| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Длина анкеровки по СП
проектирование
Екатеринбург
Регистрация: 08.08.2005
Сообщений: 178
|
||
Просмотров: 4851
|
|
||||
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 35
|
1. Положено считать по СП (пособие к нему).
2. Да, имеется перерасход арматуры в этом случае. Связано это с тем что СНиПовские разработчики взяли за основу формулы по подсчету нахлестки, анкеровки зорубежные нормативные документы. Эти формулы подделывались под европейский серповидный профиль арматуры. 3. Также изменились расчетные сопротивления арматурной стали взвязи с испытаниями европейского профиля. 4. Европрофиль (серповидный) получает в настоящее время все большее распространение (прим. 50 на 50 с кольцевым). 5. В НИИЖБе есть арматурный профиль собсвенной разработки, который сейчас проходит этап внедрения, который имеет значительные преимущества по сравнению с серповидным и кольцевым профилем. 6. Считайте по СП, хуже не будет. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.01.2006
Старый Оскол
Сообщений: 35
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
(для охвата формулы 8,2 на 36 и 40 диаметр) надо переписать для порядку |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
жаль не сохранился этот раритетный документ ![]() |
|||
![]() |