Водоотвод теплицы длиной 71 метр
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Водоотвод теплицы длиной 71 метр

Водоотвод теплицы длиной 71 метр

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.06.2010, 23:50 #1
Водоотвод теплицы длиной 71 метр
ArtemKolesnikov
 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 14

Всем привет!
Расчитываю теплицу для себя. 10х71 м.
Уклон вдоль длины участка составляет 1,2%, измерил по топографической карте района. (по гугл мапс - 1.4%)
Поверхность кровли, приходящаяся на один желоб (лоток) составляет 175 кв.метров.
На каждой продольной стороне теплицы имеются 2 желоба по 35.5 м, отводящих воду в разные воронки по концам стороны теплицы. Уклоны этих желобов составляют 1.4% и 4.2%. (всего 4 желоба и 4 воронки соответственно)
Вычислил расход по каждому желобу Q=8 л\с. (с площади 175 кв метров для нашего района с q20=200 л\с)
Вопрос: Как узнать (вычислить), справится ли желоб с уклоном 1.4 % со своей задачей отвода воды 8 литров в секунду?
У этих желобов (лотков) есть еще какие-нибудь характеристики кроме их размеров?
СПАСИБО!
Просмотров: 3433
 
Непрочитано 09.06.2010, 10:37
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Например, если брать в качестве желоба половину полиэтиленовой трубы, при этом уклоне и расходе нужен будет диаметр минимум 140мм.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 15:40
#3
ArtemKolesnikov


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 14


KronSerg, Спасибо, а как вы расчитали?
ArtemKolesnikov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 15:43
#4
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от ArtemKolesnikov Посмотреть сообщение
KronSerg, Спасибо, а как вы расчитали?
ооООО, это Вы зря спросили)))
privodnik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 15:46
#5
ArtemKolesnikov


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 14


privodnik, Почему?
ArtemKolesnikov вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 15:52
#6
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191


да не, ничего страшного не будет)
просто если у KronSerg`а будет настроение(а чаще всего оно бывает ), Вы "нарветесь" на такую лекцию, в которой неспецам дай бог через слово что-нибудь понять)))

З.Ы. и, конечно, это "+" KronSerg`у)))
privodnik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 20:53
#7
ArtemKolesnikov


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 14


Понятно.
Да я думаю по этому вопросу сильно большой лекции не будет.
Как вы правильно сказали - я действительно не спец, но меня сильно интересует выбор желоба, чтоб он нормально проводил воду не выливая ее на полпути. В перспективе постройка многопролетной теплицы, где водоотвод особенно важен.
ArtemKolesnikov вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 10:12
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Сегодня без лекций , делаем по-простому, открываем расчётные таблицы, и ищем диаметр, при котором все условия выполняются, у меня таблицы как-то сами открылись на полиэтилене, поэтому про него и написал.
Да сами посмотрите, всё просто (в соотношении h/D, h-глубина воды в трубе):
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 229
Размер:	113.8 Кб
ID:	40597  
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 23:41
#9
ArtemKolesnikov


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 14


KronSerg, Большое спасибо вам!
А где взять аналогичные таблицы по жестяным (оцинкованным) желобам?
В этой таблице отношение h\D=0.5 что означает? h - высота воды, D-диаметр, то есть желоб заполнен полностью?
ArtemKolesnikov вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 14:59
#10
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Для желобов таких таблиц нет, несколько мне известно, можно по-выбирать наиболее подходящий материал из тех что есть в таблицах, выбирать нужно по шероховатости поверхности. h/D равное 0,5 означает что такой расход будет при заполнении трубы водой на половину.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-06-11 14-57-49_0002.jpg
Просмотров: 124
Размер:	62.0 Кб
ID:	40690  
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2010, 13:35
#11
ArtemKolesnikov


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 14


Понятно! Спасибо.
А что это за справочник у вас?
ArtemKolesnikov вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2010, 15:18
#12
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Алексеев М.И., Кармазинов Ф.В., Курганов А.М. "Расчёт сетей водоотведения", СПб 1997г., если с названием не напутал.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2010, 21:47
#13
ArtemKolesnikov


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 14


KronSerg, Ага, нашел, СПАСИБО!!!
-----
Алексеев М. И., Кармазинов Ф. В., Курганов А.М. Гидравлический расчет сетей водоотведения
ArtemKolesnikov вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 20:22
#14
Водяной


 
Регистрация: 23.01.2012
Сообщений: 1


Если есть у кого скиньте пожалуйста ссылку на книгу: Алексеев М. И., Кармазинов Ф. В., Курганов А.М. Гидравлический расчет сетей водоотведения первая часть и вторая часть
Водяной вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Водоотвод теплицы длиной 71 метр



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Парники и теплицы для наших любимых весенних садов FOXAL Прочее. Архитектура и строительство 67 21.06.2010 13:31
Мет. каркас теплицы 10х30 м. Как обеспечевается прострнственная жёсткость vitek_mir Конструкции зданий и сооружений 18 27.03.2009 17:32
Подкран. балки длиной 36,48 метров ursula Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.02.2008 08:54