Непрочитано 31.03.2010, 15:03 #1
расстояние от ТП
сержант
 
архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418

Братия форумчане.
слышал. что расстояние от ТП до зданий регламентируется не только ФЗ-123 (противопожарные разрывы), а может вовсе и не им, а еще каким-то документом...
Подскажите, что это за документ. у меня здание III степени огнестойкости.
Просмотров: 79957
 
Непрочитано 31.03.2010, 17:16
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

Цитата:
3. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 09:04
#3
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


тут не электроподстанция, а ТП внутри жилого двора
сержант вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 09:37
1 | #4
Karlson1974


 
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107


Для ТП напряжением выше 1 кВ см. ПУЭ гл. 4.2 пп. 4.2.68, 4.2.131
Karlson1974 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 10:03
#5
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Karlson1974, спасибо немного не те пункты, но документ тот, просто у меня ТП относиться к разделу ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ. а там для отдельностоящих ТП противопожарные разрывы не прописаны, значит буду брать по ФЗ-123
сержант вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 10:58
#6
Максонов

Генплан
 
Регистрация: 24.10.2008
Сибирь Западная
Сообщений: 28
<phrase 1=


в СНиП "Градостроительство" пункт 7.13 размещение отдельно стоящих РП и ТП..... до жилья не менее 10м.. В Новосибирске в местных нормативах прописали не менее 15м.... (это вдруг если вы с той местности, может и у вас есть местные нормы на этот счет)
Максонов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 11:21
#7
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Максонов, спасибо. то что надо, у нас выпустили какие-то региональные нормативы года 1,5 назад, но они просто скопированы со СНиПов, причем безздумно,все в кучу, скопировали градостроительство, снип 21, санпины и т.д. и т.п., читать невозможно, никакой структуры у документа, и я ни разу не видел, что бы им кто-то пользовался или на него ссылался, многие о нем просто незнают
сержант вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 14:55
#8
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
тут не электроподстанция, а ТП внутри жилого двора
А какая разница? ТПшка не электрическая что-ли?
Если она небольшая, то СЗЗ у нее, как правило, только по шуму. Зависит от мощности. Сколько у Вас кВт?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 15:41
#9
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Если она небольшая, то СЗЗ у нее, как правило, только по шуму. Зависит от мощности. Сколько у Вас кВт?
6 кВт
сержант вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 21:10
#10
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Цитата:
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
6 кВт
Наверное кВ (киловольт)? А ТП мощностью 6 кВт не бывает.
mak# вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2010, 10:41
#11
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
Наверное кВ (киловольт)? А ТП мощностью 6 кВт не бывает.
виноват, точно 6 кВ (все мы платим за электроэнергию)
сержант вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2010, 07:35
#12
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
виноват, точно 6 кВ (все мы платим за электроэнергию)
А у меня ТП прямо к зданию пристроено.
Административное здание в центре города.
Здание I степени огнестойкости, Пожарная опасность здания - С0.
drill_man вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 14:07
#13
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
А у меня ТП прямо к зданию пристроено.
Административное здание в центре города.
Здание I степени огнестойкости, Пожарная опасность здания - С0.
У меня ТП находится на соседнем участке
сержант вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 15:47
#14
Karlson1974


 
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107


У Вас ТП на 6 кВ. Как я уже писал, для ТП напряжением выше 1 кВ см. ПУЭ гл. 4.2 пп. 4.2.68, 4.2.131. В чём сомнения? Кроме того, если ТП находится на соседнем участке, надо проверить разрывы до существующих зданий и сооружений.
Karlson1974 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 16:32
#15
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Karlson1974, пп.4.2.68 находиться в разделе ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, при этом пп.4.2.131 регламентирует расстояние 3-5 м, но дает еще сноску на пп.4.2.68 в котором расстояния для маслонаполненного оборудования 16-24 м, вот я и не уверен, что пп. 4.2.68 нужно учитывать для моей существующей каменной ТП (наверняка типовой) советской постройки мощностью 6 кВ на 2 трансформатора, правда маслонаполненных....
сержант вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 17:09
#16
Karlson1974


 
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107


Согласен. Тогда, как указывал Максонов, остается только СНиП 2.07.01-89* п. 7.13: При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ х А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.
Karlson1974 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 17:12
#17
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Karlson1974, точно не нужно учитывать пп.4.2.68?
сержант вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2010, 17:42
#18
Karlson1974


 
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107


При новом строительстве сейчас обычно комплектные ТП привязывают. Для КТП надо учитывать пп. 4.2.68, 4.2.131 ПУЭ, а для капитального здания ТП судя по всему нет. Хорошо бы еще с опытным инженером-электриком посоветоваться.
Karlson1974 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 09:15
#19
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от Karlson1974 Посмотреть сообщение
Хорошо бы еще с опытным инженером-электриком посоветоваться.
вот где бы его взять....
сержант вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2010, 13:36
#20
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
вот где бы его взять....

Вопрос можно ?
А здание ТП это какое здание - производственное ? Или как ? Наверное, это не жилое здание, но не знаю, можно ли его к производственному отнести ?
Здание ТП пристроено к административному зданию.
drill_man вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 15:52
#21
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
А здание ТП это какое здание - производственное ? Или как ? Наверное, это не жилое здание, но не знаю, можно ли его к производственному отнести ?
вспомогательное
сержант вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2010, 06:16
#22
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
вспомогательное
Спасибо, Сержант.

А не подскажите в каких нормах можно эту классификацию найти ?
drill_man вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 09:24
#23
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


по-моему, в Вашем случае это здание административное, а помещение ТП для него вспомогательное
сержант вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2010, 09:31
#24
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Таблица 5, Пункт 6.2.1 -6.2.2, СНиП-42-01-2002 - написано, что расстояние от ГРПШ до жилых и производственных зданий должно быть 10 м.


У меня от ГРПШ до здания ИТП - 5 метров.

Вот я и спрашиваю, если здание ИТП - пристроено к административному зданию, то оно является каким зданием .......

Я тут в ПУЭ ковырял, но что-то не нашел ответа на свой вопрос.

Последний раз редактировалось drill_man, 09.04.2010 в 10:02.
drill_man вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 10:12
#25
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
У меня от ГРПШ до здания ТП - 5 метров.
Вот я и спрашиваю, если здание ТП - пристроено к административному зданию, то оно является каким зданием .......
а какая разница? если регламентируется расстояние до зданий и сооружений, будь они жилые, общественные или вспомогательные?..
сержант вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2010, 11:09
#26
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
а какая разница? если регламентируется расстояние до зданий и сооружений, будь они жилые, общественные или вспомогательные?..
Упс ... Туплю....
Видать, пятница так влияет.

Спасибо Вам за помощь.

drill_man вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 18:37
#27
Сидоренкова Светлана


 
Регистрация: 17.05.2010
Сообщений: 8


Возможно не в тему вопрос. Последний раз столкнулась по работе с Постановлением правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160. По которому получается, что вокруг ТП должна быть сзз 5-10м и в ней нельзя размещать ни стоянки ни площадки ничего. При современной плотной застройке, это же кошмар просто! Кто сталкивался подскажите, возможно я не так трактую документ. Но даже электрики на моей работе задумались.
Сидоренкова Светлана вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 09:51
#28
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
.....
Цитата:
11. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
сержант вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 09:53
#29
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Не сзз, а охранная зона.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 10:38
#30
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Сидоренкова Светлана, а самое главное чего не пишете? Напряжение какое?
http://www.complexdoc.ru/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 - охранная зона
http://www.complexdoc.ru/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 - санитарно-защитная зона.
Разница, однако.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 20:00
#31
Сидоренкова Светлана


 
Регистрация: 17.05.2010
Сообщений: 8


Что касается напряжения: в ТП заходит 10кВ выходит 0,4кВ. Что касается того что сзз и охранная зона не одно и тоже, то я сталкивалась со следующей трактовкой.
На практике понятия "охранная зона" и "санитарно-защитная зона", как правило, отождествляются, превращаясь в понятие "санитарно-охранная зона", которое трактуется в интересах организаций-застройщиков.
Сидоренкова Светлана вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 09:40
#32
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


для санитарно-защитной зоны СЭС обычно делает замер излучения при отводе земельного участка, например. Охранная зона необходима для обслуживания и для предотвращения повреждений электросетей и сведения к минимуму сроков восстановления сетей и убытков
сержант вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2010, 16:13
#33
Сидоренкова Светлана


 
Регистрация: 17.05.2010
Сообщений: 8


Спасибо большое! Буду знать.
Сидоренкова Светлана вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > расстояние от ТП

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
Расстояние м/у уширениями??? Neo_ Конструкции зданий и сооружений 10 05.01.2008 23:01