новый способ монтажа м/конструкций?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > новый способ монтажа м/конструкций?

новый способ монтажа м/конструкций?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.04.2010, 07:54 #1
новый способ монтажа м/конструкций?
AndreyMenov
 
считаем, рисуем
 
Красноярск
Регистрация: 09.04.2008
Сообщений: 249

Тут недавно делал КМД по КМ. Представьте себе сараюшку в плане 15х20 и высотой - 18 м, каркас весит 137т. Да и ладно бы, что массу раза в полтора натянули, так они еще и узлы принялись разрабатывать. Обычно ведь как бывает - КМщик не знает как узел будет выглядеть и не рисует его чтобы не смущать никого. Ну а эти самоделкины мало того что не представляют как рамный узел на монтаже организовать, так они какую-то ахинею рисуют и описывают последовательность сборки:
1. обратите внимание на способ разделки нижней полки у балок;
2. монтажные болты М30 (по всему каркасу 1500 болтов; сварщики застрелятся отв. 33 заваривать пробочным швом)
3. люди совершенно не дружат с начертательной геометрией (неправильно нарисован узел примыкания горизонтальных связей)
4. в ряде узлов болты пересекаются с ребрами колонн
и т.д. и т.п. - 28 листов узлов, оформленных таким образом и ни одного слова про контроль полок колонн и сварных швов.
А кроме того, после того, как им указали на эти недостатки они рогом уперлись, что у них все правильно. Подскажите может я не прав?

Вложения
Тип файла: rar Андрею.rar (8.62 Мб, 80 просмотров)

__________________
После сборки обработать напильником:)

Последний раз редактировалось AndreyMenov, 29.04.2010 в 09:41.
Просмотров: 2664
 
Непрочитано 29.04.2010, 08:12
#2
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


AndreyMenov, советую тему переименовать.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 08:51
#3
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


картинки нечитаемые, загоните в пдф
Liam вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 09:27
#4
Кракозябр

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 21.08.2009
С-Пб
Сообщений: 8


Видимость плохая. Так по виду узлы бредовые.
И позвольте не согласиться, КМ-щик обязан знать как будет делаться узел, он должен знать как будет работать узел и сварные швы в частности (теоритически) и расчитать их, если узел ответственный. Основные узлы типа таких дает разработчик КМ.
Контроль полок и сварных швов, если не указан в РД, значит по СНиПам (по СНиП 3.03.01-87).
В общих указаниях это должно указываться и указываться минимальное усилие в любом сварном шве который не замаркирован на чертеже.

Кстати если рогом уперлись, то вам надо сделать как в КМ это по ГОСТ 21.502-2007 п. 4.4.2.

Последний раз редактировалось Кракозябр, 29.04.2010 в 09:39.
Кракозябр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 09:57
#5
AndreyMenov

считаем, рисуем
 
Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Кракозябр Посмотреть сообщение
Видимость плохая. Так по виду узлы бредовые.
И позвольте не согласиться, КМ-щик обязан знать как будет делаться узел, он должен знать как будет работать узел и сварные швы в частности (теоритически) и расчитать их, если узел ответственный. Основные узлы типа таких дает разработчик КМ.
Контроль полок и сварных швов, если не указан в РД, значит по СНиПам (по СНиП 3.03.01-87).
В общих указаниях это должно указываться и указываться минимальное усилие в любом сварном шве который не замаркирован на чертеже.

Кстати если рогом уперлись, то вам надо сделать как в КМ это по ГОСТ 21.502-2007 п. 4.4.2.
1. в заголовок скинул архивчик с картинками
2. ни разу не видел КМ не вызывающий нареканий и вопросов (только в большинстве случаев эти вопросы можно решить с проектной организацией, а порой КМщики даже разговаривать не хотят (когда работа приходит через десятого субчика)). Сам пол года проработал в одном промстройниипроекте (когда на основной работе из-за кризиса туго стало) где большая часть - девочки, которые ни разу на монтажной площадке не были
3. на счет ГОСТ 21.502-2007 п. 4.4.2.: в составе КМ есть все, что необходимо, т.е. с разработкой КМД трудностей не возникает (нарисовать-то что угодно можно) - что нарисовали в КМ то и деталируем. Дело в том, что за три года работы впервые мне было стыдно подписывать выдаваемые чертеже - сварщиков жалко. А кроме того становится не по себе когда такие "проектировщики" работают. Представьте себе цифру 457 кг на кв.м- и это только каркас (колонны, балки и связи) без настила, площадок, лестниц, кронштейнов и пр.
__________________
После сборки обработать напильником:)

Последний раз редактировалось AndreyMenov, 29.04.2010 в 10:15.
AndreyMenov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > новый способ монтажа м/конструкций?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Строю сарайчик MegaPascal Прочее. Архитектура и строительство 7 17.07.2007 22:18