Площадка под оборудование.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Площадка под оборудование.

Площадка под оборудование.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.06.2010, 16:24 #1
Maks5
 
Регистрация: 17.02.2010
Сообщений: 99

Благодарю всех за помощь!

Последний раз редактировалось Maks5, 24.06.2010 в 08:56.
Просмотров: 3058
 
Непрочитано 23.06.2010, 17:03
#2
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Эмм..
Ну, по порядку.

1.) Разрез 2-2. Вижу крестовые связи... И в этой же плоскости - рамные узлы колонна/балка. А нафига? Связей мало?
2.) Узел 1. Красиво нарисовано... А как собрать-то узел? нижняя и верхняя "рыбки" на заводских швах.. А как балку между ними всунуть? Малейший перекос - и заклинит ее, не полезет... Да и со швами там путаница: где заводской, где - монтажный..
3.) Тот же узел 1. Балка встык приткнута к колонне.. Е-мое, вы космический корабль строите на соответствующем заводе?!
Опомнитесь, никогда у вас балка не встанет так.. Либо чуть больше будет, либо чуть меньше... И где вообще монтажные болты?!
4.) То же место. колонна - Гн. Тр. с толщиной стенки 5 мм... Мама!!
Продавите все на свете... И что можно, и что нельзя.
5.) Узел 2. Разрез 5-5. Все швы - монтажные ?! И какой-то он.. Не особенно шарнирный, что ли.

Offtop: Сударь, вы вообще отличаете заводской сварной шов от монтажного? И как они обозначаются на чертежах?!

6.) Лестница. проступь из трех прутков диам. 18 мм... Не смотрите на серию.. меньше, чем 20 - вообще не суйтесь, и 20-й пруток гнется.. Это ж промка, как я понимаю. А лучше - делайте сварные настилы "на ребро", из полосы 40х4

7.) Пруток лестницы лежит на уголке 45х5.. Екарный бабай, а такие вообще есть на металлобазах?! 50х5 ставьте и не морочьте голову себе и окружающим.

8.) узел 3. Все то же самое, что по узлу 1 Offtop: Разберитесь уже, что такое заводской шов, а что - монтажный!!!

ИМХО: выбросить этот лист и никому!!!! его не показывать. Увидит более-менее понимающий человек.. Потом лет 5 будете отмываться от насмешек.

Offtop: вы вообще кто по специальности? Ни км, ни кмд так сроду не оформлялись...

мое мнение по поводу каркаса.
стойки ставьте на 2 болта, никаких ребер по опорной пластине. Опорную плиту рассчитать на действие верт. нагрузки.
Крепление балок к стойкам - сделать шарнирным!. За узлами - в серию 2.440.
Устойчивость площадки обеспечить вертикальными связями! Если надо бегать под ней - делайте портальные.

Offtop: И посмотрите, бога ради, как оформляются чертежи КМ/КМД

Offtop: просто убило наповал изображение "Расположение сеток в плите"

Offtop: P.S. Смотрел бегло, что увидел сразу - то написал.. Возможно, там еще больше криминала. Хотя - куда уж больше-то...

Да.. И посадите вы балки сверху на колонны! Нафига вам эти 4 свечки, из пола торчащие по углам площадки?

Еще было бы неплохо сделать ограждение. Как площадки, так и лестницы.

Последний раз редактировалось Barmaglot, 23.06.2010 в 20:38.
Barmaglot вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Площадка под оборудование.

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектирование несущих конструкций под технологическое оборудование Achill Расчетные программы 11 31.01.2017 10:21
Фундамент под оборудование на полу по грунту Layout Основания и фундаменты 9 28.01.2011 10:25
Ищу серию 3.407.9-153 Унифицированные конструкции опор под оборудование открытых распределительных устройств 35-500 кВ m7dn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 22.12.2009 15:26
Ищу серию 3.407.9-153 Унифицированные конструкции опор под оборудование открытых распределительных устройств 35-500 кВ m7dn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.01.2009 10:17