| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расстояние от КЛ*0,4кВ до паропровода
ЭС.
МО
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 191
|
||
Просмотров: 4324
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Прокладка кабельной линии по технологической эстакаде выполняется в соответствии с пунктами 2.3.133 и 2.3.134 ПУЭ.
Расстояние между кабельной линией и надземным трубопроводом как правило должно быть, согласно табл. 2.3.2 и пункту 2.3.134 ПУЭ, не менее 0,5 м. Последний раз редактировалось Валериан, 04.08.2010 в 21:55. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Все правильно, технологическая эстакада одна и под паропровод, и под кабель.
Но сторон то у этой эстакады 4 - верх, низ, правая и левая сторона. Размещайте на одной стороне трубопровод, а на другой стороне кабель, только так, что бы расстояние между ними было 0,5 м. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||