Непрочитано 23.01.2006, 15:03 #1
Утепление цоколя
Piton
 
Инженер строитель
 
Москва
Регистрация: 24.02.2005
Сообщений: 396

Есть цокольный этаж высотой 4 метра. Заглубленная часть 2,5 метра
Сначала назначил высоту утепления 1,7 метра в грунте исходя из за глубины промерзания. Решил определить Ro И Roтр и ступор как учесть грунт. И следует ли на всю глубину утеплять.
Москва, стены и плита монолит, цоколь используемый
Просмотров: 4896
 
Непрочитано 23.01.2006, 15:30
#2
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Аналогичные проблемы периодически всплывают.. везде в снипе по теплотехнике для таких случаев ссылки на снип "Вентиляция....", но там так я ничего и не нашел.. Грамотного специалиста по ОВ у нас на фирме тоже нет (( ИМХО, просто взять температуру грунта за расчетную наружную.. А вообще, ставят утеплитель обычно ниже глубины промерзания конструктивно - от 5 до 10 см пеноплэкса, я видел, так делают)
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2006, 16:27
#3
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Не надо на всю глубину и считать не надо, 100мм пеноноплекса за глаза хватит, а если заказчика жаба душит (всегда!), то и ПСБС сойдет.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2006, 16:44
#4
Piton

Инженер строитель
 
Регистрация: 24.02.2005
Москва
Сообщений: 396


R=q/лябда
q=0.4м
лямбда=2,04 для бетона
R=0.196 (грунт не учитывается, не учитывается глубина на которой считаем)

В таблице 1б Снип II-3-79* Rотр меньше 2,1 нет для стен ???
:shock: :shock: :shock:
Piton вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2006, 22:19
#5
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
В таблице 1б Снип II-3-79* Rотр меньше 2,1 нет для стен ???
Взамен Снип II-3-79* введён
СНиП 23-02-2003 "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ" и к нему
СП 23-101-2004 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ"

Частично ответ на вопрос можно найти в п.п. 9.3.3
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 02:34
#6
millbau

инженер широкого профиля :)
 
Регистрация: 13.12.2007
Петербург
Сообщений: 35


пенопласт имеет такое свойство как разваливаться на шарики через некоторое время. а вот пеноплэкс - чудно сохранятся в земле довольно долго...
millbau вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Утепление цоколя