Непрочитано 01.04.2010, 05:16 #1
Расчет кирпичной стены на распор от арки
pbykov
 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 162

Добрый день!

Вопрос тем, кто сталкивался с возведением арок (не арочных ферм).
Имеется здание (см. рисунок) с продольными кирпичными несущими стенами толщиной 380, с контрфорсами через 2 м. Закзачик изъявил желание возвести арочное покрытие (24 м пролет) для более эффективного использования внутреннего пространства (предварительно шаг арок 4 м). Высота стен около 6 м.

Если кто-то сталкивался с таким решением, подскажите - реальна ли такая конструкция, сможет ли стена воспринять распор от арки. По предварительным данным кладка вроде как неармирована, марку кирпича и раствора еще не определяли.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.JPG
Просмотров: 236
Размер:	27.4 Кб
ID:	36468  

Просмотров: 3142
 
Непрочитано 01.04.2010, 08:52
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


http://www.google.ru/cse?cx=partner-...9%23post546719 ?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 09:24
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Затяжку не судьба поставить?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 09:37
#4
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Затяжку не судьба поставить?
А как же тогда
Цитата:
для более эффективного использования внутреннего пространства
Profan вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 12:16
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
А как же тогда
для более эффективного использования внутреннего пространства
Ну так фраза уж очень расплывчата, потому и уточняю...
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2010, 04:23
#6
pbykov


 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 162


Да конечно вариантов много других - и затяжка и замена на обычную ферму. Именно в таком варианте как стену считать? Как изгибаемую на момент в нижнем сечении?

А вообще меня другое интересовало - кто может имел дело с таким и реализовал/не реализовал такую схему?

Спасибо.
pbykov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет кирпичной стены на распор от арки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
анкеровка кирпичной стены rakshin Каменные и армокаменные конструкции 17 07.04.2011 21:05
расчет стены подвала на прочность и устойчивость при боковом давлении от автотранспорта Synthetic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2009 20:37
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 beam21 Железобетонные конструкции 11 02.12.2005 17:43