Максимальная величина защитного слоя бетона
Санкт-Петербург
Регистрация: 20.04.2008
Сообщений: 103
|
||
Просмотров: 58395
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 103
|
Коллеги, большое спасибо за отзывчивость!!! По поводу защитного слоя для боковой ар-ры: Именно так: от наружной грани боковой арматуры до грани бетона (по горизонтали). По поводу ленточного ростверка: Сваи стоят в 1 ряд 300х300 под несущими стенами, а по ним ростверк в виде ленты. Заармирован как балка, т.е. нижняя (4шт.). верхняя (4 шт.), боковая по 1 шт. с каждого боку (т.к. высота 670мм) и хомуты. Вчера я их так сказать пожурила слегка... Сегодня приехала, за ночь все выставили, как надо
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
тогда вообще беспокоиться не о чем. все вышеприведенные ссылки из СНиПов и СП для защитного слоя относятся к "рабочему" направлению балок (ростверков), т.е. по вертикали. по горизонтали можно и больше оставить, хотя нежелательно
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 25
|
Для защитного слоя 5см или 7- по барабану. Вопрос в том, чтобы Вы были уверенно, что вышележащая нагрузка равномерно распределяется не на бетон, а на арматуру. То есть материал стен, есть свес или нет, какой он величины. Так как бетон работает только на сжатие и вся нагрузка на балки, как правило, воспринимается арматурой.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 103
|
Спасибо большое всем!!! А ребята на стройке хорошие, не обиделись и даже плащик от дождя презентовали, дабы конструктор уважаемый не мок :-))))) Так что за безопасность я не опасаюсь, да и за работу конструкции теперь тоже :-))))
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 14
|
Я Считаю, что защитный слой хоть снизу балки, хоть сбоку до арматурного стержня должен быть по нормам... Если снизу защитный слой сделан например 32мм для стержня 32 диаметра, а сбоку он составит 10мм, то какой от него толк? Сбоку тоже должен быть 32мм как минимум, чтобы стержень работал в бетоне!ну и по максимальной величине слоя тоже самое... трещать будет, полагаю, при более чем 50мм
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Скажите пожалуйста в пункте 3.58 стр.89 Руководства по конструированию ЖБК сказано, что крайние рабочие стержни основных сеток должны располагаться не более 50 мм от края ростверка. О каком крае все таки идет речь и какие это рабочие стержни - продольные или поперечные? И какой вобще защитный слой арматуры ростверка должен быть - 50мм? Опять же 50мм для поперечных стержней или продольных, они же и продольные и поперечные рабочие?
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734
|
Цитата:
Про ростверки: всегда считал что эти 50мм для верхней и нижней сеток армирования. Отсчитывая от тех стержней, которые ближе к грани. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328
|
Край имеется в виду край - сторона-высота ростверка. Имеется какая-то сетка с рабочей арматурой в каком-то направлении. Нужно уложить ее так, чтобы два крайних рабочих стержня были с условием:
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
В СП в терминах сказано, рабочая арматура - арматура установленная по расчету. Поперечная арматура может быть установлена по расчету, как и продольная, тогда как? 40-50 мм от поперечной арматуры отступать?
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2019
Москва
Сообщений: 23
|
Здравствуйте, коллеги. Помогите, пожалуйста, увязать следующие требования:
Для конструктивной арматуры минимальные значения толщины защитного слоя бетона принимают на 5 мм меньше по сравнению с требуемыми для рабочей арматуры. 5.8. В изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых (при Ml/Nl > 0,3h) элементах, кроме фундаментов, толщина защитного слоя для растянутой рабочей арматуры, как правило, не должна превышать 50 мм. В защитном слое толщиной свыше 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток. Например, Есть у меня фундамент без бетонной подготовки. Толщина защитного слоя рабочей арматуры - минимум 70 мм, по логике вещей нужно положить конструктивную сетку в середине этих 70 мм. Но фраза "принимают на 5 мм меньше по сравнению с требуемыми для рабочей арматуры" меня выбивает из колеи. То есть я должен сделать защитный слой конструктивной арматуры 65 мм, а на нее укладывать рабочую арматуру? А потом что? В защитный слой 65 мм еще одну конструктивную сетку запихивать?)) То ли я не понимаю, то ли написано не совсем верно? Как поступаете вы? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2019
Москва
Сообщений: 23
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2019
Москва
Сообщений: 23
|
Мне ничего. Я с ней всегда делаю. У подрядчика нет времени ждать пока подготовка схватится.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Так это "кроме" относится к величине защитного слоя. Там где говорится про конструктивное армирование никаких кроме нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2019
Москва
Сообщений: 23
|
Цитата:
Ну ему же не обязательно отколоться и улететь. Откололся, и лежит себе, а арматура оголенная ржавеет. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Всем спасибо. Это в старых руководствах написано не очень конкретно. В актуальном СП 63 формулировка более конкретная - В защитном слое бетона толщиной более 50 мм изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых элементов (при соотношении СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с Изменением N 1) от постоянных и длительных нагрузок), кроме фундаментов следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток с площадью сечения продольной арматуры не менее 0,05СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с Изменением N 1), при этом шаг поперечной арматуры должен быть не более наименьшего размера поперечного сечения элемента. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Про указание защитного слоя на чертежах | deConstructor | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 14.02.2018 09:19 |
Ремонт бетонных конструкций и восстановление защитного слоя | Glorius | Железобетонные конструкции | 63 | 18.01.2012 10:40 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Минимальная толщина защитного слоя | Тихий | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.03.2009 14:45 |
Состояние защитного слоя панели перекрытия | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.02.2009 00:20 |