Непрочитано 07.06.2010, 13:54 #1
Металлическая емкость 12x4600 h=8400
master_help
 
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 18

для емкости изготавливается металлический каркас из колонн, охватываемх по верхнему поясу рамой из двутавров, и посередине рамой из двутавров. Соответственно из-за большой высоты внутри емкости колонны соединяются тяжами. Вопрос, почему момент получается на колонне такой странный - в месте примыкания тяжа - это ведь практически опора или связь??? Программа расчета SCAD.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image002.jpg
Просмотров: 117
Размер:	40.1 Кб
ID:	40405  

Просмотров: 1756
 
Непрочитано 07.06.2010, 14:51
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от master_help Посмотреть сообщение
для емкости изготавливается металлический каркас из колонн, охватываемх по верхнему поясу рамой из двутавров, и посередине рамой из двутавров. Соответственно из-за большой высоты внутри емкости колонны соединяются тяжами. Вопрос, почему момент получается на колонне такой странный - в месте примыкания тяжа - это ведь практически опора или связь??? Программа расчета SCAD.
Наверно колонны жесткие очень, а тяжи тонкие - не могут помочь колонне.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 05:18
#3
master_help


 
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 18


тяжи - труба 219, хотя впринципе если в узлах примыкания тяжей ставишь даже связи ситуация не меняется
колонна - двутавр 30Ш
master_help вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 09:08
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от master_help Посмотреть сообщение
тяжи - труба 219, хотя впринципе если в узлах примыкания тяжей ставишь даже связи ситуация не меняется
колонна - двутавр 30Ш
Трудно гадать на кофейной гуще. Вот бы выложили spr-файл, можно было бы разобрать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 09:34
1 | #5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


SPR получил. У Вас стойки не имеют связи с трубами, т.е. стойки прикреплены только внизу и вверху. Надо стойки разбить на две части и узлы объединить.
Вам же СКАД сообщил, что у Вас геом. изменяемость везде.
В-общем, исправьте модель.
Для тех, кто имеет желание помочь в элементарном, файл автора прилагаю.
Вложения
Тип файла: zip Объемная модель_4.zip (2.2 Кб, 48 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 09:44
#6
master_help


 
Регистрация: 16.02.2010
Сообщений: 18


Спасибо Ильнур, просто мало работаю в скаде.