Песчаные подтеки.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Песчаные подтеки.

Песчаные подтеки.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.05.2010, 00:27 #1
Песчаные подтеки.
Дмитрий_СПб
 
зам.директора
 
Санкт - Петербург
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 84

Бетон В25, стены толщиной 200 мм, заливались под контролем ИТР, послойно, четкое бетонирование, дождя не было.

После снятия опалубки обнаружились многочисленные песчаные подтеки, преимущественно в верхней части конструкции....

кто-нибудь знает почему это появилось и как этого избежать?!

[IMG]http://s58.***********/i160/1005/c7/aaf4c5ed76eat.jpg[/IMG]
Просмотров: 1329
 
Непрочитано 17.05.2010, 18:05
#2
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Слишком подвижная бетонная смесь. Видимо не соблюдено процентное содержание воды. При бетонировании ее выдавило наверх , а потом она начала стекать по незатвердевшему бетону между опалубкой и стеной с вымыванием дорожек в защитном слое.

Последний раз редактировалось vadimshev, 17.05.2010 в 18:11.
vadimshev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2010, 01:56
#3
Дмитрий_СПб

зам.директора
 
Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
Сообщений: 84
<phrase 1=


Подвижность исключено... строго контролируется - с каждого миксера - конус, строго П4, остальные на завод...
Дмитрий_СПб вне форума  
Ответ