Расчет анкерного дюбеля на вырывание
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
||
Просмотров: 58303
|
|
||||
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
|
Цитата:
Если это жб колонна и нет никаких прокладок под уголком, то можно считать что "условная точка поворота совпадет с низом крепежного уголка" |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Условный центр анкеровки соединения проходит через средний анкер. Пара сил создается по крайним анкерам и ими же и воспринимается. Так как момент составляет 0.35 т*м, то верхний анкер будет вырываться с силой (0.35/0.4)/2 ~ 0.44 тонны? |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
- нет, положение нуля на эпюре давлений зависит от материала стены. - ошибся, да через средний анкер
Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 06.07.2010 в 12:47. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Чтобы нижний анкер работал на сжатие, как минимум нужно гайку поставить с другой стороны от уголка. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Можно посчитать на расчетных прогах типа Скад, Лира, Старк... Получите более реальную картину распределения усилий.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Нет. Просто при данном решении некоторые анкера могут вообще никак не работать в осевом направлении (только на срез). На сжатие работает бетон (кладка) в нижней зоне кронштейна.
Методика расчета схожа с методикой расчета железобетонного сечения "на изгиб". |
|||
|
||||
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
|
Цитата:
Всем очевидно, что момент от собственного веса будет уравновешиваться группой сил: верхние анкера работают на вырыв, а в нижней части появляется "зона опирания". Размеры и форма эпюры давлений в этой зоне зависит от жесткости соприкасающихся материалов и нагрузки на конструкцию. И основной вопрос: где пройдет равнодействующая этой эпюры ? Чем жестче материалы, тем ближе положение равнодействующей к нижнему краю конструкции. Цитата:
Поэтому остается порекомендовать автору предусмотреть в нижней части конструкции какую-то жесткую "пятку" и предположить, что давление на стену будет передаваться только через эту "пятку". А там уже все станет намного понятнее и проще. [IMG]http://s51.***********/i133/1007/df/8d81694281d0.png[/IMG] |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Если принять несколько допущений, не существенно влияющих на картину, то расчет довольно прост.
1. Кронштейн - абсолютно жесткое тело. 2. Эпюра напряжений в материала прямоугольная (можно принять и треугольную, но учитывая всякие пластические эффекты я бы принял прямоугольную). а дальше все просто, если известны прочностные характеристики материалов. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Ну вы даете - твердотельная модель.Составьте уравнения равновесия. Момент внешних сил М=1х0,35=0,35 тм. Усилия в анкерах N=0.35тм/0,4м = 0,875 т на один анкер, верхний на выдергивание нижний на сжатие.Плюс по 0,5 т на каждый анкер на срез. Средний анкер не нужен
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Вот и я так думаю. Только еще почему-то разделил эту величину на два. |
|||
|
||||
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
|
будет понятно положение равнодействующей силы в сжатой зоне.
(т.е. будут известны все плечи между силами) и все считается по законам термеха Цитата:
А если бы все анкера располагались в верхней части ? : |
|||
|
||||
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
|
т.е. Вы утверждаете, что если убрать нижний анкер, то момент распредилится между двумя оставшимися анкерами.
т.е. плечо между реакциями уменьшится в двое. т.е. нагрузка на верхний анкер увеличится в двое ? Верно ли я Вас понимаю ? тема начинает веселить ) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Цитата:
Но нижний край все равно закрепить как-то надо. Поэтому - минимум 2 анкера просто необходимы. Иначе консоль будет болтаться от продольной нагрузки трубопровода. (хоть опора и подвижная - все таки надо закрепить) |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Можно вообще убрать и раскос и вертикальный стержень, и оставить просто консольную защемленную балку. Нагрузки-то не большие. И на металле можно сэкономить.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
|
если сделать как-то так, как я попытался изобразить на рисунке, то равнодействующая будет проходить примерно посередине синего уголка-пятки.
Главное понять, что анкер НЕ работает на сжатие и реакция в нижней части конструкции НЕ зависит от места установки нижнего анкера. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
То есть пара сил будет состоять из сжимающей в точке упора и растягивающей в приведенном центре анкерного крепежа? Водопровод. Таких крепежей всего 4. Много сэкономите?) |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Можете воспользоваться програмными средствами производителей анкерного крепежа, вот, например, программа Хилти:
http://www.hilti.ru/holru/modules/te...=PROFIS_Anchor У Сормата тоже программа имеется. В данной ситуации многое зависит от типа анкеров, их размещения, класса бетона (или вообще материала). Возможно придется применять химические анкера.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Какая разница сколько штук крепежей. Надо по уму проектировать. Расточительством (чрезмерное, вразрез с установленным порядком использование материальных благ) занимаетесь.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Видимо, в Беларуси еще не выпустили соответствующий норматив.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
А теперь, если все же оставляем средний анкер, то легко видим, что и он тоже работает. Как работает? Два варианта: если допускаем пластику в верхнем анкере, то продольные усилия в них будут одинаковые. Если нет - то пропорциональны "плечу". |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Ничего мы не видим одни слова.Если допустим пластику в верхнем анкере то трубопровод отвалится, а это нельзя допустить (метод предельных состояний с 1955 года-Стрелецкий).
Равнодействующая будет по середине высоты фасонки |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну показать расчетом можно и вас попросить. А иначе это только слова.
А вообще все же уместно сравнение с расчетом анкерных болтов колонн. Там же момент раскладывается на пару сил по болтам (если болтов два), а не по центрам косынок. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Вы к кому обращаетесь? Рискну предположить что ко мне.
Расчет, аналогичный вашему, я привел парой постов выше. Что интересно, плечо пары сил у меня было как и у вас - 400 мм - расстояние между крайними анкерами. Ну если просто, то скажите каково плечо пары сил и где будут точки их приложения. |
|||
|
||||
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
|
Цитата:
Я бы посчитал силы с плечем 500мм, т.е. 700 кг на выров верхнем анкере и 700 кг реакция в самой нижней точке. возможно реальное плечо будет чуть меньше - но не значительно. средний анкер нафик. Нижний конструктивно - для обшей устойчивости (чтоб не вертелась) и м.б. на срез он необходим. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну если так, то вырываются все 3 анкера. Нижний в меньшей степени, верхний - в большей степени.
А как она решается? |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659
|
igr, тогда статически неопределимые расчетных схемы вообще надо искоренять, как класс. Зачем мучиться с расчетом? Нафиг нам такое?
А вообще посмотрите на три расч схемы. Они отображают работу данного крепления. Одна из них статически определима(без среднего анкера), другая отображает работу трех анкеров(уже стат неопределима) и еще одна с включенным в работу "хвостом" кронштейна(дана для наглядности, вести по ней расчет смысла нету, т.к. мало повлияет на результат по сравнению с крайней левой схемой и податливость бетона колонны может свести различия на нет). А теперь прикиньте эту схемку в скаде, лире, балке(есть такая программочка, платная демо может стат неопред балки считать, бесплатная - только стат. опред.) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
В том то и дело , что не отражают, тк нагрузка от момента на анкера пропорционально зависит от жесткости вертикального стержня.В натуре максимальные усилия приходятся только на верхний и нижний анкер, где примыкают ригель и подкос.Средниий анк не будет работать из за незначительной изгибной жесткости уголка.Кстсати реальная работа любой конструкции сегда ст неопределимая, но в данном случае проще принять ст определимую схему из за незначительности усилия в ст анкере.Можно детально просчитать это если интересно.
|
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Стальной допускает два варианта работы конструкции: в упругой стадии и с учетом пластики. А железобетонный так вообще только на пластике (как арматуры, так и бетона) основан. А вот и картинка: ее нужно перевернуть вверх ногами, выкинуть сжатую арматуру и добавить еще один ряд растянутой (средний анкер). |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Тут могут быть три варианта развития события:
1. Хрупкое разрушение бетона (выкол). 2. Выдергивание самого анкера из отверстия. 3. Разрыв тела анкера. Десятки раз испытывал и выдергивал различные анкера из бетона и из кладки. Ни разу (!) не наблюдал хрупкого разрушения. А вот ярко выраженную площадку текучести в случае с распорными анкерами - всегда. Один раз, кстати, был разрыв тела анкера, но это отдельная история. Да и вообще, принцип работы любого распорного анкера изначально основан на смятии бетона, т.е. на пластике. |
|||
|
||||
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
|
не совсем так
выделяют три вида разрушения анкерного крепежа 1. Разрушение по базовому материалу - это когда анкер выдергивается вместе с куском стены. Можно считать хрупким 2. Разрушение по телу анкера - это когда разрушается сам анкер. т.е. часть анкера осталась в стене, а часть уже снаружи ). При таком разрушении есть ярко выражена зона текучести, ибо анкер стальной 3. Разрушение по границе сцепления анкера с базовым материалом - это когда анкер просто выдергивается из отверстия. Это самый распространенный вид отказа анкеров. Казалось бы тоже хрупкое разрушение, но нет - зона текучести опять присутствует. Я много раз присутствовал на испытаниях анкерного крепежа. Динамометр накручиваешь, а нагрузка не растет и не падает чорт... опять опередили |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Вы все правильно пишите про выдергивание анкера.Но ни Мунго ни Хилти не допускают пластику при выдергивании анкера - это первое.Второе сечение анкера подобранное на смятие по бетону будет таким,что определяющим будет разрушение по бетону.Третье никто не назвал пункт СП допускающий расчет с учетом пластики.Продергивание анкера в отверстии это не пластика
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Цитата:
Применение распорных анкеров регламентировано СНиП. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659
|
[email protected], а можно поподробнее? Меня вообще интересует работа распорных анкеров и их надежность. В нормах о них никто ничего не пишет, а применять очень даже хочется, но боязно без осмысленных методик расчетов и конструктивных требований.
А какой СНиП? Почитаем-с |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
СНиП "Сооружения промышленных предприятий"...кажется....Недопускается применение распорных анкеров при динамических и знакопеременных нагрузках...Цитата по памяти...Подробнее в СНиП. Применение анкеров, типа распорных и подобных, для несущих конструкций не допускаю. Если надо что-либо крепить к кирпичной кладке - шпилька насквозь стены. Существовала серия на подобные узлы, но помочь ничем не могу.
|
|||
|
||||
Из чистого любопытства
Усилия в анкерах, кг Зоны контакта с бетоном Раскрытие зазора Бетон работает линейно Деформации:Деформации.flv
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Очень интересно!Спасибо! Натяжение болтов учитывалось? Из рисунков видим,что в верхнем анкере напряжения 1400 кг, а в среднем 400 кг, те в 3 раза меньше.В нижнем 0.Напряжения в анкерах в 3 раза меньше расчетных.
Зоны контакта не очень понятно.Раскрытие зазора неравномерно по ширине и высоте.Видимо кронштейн ведет.Вроде не должно,тк труба связь из плоскости кронштейна. |
|||
|
||||
igr,
Натяжение не учитывалось, так как не оговаривалось. Консоль нагружена сосредоточенной силой по вертикальному перу уголка, и ее действительно "ведет". Насколько "охомутованная" труба является связью для консоли судить не могу так как ни разу с ними дела не имел.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Cfytrr
Спасибо за ваше любопытсво) А почему на верхний анкер такая большая сила пришла? Ну и прикинули бы ту же схему, но без среднего анкера. Так ли он не нужен, как говорят? Никто ими заниматься не будет. Их нужно все раз два и обчелся. Конструкция неответственная ни в глазах заказчика, ни строителя. Прихватят как я начертил, а то может и еще попроще. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
То есть чем шире уголок примыкания к стене - тем хуже? А каково было бы значение растягивающего усилия в верхнем анкере, если бы его ось находилась в плоскости изгиба?
|
|||
|
||||
Цитата:
то получим результат близкий к ручному счету: в среднем анкере при этом символические 70 кг
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Интересно, То есть равнодействующая сжатой силы приложена приблизительно по центру нижнего анкера, чуть ниже. Значит ручной расчет вполне адекватен в данном случае. Осталось только придумать как ручным расчетом учесть непараллельность плоскости осей анкеров и приложения нагрузки)
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
А непаралельности практически нет эксцентриситет составляет величину равную толщине пера 7 мм.Дополнительный момент 1х0,007 =0,00,7 т м, который вызывает кручение анкера.А круглые сечения хорошо воспринимают кручение.Выходит если правильно законструировать (проглядел, что анкера установлены перу уголка) Кронштейн можно обойтись достаточно точным ручным расчетом.Очень понравилось обсуждение жду следующего
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182
|
Цитата:
По сабжу. Чет вы в теорию так забурились... Что там будет происходить - дело темное, много вариантов (ибо про деформации и перемещения в системе не стоит забывать - а они будут). Поставьте пятку под вертикальный уголок, и поворот у вас будет вокруг точки опирания на пятку. Да и срез вы уберете с верхних анкеров. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
С чего бы это вдруг повороту быть вокруг точки опирания на пятку? Да и на срез тогда будут работать анкера крепления пятки... К тому же главную проблему этим не решаете. А главная проблема - непараллельность плоскостей осей анкеров и момента.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182
|
Цитата:
затем - отпустите (резко) веревки - и посмотрите, что и вокруг чего будет вертеться. Потом - повторите эксперимент медленно отпуская веревки. Правда, при медленном отпускании в один прекрасный момент коробка перестанет "кроутиться", а просто соскользнет. Но это уже "за пределами эксперимента", нам важно первоначальные перемещения коробки. |
|||
|
||||
Нитонисе, Наверное действительно углубились в дебри, все мной вышесказанное относилось к случаю если вертикальный уголок плотно притянут к гладкой поверхности бетона. Величина раскрытия зазора там составляет 0.2 мм, а полное раскрытие в зоне верхнего анкера наступит наверное при перемещениях меньше 1 мм. и тогда все "фланцевые" эффекты пропадут и получим мы те же самые 870 кг на анкер. Имхо такая точная подгонка поверхностей возможна для металла но для ж.б. это не реализуемо.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 08.07.2010 в 19:42. |
||||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182
|
|
|||
|
||||
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182
|
Цитата:
Offtop: не совсем уверен (не помню в точности, институт был давно, а в гугл лезть лень), но был такой термин МЦС, т.е. мгновенный центр скоростей... Хотя, мож, я путаю чего спросонья, не ругайтесь сильно, ежли что... |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169
|
Вы исходите далеко не из самих основных тонкостей расчёта анкеров. Как правило основные проблемы с анкерами возникают из-за материалов стен. Большинство лидирующих производителей анкеров (HILTI, MUNGO) выпускают каталоги с рекомендуемыми расчетными нагрузками на анкера, которые получают из испытаний (критические умноженные на коэффициент 3-5). Погрешность на прочность материала основы под пяткой кронштейна гораздо более незначительна, чем погрешность на прочность заделки.
В крайнем случае можно посчитать какая нужна площадь пятки для восприятия кладкой горизонтального усилия внизу кронштейна, разделить её на ширину уголка и половину от полученного расстояния отступить от низа кронштейна и с чистой совестью считать за точку поворота (у меня получилось, что для кладки прочностью 20кг/кв.см достаточно отступить от низа на 3см). Центральный анкер я бы тоже убрал, а еще лучше добавил бы сверху горизонтальный уголок вдоль стены и уже в него поставил 2 анкера (это экономически более выгодно). Меня значительно больше тревожит вопрос какую кирпичную кладку вы подразумеваете и какой тип анкеров вы хотите использовать? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
[IMG]http://s48.***********/i119/1007/a5/d06682d09c47.png[/IMG]
Здесь пара сил представлена как одна проходящая чере анкер, другая - через край уголка. Хотя ситуация несколько иная. Кирпичная кладка - полнотелый керамический кирпич. Анкера - распорные болты БСР по ГОСТ 28778-90. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Это применительно к бетону. Что касается кирпича, то сказано только что в кирпичных стенах можно применять эти болты, а о марке кирпича ничего не сказано.
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169
|
Я не говорю что их вообще нельзя использовать для кирпича. Я хочу понять ход ваших мыслей по этому поводу. Ведь, как я понимаю, вы хотите наиболее точно подобрать анкера для крепления и тем самым разработать наиболее экономичный узел?
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Нет. В данном случае я расчетов не делал, так как не знаю где посмотреть методику расчета анкеров на вырывание и смятие)
|
|||
|
||||
Подскажите плиз, было где-то тут на форуме официальное письмо толи от Института проектного толи от министерства.
Рекомендация о том, что при расчета анкера на вырыв применять коэф запаса равные 5. У меня не сохранилось, венчестер сгорел, ткните носом плиз. |
||||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.09.2018
Сообщений: 4
|
HILTY дает нагрузки с учетом глобального коефициента безопасности = 3
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
у них появилась сертифицированная программа в РФ по расчету анкеров. В принципе тот же профис анкор + небольшие добавки. Сделали, чтобы в гособъектах можно было без проблем использовать в проекте и экспертиза не выносила мозг. Стоит 7тыр в год, как-то так.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
ну вот по этой методике коэф запаса =5-7
ЗАО ЦНИИПСК им. Мельникова ». Вырывающее усилие в анкерном болте Nв кгс 7.2.5. Экспериментальное значение усилия вырыва анкера из стены, определённое по ре- зультатам не менее чем 15 испытаний на стене возводимого дома, не должно быть менее, чем N Эксп ≥5· Nв, для зданий высотой до 75 метров и NЭксп ≥7· Nв с высоты выше 75 метров. |
||||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Это для дюбелей 5, для анкеров 3 согласно методики по СТО 44416204-010-2010.
Последний раз редактировалось tankist, 12.09.2018 в 15:03. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Расчет анкерного фундамента | S-Y | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.01.2011 16:41 |
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. | Александр Андреевич | Железобетонные конструкции | 21 | 27.08.2009 03:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |