|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
котлы с закрытой камерой сгорания. требования к помещению
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 6627
|
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
СП 41-104-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
4.5 Встроенные котельные должны отделяться от смежных помещений противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа. В жилых одноквартирных домах генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
maxi_s, а вот, если просто подумать, чем отличаются в данном случае требования для жилых и общественных зданий. Опасность несоблюдения норм одинакова. Не надо придумывать себе ОСОБУЮ до буковки норму?
Это: Цитата:
А СП видел, хоть? Которое тут: http://www.**************/ntd/483320
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 22.06.2010 в 12:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 12
|
вся проблема в том, что есть требования к помещениям котельной:
противопожарная перегородка 1 типа от остальных помещений. значит, дверь, которая есть в этой перегородки также должна иметь такою же огнестойкость как и перегородка. но если котел с закрытой камерой сгорания можно вешать в любой точке квартиры, то может отпадает вообще в помещении, которая называется "котельная"? может если использовать котел до 35 кВТ, то вообще не делать котельной? но не возникнет ли претензий у газовиков..... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Изменения в СНиП котлы с закрытой камерой! | Hannyrik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 30.05.2010 12:56 |