Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт стальной колонны сплошного сечения высотой 9м

Расчёт стальной колонны сплошного сечения высотой 9м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.06.2010, 13:10 1 | #1
Расчёт стальной колонны сплошного сечения высотой 9м
Mirotvoretz
 
Инженер
 
Korenovsk
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 111

Требуется рассчитать колонну сплошного сечения (двутавр колонный) высотой 9м.
Схема нагрузок и схема каркаса здания - в приложении.
Нагрузка на колонну - вертикальная от перекрытия + снеговая и боковая (ветер) q=0,42т/м.
Закрепление узлов - снизу жёсткое, сверху - шарнир. Подкрановая балка отсутствует.

Правильно ли я задаю исходные данные?

N - продольная сила 15т
M - момент в плоскости стенки: M=3,78*9= 34тм
Mx - момент для расчета из плоскости Mx=2/3*34= 22,6тм
Lx - расчетная длина в плоскости действия момента Lx=0.7*9=6,3 м
Ly - расчетная длина из плоскости момента Ly=6 м
марка стали - С235
коэффициент условий работы 0,95
предельная гибкость Я=210-60а

По расчёту получается двутавр №25Ш1 (СТОАСЧМ 20-93)
Правильно ли я делаю, что заменяю распределённую нагрузку (ветровую) на сосредоточенную в верхней точке?
Просьба проверить расчёт...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: поперечник.jpg
Просмотров: 2183
Размер:	25.0 Кб
ID:	40170  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схемка .jpg
Просмотров: 2096
Размер:	13.5 Кб
ID:	40171  


Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 05.06.2010 в 00:10.
Просмотров: 64071
 
Непрочитано 03.06.2010, 13:36
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Расчетная длина в плоскости не 6.3 м будет.Считать по СниП надо.Я думаю расчетная длина в плоскости получится гдето более 15 м.Поэтому и получился двутавр №25Ш1.Из таких двутавров только фахверк делать.
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 13:48
#3
McCobra


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40


Во первых распред нагрузка от ветра зависит от высоты (опред по СНИП), и является "наеравномерно распределённой". Замена на равномерно распределённую выполняется либо по равенству моментов в опоре либо по равенству площадей эпюр
McCobra вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 13:56
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Момент в плоскости надо определять из расчета поперечной рамы на ветер и снег
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 14:03
#5
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Интересно а зачем нижний пояс крепить к колоннам. Опорный раскос нисходящий соответственно опорная реакция от фермы будет передаваться в узле крепления верхнего пояса. Следовательно у вас либо колонна получится выше, либо вам придется ферму опустить ниже.
Предельная гибкость для основных колонн 180-60*альфа (альфа=0,5...1). По моему опыту 9м из плоскости по гибкости еле-еле проходит 30К1.
Puffi вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 14:08
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да правильно.Придется переделать конструкцию и заново перещитать.
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 14:48
#7
McCobra


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 40


Ещё насчёт ветра. Помимо распределённой на стену, есть ещё и распределённая нагрузка действующая на торец фермы, там нужно приложить гориз сосредоточ, н-ку. Так что определённо пересчитывать.
McCobra вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 15:00
#8
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Расчетная длина в плоскости рамы будет 2*l. Где l - длина от заделки до опорного узла фермы (узел в.п. и опорного раскоса). Т.е более 18м, и сталь лучше принять 245.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 15:07
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не 2L а немного меньше.Определяется по СНиП с учетом жесткости фермы
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 15:13
#10
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


При шарнирном опирании фермы расчетная длина колонны - 2L. Упрощенно ферма - ригель с бесконечной жескостью. При восходящем опорном раскосе - ось ригеля - ось н.п. фермы. При нисходящем - ось верхнего пояса.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 15:16
#11
Beirut


 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 74


Крепление колонны в низу жесткое, фермо вполне вероятно крепится шарнирно к колонне, согласно приложения О.4 СП 53-102-2004, коэффициент в плоскости равен 2 ,а из плоскости в зависимости от системы распорок и вертикальных связей.
Beirut вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 15:37
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


2L - расчетная длина колонныЮ когда снизу заделка, а сверху вообще ночего нет - ни шарнирного примыкания никакого табл.28 СП.Если что то примыкает даже шарнирно будет чуть меньше.Проверим?
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 16:11
#13
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


стр. 332 Горев т.1
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 1848
Размер:	27.6 Кб
ID:	40194  
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 16:11
#14
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
2L - расчетная длина колонныЮ когда снизу заделка, а сверху вообще ночего нет - ни шарнирного примыкания никакого табл.28 СП.Если что то примыкает даже шарнирно будет чуть меньше.Проверим?
Пусть будет в запас Даже во всех книжках для таких рам берут 2L
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 16:29
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Согласен.Там запас процентов 10-15.А что автор молчит, кто будет по нашим замечаниям переделывать?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 17:03
#16
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Получается, что:

1. Расчётная длина в плоскости 2*L=2*9=18м? (и это с запасом)
2. Какое всё-таки опирание колонны при такой высоте принимать лучше: шарнирное, либо жёсткое?
3. Ферма, скорее всего, будет опираться сверху на колонну, т.е. шарнирно.
4. Правильно ли рассчитан момент от ветровой?
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 17:09
#17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


1.Расчетная длина 18 м
2.Жесткое
3.Если сверху шарнир, то снизу жестко.
4.Момент в колонне определяется из расчета поперечной рамы на снег и ветер
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 17:28
#18
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Получается, моя задача сейчас - по расчёту поперечной рамы точно определить момент и поперечную силу?
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Момент в колонне определяется из расчета поперечной рамы на снег и ветер
Допустим у нас не рама, а отдельно стоящая колонна с приведёнными нагрузками - это не будет примерно тем же самым?
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 17:44
#19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Одельно стоящая колонна, вообще не воспринимает ветер, тк нечем воспринимать ширины нет.Ветер воспринимает фахверковые колонны, половину передают на фундамент, а половину на верхню распорку опертую на верх колонн.Поэтому половина ветра в виде сосредоточенной силы прикладывается к верху колонны.Уфф!! домой пошел.
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 20:00
#20
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
2L - расчетная длина колонныЮ когда снизу заделка, а сверху вообще ночего нет - ни шарнирного примыкания никакого табл.28 СП.Если что то примыкает даже шарнирно будет чуть меньше.Проверим?

Цитата:
11.3.4 Коэффициенты расчетной длины колонн постоянного сечения в плоскости свободных и несвободных рам при жестком креплении ригелей к колоннам и при одинаковом нагружении узлов, расположенных в одном уровне, определяют по формулам таблицы 29.
таблица 28 СП как и табл 71 СНиП в данном случае не годится
viqa вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 20:31
#21
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Так сколько будет расчетная длина?
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 01:44
#22
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


В зависимости от заделки колонны и схемы связей и распорок.
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 07:51
#23
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Какая расчетная длина колонны в плоскости рамы - число в метрах?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 07:53
#24
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Посчитал расчётную длину в NormCAD - в плоскости рамы получается 2L=18м
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 11:16
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
таблица 28 СП как и табл 71 СНиП в данном случае не годится
igr
Цитата:
Так сколько будет расчетная длина?
Mirotvoretz
Цитата:
Посчитал расчётную длину в NormCAD - в плоскости рамы получается 2L=18м
Таблица 17,а годится при условии, что вертикальные нагрузки на колонны одинаковы. Шарнирность наверху в схемах таблицы учитывается примечанием в п.6.10. Таким образом, СНиП даст мю ровно 2.
Это можно установить и без СНиПа:
Одиночная стойка, защемленнная внизу,свободная наверху и нагруженная сосредоточенной нагрузкой наверху, как всем известно, имеет мю=2.
Теперь возьмем две такие стойки, не соединенные. Каждая будет иметь мю=2 .
Теперь соединяем их верха так, чтобы формы потери устойчивости, наблюдаемые в отдельных стойках, не изменились. Т.е. например кладем на шарнирах балку или ферму. Очевидно, что при синронной работе стоек каждая стойка потеряет устойчивость (согнется в дугу) совершенно так же, как если бы стояла в одиночестве.
При попытке изогнуться в разные стороны стойки будут помогать друг другу, растягивая балку (ферму), и каждая колонна может уже нести гораздо больше нагрузки. Т.е. расч. длина резко уменьшится.
Спрашивается, какое мю (2 или меньше) надо брать в расчет? Разумеется, большую (худшую) расч. длину, т.к. вероятность поведения системы именно таким образом (обе колонны "поехали" в одну сторону) не меньше, чем наоборот. Т.е. на практике система именно так и грохнется .
Теперь посмотрим, что будет при разных нагрузках на двух колоннах. По аналогии с вышесказанным, менее нагруженная колонна будет отставать от более нагруженного, даже если они валятся в одну сторону, и менее нагруженная будет помогать более нагруженному. Т.е. более нагруженная уже может нести несколько больше, чем если бы она была в одиночестве. т.е. расчетная длина уменьшится (мю<2).
На практике, если разница в верт. нагрузках не сильная, берем мю=2 (как видим, в запас) и не грузимся.
И для общего развития: при определении расчетных длин в СКАД для менее нагруженной колонны (второй случай) мю будет больше 2-х. Но это не повод для паники: там и нагрузка меньше , и никто не мешает Вам применить 2.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 12:30
#26
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Может я ошибаюсь, тогда поправьте.У меня был случай трехпролетной рамы с жестким верхним узлом.Высота рамы 17м.Снеговая нагрузка неравномерная из-за примыкания к более высокому зданию.По памяти коэффициент мю в плоскости составил где 1.8 - 1.9.Получилась сварнная колонна высотой 450 мм, стенка 18 мм полки 42 мм.В данном случае однопролетные свободнаые рамы с одинаковой нагрузкой в верхнем узле.Мю равно 2.И только принеравномерном загружении п.11.3.7 СП возможно снижение мю из-за учета влияния соседних колонн.Но на практике лучше брать худший случай
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 12:52
#27
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
кладем на шарнирах балку или ферму
А если ферму крепить к колонне тоже жёстко - будет ли в этом случе мю меньше 2?
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 12:56
#28
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Будет меньше
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 12:59
#29
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


igr, а насколько меньше?
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 13:01
#30
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это считать надо
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 13:59
#31
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Если ферму принять как ригель с бесконечной жесткостью, то при жестком узле фермы с колонной и заделкой колонны мю=0.5
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 14:02
#32
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Принять можно что угодно, а как сделать?
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 14:04
#33
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Сделать - посчитать жесткость фермы и по формулам снипа определить мю (табл. 17а)
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 14:11
#34
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ну да.Только для однопролетной рамы думаю 0,5 не получтися
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 14:17
#35
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Извиняюсь, ошибся, мю=1
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 14:33
#36
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Думаю больше
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 14:42
#37
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Формула 69 табл.17а снипа. Нужно знать отношение жесткостей колонны и фермы, а оно будет очень большим. Отношением высоты колонны и пролета условно можно прененебречь, получим число n. По формуле 69 получим число очень близкое к 1.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 15:02
#38
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это словесные рассуждения.А цифирь получается больше
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 16:26
#39
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Насколько больше? Можно привести пример? И озвучить цифирь?
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 16:29
#40
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Я приводил пример в посте#26
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 16:37
#41
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


В примере заделка колонны жесткая? Ригель - ферма?
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 16:58
#42
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В примере непонятно, можно считать как шарнир и жесткий узел
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 17:07
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


В примере внизу защемление - на п.1 так и написано:.
Цитата:
Закрепление узлов - снизу жёсткое, сверху - шарнир. Подкрановая балка отсутствует.
Теперь нам интересно, что будет, если и наверху жестко сопрячь:
Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Насколько больше? Можно привести пример? И озвучить цифирь?
Озвучиваю цифирь
1,2-1,4. Это то, что чаще всего получается при зданиях с обычно-привычными размерами.
Ну бывает и 1,03, и 1,78
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 04.06.2010 в 17:14.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 17:13
#44
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ильнур,Вы наверное лучше знаете этот вопрос.Я уже два года не занимаюсь металлом,а все больше монолитом,поэтому отстал.
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 19:06
#45
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Если взять мю=1.3, высоту колонны 6м, пролет фермы 36 м получается что соотношение жескостей ригеля - колонны 1/15. че-то какая-то жидковатая ферма получается.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 19:34
#46
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В примере непонятно, можно считать как шарнир и жесткий узел
если ферма крепится одним поясом жесткий узел не получится конструктивно. шарнир вверху и снизу колонны тоже нельзя
единственный вариант в плоскости рамы колонна внизу защемление, ферма - шарнирно. мю колонны 2.
из плоскости возможны 3 варианта
1. колонна закреплена шарнирно, нет распорок, есть вертикальные связи: мю 1, применяется при небольших высотах
2. колонна закреплена шарнирно, есть вертикальные связи и распорки мю = расстоянию от низа (верха) колонны до оси распорки
3. колонна закреплена жестко, нет вертикальных связей (когда невозможно поставить) мю=2 (так же как и в плоскости рамы)

Последний раз редактировалось viqa, 04.06.2010 в 19:43.
viqa вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 19:42
#47
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Моё скромное совпадёт с мнением большинства - мю=2. Колонна само собой, но прошу не забыть условия (читай - "предпосылки") для применения жёстких (рамных) узлов. Согласно рекомендациям многих учебников по стальным конструкциям применение жёстких узлов рационально не во многих случаях. А вот и кратюсенькая выдержка из книжищи Сахновского. И потом , о чём говорилось на форуме, не надо стараться всё увешивать рамными узлами - они требуют внимания)) к себе при изготовлении на заводе и при монтаже, а также при дальнейшей эксплуатации.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:29.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 23:28
#48
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не так страшен черт , как его малюют.До 24 м рамные узлы не так сложны
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 00:30
#49
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Понятно, что пусть в запас, но мю лучше принять равным 2.

Как мне строить расчёт колонны дальше?
Видно, что требуется рассчитать сжато-изогнутую колонну (в нашем случае прокатный двутавр). Причём внизу - жёсткая заделка, вверху - шарнирное опирание фермы.
А именно - как правильно определить момент от ветровой нагрузки? При высоте зданий по СНиП до 10м ветровое воздействие можно принимать равномерно-распределённым (q=0.042т/п.м.)
Момент от равномернораспределённой М=ql^2/8 ==> M=42*9*9/8=0.42тм?

Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 05.06.2010 в 00:42.
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 06:57
#50
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
если ферма крепится одним поясом жесткий узел не получится конструктивно
По рисунку ферма не треугольная, а полигональная, так что теоретически можно и жестко, НО соотношения высоты фермы в пролете и на опоре указывают, что наиболее целесообразно- шарнир, по очертанию эпюры моментов.
Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
шарнир вверху и снизу колонны тоже нельзя
А если шарнирно-связевая схема? (просадочные грунты) Тогда поперечные связи (или диафрагмы) рекомендуются (кажется Кузнецовым) через два-три шага колонн (36...48м). Отсюда первый вопрос корифеям: Какие еще есть ограничения на шарнирно-связевую схему?
2_Mirotvoretz
Ваши
Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
ql^2/8
- это для жесткой базы и шарнирного верха, неподвижного в плоскости сечения колонны. А если считать колонну как консоль, то момент в заделке будет больше.
Отсюда второй вопрос корифеям: если связи по покрытию распределяют ветер на поперечные диафрагмы, то податливость связей по покрытию будет определять по какой схеме считать автору момент? или можно их принимать как жесткий диск.
ИМХО: Получается, если два шарнира, то и момент тот-же и мю не больше, а геом.неизменяемость обеспечиваем общей схемой каркаса.
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 07:57
#51
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не считают по таким формулам усилия в колонне.Надо целиком рассматривать раму на нарузку от ветра и снега.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 10:15
#52
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Не подскажете, где можно найти достаточно подробный пример расчёта такой расной конструкции?
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 10:26
#53
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Любой учебник по МК Муханов, Васильев, Стрелецкий.Наиболее подробно расчет каркасов изложен в книге Примак Н.С. Расчет рамных конструкций одноэтажных промышленных зданий.Но так считали вручную 30 лет назад.Сейчас в любой расчетной проге строят расчетную схему типовой рамы или всего здания и определяют РСУ
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 15:32
#54
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Вот создал рассчитываемую раму в Lira 9.2.
Большая просьба к знатокам Лиры посмотреть статический расчёт и указать на ошибки...
(расчёт во вложении)
Вложения
Тип файла: zip рама 9х15.zip (1.3 Кб, 150 просмотров)

Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 05.06.2010 в 15:39.
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 17:01
#55
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Жаль, что лиры не имеем...
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 18:15
#56
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Миротворец!
Несущая способность, устойчивость и прочность каркаса здания обеспечивается установкой вертикальных связей между колоннами, связей по нижним поясам ферм по торцам и в панелях ферм по одной из продольных стен, стальных прогонов по верхним поясам ферм.
Расчетная длина колонн H0=мю*Н=0.7*9=6.3м, гибкость в плоскости рамы 630/10.43=60.4<150, из плоскости рамы: 630/4.18=150 (достаточно устойчиво.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 18:49
#57
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Lev_37, спасибо за комментарий. Конечно, при мю=0,7, гибкость колонны при таких нагрузках вполне достаточна.
Но, опять же будет ли правильным, если я рассчитаю просто отдельно стоящую колонну с жёстким низом и шарнирным верхом? Ведь, если рассматривать рамную конструкцию, то мю по СНиПу будет равно 2.
Хотя очень хотелось бы считать 0,7.

Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 05.06.2010 в 18:55.
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 19:01
#58
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


посмотрите внимательно где мю =0,7, стойка шарнирно к чему-то прикреплена, через ферму к другой точно такой же стойке?
они вместе упадут, вот если б другая колонна была б жесткостью в несколько раз больше
здесь мю 2 без всяких запасов

Цитата:
Хотя очень хотелось бы считать 0,7
Offtop: а зарплата наоборот с коэф 2 лучше, чем с 0,7
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 19:08
#59
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Прилагаю расчёт сжато-изгибаемого двутавра, сделанный в NormCAD.
Условно принял мю=1. Получается, что проходит двутавр не ниже 35К1.
Если же мю=2, то не хватает сортамента...

Вообще, может у кого - нибудь была аналогичная задача. По опыту, 9-метровая колонна какой должна иметь профиль?
Вложения
Тип файла: zip Расчет сжато-изгибаемого двутавра.zip (17.6 Кб, 280 просмотров)
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 19:43
#60
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


на 8,4 м 40Ш1
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 20:47
#61
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


viqa, как рассчитывали колонну? В программе, либо вручную?
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 21:35
#62
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


сначала подбираю в лире, готовое сечение окончательно проверяю вручную
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 22:00
#63
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


viqa, вы смотрели мою схемку из поста #54? Всё ли там правильно?
Меня смущает маленький момент - либо неправильно задаю ветровую нагрузку, либо что-то не то со схемой...
Когда перегоняю в Лир СТК, сечение колонны выходит двутавр 26К1 - это меня смущает...
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 22:02
#64
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вот это ближе к жизни
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 22:04
#65
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


igr, в смысле, ближе?
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 22:28
#66
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


40Ш1.А зачем так сложно сначала в Лире , затем вручную?
igr вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2010, 12:11
#67
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


[quote=Mirotvoretz;579117схемку из поста #54? [/QUOTE]

у вас жесткое опирание фермы, это учтено при конструировании узла? я бы делала шарнирное
не хватает ветра действующего в уровне фермы

у меня нагрузка была 2,2 т на м.п. фермы, немного больше
колонны из плоскости раскреплены, двутавр Ш получился

лира подбирает сечения перебирая по порядку, нет у нее человеческой логики.
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2010, 12:34
#68
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


viqa, при опирании фермы на колонны вроде бы задавал шарнир: разрешены перемещения по X и поворот UY - поправьте, что не так? Правильно ли я задаю ветер как равномерную нагрузку по всей длине колонны? И ещё: нагрузку от ветра на ферму задавать аналогично?
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2010, 17:26
#69
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


извините если невнимательно посмотрела, у меня лира на служебном нотбуке, дома его не подключить к интернету, я сиже на домашнем лень перекидывать если это плоская рама, то шарниров достаточно
ветер на колонну равномерно распределенна, в верхней точке сосредоточенная нагрузка на высоту от верха колонны до верхней точки парапета или отметки конька - что выше, можно по правилам приложить к ферме, но погрешность будет небольшая, чтоб тратить время
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2010, 21:05
#70
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Вот расчёт колонны в сателлите SCAD - Кристалле.
Проверьте, правильно он выполнен? По итогам расчёта получается №30К1.
Скрины из программы - во вложении. И можно ли доверять кристаллу?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 634
Размер:	29.3 Кб
ID:	40369  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 485
Размер:	25.6 Кб
ID:	40370  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 508
Размер:	23.4 Кб
ID:	40371  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 459
Размер:	24.2 Кб
ID:	40373  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 488
Размер:	24.7 Кб
ID:	40374  

Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2010, 23:38
#71
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Коэффициент условий работы- 1,1 ???
Это только для расчета колонн на прочность. Вам нужен расчет на устойчивость.
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2010, 00:18
#72
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Надо подправить:
Расчетное сопротивление - а то вроде в первом посте С235.
Коэф. условий работы,
Коэф.надежности по ответственности - вряд ли это особо ответственное здание.
И нагрузка вроде сначала была 15 т.
А так - верно.
Volod'ka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2010, 07:23
#73
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Спасибо.
Подправил коэф.условий работы -0,95 и коэф. надёжности - 0,95.
Правильно ли заданы нагрузки - в частности момент и ветровая?

Цитата:
Вам нужен расчет на устойчивость.
- разве кристалл не считает колонну на устойчивость?
И ещё: кристаллу можно доверять? - что-то у меня сомнения по поводу получаемого сечения...

Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 07.06.2010 в 07:59.
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2010, 08:45
#74
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
.. - разве кристалл не считает колонну на устойчивость?
И ещё: кристаллу можно доверять? - что-то у меня сомнения по поводу получаемого сечения...
Кристаллу в этой проверке ("стойки") можно доверять, поверка производится по 15-20-и пунктам СНиП, в тч. на устойчивость при внецентренном сжатии. Не производится только проверка местной устойчивости полок и стенки - но в данном случае это не актуально - сечение прокатное, аномальных сосредоточенных нагрузок нет.
Сверить кристалл можно с тем же скадом в постпроцессоре проверок, там такие же проверки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2010, 09:26
#75
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кристаллу в этой проверке ("стойки") можно доверять, поверка производится по 15-20-и пунктам СНиП, в тч. на устойчивость при внецентренном сжатии. Не производится только проверка местной устойчивости полок и стенки - но в данном случае это не актуально - сечение прокатное, аномальных сосредоточенных нагрузок нет.
Отсутствие проверки местной устойчивости приводит автоматом к принципиальному отсутствию редуцирования сечения, характерному отнюдь не только для сварных, но и для прокатных сечений. Неучет этого фактора приводит к ошибкам проверки устойчивости в плоскости, из плоскости и при изгибе в 2-х плоскостях. И что же после этого верного остается ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2010, 10:05
#76
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
Правильно ли заданы нагрузки - в частности момент и ветровая?
Неверно принята расчетная схема стойки. Стойка у тебя с защемленным нижним концом и шарнирным верхним или по аналогии балка с защемленной и шарнирной опорой, загруженная равномерной нагрузкой.
При q=0.42т/м момент в защемлении равен 4.25тм и средней трети высоты - 2.39тм. Поперечная нагрузка в защемлении - 2.36т, по верху стойки - 1.42т.
Предельная допустимая гибкость стойки по табл.19 СНиП в обеих направлениях - 150 и при расчетной длине 6.3м можно принять элемент с радиусом инерции 6.1см. Стойка из 25Ш1 не устойчива из плоскости рамы, т.к. i=4.18см. Необходима установка межколонных распорок.
Предлагаю принять стойки из гнутосварного квадратного профиля 180х180х5. Устойчивость обеспечена и экономия стали на стойках 39%.
В первом посте ты должен был указать:
- климатические условия местности;
- назначение здания;
- отапливаемое или не отапливаемое;
- материал стен и покрытия.
Судя по ветровой нагрузке 420/6=70кг/м2 здание строится на побережье штормового моря. Так ли это?
Кто ты по образованию: электрик, сантехник, ...? Но не строитель!
Зачем берётесь не за своё дело!?
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2010, 14:06
#77
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Отсутствие проверки местной устойчивости приводит автоматом к принципиальному отсутствию редуцирования сечения, характерному отнюдь не только для сварных, но и для прокатных сечений. Неучет этого фактора приводит к ошибкам проверки устойчивости в плоскости, из плоскости и при изгибе в 2-х плоскостях. И что же после этого верного остается ?
Для проверки местной устойчивости имеется спецраздел, при подозрении можно легко провериться.
30 К1 в данном случае никак не вызывает подозрений: отношение толщины к ширине стенки 1:25 и 1:10 полки.
Да и Ш тоже.
При нагрузке 20 тн, 0,42 т/м, высоте 9 м и мю 0,7 и 2 сечения 30 К1 или 40Ш1 используются на 30-40 %. О каком редуцировании можно говорить при такой картине НДС и таких толстенных листах? Вес одной колонны при таких сечениях 800 кило
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 07.06.2010 в 14:13.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2010, 16:52
#78
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Отсутствие проверки местной устойчивости приводит автоматом к принципиальному отсутствию редуцирования сечения, характерному отнюдь не только для сварных, но и для прокатных сечений. Неучет этого фактора приводит к ошибкам проверки устойчивости в плоскости, из плоскости и при изгибе в 2-х плоскостях. И что же после этого верного остается ?
Есть у меня одна простенькая программа в Екселе, которая дает редуцирование специфических профилей (коробочки), не всех, правда, типоразмеров, при определенных длинах и нагрузках.
Но то она и коробочка - ей и положено редуцировать.
Я позволил себе выделить Ваши слова, как полностью справедливые в отношении "гнутиков",... но "Ш" и "К" редуцирующие...., может (со слабой надеждой в голосе - они этим не занимаются все таки?)
Разработчик показывал как то сколь незначительно редуцируют "толстые" сечения - можно было смело пренебречь тем редуцированием.

Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:26.
таи вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2010, 21:19
#79
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,211


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
... позволил себе выделить Ваши слова, как полностью справедливые в отношении "гнутиков",... но "Ш" и "К" редуцирующие...., может (со слабой надеждой в голосе - они этим не занимаются все таки?)
Про сварные сечения пример приводил (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48911), теперь про прокат. Давайте рассмотрим следующий пример: двутавр 70Ш1 АСЧМ, продольное сжимающее усилие 500 тонн, расчетные длины в плоскости и из плоскости 1 метр, сталь С245. Оговорюсь, пример долго не выдумывал, пошел по пути наименьшего сопротивления, хотя для опор колонного оборудования он вполне похож на реальность. Кристалл говорит, что все ОК, а в действительности стенка не устойчива и условное напряжение из-за редуцирования стенки в плоскости наименьшей жесткости G=2567 > Ry. Необходимость сходить в блок проверки местной устойчивости расцениваю как некие "костыли" без которых программа не "стоит на ногах" . Впрочем, никому не навязываю своего мнения, считаете это нормальным - "вперед и с песнями"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2010, 21:32
#80
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Кристалл говорит, что все ОК, а в действительности стенка не устойчива и условное напряжение из-за редуцирования стенки в плоскости наименьшей жесткости G=2567 > Ry. Необходимость сходить в блок проверки местной устойчивости расцениваю как некие "костыли" без которых программа не "стоит на ногах" . Впрочем, никому не навязываю своего мнения, считаете это нормальным - "вперед и с песнями"
Да нет с песнями не получится.
Но Вы, как всегда, предоставили интересную информацию - подумать надо. Спасибо.

Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:27.
таи вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2010, 21:44
#81
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,211


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Остальное надо посмотреть и подумать.
Ну тогда еще одна ссылочка
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%E0#post262800
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2010, 21:47
#82
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop: Я не успеваю за Вами.
таи вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2010, 23:11
#83
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Уважаемые Ильнур, IBZ, Lev_37 и другие специалисты. Пусть простит меня автор топика, но чтоб не создавать новый, то здесь очень хотелось бы услышать Ваше мнение о возможности шарнирно-связевой схемы:
Цитата:
Сообщение от wasilij1973 Посмотреть сообщение
"шарнир вверху и снизу колонны тоже нельзя..."
А если шарнирно-связевая схема? (просадочные грунты) Тогда поперечные связи (или диафрагмы) рекомендуются (кажется Кузнецовым) через два-три шага колонн (36...48м).
Отсюда первый вопрос корифеям: Какие еще есть ограничения на шарнирно-связевую схему?
...
Отсюда второй вопрос корифеям: если связи по покрытию распределяют ветер на поперечные диафрагмы, то податливость связей по покрытию будет определять по какой схеме считать автору момент? или можно их принимать как жесткий диск.
ИМХО: Получается, если два шарнира, то и момент тот-же и мю не больше, а геом.неизменяемость обеспечиваем общей схемой каркаса.
P.S. Мне приходилось ее применять, правда с кирпичными диафрагмами (несущие и самонесущие стены 380, 510). О кранах и речи быть не могло. Высота 6,6м (2 этажа по 3,3м)

Последний раз редактировалось wasilij1973, 08.06.2010 в 00:42. Причина: PS
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 08:01
#84
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
Требуется рассчитать колонну сплошного сечения (двутавр колонный) высотой 9м.
Схема нагрузок и схема каркаса здания - в приложении.
Нагрузка на колонну - вертикальная от перекрытия + снеговая и боковая (ветер) q=0,42т/м.
Закрепление узлов - снизу жёсткое, сверху - шарнир. Подкрановая балка отсутствует.

Правильно ли я задаю исходные данные?

N - продольная сила 15т
M - момент в плоскости стенки: M=3,78*9= 34тм
Mx - момент для расчета из плоскости Mx=2/3*34= 22,6тм
Lx - расчетная длина в плоскости действия момента Lx=0.7*9=6,3 м
Ly - расчетная длина из плоскости момента Ly=6 м
марка стали - С235
коэффициент условий работы 0,95
предельная гибкость Я=210-60а

По расчёту получается двутавр №25Ш1 (СТОАСЧМ 20-93)
Правильно ли я делаю, что заменяю распределённую нагрузку (ветровую) на сосредоточенную в верхней точке?
Просьба проверить расчёт...
Хочу задать вопрос: почему принята такая нерациональная, по моему мнению, конструктивная схема?
Неужели нельзя в данном случае применить другую схему, например, трёхшарнирную статически определимую арку?
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 08:33
#85
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...пример долго не выдумывал ... Необходимость сходить в блок проверки местной устойчивости расцениваю как некие "костыли" без которых программа не "стоит на ногах" . ..
Долго-недолго, но пример специфический, никак не близко к рассматриваемой колонне
А то, что Вы СКАД не любите, всем известно . Ну нет там Большой Зеленой Кнопки. А где она есть? Везде надо шевелить мозгами...
Цитата:
Кристалл говорит, что все ОК, а в действительности стенка не устойчива
опять предвзято выразились - Кристалл не говорит, что стенка устойчива - о том, что на местную устойчивость проверка производится отдельной опцией, написано в инструкции к применению Кристалла. Если Вы нагружаете 70Ш1 силой 500 тонн, будьте любезны задуматься о проверке на местную устойчивость - это же не 30К1 под 20 тонн.
wasilij1973
Цитата:
если связи по покрытию распределяют ветер на поперечные диафрагмы, то податливость связей по покрытию будет определять по какой схеме считать автору момент? или можно их принимать как жесткий диск.
Податливость связей пр распределении ветровой нагрузки не будет сильно влиять на усилия - ведь Вы и создаете систему распределения для того, чтобы полностю разгрузить рядовые колонны. Я недопонял, о каком влиянии идет речь? Ведь шарниры везде...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.06.2010 в 08:38.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 08:36
#86
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Неверно принята расчетная схема стойки. Стойка у тебя с защемленным нижним концом и шарнирным верхним или по аналогии балка с защемленной и шарнирной опорой, загруженная равномерной нагрузкой.
При q=0.42т/м момент в защемлении равен 4.25тм и средней трети высоты - 2.39тм. Поперечная нагрузка в защемлении - 2.36т, по верху стойки - 1.42т.
Извините, а почему Вы решили, что стойка сверху шарнирно защемлена?! Что, вторая колонна у нас абсолютно жесткая? Или на нее не действует ветер? По хорошему, надо посчитать в комплексе - две колонны с фермой, приложить ко всем элементам ветер и посмотреть на усилия, но мне кажется, разница между такой схемой и одиночно стоящей колонной - практически никакой.

Ветровая нагрузка, действительно, скорее всего посчитана неверно. Проверить не могу, так как работаю по украинским нормам. Но у нас такой большой нагрузки в 70 кг/м2 нет.
Volod'ka вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 09:11
#87
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А то, что Вы СКАД не любите, всем известно . Ну нет там Большой Зеленой Кнопки. А где она есть? Везде надо шевелить мозгами...
К Скаду я отношусь как раз нормально. Во всяком случае считаю именно на нем. Но только статику-динамику, но никак не металл А говорю здесь о недостатках Кристалла только потому, чтобы люди имели представление, на что можно, пусть и в редких случаях, напороться. "Предупрежден -значит вооружен". В конце концов человек спрашивал в числе прочего, можно ли верить этой программе.

А отсутствие элементарной проверки в общем расчетном потоке считаю откровенной халтурой, абсолютно недопустимой для ПО заявленного уровня. С таким же успехом можно было бы не включать какую-нибудь "ерунду" типа устойчивости в плоскости - из плоскости. И шевелите ребята мозгами - ведь голова лучший компьютер
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 09:13
#88
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


wasilij1973, скажу не как расчётчик, а как рядовой конструктор. Из 3-х (рамная, рамно-связевая, связевая) связевая для промки ( для промышленных объектов) реже используется из-за того, что всегда связи натыкаются на обилие технологических трубопроводов, проходов, кабельных трасс. При этом НПБ устанавливают минимальные зазоры до ТХ. Вот и получается, что вроде и есть свои преимущества а схему не применить. Далее... фасад автосалона и заказчик тут же начинает нудеть "О! А эт чё за хрень? - Где? - Да вот....блин... вот..... нах она тут нужна? - Это ж связи!!!!!!! У нас же связевая система принята к расчёту!!!!!" У человека ступор и в глазах полное не понимание. Вообщем к конкретной ситуации надо примеряться.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 10:21
#89
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... отсутствие элементарной проверки в общем расчетном потоке считаю откровенной халтурой...
В общем потоке, говорите...
Не знаю, введение доп. параметров для проверки на местн. устойчивость наверно все же усложнит процесс, а во многих случаях эта проверка просто ненужная.
Ну может предусмотреть не в общем потоке, а например просто выдавать сообщение: "при желании перейдите к режиму "Местная устойчивость" , благо кнопка "Местная устойчивость" рядом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 10:52
#90
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
К Скаду я отношусь как раз нормально. Во всяком случае считаю именно на нем. Но только статику-динамику, но никак не металл
Тоже такая же позиция. Еще добавлю, что считаю в нем и железобетон - модуль по расчету ж/б там написан "солидно", "запасы" присутствуют. Экономика пока в проектном деле не экономна. Станет экономна, пересмотрим свою позицию.
А щатать в Кристалле можно, но - проектную документацию, а не рабочую. Не знаю как другим, а мне страшно иногда бывает там щатать. Или по другому щатаю и все время оглядываюсь или щатаю для первого приближения.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А говорю здесь о недостатках Кристалла только потому, чтобы люди имели представление, на что можно, пусть и в редких случаях, напороться.
Случаи действительно встречаются с редуцированием редко в инженерной практике. Наступление этих случаях давным давно в старых темах все "обписали". В моей простеньклй программе, заточенной под "коробку" случаи редуцирования появляются как раз при тех же параметрах (порядки цифр, естественно, другие, кроме одного), как и в Вашем случае с легендарным 70Ш1 (где же все таки его взять, Игорь Борисович?, а то в прайс-листах не нашел я его).

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А отсутствие элементарной проверки в общем расчетном потоке считаю откровенной халтурой, абсолютно недопустимой для ПО заявленного уровня.
Не включили видимо по той простой причине, что
во-первых это все таки надо понимать, что такое редуцирование,
а во-вторых - редко встречается.
Условия уж очень специфические.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И шевелите ребята мозгами - ведь голова лучший компьютер
Вы как всегда, правы.
Offtop: (хотел смайлик с ежиком на голове найти , но не нашел.)

Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:28.
таи вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 11:52
#91
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
...хотел смайлик с ежиком на голове найти , но не нашел...
Такой подойдет?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 12:44
#92
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Давайте ещё раз остановимся немного подробнее на расчётных длинах колонн и схеме самого здания в целом.

1. На рисунках во вложении приведена конструктивная схема здания. Стоят вертикальные связи по колоннам по торцам и во вторых от крайних пролётах. Система распорок также видна на картинках. Аналогично поставлены связи в плоскости нижнего и верхнего поясов ферм + вертикальные по фермам и распорки по коньку. При такой схеме расчётная длина всё равна 2? Всё ли правильно?

2. Также приведён предполагаемый узел опирания фермы на колонну. Такой узел будет считаться шарнирным?

P.S. Жаль, в инет могу выйти только с 12 до 13 и вечером...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.jpg
Просмотров: 345
Размер:	49.8 Кб
ID:	40443  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.jpg
Просмотров: 259
Размер:	53.9 Кб
ID:	40444  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.jpg
Просмотров: 204
Размер:	19.0 Кб
ID:	40445  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9.jpg
Просмотров: 212
Размер:	35.3 Кб
ID:	40446  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 327
Размер:	17.4 Кб
ID:	40447  

Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 13:02
#93
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
Давайте ещё раз остановимся немного подробнее на расчётных длинах колонн и схеме самого здания в целом.

1. На рисунках во вложении приведена конструктивная схема здания. Стоят вертикальные связи по колоннам по торцам и во вторых от крайних пролётах. Система распорок также видна на картинках. Аналогично поставлены связи в плоскости нижнего и верхнего поясов ферм + вертикальные по фермам и распорки по коньку. При такой схеме расчётная длина всё равна 2? Всё ли правильно?

2. Также приведён предполагаемый узел опирания фермы на колонну. Такой узел будет считаться шарнирным?

P.S. Жаль, в инет могу выйти только с 12 до 13 и вечером...
Зачем Вам вертикальные связи в торцевых стенах?
Если эти связи задействовать по полной программе, т. е. создать горизонтальный диск (связи) на уровне низа ферм, то все колонны можно было бы принять с мю равном 1 или даже меньше.
Естественно, что в этом случае большую часть всей поперечной нагрузки на здание должны принять на себя именно торцевые стены.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 13:16
#94
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Была тут недавно тема когда при реконструкции связи погнуло. У вас-то может произойти тоже самое - сделайте один связевый блок по середине, а то при температурном перепаде может их погнуть. Ну и в СНиПе достаточно подробно просвязи написано.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 14:07
#95
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
.... Также приведён предполагаемый узел опирания фермы на колонну. Такой узел будет считаться шарнирным?
Такой узел и есть шарнирный. Чтобы узел считался жестким, то он должен быть рассчитан на момент, полученный из соответсвующего расчета (рис. А). Вы усилия получили из предположения, что узел шарнирный (рис.Б).
Ни плиты, ни фасонки, ни болты, ничего вообще в этом узле не рассчитаны на восприятие момента М, причем не только с точки зрения прочности или устойчивости деталей, но и необходимой неподатливости.
Кроме того, этот узел конструктивно плох для жесткого узла. Так что не беспокойтесь, даже случайно этот узел не окажется жестким. Но для справедливости нужно сказать, что при недостаточной шарнирности (слишком толстые листы, большая расстановка болтов и прочее) доп. моменты, ухудшающие работу конструкции, появятся.
Для жестких дел сопряжение колонны с фермой конструируют несколько иначе (рис.В).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 345
Размер:	25.0 Кб
ID:	40451  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 14:10
#96
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


таи
Цитата:
Помню, была тема, где Разработчик показывал сколь незначительно редуцируют "толстые" сечения - можно было смело пренебречь тем редуцированием.
Размеры прокатных профилей подбираются таким образом, чтобы при любом виде нагружения потея несущей способности сечения наступала раньше, чем локальная потеря устойчивости полки и/или стенки. Так должно быть и так есть, например в Германии, но у нас "земля зело богата, порядка только нет". И IBZ, прокатав отечественные ряды через свою программу, обнаружил два-три профиля, выпадающих из этого правила.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 14:14
#97
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop: Что то тут не понятное происходит в теме, я ее в общем то, как "интеллигентный" человек, надо сказать честно - и не читал.

Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
При такой схеме расчётная длина всё равна 2?
В плоскости рамы для колонны "мю" может и 3 быть - это по расчету. А из плоскости рамы похоже Вы съехали до "мю" индивидуального для каждого участка.
Из плоскости, если распорки никому не мешают, расчетную длину колонны решить всегда элементарно до необходимо Вам параметра.
Дело "техники".

Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
2. Также приведён предполагаемый узел опирания фермы на колонну. Такой узел будет считаться шарнирным?
Шарнирнее не бывает.

Связей то понаставили, мама дорогая!
Послушайте Фахверка - он все таки металлист.

Разработчик!
Я помню эту тему и "открытие" IBZ. Помню также и Ваше резюме по этим вопросам.

"И IBZ, прокатав отечественные ряды через свою программу, обнаружил два-три профиля, выпадающих из этого правила."
- должен заметить что и замкнутое сечение - квадрат или прямоугольник по ГОСТу тоже кой какие выпадают, но не могу претендовать на окончательный результат. Лучше было бы положиться в этом вопросе на мнение IBZ.

Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:30.
таи вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 14:29
#98
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Mirotvoretz
1. Колонны с торца у вас будут фахверковыми, несущие только ветровую с торца нагрузку (и вес ограждающих конструкций). Поэтому ихнее расположение должно быть согласовано с горизонтальными связями и нижней панелью фермы.
2. Горизонтальные связи можете уменьшить (опять же в соотв. с нижнеими панелями) и пустить по периметру (для восприятия и распределения ветра).
3. Вертикальные продольные связи- в середине блока (можно в двух средних пролетах).
4. Вертикальные торцевые связи- то о чем я сам спрашивал у более опытных и грамотных коллег в п.83
5. У Вас стоят распорки- расчетная длина из плоскости уменьшается.
6. Узел шарнирный, но по мелочам не очень удачный (сторона размещения болтов, опорная фасонка к ВП думаю будет меньше (по расчету сварного шва фактически нулевой панели), расстояния между сухариками сжат.- 40*i , растян.- 80*i ).

Ильнур
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
о каком влиянии идет речь? Ведь шарниры везде...
Я имел ввиду, если база- жестко, и есть поперечные связи через несколько пролетов (бред наверное...).
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 15:03
#99
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wasilij1973 Посмотреть сообщение
... поперечные связи через несколько пролетов (бред наверное...).
Ну, не совсем бред - если очень надо, можно и так...
Но тянуть связи и другие железные предметы поперек пространства здания - не очень-то вумно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 15:04
#100
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49447 вот тема про связи, которые погнуло. Mirotvoretz, взгляните, на всякий пожарный.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 17:53
#101
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


wasilij1973, поясните, пожалуйста вашу фразу:
Цитата:
ихнее расположение должно быть согласовано с горизонтальными связями и нижней панелью фермы.
И ещё: правильно я размещаю горизонтальные связи по фермам - как в плоскости нижнего, так и верхнего поясов?
Цитата:
зачем вам вертикальные связи в торцевых стенах
- разве не нужны поперечные связи по зданию?

ФАХВЕРК, тему посмотрел - есть над чем задуматься. Спасибо.

Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 08.06.2010 в 18:14.
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 20:59
#102
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,211


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
"И IBZ, прокатав отечественные ряды через свою программу, обнаружил два-три профиля, выпадающих из этого правила."
- должен заметить что и замкнутое сечение - квадрат или прямоугольник по ГОСТу тоже кой какие выпадают, но не могу претендовать на окончательный результат.
Ну в том сообщении я, положим, писал, что таких двутавровых сечений 64(если принять Лямбда приведенная=1) по всем сортаментам. Сейчас набросал аналогичную проверку для замкнутых прямоугольных при центральном сжатии. И результат: 199 "нехороших" сечений из 893 рассмотренных (ГОСТ, ТУ, Финские) при тех же условиях. А для 49 сечений стенка неустойчива (по крайней мере подлежит редуцированию) при любой гибкости. Из них 10 по ГОСТу, а остальные по EN 10219.

To Ильнур.
А какие дополнительные параметры для расчета местной устойчивости Вы имеете в виду в сообщении 89?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 21:12
#103
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Лучше было бы положиться в этом вопросе на мнение IBZ - он будет меня "сильно посильнее" как спец..
Ну как чувствовал.

Правда, Игорь Борисович, есть одна тонкость в энтом деле.
Редуцирование возникает у меня - только при "сверхмалой" гибкости.

П.С.
А для 49 сечений стенка неустойчива (по крайней мере подлежит редуцированию) при любой гибкости. Из них 10 по ГОСТу, а остальные по EN 10219. - пропустил эту фразу, пока не смею оспаривать..

Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:32.
таи вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 22:22
#104
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,211


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Редуцирование возникает ( с моей точки зрения) только - как говорил один генерал из фильма - только при "сверхмалой" гибкости.
Редуцирование возникает когда нарушено ограничение пункта 7.14* (для центрально-сжатых элементов не более, чем в 2 раза). Условие этого пункта нехитрое: hef/t <= Яuw*sqrt E/Ry, где Яuw определяется по таблице 27. Для замкнутых сечений при центральном сжатии Яuw=1+0.2*Я, но не более 1.6. Таким образом, при произвольной гибкости максимальное значение Яuw=1.6, а предельное значение [hef/t] для стали С245 [hef/t]=1.6*sqrt 2.1E6/2450=46.84. Иными словами, все коробчатые сечения, работающие на центральное сжатие, у которых hef/t > 46.84 в любом случае должны быть редуцированы вне зависимости от их реальной гибкости. А Вы говорите сверхмалой
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 23:53
#105
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
wasilij1973, поясните, пожалуйста вашу фразу:
Цитата:
ихнее расположение должно быть согласовано с горизонтальными связями и нижней панелью фермы
Как правило, связи и фахверк- по узлам нижнего пояса фермы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: скрин.JPG
Просмотров: 295
Размер:	32.0 Кб
ID:	40503  
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 07:21
#106
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Редуцирование возникает когда нарушено ограничение пункта 7.14* (для центрально-сжатых элементов не более, чем в 2 раза). Условие этого пункта нехитрое: hef/t <= Яuw*sqrt E/Ry, где Яuw определяется по таблице 27. Для замкнутых сечений при центральном сжатии Яuw=1+0.2*Я, но не более 1.6. Таким образом, при произвольной гибкости максимальное значение Яuw=1.6, а предельное значение [hef/t] для стали С245 [hef/t]=1.6*sqrt 2.1E6/2450=46.84. Иными словами, все коробчатые сечения, работающие на центральное сжатие, у которых hef/t > 46.84 в любом случае должны быть редуцированы вне зависимости от их реальной гибкости. А Вы говорите сверхмалой
Я еще раз проверил свою программку - редуцируется сечение все таки у меня на "сверхмалой" гибкости. Программа у меня не обкатана, спорить мне с Вам сейчас бессмысленно - видимо Вы правы.

Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:33.
таи вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 10:06
#107
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...To Ильнур.
А какие дополнительные параметры для расчета местной устойчивости Вы имеете в виду в сообщении 89?
Привязки сосредоточенных нагрузок, описание и привязки ребер...
Цитата:
все коробчатые сечения, работающие на центральное сжатие, у которых hef/t > 46.84 в любом случае должны быть редуцированы вне зависимости от их реальной гибкости
Берем трубу 160х160. Делим hef на Ваши 46,84: ~140/46.84=3 мм. Я не помню, чтобы когда-либо закладывал меньше 160х4. Есть кто-нибудь живой , кто закладывал меньше?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.06.2010 в 10:13.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 13:52
#108
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Ильнур
Цитата:
Я не помню, чтобы когда-либо закладывал меньше 160х4.
Просмотрел немецкие короба, у них только в одном ряду нашел 160х4, в остальных еще с большей толщины начинается 160. В наших есть 160х3 и в ГОСТе 66-го года и 94-го. Вот такие у нас составители стандартов. Получается, что в ГОСТ внесен профиль (160х80х3), который нельзя использовать, поскольку ребра варить на него никто не будет, а редуцирование прописано в СНиПе только для центрального сжатия, которого не бывает
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 14:26
#109
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Ильнур

Просмотрел немецкие короба, у них только в одном ряду нашел 160х4, в остальных еще с большей толщины начинается 160. В наших есть 160х3 и в ГОСТе 66-го года и 94-го. Вот такие у нас составители стандартов. Получается, что в ГОСТ внесен профиль (160х80х3), который нельзя использовать, поскольку ребра варить на него никто не будет, а редуцирование прописано в СНиПе только для центрального сжатия, которого не бывает
Да, есть у нас такая одна труба в ГОСТе. Правда, ее нет на рынке.
Такую трубу, если найдется, можно применить для ненагруженных элементов, основным требованием к которым является предельная гибкость.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 19:55
#110
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,211


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Просмотрел немецкие короба, у них только в одном ряду нашел 160х4, в остальных еще с большей толщины начинается 160. В наших есть 160х3 и в ГОСТе 66-го года и 94-го. Вот такие у нас составители стандартов. Получается, что в ГОСТ внесен профиль (160х80х3), который нельзя использовать, поскольку ребра варить на него никто не будет, а редуцирование прописано в СНиПе только для центрального сжатия, которого не бывает
Помилуйте, почему это редуцирование прописано только для центрально-сжатых? Пункт 7.20* вполне даже пригоден и для сжатия с изгибом - там об этом прямо говорится . Толщина 3 мм сама по себе не показатель. Нужно, например, всегда редуцировать (при центральном сжатии) сечения: 220/100/4, 320/180/6, 380/220/7 - всего их 10 штук по ГОСТ. Если же мы будем рассматривать небольшие (30-40) гибкости, то сечений резко прибавится.


To Ильнур "Привязки сосредоточенных нагрузок, описание и привязки ребер..."

Пардон, если мы говорим о центрально/внецентренно сжатых элементах, то ребра там ставят по пункту 7.21* "полуконструктивно". И уж во всяком случае их расстановка, равно как и сосредоточенная нагрузка на местную устойчивость никак не влияет. В изгибаемых - да, но там нет редуцирования, да и с необходимостью расчета на устойчивость стенки прокатных профилей я ни разу не встречался. Можно, конечно, и это просканировать
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 20:40
#111
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Mirotvoretz, по поводу крепления фахверка и в дополнение к тому, что сказал wasilij1973 - загляните в Справочник проектировщика под ред. Кузнецова во второй том на страницы 186-194. Там доступно изложено конструктивное решение узла листового (гибкого) шарнира при креплении фахверковых стоек за стропильные конструкции.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 21:36
#112
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


ФАХВЕРК, спасибо за внимание к моему вопросу!
Но насчёт поперечных связей мне непонятен один момент: если мы делаем связевый блок посередине здания - как быть с поперечными связями, и нужны ли они? Оставлять ли в таком случае вертикальные сязи в поперечнике здания в торцевых стенах?
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 21:39
#113
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Иными словами, все коробчатые сечения, работающие на центральное сжатие, у которых hef/t > 46.84 в любом случае должны быть редуцированы вне зависимости от их реальной гибкости.
Да так и есть для случаев центрального сжатия и у меня в программке.

Но внецентрено - сжатые сечения "определенных сортов" коробочки начинают редуцировать только при "сверхмалой" гибкости.
Ну не вижу пока ошибки.

Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:34.
таи вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 23:12
#114
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,211


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Но внецентрено - сжатые сечения "определенных сортов" коробочки начинают редуцировать только при "сверхмалой" гибкости.
А это смотря что называть "сверхмалой" - уточнили бы. Вот попробовал просканировать для случая внецентренного сжатых (m > 1) сортамент прямоугольных элементов при гибкости Я=40. Получилось то же самое, что для центрально сжатых при любой гибкости - те же 10 ГОСТовских сечений. Это и понятно, т.к. параметр Яuw=1.58 против ограничения 1.6 для "чистого" сжатия. Гибкость же Я=30...40 довольно типичное значение для верхних поясов ферм типа "Молодечно" ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 23:37
#115
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Mirotvoretz
Про связи в Даунлоаде есть хорошая книга Кирсанова. Найдите ее поиском.
-------------
Вот нашел http://dwg.ru/dnl/3364
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 06:16
#116
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... если мы говорим о центрально/внецентренно сжатых элементах, то ребра там ставят по пункту 7.21"полуконструктивно". ..
Что значит полу...? Там идет расчет, из которого ставятся ребра. Вы же сами призываете обсчитывать все и вся сполна и с точностью 0,99. Так почему Ваша программа игнорирует п. 7.21? Косячок, Игорь Борисович
И потом, сжатый элемент легко превращается в изгибаемый в зависимости от соотношения продольной и поперечной силы. Ваша программа способна распозновать НДС и перенаправить расчет в соответствующее русло?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 06:39
#117
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Удалено так как не было востребовано.

Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 09:35.
таи вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 11:58
#118
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
Давайте ещё раз остановимся немного подробнее на расчётных длинах колонн и схеме самого здания в целом.

1. На рисунках во вложении приведена конструктивная схема здания. Стоят вертикальные связи по колоннам по торцам и во вторых от крайних пролётах. Система распорок также видна на картинках. Аналогично поставлены связи в плоскости нижнего и верхнего поясов ферм + вертикальные по фермам и распорки по коньку. При такой схеме расчётная длина всё равна 2? Всё ли правильно?

2. Также приведён предполагаемый узел опирания фермы на колонну. Такой узел будет считаться шарнирным?

P.S. Жаль, в инет могу выйти только с 12 до 13 и вечером...
1. Связи в продольном направлении.. Я лично поставил бы их в центральных осях. При смещении связевых блоков близко к границам температурного блока мы как бы "зажимаем" его, ограничивая перемещения от температурного расширения/сжатия, что вызывает дополнительные напряжения в каркасе.
2. Связи по торцу.. А надо? Устойчивость каркаса в поперечном направлении обеспечена жестким узлом опирания колонны на фундамент. Но, если поставить - хуже не будет.
3. Узел опирания - шарнир.
4. Для подобной схемы - расчетную длину колонны в плоскости рамы берем 2l, из плоскости - расстояние между распорками. считать, что жесткий диск сработает и передаст нагрузку на торцы... Слишком уж "вытянут" наш диск покрытия, имхо: ничерта он толком не передаст туда, не стоит на это рассчитывать.
5. Связи по покрытию.. Горизонтальные связи по верхнему поясу ставятся далеко не всегда, только в случае больших горизонтальных усилий, "бродящих" в диске, а так же в том случае, когда сама конструкция покрытия не дает жесткого диска. да и расположил бы я их по крайним пролетам.
6. Покрытие.. А как оно вообще решено? Профлист? по прогонам либо непосредственно на фермы опирается? Вопрос достаточно важный (см. выше)

По расчету..
Естественно, правильнее рассматривать всю раму целиком, с учетом аэродинамических коэффициентов наветренной и подветренной стороны..
Но можно (приближенно, с запасом) посчитать как отдельно стоящую стойку. Тогда нужно приложить:
- опорное усилие от фермы с учетом конструкции узла (грубо говоря, передается нагрузка на ось либо с эксцентриситетом. В приведенном выше узле нагрузка передается центрально);
- ветровое давление в пределах высоты колонны (если ограждающие конструкции - это сэндвич, пришпиленый непосредственно к колонне, - то равномерно-распределенной; если через фахверковую систему - то сосредоточенными нагрузками в точках крепления этой системы). Аэрод. коэфф. - +0,8.. (но если посчитать на 1.4 - хуже каркасу от этого не станет );
- ветровое давление на торец фермы. В виде сосредоточенной нагрузки на оголовок колонны.
- нагрузка от сэндвич-панелей. Приложена с эксцентриситетом.

А дальше - переход от сжато-изгибаемой к внецентренно-сжатой схеме работы и расчет по СНиП...

Примерно так

Последний раз редактировалось Barmaglot, 10.06.2010 в 12:13.
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 16:01
#119
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


[quote=Barmaglot;581251]1. Связи в продольном направлении.. Я лично поставил бы их в центральных осях. При смещении связевых блоков близко к границам температурного блока мы как бы "зажимаем" его, ограничивая перемещения от температурного расширения/сжатия, что вызывает дополнительные напряжения в каркасе.
2. Связи по торцу.. А надо? Устойчивость каркаса в поперечном направлении обеспечена жестким узлом опирания колонны на фундамент. Но, если поставить - хуже не будет.
3. Узел опирания - шарнир.
4. Для подобной схемы - расчетную длину колонны в плоскости рамы берем 2l, из плоскости - расстояние между распорками. считать, что жесткий диск сработает и передаст нагрузку на торцы... Слишком уж "вытянут" наш диск покрытия, имхо: ничерта он толком не передаст туда, не стоит на это рассчитывать.
5. Связи по покрытию.. Горизонтальные связи по верхнему поясу ставятся далеко не всегда, только в случае больших горизонтальных усилий, "бродящих" в диске, а так же в том случае, когда сама конструкция покрытия не дает жесткого диска. да и расположил бы я их по крайним пролетам.
6. Покрытие.. А как оно вообще решено? Профлист? по прогонам либо непосредственно на фермы опирается? Вопрос достаточно важный (см. выше)

Сомнения вызывают только п.2 и п.4.
По п.2: С одной стороны Вы сами говорите о связях по торцу "а надо?", а, с другой стороны заявляете: "Но, если поставить - хуже не будет".
Логики нет. Если элементы не нужны, то и ставить их не нужно...
По п. 4: Фраза "Слишком уж "вытянут" наш диск покрытия, имхо: ничерта он толком не передаст туда, не стоит на это рассчитывать." - это эмоции, но не инженерия. Оправдать связи по торцу можно как раз наличием горизонтального расчётного диска. Но при наличии такого диска все расчётные длины колонн надо соответственно расчёту уменьшить.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 16:19
#120
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не помню, чтобы когда-либо закладывал меньше 160х4. Есть кто-нибудь живой , кто закладывал меньше?
Вы имеете ввиду колонну здания? тогда вряд ли
Под стойку пожарной лестницы-да
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 18:01
#121
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Сомнения вызывают только п.2 и п.4.
По п.2: С одной стороны Вы сами говорите о связях по торцу "а надо?", а, с другой стороны заявляете: "Но, если поставить - хуже не будет".
Логики нет. Если элементы не нужны, то и ставить их не нужно...
Теоретически - все правильно вы говорите. Практически.. Я не знаю, на какой стадии это все находится.
Возможно, что уже давно выпущен КМ, разработан КМД и изготовлены конструкции.
И как теперь говорить, что эти железки нафеГ не нужны, с каким лицом-то? И кому именно?
Зачастую бывает проще поставить-таки на стройке "лишнюю" железку, чем объяснять, откуда она появилась в чертежах... И почему она теперь оказалась "лишней".
Правда, ингда эта "лишняя" железка ухудшает жизнь каркаса, т.е. является не просто "лишней", а прямо-таки "вредной". В этом случае однозначно надо убирать и думать, как оправдываться.. = ))

Если же КМ еще не выпущен (в данном случае) и не передан заказчику/на завод - то, по моему мнению, не нужны эти связи, ибо - см. ниже.

Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
По п. 4: Фраза "Слишком уж "вытянут" наш диск покрытия, имхо: ничерта он толком не передаст туда, не стоит на это рассчитывать." - это эмоции, но не инженерия. Оправдать связи по торцу можно как раз наличием горизонтального расчётного диска. Но при наличии такого диска все расчётные длины колонн надо соответственно расчёту уменьшить.
Это не эмоции.
жесткий диск, у которого одна сторона в разы длиннее второй... Как-то не особо он жесткий. Создайте модель в скаде и посмотрите схему деформаций - куда у вас уедут верхние узлы колонн по средним цифровым осям.
Ферма - она тоже жесткая в плоскости.. Но прогибается же. И чем больше отношение l/h - тем сильнее.. Утрировано, конечно, но точно так же будет себя и диск покрытия вести (опирание - в торцах, ширина пролета - высота фермы, длина здания - длина фермы).
Просто нужно считать работу всего каркаса в целом, точные цифры иначе не получить.. А это делать лень, если честно.
И расчетная длина всех колонн (в плоскости рамы) будет разной: минимальной непосредственно у торца и максимальной около центральных осей.. Хотя, конечно, она будет меньше, чем 2l. Вопрос - на сколько? И здесь уже нужно учитыватьдеформативность самого диска покрытия, ибо абсолютно жесткие диски покрытия только в теории существуют.

Последний раз редактировалось Barmaglot, 10.06.2010 в 18:30.
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 22:58
#122
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что значит полу...? Там идет расчет, из которого ставятся ребра. Вы же сами призываете обсчитывать все и вся сполна и с точностью 0,99. Так почему Ваша программа игнорирует п. 7.21? Косячок, Игорь Борисович
Полу... означает, что при определенных обстоятельствах ребра нужны, но ставятся они не строго (не с точностью 99% ) и никак не учитываются непосредственно в расчете местной устойчивости стенки. А программа наша совсем даже не игнорирует этот пункт. Наоборот, при подборе сечения, ребра при необходимости расставляются. Только вот это очень редкий случай - оптимальное сечение в подавляющем большинстве для сжатых и сжато-изогнутых элементов получается без ребер. При проверке этого нет, но может Вы и правы - надо бы в результатах выводить соответствующее сообщение: так мол и так, ребрышки то поствьте, ежели их нет .

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И потом, сжатый элемент легко превращается в изгибаемый в зависимости от соотношения продольной и поперечной силы. Ваша программа способна распозновать НДС и перенаправить расчет в соответствующее русло?
Тут дело обстоит следующим образом. Проше всего "распозновать НДС и перенаправить расчет" и одно время так оно и было сделано (с соответствующим сообщением и вводом полных дополнительных данных). При этом сечение считалось по всем проверкам для изгибаемого элемента. Потом от этого ушли. Почему? Показалось некорректым решать за пользователя: он ведь о чем-то думал, когда выбирал из меню именно сжатие с изгибом, а не универсальный расчет, где одновременно выполняются проверки для всех типов НДС. Кроме того, как я уже говорил здесь раньше, во многих случаях возможна ситуация, когда расчетная комбинация дает значение mef > 20, но физически вполне возможен и случай mef=20 (например, ветер дует не в полную силу). И вот тут получается парадокс: при mef=20 сечение, расчитываемое как сжато-изогнутый элемент не проходит, а при m=20.01 все ОК, так как требования для стенок балок гораздо мягче и никакого редуцирования нет и в помине. Такая вот дискретность СНиПа. На сегодня наша программа реагирует следующим образом: дается сообщение, что mef > 20 и предлагается считать с mef=20 или этого не делать. В любом случае уточняется расчетная длина для Фи-балочного. Данные для расчета прогиба и учета местного давления не запрашиваются, как не характерные для выбранного НДС.

Думаю сейчас еще расширить список вариантов действия, например:

Приведенный относительный эксцентриситет mef=20.5

- считать элемент как сжато-изогнутый с mef=20 и учетом Фи-балочного
- считать элемент как изгибаемый со всеми проверками для этого типа НДС
- считать элемент по универсальной схеме без учета случая mef=20
- считать элемент по универсальной схеме с учетом случая mef=20

Разумеется менюшка весьма приближенная, но дающая возможность не допустить ошибки даже не очень квалифицированному пользователю (последний пункт)


To таи
Чтобы опровергнуть теорему вполне достаточно найти один случай, где она не действует. А уж если случай не один ... Так что я считаю, что мало-мальски профессиональная программа обязана все это сама анализировать и учитывать.

P.S. Зашел в Крсталл и не обнаружил там редуцирования вовсе. Местная устойчивость есть, а где же перерасчет напряжений? Может, конечно, невнимательно смотрел, если так - подскажите где искать.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 23:20
#123
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Нет возражений.

Последний раз редактировалось таи, 10.06.2010 в 23:43.
таи вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 07:08
#124
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... А программа наша совсем даже не игнорирует этот пункт...
...Думаю сейчас еще расширить список вариантов действия....
Замечательно.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... P.S. Зашел в Крсталл и не обнаружил там редуцирования вовсе. Местная устойчивость есть, а где же перерасчет напряжений? Может, конечно, невнимательно смотрел, если так - подскажите где искать.
Там и нет редуцирования.
Опция "местная устойчивость" автономна и не обязана заниматься редуцированием А для других опций типа "стойки".
А опция "стойка" еще автономней и не обязана рассматривать вопросы тонкости стенок, из-за которых только и возможно редуцирование.
Вот такая шутка .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 07:40
#125
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


[quote=Barmaglot;581475]Теоретически - все правильно вы говорите...
Зачастую бывает проще поставить-таки на стройке "лишнюю" железку, чем объяснять, откуда она появилась в чертежах... И почему она теперь оказалась "лишней"...
Это не эмоции.
жесткий диск, у которого одна сторона в разы длиннее второй... Как-то не особо он жесткий.

Снова, увы, эмоции, ибо цифр нет. Мне тоже лень считать. Но по элементарным соображениям могу предположить, что лучше пусть будут работать на осевые нагрузки стержни горизонтальной фермы-диска, чем колонны на изгиб.
А лишние 4 вертикальные связи - это не простая лишняя железка на стройке, а довольно серьёзная лишняя конструкция, которую нельзя не заметить...
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 10:16
#126
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
...лишние 4 вертикальные связи - это не простая лишняя железка на стройке, а довольно серьёзная лишняя конструкция, которую нельзя не заметить...
= )) Я ж разве говорю, что можно/нельзя заметить/не заметить?
С точки зрения чистого проектировщика/конструктора - вы абсолютно правы..

А вот с точки зрения того же конструктора, сидящего на объекте от монтажников...
Заметить-не заметить - это половина дела. А вот нарисовали, но не поставили... Это уже намного хуже.
И объясняй заказчику, почему "серьезную конструкцию" в проекте забубенили, а потом вдруг она оказалась "лишней" и ее не смонтировали.. А договор уже заключен, "бабки подбиты" и аванс давно уплОчен (и даже съеден).

Разные бывают ситуации.

Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
..Снова, увы, эмоции, ибо цифр нет. Мне тоже лень считать. Но по элементарным соображениям могу предположить...
Увы, ваш пост точно так же чисто эмоциональный, ибо нету цЫфирек .

А вообще.. Один из моих бывших начальников употреблял термин "интуитивно-понятное". Не обязательно лезть пальцами в мясорубку, чтоб определить остроту ножей.

В данном конкретном случае.. Я лично даже заморачиваться не стал бы учетом работы жесткого диска, а просто принял бы мю=2.
Во-первых, мне на такую халабуду дали бы максимум неделю, чтоб разработать схему, просчитать элементы, сконструировать узлы и выдать КМД для строителей . Ну некогда мне просто заниматься теоретическими изысканиями на ТАКИХ объектах...
Во-вторых, что там накосячат при изготовлении и монтаже... "Аллах знает.. Но мне не говорит" (с). Объект-то сарайного типа и изготовление с монтажом, скорее всего, тоже "на коленке" будет.. Пусть лучше с запасом в 10-15% колонна стоит, спокойней спать потом и мимо проходить.
С другой стороны - фиг знает, что там будет происходить. Всей ситуации мы не знаем.

чисто теоретически - да, и диск будет работать, и расч. длина колонн будет меньше 2l (вопрос только - на сколько).. Но вылавливать блох на такой халабуде я лично не стал бы.

Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
....лучше пусть будут работать на осевые нагрузки стержни горизонтальной фермы-диска, чем колонны на изгиб.
хм.. А вот тут еще вопрос, что и как будет работать: стержни на центральное растяжение/сжатие или профлист на сдвиг поперек волны? Связи-то не в каждом шаге колонн... И прогонов я не наблюдаю. Ну, да это все лирика, на самом деле.


Можно написать докторскую диссертацию, основываясь на расчете собачьей будки. Кому это надо?

Здравый пофигизм всегда должен присутствовать при проектировании/строительстве, иначе любой объект можно проектировать бесконечно, учитывая все нюансики и уходя от упрощений/допущений.

Последний раз редактировалось Barmaglot, 11.06.2010 в 10:30.
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 17:02
#127
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


А для такого случая какое мю в плоскости и из плоскости? В сп не нашел.
Колонны двутавр широкополочный - по верху сварная составная балка покрытия постоянного сечения.
Колонны: внизу жестко защемлены - вверху крайние - шарнирно - средняя - жестко.
Из плоскости - стоят несколько рам и только в конце стоят связи крестовые.
Какие тогда будут МЮ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: QIP Shot - Screen 146.png
Просмотров: 118
Размер:	7.3 Кб
ID:	126966  Нажмите на изображение для увеличения
Название: QIP Shot - Screen 147.png
Просмотров: 122
Размер:	10.3 Кб
ID:	126967  
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 17:13
#128
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
А для такого случая какое мю в плоскости и из плоскости? В сп не нашел.
Колонны двутавр широкополочный - по верху сварная составная балка покрытия постоянного сечения.
Колонны: внизу жестко защемлены - вверху крайние - шарнирно - средняя - жестко.
Из плоскости - стоят несколько рам и только в конце стоят связи крестовые.
Какие тогда будут МЮ?
в центре жестко не соедините, в плоскости рамы мю=2, из плоскости 1, при наличии связей, связи расставлены не верно
связи должны быть ближе к центру в каждом температурном блоке
ябс вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 17:16
#129
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Это существующее здание, оно уже построено. Все так как я написал. мне для диплома теперь рассчитать это нужно.
Вот жесткий узел.
внутреннюю раму отдельную не учитываю, т.к. диплом (на ней кран балка опорная)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: QIP Shot - Screen 146.png
Просмотров: 127
Размер:	45.1 Кб
ID:	126968  Нажмите на изображение для увеличения
Название: QIP Shot - Screen 147.png
Просмотров: 105
Размер:	18.1 Кб
ID:	126969  
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 19:25
#130
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
...Какие тогда будут МЮ?
Из плоскости - от раскрепления до раскрепления мю=1. В плоскости например крайние 2 и средняя 1. Но это только как пример. Расчетная длина зависит от вида нагрузки (распределенность по отношению к элементам) и от соотношения жесткостей и длин элементов. Для каждой комбинации нагрузок - свой набор мю. Остальное тоже неизвестно.
Конечно, выпросив исходные, могли бы Вам дать мю. Но Вы не научитесь так определять мю. И самое главное, Вас и не учат этому. Поэтому пусть Вас научат, а потом спрашивают. А так - в нормах нет такой схемы. По другому определять Вас не учили - нет этой темы в Вашей программе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 19:39
#131
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Дело в том, что как говорят, диплом - проект учебный, делаем "как хотим", вот мне и нужно посчитать конструкции.
У меня получается огромный запас по колоннам крайним. В проекте они 40Ш1, и по гибкости в плоскости и из плоскости они у меня проходят с десятикратным запасом.
Я не могу понять почему в проекте так взято...
Вложения
Тип файла: rar рама 1.rar (4.9 Кб, 41 просмотров)
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 21:50
#132
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


eugenmax, Честно говоря рама у вас конечно непонятная, и в действительности никто такую делать не будет, либо ригеля везде жестко либо шарнирно. Гибкость внецентренно сжатых стержней - штука важная, я бы сказал одна из основ.
В вашем "непонятном" случае ничто не мешает сместиться ригелю по горизонтали за счет шарнирности узлов ригелей/крайних колонн, однако за счет жесткости узла со средней колонной ограничивается угол поворота таким образом приходим к случаю СНИП табл 71 а часть два схема 1, но я бы все равно взял бы мю равно 2 в запас
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 21:56
#133
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Ну я взял МЮ для крайней колонны: 2 - в плоскости, 1 - из плоскости. Для средней: 1,6 - в плоскости, 0,8 - из плоскости. (еще раз повторю - это дипломный проект, а потому учебный)
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 21:59
#134
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Для средней: 1,6 - в плоскости, 0,8 - из плоскости.
Обоснование?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 22:08
#135
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Ну так как моего примера в СП нет, то взял аналогично с простой стойкой, по пропорциональности. Вот если просто стойка снизу жесткая заделка, сверху шарнир - то МЮ равно 0,7. Если вверху и внизу жесткая - Мю равно 0,5. 0,7/0,5=1,4. Вот и уменьшил в 1,4 раза, и взял небольшой запасик в 10%
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 22:24
#136
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Однако!!!!!! Боюсь мой скромный разум скорее всего не способен определить всю гениальность данного метода пропорциональности при определении осредненного значения коэф. Мю

Offtop: Личное мнение, совет: выкиньте СП и читайте СНиП II-23 81
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 23:03
#137
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Это существующее здание, оно уже построено.
Покажите узел крепления ригеля к колонне крайнего ряда.

Вообще недогруз - это не плохо, плохо - это когда перегруз
gomer вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 23:08
#138
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


вот узлы в проекте
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 76
Размер:	12.1 Кб
ID:	126985  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 45
Размер:	38.2 Кб
ID:	126986  
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 16:58
#139
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


По посту 54. Расчетная схема в Лире составлена не верно. В узле опирания фермы на колонну не коректно накладывать связи
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (31.2 Кб, 24 просмотров)
vimax вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 23:50
#140
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


eugenmax у вас серия "Канск" мю в плоскости 2 из пл-ти 1 для всех колонн изучайте

Последний раз редактировалось viqa, 29.04.2014 в 11:15.
viqa вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2014, 00:02
#141
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


viqa, Вроде канск - жесткие узлы ригель/колонна, опорные - шарнир.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2014, 11:13
#142
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
жесткие узлы ригель/колонна, опорные - шарнир.
это больше на какой астрон похоже, хотя была какая-то старая похожая серия, но не прижилась, сейчас наверно и не найти
из канска
Изображения
Тип файла: jpg 2.JPG (137.0 Кб, 230 просмотров)
Тип файла: jpg 1.JPG (80.6 Кб, 210 просмотров)

Последний раз редактировалось viqa, 29.04.2014 в 11:21.
viqa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт стальной колонны сплошного сечения высотой 9м

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Нужна серия 1.020-1/83 Колян Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 06.10.2014 10:26
Расчёт стальной сквозной колонны из квадратного профиля Дмитрий 287 Металлические конструкции 22 23.06.2010 20:32
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО alexNAP Основания и фундаменты 3 20.09.2009 12:27
Расчёт стальной колонны Дмитрий 287 Металлические конструкции 19 20.03.2009 01:34