошибаюсь нужны подпорки ( подкосы ). Там по другому вроде и нельзя . Вы ведь про картинку с поста 120 ? Хотя я возможно что-то путаю , на чертеже стойка фахверка крепится к верхнему поясу балки (даже не совсем к верхнему ), связи так же стоят на этом уровне . Вывод : кручение вызвано неправильным креплением стойки фахверка к балке . Плечом момента наверно будет расстояние от крепления связей до верхнего пояса балки , если прогон приварен к балке . Если же прогон крепится к балке болтами , то наверное плечом момента будет расстояние от крепления стойки фахверка к балке до болтового соединения . На рис 1 классическое крепление , на рис 2 плечо момента. ----- добавлено через 59 сек. ----- Вы не имеете право , что-то не учитывать , если знаете , что оно там есть . Это может привести к аварии . ----- добавлено через ~2 мин. ----- Если связи закрепить в верхнем поясе , а стойку фахверка оставить так , как она есть , если я не не ошибаюсь , кручение все же останется . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 15.04.2019 в 00:03. |
|||
|
||||
Проектирование КМ Регистрация: 07.11.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 50
|
Sh_gvas, вы вообще литературу читаете? Серии смотрите? Картину общую видите? Понимаете? Я еще раз говорю если вам надо, учитывайте все что угодно. Вот муха села. Надо учесть! Здравый смысл должен быть. Данные, небольшие перепады в связях по высоте есть во многих конструкциях, описанных в сериях и литературе и почему то их не учитывают. И вдруг появляются ребята и начинают кричать что все ерунда и 200 лет не правильно делали. Ну ну давайте, спорьте.
Последний раз редактировалось Steelconstruction, 15.04.2019 в 06:04. |
|||
|
|||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Кручение спровоцировала физика.
Цитата:
Верхняя полка, прогоны и связи редко КОГДА могут лежать в одной плоскости. Прогоны практически всегда над полкой, а связи практически всегда ниже прогонов, за исключением, когда ГС лежат между прогонами, с ними не перекрещиваясь. Steelconstruction Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Steelconstruction: Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.04.2019 в 06:55. |
||||||||
|
||||
Проектирование КМ Регистрация: 07.11.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 50
|
Ребята считайте что хотите. Честно я сам этим раньше занимался. Хорошо что нашлись люди выбить из меня эту дурь. Я так же с ними спорил. Спасибо им.
А схему связей покрытия можно увидеть? И 110 мм откуда? Это что пол высоты прогона? Если да, то диалог вести дальше нет смысла. Потому что нет смысла. Это полный эксцентриситет. И знаний у старого дилетанта хватает. Это я говорю вам со стороны. Здесь на форуме 2 адекватных человека это он и Бармаглотище. Остальным учиться и еще раз учиться. И трехмерное измерение тут ни причем. Он все правильно говорит. Вы просто не хотите слышать. Потому что корона на супер клей приклеена. Ильнур как с формами колебаний нормально? Расчет не забивается? Схема разгоняется? Корректно ли считается? Если вы конечно меня понимаете. И причем тут Ильнур легкомыслее. Вы читали то сами с полным осознанием что я писал выше. Я не говорю что вы плохо делаете. Можете делать. Запас это хорошо. Но что для вас опыт серий и литературы которую пишут и писали люди не указ? В которых пишут где можно принебречь чем то, а где нет. Ваше право. Резюмирую: правы оба и Ильнур и старый дилетант. Но Ильнур перегибает палку. Последний раз редактировалось Steelconstruction, 15.04.2019 в 08:32. |
|||
|
||||
Проектирование КМ Регистрация: 07.11.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 50
|
Считайте эту ерунду дальше. Я рад за вас. Обидно что будут последователи. И у них будут проблемы из-за вас. Формы колебаний будут не понятно какие. Конструкции будут считаться на заниженные усилия и т д. Если вы конечно понимаете о чем я. Заводите и фахверк. Моделируйте косоуры с ограждением в расчетной схеме и т д. Вперед!
----- добавлено через ~5 мин. ----- Корона хорошо приклеена))) |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Я вообще уже ничего не понимаю. Вы о чём? Или как всегда - о начальном вопросе забыли и плавно свернули фиг знает куда?
Какая корона, куда приклеена?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Проектирование КМ Регистрация: 07.11.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 50
|
Старый дилетант, не вникайте сильно в этот Космос. Пусть считают дальше. Пусть думают что они особенные. И им подвластны новые физические законы и правила. А все остальные для них земной мусор.
Последний раз редактировалось Steelconstruction, 15.04.2019 в 09:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Steelconstruction , слушайте вы пишите опасные вещи , что значит что-то не учитывать ? Еще и поливаете ребят грязью ? Кто вы такой и в чем ваша проблема ?
Вы написали 6 предложений , которые вообще не относятся к инженерному делу , в 1 он из них призываете не учитывать законы физики ? Вам точно тут можно находиться? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ложь.
Конструкции будут считаться на правильные усилия, или, по мнению Старого Дилетанта, "излишне подкреплены". Но никак на заниженные. Введение распорок НИКАК не отражается на подборе сечений. Это ненагруженные элементы для раскрепления от кручения, и все. Вот в чем истинная суть "месседжа" от "современного прыткого". Вот таких "людей" земля носит. Тема, собственно, о плохом раскреплении, или болтанке. А конкретно разрезности связей. Их надо раскрепить/привязать. Я привел пример иного рода, но в ту же тему. В каркасе болтающихся вещей не должно быть.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.04.2019 в 09:56. |
|||
|
||||
Проектирование КМ Регистрация: 07.11.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 50
|
Так я же говорю вы правы. Но это не нужно делать. Вот и все. Учитывайте что хотите. А про формы колебаний сооружения и его отдельных элементов я так понял вы не поняли. При введении в конструкцию кучи консолей, они начинают прыгать, а сооружение остается на месте. Усилия меньше получаются. Вот и все. Лживые формы.
Sh_gvas, читайте внимательнее мои сообщения. Я такой же инженер как и все тут. Ловите мух и дальше. И не волнуйтесь я даже знаю что такое бимомент и как его считать. Разговор действительно переходит в не понятное русло. Резюмирую: каждый остался при своем мнении. И они оба правильные просто каждый сам решает где и когда использовать определенные подходы к расчету. Если вы боитесь за этот момент, то приложите его. Если нет,то не прикладывайте. В любом случае конструкция стоять будет. Если бы так не было, то была бы авария за аварией. За мой опыт работы при высоте балки 600 мм и опуске связей на 120 мм, таким ананизмом никто не занимался. Да еще учет половины высоты прогона))) К сожалению прочитаю ответ на мое письмо. Но отвечать не буду. Так как все пояснил выше. Дальнейшую дискуссию продолжать бессмысленно. Последний раз редактировалось Steelconstruction, 15.04.2019 в 10:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Steelconstruction .
Предположим пролет 18 м , а его высота 6 м. Я не знаю габариты здания . 18*6=108 m^2 . Предположим (возможно и больше ), 2/3 это площади передаются на фахверковые стойки . 108*2/3= 72m^2 . Предположим ветровая нагрузка с пульсаций и коэффициентом запаса 100кг/м^2 . 72*100 /2 = 3600 кг , горизонтальная нагрузка , которая перейдет на балку от стойки фахверка . Там плечо момента где-то 200мм . 3600кг*0,2м=720кг*м . Теперь проведите расчет балки , которая приблизительно высотой 600мм на дополнительный крутящий момент 720кг*м . Теперь ваша очередь . Оцените балку Б600 Просто напишите дополнительное напряжение от кручения , не будем усложнять задачу . ----- добавлено через ~8 мин. ----- Можете не отвечать , почти каждый из участников форума сможет оценить выше написанное . Просто вывод , который сделают ребята , будет далеко не в вашу пользу . Это вам не история , экономика или какая-то другая наука , правила игры которой выдумали люди и переворачивают их как хотят при каждом удобном для них случае . Тут законы физики ... Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 15.04.2019 в 10:56. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Нет, не все.
Усилия не уменьшаются. Не могут усилия в системе уменьшаться при дополнении схемы усугубляющими подробностями. Только добавляются новые компоненты.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
ОФТОП. И здесь все не так просто. Передача усилия от прогона происходит не по оси а по болтовому соединению, причем не однозначно: через верхние, или через нижние или через все. А после того как болтвы берут зазор, момент будет воспринимать прогон. Думаю этот узел достоин изучения, чтобы понять в какой степени присутствует кручение и на или нет его учитывать. ОФТОП. Цитата:
Встречал явный бред, который получали иные кандидаты наук при помощи АНСИСа. Насколько знаю, те же Городецкий и Перельмутер не устают говорить о приспособляемости конструкций и условности расчетных схем. Или вы полагаете, что люди не в полной мере владеющие ПК или не владеющие ими - недочеловеки - специалисты не способные оценить работу конструкций? Цитата:
И кстати высота балки ни при чем, если будет скручивать - то любую балку и низкую и высокую. Если считать, что кручение воспринимается балкой, то для низких балок обно более актуально. Цитата:
Опять вернулись на круги своя. При потере устойчивости уходит из плоскости наиболее сжатая и жесткая часть сечения - сжатый пояс, растянутый пояс стремится распрямиться. Поэтому, если сжатый пояс раскреплен - то нейтраль останется на месте. Поэтому при расчете устойчивости ось балки должна быть раскреплена неподвижными опорами, а не через консольки. Так что, раскрепите лучше сжатую часть НП. При односторонней нагрузке ее длина может увеличиться. Офтоп Цитата:
Для меня это менее актуально, т. к. я делаю каркасов, к\наверное в десятки раз меньше чем Вы, по возможности стараюсь применить беспрогонное покрытие, как правило без связей, сэндвич применяю редко, а под профнастил прогоны обычно ставлю с шагом 3 м и никто не мешает ГС положить на балку. А в последнее время ставлю крестовые связи из одиночных уголков разрывая у прогонов - многодельнее, но проще. Цитата:
Любая схема - это модель и у нее есть свои упрощения и допущения. Не надо стараться объять необъятное. Если Ваша схема в целом пригодна для статики, то при расчете на устойчивость она может вводить нас в заблуждение, не учитывая реальное раскрепление ВП балок, о чем я говорю начиная с #132, а подобные подвохи могут скрываться и в других местах. Офтоп. Мне повезло в жизни встретить в качестве наставников и коллег, несколько человек, которые начиная со студенческих лет, объяснили. что "мир не прост", и тем, что в студенческие годы делал "нестандартные" курсовые . В 1980 в качестве курсового по МК я вместе с товарищем делал поверочный расчет каркаса который выложил в "логике.." и получил для себя тогда больше чем за все время обучения ----- добавлено через ~23 мин. ----- Офтоп Цитата:
Пример из другой оперы. Читал в монографии 20-х годов (к сожалению не помню название и автора), что для обеспечения совметной работы проката и бетона в сталежелезобетонных конструкциях никаких доп. мероприятий не требуется - заложил в ребра перекрытия двутавр и никаких хомутов предусматривать не надо. Думаю это было верно для применявшейся методики с треугольной эпюрой напряжений в бетоне, без учета пластики в металле и невысокого уровня напряжений. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.04.2019 в 13:39. |
|||||||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Оффтоп .
Цитата:
Человек становится намного сильнее , если ему приходится работать в более сложных обстоятельствах. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
Почему именно ось, а не сжатый пояс, ну или зона вблизи сжатого элемента. Следуя Вашей логике с успехом можно и растянутый нижний пояс раскрепить, что несомненно увеличит КЗУ при потере ПФИ. Насколько увеличит, и насколько это будет эффективным решением для исключения потери ПФИ на коленке не посчитаешь. А вот по программе, основанной на МКЭ, это займет минут пять. Последний раз редактировалось румата, 15.04.2019 в 15:21. |
|||
|
|||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не я, а анализатор SCAD.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Это примерно как обычный неучет бимоментов при проверке на прочность.
__________________
Воскресе |
||||||||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
Если вести расчет с учетом пластических деформаций , то нужно закреплять пластический шарнир от кручения , по правилам еврокода . Если расчет ведется без учета пластики , то это не обязательно . Хотя примеры с поста 120 , сложно понять , как к этому относятся . Там кручение вызвано тем , что узел неправильный , а не пластическим шарниром . Это довольно просто , закрепил сечение от кручения в пластическом шарнире и появляется запас , про который знаешь только ты . Хотя само сечения еще должно соответствовать правилам расчета пластики . 1 подпорка (подкос) , возможно , может увеличить несущую способность на 10-15% , зависит от вида поперечного сечения . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 15.04.2019 в 16:09. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Примерно так, как увеличение жесткости пружинной опоры может перевести систему из потери устойчивости положения к потере Эйлеровой устойчивости. Крутящийся стержень является "пружиной". ----- добавлено через ~2 мин. ----- "Это неправильные пчелы"
__________________
Воскресе |
|||
|
|||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Потому, что у КЭ-стержня нет поясов - это линия. Если раскреплен сжатый пояс, то и ось не уйдет.
Цитата:
ОФТОП Цитата:
Я пока эжедневно сталкиваюсь с обратным - необоснованном перерасходе в каркасах, запроектированных кнопочниками. Цитата:
Снова да ладом. Раскрепите от кручения балку в узлах связей и крепления стойки фахверка и кручения не будет. У Вас балка (речь уже о рядовой балке) крутится вокруг шарниров - опор прогонов. А в действительности кручения не будет. Цитата:
Нет - тогда подкосы можно выкинуть. Кстати, а верх колонн у Вас раскреплен от кручения? Если нет, то заделка балки "у корня" будет податливой. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.04.2019 в 14:02. |
||||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
Цитата:
Вы говорите в #154. Если есть сжатый пояс и есть растянутый (тот который "пытается распрямится") - значит необходима проверка по ПФИ. |
|||
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
И от момента. А момент - от плеча и силы.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||||
|
|||||||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Речь идет не о расчете ПФИ, а об обеспечении устойчивости, в т. ч. КЗУ в схеме Ильнура. P.S. С ПФИ немного зарапортовался. К слову, в сжатоизогнутом стержне с большим эксцентриситетом в зависимости от его величины присутствует либо изгибно-крутильная форма потери устойчивости или близкая к ней потеря устойчивости ПФИ. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.04.2019 в 10:45. |
||||||||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В таких программных комплексах КЗУ показатель всего , кроме местной потери устойчивости , если расчет ведется стержневыми элементами . Если же ведется расчет сжатоизгибаемого стержневого элемента , в таких программных комплексах , как Лира , Скад или Робот , возможно КЗУ не будет показателем его несущей способности по устойчивости . Без моделирования пластинками не обойтись . Если честно , мне не совсем понятно , что оценивает Ильнур . Понятно только то , что у него было КЗУ меньше , а стало больше . Наверно это означает то , что у него в расчетной схеме какой-то элемент может воспринять больше силы сжатия . Если в стрежневой схеме КЗУ < 1 , это очень плохо , вероятно что-то поломается . Хотя если КЗУ будет > 1 , это не означает , что все очень хорошо . Однако это так же и показатель того , что расчетная схема не обрушится , если ее будет разрабатывать инженер-конструктор , который понимает такие вещи как : расчетные длины сжатых , сжатоизгибаемых и изгибаемых элементов и дружит с нормами . Всю данную работу конструктор должен делать головой и ручками , тут машина только , как калькулятор . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 16.04.2019 в 01:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
Цитата:
Насколько я понял, Ильнур оценивает "заваливание"-сдвиг прогонов вдоль собственной продольной оси из-за наличия существенного эксцентриситета и малой крутильной жесткости двутавра главной балки. В таком случае его решение в виде упоров-подкосов в нижний пояс балок выглядит вполне оправданным и логичным. Здесь же зачем-то раздули дискуссию о выпучивании главной балки, да еще и без потери устойчивости ПФИ |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
румата , спс вам большое . Хотя тут писали много раз о причине этого , узел " корявый " . Много раз разбирали почему .
Вообще Старый Дилетант противник КЗУ , я думаю , он вот это написал потому : что хотел просто почитать аргументы , почему это делать не стоит , от другого инженера , я бы тоже так сделал . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 16.04.2019 в 12:13. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Цитата:
Вы привязались к слову балка, считайте ее сжатоизогнутым ригелем рамы и успокойтесь. А Вы посчитайте КЗУ, исключив из анализа балки и для чистоты эксперимента поставив подкосики только в местах крепления стоек фахверка и их тоже можно исключить. --- Информация к размыщлению. Как определить КЗУ для приложенных схемок и будут ли они одинаковы? Опорные ребра условно не показаны. В схеме Ильнура я бы поставил бы минимум один подкос на расстоянии 3 м от колонны. Мооожет, хорошо проанализировав, подкосы в местах крепления стоек фахверка и примыкания связей ----- добавлено через ~20 мин. ----- Ни в коем разе. Просто к этому делу НМВ нельзя подходить формально. Адекватная схема для статического расчета, может быть неадекватной для расчета устойчивости и, как правильно заметил Steelconstruction, для динамики Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.04.2019 в 19:57. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А вот раскосики там где они сейчас, повысили КЗУ на 480%. И ничего больше ковырять не требуется. Все устойчиво, прочно, жестко и надежно. Чего и всем желаю.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
А какой именно элемент был показателем КЗУ до и после в вашем эксперименте ?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Я не считаю , что он это заметил правильно . Есть глобальные формы , которые в основном и анализируют инженеры , если верно задаются расчетной схемой . ----- добавлено через ~7 мин. ----- Возможно об этом нужно более тщательно подумать и более тщательно рассмотреть суть проблемы . Там мб устойчивость системы зависила от прогона , а после от колонны . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 16.04.2019 в 14:32. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Извините, я Вас неправильно понял, подумав, что вы подкосы поставили и в рядовых балках, не относящихся к связевому блоку. Если раскреплен сжатый пояс, то не крутится. Не придирайтесь к словам, не берите дурной пример с Руматы, которому лишь бы шпильку вставить. Во внецентренно сжатом элементе один пояс вполне может быть и растянут. Я где-то слышал про ядро сечения. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.04.2019 в 16:35. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Только форма вносит ясность. Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.04.2019 в 14:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
К сожалению в СКАДе не работал , если я не ошибаюсь , должен быть элемент с наименьшим коэффициентом расчетной длины , от него и зависит устойчивость системы .
Я думаю, в выше описанных вами элементах кратные запасы только потому , что вы задались уже какой-то расчетной длиной при их проверке по нормам , которая возможно неверна . А неверна она из-за того , что расчетная схема , не очень . Это довольно удобный инструмент в руках неплохого инженера . |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Я поставил раскосики от торца до торца. И все стало на свои места.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Пипец вердикт: "схема не очень". "Йа думал-думал, и решил, что схема не очень". Offtop: Типа я пил-пил и перепил - водка не очень. Так-то я бы еще попил. Что, не устраивает схема теперь? Не выходит каменный цветок?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
----- добавлено через 58 сек. ----- Схема не очень , вам много раз писали почему . Мне просто очень стало интересно , что вы там намудрили Подскажите профиль жесткости , при помощи которого вы крепите швеллер к балке ? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это что - перекрестный допрос?
Я говорю - для шарнирно изолированного стержня мю=1. И это в 100-й раз. Точка. Баста. Конец. Вопрос закрыт. Вопрос не существует. Мю=1. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Логика: схема не очень, но очень хотелось бы знать, что именно не очень.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
Там еще не известно , что у вас . После 10 минут ожидания ... Ну раз вы этого не хотите , удачного вам дня , мне уже не интересно . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 16.04.2019 в 15:15. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вы мне профиль трубы, теряющей устойчивость ПФИ еще не показали.
Эта тема для меня туи закрыта, т.к. не тот контингент заинтересовался.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Daedalus, всенепременно. Только я спрашивал про сжатые элементы.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Ай-ай-ай! Какой бессовестный румата. Взял и вставил шпильку в такой чудно выстроенный ряд стройных, а самое главное, "абсолютно убедительных" умозаключений. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 18
|
Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Если кручения в стержне не возникает – никак. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
Тут дело в том , что КЗУ определяют не так , как Стрелецкий , а в программах , таких как Лира и Скад . Если я не ошибаюсь , с методом , который заложен в программных комплексах , можно ознакомиться в книжке " Динамика Сооружений " Клаф и Пензиен , Глава 11 . Оценка устойчивости отдельного изгибаемого и сжатоизгибаемого элемента по данному методу в вышеуказанных программах , если он представлен в виде стержневого элемента , возможно не совсем верна . Я такого же мнения , что и Румата об этом вопросе . Вы в этом можете и сами убедиться . Нагрузите отдельный стержневой элемент осевой силой, проверьте КЗУ , потом добавьте к нему момент , у вас КЗУ возможно почти не изменится . Об этом писал в посте № 166 , о новых программах и методах , которым подсильно выполнять те вещи , о которых писал Стрелецкий , если даже КЭ представлен стержневым элементом . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 17.04.2019 в 15:59. Причина: дополнил |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Кроме Руматы, эту тему тут не с кем обсуждать.
Sh_gvaz: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Оффтоп.
Точно не с вами , вы недостаточно к этому подготовлены . Ваша теоретическая база знаний - общение с менеджерами и заказчиками . Хотя вы там тоже не сможете , фраза "если я не ошибаюсь" не указывает человеку на что-то , никто не любит когда ему на что-то указывают , это просто дипломатия - 20000 сообщений , вы за это время могли бы поучиться таким элементарным вещам. Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 16.04.2019 в 19:36. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Мою схему со мной нельзя, да, особенно не видя схему. Хотя тебе зачем видеть схемы - ты же все равно трындишь что попало.
Цитата:
Ты трубу наконец посчитал, балабол? Что, книжки не помогают?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Слушайте , я когда вам это предложил , вы истерику закатали утром . После этого того , как я выложил материал того , как ваша "мудрость" работает , вы начали меня в чем-то обвинять .
Оффтоп. С теми людьми , которые не имеют высшего строительного образования , там вы " знатно " сможете " заливать " им . Я вам в предыдущей теме давал совет , уделять больше время трудам ученых . Хотя возможно вы не в силах понять то , что там написано . И ищите того , кто вам это " прожует " ? После того , как это "прожуют" нужно еще " пнуть ногой " того , кто помогал . А то еще подумают , что что-то не мог знать , как так ? Разве такое возможно , это фантастика . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 16.04.2019 в 20:01. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
В Вашем случае ковырять вообще ничего не надо было. Ваша система изначально устойчива, за счет связей и поперечных рам. Конструктивная схема жесткая, устойчивая, надежная, проверенная. И поэлементной проверки устойчивости более чем достаточно. И как раз во время этой проверки целесообразно расставлять подкосы. Нулевая точка моментов расположена на расстоянии около 3 м от колонны. Постановка подкосов в этом месте была бы эффективнее, т. к. обеспечила бы раскрепление всей сжатой части нижнего пояса. А у Вас подкосы поставлены на растянутой части пояса. Это нюанс который не учитывает СКАД и который я давно пытаюсь Вам донести. Еще раз прошу вникнуть в выкладки поста 132. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=132 Очень хочется услышать Ваше мнение насчет схемок #169 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=169 Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.04.2019 в 20:13. |
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Какой материал? Сечение трубы, которое теряет устойчивость ПФИ?
Цитата:
----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Цитата:
По п.132 и п.169 - зачем в них вникать? Это Ваши схемы, и никакой аналогии с моей не имеют. Вы ИМЕННО домысливаете, т.е. пытаетесь заочно угадать. Я же говорю, у меня большая пространственная схема со множеством конкретных нюансов, и не пытайтесь опровергнуть мои выводы и решения косвенными домыслами. Зачем Вам это? Вашу позицию о Черных Ящиках я не приемлю, Ваш опыт пользования ими мизерный. Я всегда буду блокировать КЗУ<1,3, воздействуя на причину самым прямым образом.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.04.2019 в 20:13. |
||||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Вот тот материал . " Вы слышали звон , но не знаете , где он " . Материал довольной простой , написано по-человечески . Начните с 1 ой страницы , через месяца 3 будете ознакомлены с книгой.
Перестанете " гадать на кофейной гуще " . Вам это написали в нормах , потому и БУДЕТЕ . Насчет прямоугольных труб и случаев , я довольно ясно выразился еще в прошлой теме , что такие работы за даром не делаются , что вы это в 100-ый раз повторяете ? Чего вы добиваетесь ? Хотите проверку , моделируйте пластинками , будет вам счастье . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 16.04.2019 в 21:41. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Или Вы вырвали из контекста, например не сказав, что к балкам закреплены 2-метровые кронштейны оборудованные 5-тонными лебедками? При таких жестких связевых блоках возможна только локальная потеря устойчивости отдельных элементов. Говорить о "пружинках" на которых держится весь каркас не приходится. Подкосами Вы, думаю, только повышаете устойчивость балок, больше они ничего не раскрепляют. Чтобы убедиться в обратном, уберите все подкосы, кроме расположенных в связевых блоках, исключите балки из анализа и посчитайте КЗУ. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.04.2019 в 22:35. |
|||
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да. Вы не видели КМ и РР.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И да - Вы так и не пояснили - по какой логике Черный Ящик "шуткует", выдавая КЗУ=0,6. ----- добавлено через ~14 мин. ----- А можно прямо с титула? Молодой человек, я, пока ты ходил под стол, столько книг перечел, что теперь забыл больше, чем ты еще не прочел. Не смеши мою библиотэку. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Это все к тому, что твои балабольствования не содержат конкретного смысла. Что по ПФИ труб, что по устойчивости, что об "чтениях книг мужей".
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.04.2019 в 08:16. |
||||||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
Мне , если я не ошибаюсь , удалили сообщение , не совсем по понятной причине . У вас в 1 ом сообщении 5 " Я ". О чем с вами разговаривать "Собери всех ученых мужей и спроси: почему ..." Рерих, Николай Константинович , академик Императорской (Российской) академии художеств . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 17.04.2019 в 13:30. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
При моделировании эксцентрицитета прогонов консольками получается, что балка из плоскости раскреплена упругими опорами, податливость которых зависит от длины консольки и крутильной жесткости балки. Это определяет форму потери устойчивости - закрепления тоже смещаются из плоскости. Фактически же опора раскрепляющая сжатый пояс является жесткой. Как правильно заметил Румата сжатый пояс является "толкающим" элементом который выпучиваясь из плоскости вовлекает за собой все сечение, а если его раскрепить то - удерживает его. Определенную негативную роль может играть эксцентричность крепления связей относительно прогонов за счет "крутильной" податливости узла. Вводя распорку Вы превращаете податливые опоры в жесткие. Конкретно для Вашей модели принятая расстановка подкосов через 6 м, думаю, оптимальна - в этом я убедился там же закрепив узлы своего стержня с консольками. Балка является сжатоизогнутым элементом с большим эксцентриситетом продольной силы со знакопеременными нормальными напряжениями по длине поясов. И эти особенности нужно учитывать при моделировании и конструировании раскреплений. Насчет "крутильной формы". Не знаю, как Ваш СКАД, а моя ЛИРА 9.6 определенно не учитывает крутильную форму потери устойчивости, в этом я убедился загрузив поперечной нагрузкой и раскрепив стержень от кручения с шагом 1,5 м - КЗУ не изменился. ОФТОП. Я не ставлю целью пособачиться или покритиковать Вашу схему. И из нашей беседы я вынес немало полезного. Вроде стаоаюсь признавать свои ошибки (согласился с Вами, что провисшая связь может работать, то же насчет устойчивости балок из прямоугольной трубы....). Признаю, что наверное был не прав задев Румату........ В общем прошу не отмахиваться. Очень интересно услышать Ваше мнение и мнение коллег по моим схемкам, которые Вы прежде игнорировали. Как для них определить КЗУ (в первую очередь по стержневой модели) и будут ли они одинаковы Опорные сечения закреплены от поворота. В пролете раскреплен только верхний пояс. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.04.2019 в 15:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Можно воспользоваться упрощенной формулой КЗУ для рам из еврокода . Общаюсь только с теми людьми , кто не желает разберем формулу :
acr- КЗУ стержневой системы для рам Hed- горизонтальная реакция , в рассматриваемом уровне Ved - вертикальная реакция , в рассматриваемом уровне h- высота уровня г- его перемещение от горизонтальной нагрузки acr=(Hed/Ved )*(h/г) Вывод :для поперечных рам из стержневых КЭ , чем меньше перемещение от горизонтальной нагрузки , тем больше КЗУ , и при одинаковом перемещении , чем выше высота уровня , тем больше КЗУ - это все при постоянной горизонтальной и вертикальной нагрузке , действующей на данный уровень. Подкосик изменил перемещение и увеличил КЗУ . А перемещение было потому , что схема " корявая" , " не очень ". И , возможно , это связано со стойкой фахверка , с какими-то непонятными консолями , на которые крепится прогон .... Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- Немного отредактировал сообщение 186 . На обоих картинках 5 метровые балки Б301 , нагрузки в КН . На первой картинке схема со стержневым элементом , на второй же с пластинчатым . Обе загружены одинаково . Наглядно видно , что на картинке 2 крутильной формы нет , а на картинке 3 она присутствует . Я человек не злой и придерживаюсь того , что нужно вести вести дискуссию так , чтоб у каждого его члена была возможность достойно ее покинуть . Хотя тут я сделаю исключение , столько гадостей вообще никогда не слышал от кого-то . Ставим на весы слова Еврокода 3 ( > ), против слов Ильнура . Так кто " балабол " , с весенним обострением ? Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 17.04.2019 в 17:14. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Но это не в тему все. По теме - вот если вместо опор-раскреплений были бы стержни с N, то эта балка бы САМА служила этим стержням опорой. И надо было бы ЭТО смоделировать как-то.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Данное сообщение не является оффтопом .
Балка Б20 пролет 20м , раскреплена посередине , лежит шарнирно , КЭ- стержень . К середине балки приложена сила=1т , на балку так же действует сила сжатия 10кг . Максимальный момент 5т.м . КЗУ балки 350 (см .картинку) . Самый надежный способ оценки устойчивости . Мы ведь ведь видим , где что крутит или это просто у нас что-то крутится не там где надо , еще бы раскосик подставить , чтобы "предотвратить кручение " и КЗУ станет в 4.8 раз больше 350*4.8=1680 . КЗУ стало 1680 все отлично , по СП и 1.3 достаточно , Балка устойчива . Тут кто-то упоминал в теме "обезьяну с гранатой" , данный анализ по-другому не назвать . А мб просто начнем читать книжки и не будем людям головы морочить? У всех и так своих проблем валом . Старый Дилетант , простите за игнор. ----- добавлено через ~3 ч. ----- Цитата:
2)Сразу говорю это не реклама , имея под рукой Consteel (венгерская мощнейшая программа для расчета и анализа мк , заточена под еврокод ) , просто начертил бы стержень , задал бы стержню опоры , так как задали вы и получил бы КЗУ . 3)Не имея под рукой ничего , сделал бы так . Для быстрой проверки , вырезал бы из двутавра тавр , и определил бы в первую очередь габариты тавра , который будет работать на устойчивость при сжатии. Исследовал бы потерю устойчивости только из плоскости данного тавра при сжатии и решил бы задачу с приблизительным результатом . 4)Ну или пластинками . Конечно же не будут . КЗУ балки , у которой закреплен сжатый пояс из плоскости , будет намного выше . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 18.04.2019 в 02:16. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Данное сообщение является Великой Глупостью. КЗУ изгибаемой балки определяется устойчивостью ПФИ (<1). Sh_gvaz, не выпрыгни из штанов нечаянно.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.04.2019 в 06:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Я того же мнения (первая половина ) , хотя это ваше исследование .
" Не зная броду , не суйся в воду " а то еще закрутит ----- добавлено через ~1 мин. ----- Нету у нас таких опций , к большому сожалению , мб лет через 10 . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 18.04.2019 в 10:36. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Есть программы, учитывающие дополнительные степени свободы - полноценный учет кручения требует рассмотрения секториальной жесткости. В расчете устойчивости ПФИ участвует EJw.
С учетом только GJкр можно считать сечения типа уголков, крестов и т.д.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать | mann | SCAD | 27 | 20.12.2016 15:08 |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Вышка мобильной связи или башня? | Winny_the_Pooh | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 23.11.2009 10:03 |