Узел стыка ж/б колонн существующего здания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел стыка ж/б колонн существующего здания

Узел стыка ж/б колонн существующего здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.07.2010, 12:41 #1
Узел стыка ж/б колонн существующего здания
Альберт
 
проектировщик
 
Казань
Регистрация: 29.06.2006
Сообщений: 130

При реконструкции здания обнаружили узлы стыка колонн подвала и 1-го этажа (см. вложение) Всего здание 3-х этажное + при реконструкции надстраивается 1 этаж.
Согласно обследованию сама колоон способна нести дополнительную нагрузку от надстройки этажа. У меня вызывают опасения эти узлв стыка, т.к ниже лежащая колонна размером 400x300..а вышележащая колонна 400x400мм.
необходимо разработать проект усиления.....мне кажется нужно востановить защитный слой арматуры в местах стыка и взять всю эту колонну в обойму из уголков.
Был бы рад выслушить мнения экспертов по поводу этих узлов!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 1.jpg
Просмотров: 226
Размер:	147.9 Кб
ID:	42761  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 2.jpg
Просмотров: 217
Размер:	205.0 Кб
ID:	42762  


Последний раз редактировалось Альберт, 25.07.2010 в 10:58.
Просмотров: 3730
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2010, 11:02
#2
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


Есть ли у кого-нибудь руководства к порядку усиления колонн обоймой из уголков?
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2010, 13:35
#3
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


"Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промышленных зданий"
Лохматого года издания альбом, но разрисовано все отлично
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 17:53
#4
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


А если обоймой из уголков усилить только часть колонны ( например например место стыка 2-х колонн + 500м в обе стороны по высоте). Будет ли работать такая обойма?
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 18:30
#5
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
А если обоймой из уголков усилить только часть колонны ( например например место стыка 2-х колонн + 500м в обе стороны по высоте). Будет ли работать такая обойма?
Нет. Как правило, обойма принимается на высоту этажа (в чистоте), за счет расклинки или преднапряжения (т. е. для включения обоймы в совместную работу) часть нагрузки от перекрытий передается на стальную обойму...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 19:13
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Нет. Как правило, обойма принимается на высоту этажа (в чистоте), за счет расклинки или преднапряжения (т. е. для включения обоймы в совместную работу) часть нагрузки от перекрытий передается на стальную обойму...
Да. Локальное усиление допускается. Об этом толи у Мальганова, то ли у Голышева написано.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 10:34
#7
Альберт

проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130


А если делаем ж/б обойму нужно ли связывать арматуру усиления с арматурой колонн?
Альберт вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2010, 12:12
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
А если делаем ж/б обойму нужно ли связывать арматуру усиления с арматурой колонн?
Нет. Обойма, хотя она и железная, с арматурой больше ничего общего не имееет. Она как бы повышает марку бетона.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел стыка ж/б колонн существующего здания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
Узел монолитной ж/б рамы. Где лучше, чтобы треснуло? Шмидт Железобетонные конструкции 12 28.01.2010 15:32
свази в ж/б каркасе здания sheinik Основания и фундаменты 5 10.06.2009 15:55
Ищу узел стыка фальцевой кровли с дымоходом freestylovich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.05.2009 12:35
узел примыкания газо или пенобетона к Ж/б пилону APXITEKTOP Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 08.12.2008 11:50