Фундамент из 4-х буронабивных свай, объединенных ростверком, под ячейковый портал ОРУ-110кВ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент из 4-х буронабивных свай, объединенных ростверком, под ячейковый портал ОРУ-110кВ

Фундамент из 4-х буронабивных свай, объединенных ростверком, под ячейковый портал ОРУ-110кВ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.04.2010, 16:14 #1
Фундамент из 4-х буронабивных свай, объединенных ростверком, под ячейковый портал ОРУ-110кВ
leshik2087
 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 40

Дали задание разработать фундамент из 4-х буро набивных свай ф1000мм, объединенных ростверком, под ячейковый портал ОРУ-110кВ. Ничего подобного не встречал... может пока опыта мало, поэтому и прошу помощи. Подскажите, это реально??? особенно интересует узел сопряжения ростверка со сваей, работающей на вырывание.
Просмотров: 3407
 
Непрочитано 19.04.2010, 18:38
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Все реально. От портала нужно правильно взять нагрузки. В типовой серии все давольно-таки запутано. По моему, там даже даны типовые решения фундаментов опор различных типов порталов.

Цитата:
Сообщение от leshik2087 Посмотреть сообщение
особенно интересует узел сопряжения ростверка со сваей, работающей на вырывание.
Отрыв берется засчет заделки арматуры сваи в тело ростверка.
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 08:09
#3
leshik2087


 
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 40


В серии я разобрался и подобрал грибовидный фундамент, но из-за того что строители не имеют опыта работы с грибовидными ф-ми, попросили разработать из буронабивных свай.
leshik2087 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2010, 16:34
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Если есть нагрузка, геология, то переделать легко. Нужно вычислить несущую способность сваи на прижим и отрыв (если необходимо), которую хотите использовать в кусте. Затем рассчитать куст на расчетную нагрузку на фундамент. Если отрыв на фундаментах портала не допускается, то на крайниию сваю не должно быть отрыва, или выдергивающая сила не должна превышать сопротивление сваи на отрыв.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2010, 16:43
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


ОРУ-120 кв это что? Делал дом на сваях такого диаметра и длиной 40м.Есть узлы
igr вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2010, 17:06
#6
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


а как быть с испытанием сваи , если в проекте используется всего 4 штуки?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2010, 17:16
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


На обект испытывают не менее2 свай, пичем прииспытаниях нужно не менее 2 анкерных
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент из 4-х буронабивных свай, объединенных ростверком, под ячейковый портал ОРУ-110кВ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57