Опять подстропильные фермы. Надо ли крепить НП к колоннам?
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494
|
||
Просмотров: 3611
|
|
||||
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494
|
Сейчас точно не вспомню где... Давно было...
По моему что-то под редакцией Мельникова... То ли справочник проектировщика, то ли еще что-то... Просто упоминалось, что на краях, нижнние пояса стропильных ферм необходимо в любом случае раскреплять из плоскости... Либо шарнирно к колоннам, либо распорками... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Chief
Элементы, указанные не картинке 1, ни в коем случае ставить нельзя, Вы же меняете расчётную схему не только покрытия , но и здания вообще. С чего Вы взяли, что это будет нулевой стержень? И при прогибе, и при работе здания на горизонтальную составляющую, там появляется пара сил. Устойчивость подстропильных балок, обеспечивается в пределах назначенной им схеме. |
|||
![]() |