Горизонтальная нагрузка на перегородки склада... Какая?...
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Горизонтальная нагрузка на перегородки склада... Какая?...

Горизонтальная нагрузка на перегородки склада... Какая?...

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2006, 10:49 #1
Горизонтальная нагрузка на перегородки склада... Какая?...
Chief Justice
 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494

Как собрать нагрузку на перегородки в складе?...
Склад пролетом 36м, высота 11м...
Внутри от низу до верху решили добавить продольную перегородку из сендвича по фахверку...
Как считать такие перегородки?...
Будет ли на них дуть ветер из открытых дверей?...
Как учесть передвижения воздуха?...
Что еще надо иметь в виду?...
Просмотров: 3448
 
Непрочитано 07.02.2006, 10:58
#2
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


В СНиПе нагрузок однозначно прописано - ветер 0,2. Я б еще прибросил бродячие моменты на подвесное оборудование в зависимости от технологии конечно
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2006, 13:44
#3
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Ой, а можно пункт... А то найти, где это сказанно не могу...
А про моменты да... Чего только не подвешивают...
Chief Justice вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2006, 14:39
#4
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Приложение 4 п.9 в примечаниях:
2. Проницаемость ограждения  следует определять как отношение суммарной площади имею¬щихся в нем проемов к полной площади ограждения. Для гер¬метичного здания следует при¬нимать ci = 0. В зданиях, ука¬занных в п. 6.1, в, нормативное значение внутреннего давления на легкие перегородки (при их поверхностной плотности менее 100 кг/м2) следует принимать равным 0,2w0, но не менее 0,1 кПа (10 кгс/м2).
AIK вне форума  