Непрочитано 29.07.2010, 20:37 #1
Опирание колонны на плиту перекрытия
lamblike
 
проектировщик
 
Казань
Регистрация: 23.05.2007
Сообщений: 14

Возможно ли опереть на ребристую плиту перекрытия металлическую колонну, несущую нагрузку 2т. Колонна под монорельс тельфера, грузоподъемностью 1т.
Плиты перекрытия с продольными и поперечными ребрами пролетом 6м оперты на железобетонные ригели. Данных на конструкции нет, обследование проводить не будут. Помещение производственное.
Конструкция пола снимается, устраивается бетонная подушка размерами 1х1м толщиной 300мм.
__________________
Я не волшебник, я только учусь...
Просмотров: 10714
 
Непрочитано 29.07.2010, 20:43
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,361


Какой пролет плиты?В каком месте колонны?
igr вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 20:52
#3
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Однозначно - нет. Хотя пачку шифера весом 2,2тонны на ребристые плиты в середину пролёта майновали неоднократно - видел своими глазами.
Хотя... Какова высота ребра плиты на опоре? В моей практике попадались ребристые плиты 2ПГ, ПВР, ПКЖ с высотой рёбер 22см, 25см, 30см, 40см и 45см.

Последний раз редактировалось ERS10, 29.07.2010 в 21:07.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 20:55
#4
lamblike

проектировщик
 
Регистрация: 23.05.2007
Казань
Сообщений: 14


Пролет плиты 6м. Плиты опираются на жб ригели, ригели на колонны, шаг колонн 6м. Металлические колонны устанавливаются на расстоянии 2.5м от осей. т.е. примерно в середине пролета.
__________________
Я не волшебник, я только учусь...
lamblike вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 21:00
#5
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Что размеры плиты 1,5х6м - это и так понятно. Бывают ещё 3х6.
Высота плиты какая? И ширина?

Последний раз редактировалось ERS10, 29.07.2010 в 21:08.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 21:09
#6
lamblike

проектировщик
 
Регистрация: 23.05.2007
Казань
Сообщений: 14


Сказали 300, чертежей нет. Поперечные ребра с шагом 1м, Продольные ребра на глаз высотой 400мм.
Ширина 1м.
__________________
Я не волшебник, я только учусь...
lamblike вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 21:14
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от lamblike Посмотреть сообщение
....Данных на конструкции нет, обследование проводить не будут.....
странный ты, если все рухнет, прокурору скажешь "мне дяди с форума разрешили"?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 21:15
#8
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от lamblike Посмотреть сообщение
Сказали 300
Цитата:
Сообщение от lamblike Посмотреть сообщение
Продольные ребра на глаз высотой 400мм
Так ско-ка всё-таки?

Цитата:
Сообщение от lamblike Посмотреть сообщение
Ширина 1м.
Точно?
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 21:22
#9
lamblike

проектировщик
 
Регистрация: 23.05.2007
Казань
Сообщений: 14


я странная)))
если не спрошу, все равно сделают без меня... предлагают подпись не ставить, расчитать только сечение стойки и балки для крепления монорельса.
Высота 300, ширина 1м.
__________________
Я не волшебник, я только учусь...
lamblike вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 21:29
#10
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Может такая?

Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:59.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 21:36
#11
lamblike

проектировщик
 
Регистрация: 23.05.2007
Казань
Сообщений: 14


Нет, есть ещё поперечные ребра, сантиметров на 100 ниже плиты, продольные на 100-150 ниже поперечных.
Поперечные с шагом 1м.
Здание производственное (завод) советской постройки.
__________________
Я не волшебник, я только учусь...
lamblike вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 21:42
#12
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


lamblike
может без стоек обойтись и подвесить монорельс к вышележащим ригелям?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 21:46
#13
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Тогда может(о ужас!) такая:

Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:59.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 21:48
#14
lamblike

проектировщик
 
Регистрация: 23.05.2007
Казань
Сообщений: 14


Я предлагала, проблема в том, что выше - фермы пролетом 36м с шагом 6, высота помещения метров 10. Чертежей на фермы нет, спецтехнику загонять не хотят. Рядом с колонной, к которой привязывают тельфер есть фахверковые стойки 30К1, которые опираются на ригели, сверху - лягушками к фермам. К стойкам крепиться стена из жб панелей, возможно бросить балку на опорных столиках вдоль стены, чтобы раскрепить колонны под тельфер по верху.
__________________
Я не волшебник, я только учусь...
lamblike вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 21:57
#15
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Чертёжик примитивный можешь набросать? Как лежат плиты, ригели, где стоят 30К1, где и как предполагается разместить проектируемые конструкции?
А то какой-то испорченый телефон получается. С чертёжика надо было начинать, а то "сказали", "на глаз", "кажется", "все равно без меня сделают"...

Последний раз редактировалось ERS10, 29.07.2010 в 22:09.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 22:31
#16
lamblike

проектировщик
 
Регистрация: 23.05.2007
Казань
Сообщений: 14


набрасаю завтра на работе, вечером скину. Автокада сейчас нет.
А плиты похожи на последнюю фотографию, я правильно поняла, что на продольных ребрах ржавчина?))
__________________
Я не волшебник, я только учусь...
lamblike вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 22:41
#17
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от lamblike Посмотреть сообщение
я правильно поняла, что на продольных ребрах ржавчина?))
Правильно... поняла! Только эти плиты 1,5х6 и шаг поперечных рёбрышек 1,5м.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 23:27
#18
lamblike

проектировщик
 
Регистрация: 23.05.2007
Казань
Сообщений: 14


ещё раз схожу в цех))) если металл, можно, наверно, снизу на жб колонну сделать обойму и подвести консоли под ребра, чтобы уменьшить пролет?
спасибо вам за участие))
завтра выложу чертеж...
__________________
Я не волшебник, я только учусь...
lamblike вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 23:31
#19
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


И фотки сделайте, если можно.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 22:11
#20
gosho

architect
 
Регистрация: 31.01.2011
moscow
Сообщений: 30
Отправить сообщение для gosho с помощью Skype™


Завтра так и не настало?))
gosho вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2020, 10:23
#21
dumk0

Ведущий инженер-конструктор + обследователь
 
Регистрация: 22.01.2015
Селятино
Сообщений: 70
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™


инстересно по СП есть ограничения?
при реконструкции часто с подобным встречаюсь и приходится проектировать - опирание несущих колонн на балки перекрытия, запрет есть прямой?
типа при повреждении 1 балки рухнет еще и верхний этаж
dumk0 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2020, 17:45
#22
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 798


На что запрет? Если конструкция несущая, то имея расчетное обоснование можно опирать что угодно.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2020, 18:13
#23
vedinzhener

небольшой начальник в большой местной конторе
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 3,458


Цитата:
Сообщение от lamblike Посмотреть сообщение
Возможно ли опереть на ребристую плиту перекрытия металлическую колонну, несущую нагрузку 2т. Колонна под монорельс тельфера, грузоподъемностью 1т.
Плиты перекрытия с продольными и поперечными ребрами пролетом 6м оперты на железобетонные ригели. Данных на конструкции нет, обследование проводить не будут. Помещение производственное.
Конструкция пола снимается, устраивается бетонная подушка размерами 1х1м толщиной 300мм.
Можно без обследования на свой страх и риск, а также рискуя жизнью и здоровьем людей в данном сооружении
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание колонны на плиту перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание металлической стойки на ребристую плиту. _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 16 19.09.2012 02:10
Опирание колонны на балку и колонны на колонну. Альберт Конструкции зданий и сооружений 6 02.07.2010 18:20
Нагрузка на плиту перекрытия? andreya Конструкции зданий и сооружений 8 30.06.2010 21:59
Опирание плиты перекрытия leeexa Конструкции зданий и сооружений 18 29.03.2010 20:19
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45