Столбчатый фундамент в SCAD
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Столбчатый фундамент в SCAD

Столбчатый фундамент в SCAD

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.08.2010, 00:06 #1
Столбчатый фундамент в SCAD
Jarat
 
конструктор вроде как
 
система Тау Кита
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 9

Уважаемые форумчане, мучает вот такой вопрос - возможно ли моделирование столбчатого фундамента в Скаде? Главный конструктор настаивает именно на этом. Видел подобные расчеты - столбчатый фундамент задавался как плита на упругом основании, ступени задавались разной толщиной элементов в жесткостях. Адекватна ли такая схема? Если нет, то как возможно? Если никак, то какие аргументы выдвинуть. До этого считал ручками. Данная проблема ставит в тупик.
__________________
Век живи - век учись
Просмотров: 53002
 
Непрочитано 13.08.2010, 03:51
#2
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


По моему это бред. Если уж так нужен машинный расчёт, то стоит подумать о программе Мономах или ФОК. Мы вот задумались о программном комплексе для расчта фундаментов, но не забавы ради, а так как что-то в последнее время экспертиза всё чаще требует расчет в ПК. И с каждым годом обновляет ряд элементов, которые хотят видеть с такими расчётами.

Хотя, я думаю, если изловчиться, то и в SCAD можно нагромаздить любую конструкцию.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 08:06
#3
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


Конструктор усилия в каркасе наверное более точные, чем при обычном жесткомо закреплении хочет получить, да?
Андрей85 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 08:24
#4
DDlis


 
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583


Вообще можно сделать объемными элементами, но смысла нет, если тока вы хотите замоделировать какой-то хитрый фундамент с хитрыми нагрузками, ну скажем так, позаниматься исследованиями на предмет распределения напряжений по фундаменту, а если это рядовой случай, то или вручную или простой програмки по расчету фундаментов вполне хватит.
DDlis вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 09:49
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Так интересно сравнить рядовой случай расчета ручками и машинный, тем более, что замоделировать его не так сложно.Никакого тупика нет если умеешь работать в СКАДе
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 12:32
#6
Jarat

конструктор вроде как
 
Регистрация: 04.05.2010
система Тау Кита
Сообщений: 9


В том то и дело, что сварганить в Скаде можно, но насколько адекватна будет модель. С учетом ступеней и подколонника получается довольно мелкая разбивка. Например, появляются элементы плиты размерами 0,2х0,1 м и толщиной 0,9 м.
__________________
Век живи - век учись
Jarat вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 13:07
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ну и что.Главное результат.
igr вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 20:36
#8
OXOTHUK

конструктор ПГС
 
Регистрация: 18.02.2006
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
Сообщений: 231
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™


Ступени стакана делать методом КЭ - это бред,
Можно учесть упругое основание по винклеру итерационно подобрав коэффициент в программе запрос того же Скад офиса, сам фундамент - четыре пластины.
OXOTHUK вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 20:58
#9
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от OXOTHUK Посмотреть сообщение
Ступени стакана делать методом КЭ - это бред,
Совершенно согласен. Да и если плита размерами меньше, чем 10х10м, то в Кроссе не гарантируется адекватность результатов - см. форум того же SCADa. И МКЭ даёт большую погрешность результатов, если длина стороны 4-х угольного КЭ пластины меньше его толщины или равна ей.
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 22:41
#10
Jarat

конструктор вроде как
 
Регистрация: 04.05.2010
система Тау Кита
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от OXOTHUK Посмотреть сообщение
Ступени стакана делать методом КЭ - это бред,
Совершенно согласен. Да и если плита размерами меньше, чем 10х10м, то в Кроссе не гарантируется адекватность результатов - см. форум того же SCADa. И МКЭ даёт большую погрешность результатов, если длина стороны 4-х угольного КЭ пластины меньше его толщины или равна ей.
спасибо за консультацию. Вы подтвердили мое мнение и помогли найти аргументы
__________________
Век живи - век учись
Jarat вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2010, 06:41
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Хорошие аргументы- бред.Если бы ко мне пришел конструктор стакими аргументами я бы его прогнал, с работы.
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2010, 10:50
| 1 #12
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Хорошие аргументы- бред.Если бы ко мне пришел конструктор стакими аргументами я бы его прогнал, с работы.
выгнать сотрудника не выдвинув контраргументов, это продуктивно, да.

Точно так же как прекрасен ГК, требующий выполнить расчет и не предлагающий способов выполнения этого самого расчета.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2010, 13:36
| 1 #13
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Ну и что.Главное результат.
А Вы сделайте это в трёх вариантах: в SCADе, в Мономахе и вручную.
А затем сравните три полученных результата и ... прогоните самого себя с работыOfftop: (или накитьте петлю на шею, встаньте на табуретку и ...).
Извините, немного жёстко сказано, но ответ в Вашем стиле:
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Если бы ко мне пришел конструктор стакими аргументами я бы его прогнал, с работы.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2010, 13:43
#14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ERS10 - а чего так резко-то махать шашкой? тут спрашивали не о расчете собственно столбчатого фундамента, а лишь о его моделировании в составе всей расчетной схемы. а это две большие разницы.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2010, 14:02
1 | #15
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Только цитаты(без резкого махания шашкой), слово, как известно, не воробей, - уже вылетело, так что не поймаешь:

Цитата:
Сообщение от Jarat Посмотреть сообщение
Главный конструктор настаивает именно на этом. Видел подобные расчеты - столбчатый фундамент задавался как плита на упругом основании, ступени задавались разной толщиной элементов в жесткостях. Адекватна ли такая схема?
Цитата:
Сообщение от Jarat Посмотреть сообщение
сварганить в Скаде можно, но насколько адекватна будет модель. С учетом ступеней и подколонника получается довольно мелкая разбивка. Например, появляются элементы плиты размерами 0,[B]2х0,1 м и толщиной 0,9 м[/b].
Цитата:
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
если плита размерами меньше, чем 10х10м, то в Кроссе не гарантируется адекватность результатов - см. форум того же SCADa. И МКЭ даёт большую погрешность результатов, если длина стороны 4-х угольного КЭ пластины меньше его толщины или равна ей.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Если бы ко мне пришел конструктор стакими аргументами я бы его прогнал, с работы.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
тут спрашивали не о расчете собственно столбчатого фундамента, а лишь о его моделировании в составе всей расчетной схемы
Построив логическую цепь из цитат, делайте ВЫВОДЫ...
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2010, 14:11
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Вы собрали вместе высказывания разных людей. Я же оперировал лишь исходным вопросом и высказываниями одного конкретного человека (igr). в данном случае я с ним согласен - главное результат. столбчатый фундамент можно пытаться моделировать оболочечными элементами, можно просто заменить упругой опорой - потому как нас интересует расчет не конкретного столбчатого фундамента, а расчет каркаса в целом.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2010, 14:23
| 1 #17
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
нас интересует расчет не конкретного столбчатого фундамента, а расчет каркаса в целом.
Кого - нас? См. заголовок темы и текст:
Цитата:
Сообщение от Jarat Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, мучает вот такой вопрос - возможно ли моделирование столбчатого фундамента в Скаде? Главный конструктор настаивает именно на этом. Видел подобные расчеты - столбчатый фундамент задавался как плита на упругом основании, ступени задавались разной толщиной элементов в жесткостях. Адекватна ли такая схема? Если нет, то как возможно? Если никак, то какие аргументы выдвинуть. До этого считал ручками. Данная проблема ставит в тупик.
Где тут сказано про
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
расчет каркаса в целом.
.?
По-моему, автор темы Jarat в посте #10 вполне удовлетворен ответами и в дальнейшей болтовне не нуждается:
спасибо за консультацию. Вы подтвердили мое мнение и помогли найти аргументы
Offtop:
Именно поэтому всё, что написано после #10 считаю борьбой с ветряными мельницами и маханием кулаками после драки, проще говоря - флудом.

Последний раз редактировалось ERS10, 14.08.2010 в 14:37.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2010, 14:35
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а тогда мне объясните целесообразность моделирования одинокого столбчатого фундамента в скаде? осадки вменяемо не определить. ради определения армирования ступени или подколонника?!?! ну тогда остается только повторить слова igr - выгнать такого сотрудника с работы.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2010, 16:03
#19
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
объясните целесообразность моделирования одинокого столбчатого фундамента в скаде? осадки вменяемо не определить
Понятия не имею, ведь:
Цитата:
Сообщение от Jarat Посмотреть сообщение
До этого считал ручками
ERS10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2010, 22:14
| 1 #20
Jarat

конструктор вроде как
 
Регистрация: 04.05.2010
система Тау Кита
Сообщений: 9


Цитата:
Хорошие аргументы- бред.Если бы ко мне пришел конструктор стакими аргументами я бы его прогнал, с работы.
ну тогда выдвигайте контраргументы. Если выгонять всех, кто пытается вникать в суть того, что делает... А тупо гнать свое мнение и не слышать других-вот это, по моему, настоящий бред. Если есть что сказать-говорите по существу
__________________
Век живи - век учись
Jarat вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2010, 08:40
#21
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


О, как дискуссия завернулась.К главному конструктору надо приходить с каким от результатом , обсуждать его и потом вместе решать бред это или не бред.А мнение свое я тупо не гоню а предлагаю посчитаь и обсудить.Когда к главному идти?
igr вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2010, 09:48
#22
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Цитата:
Сообщение от Jarat Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, мучает вот такой вопрос - возможно ли моделирование столбчатого фундамента в Скаде?
Возможно!
Цитата:
Сообщение от Jarat Посмотреть сообщение
Главный конструктор настаивает именно на этом.
Вот тут поясните, для каких целей нужно моделить фундамент?
Цитата:
Сообщение от Jarat Посмотреть сообщение
Видел подобные расчеты - столбчатый фундамент задавался как плита на упругом основании, ступени задавались разной толщиной элементов в жесткостях. Адекватна ли такая схема?
Судить сложно! (а жесткие вставки применялись и т. д.!?) Думаю лучше схемку выложить и уже по ней судить адекватна она или нет. А так это будет один флуд! Т.к. такими вещами мало, кто занимался, либо у каждого свой вариант! Нужен предмет для обсуждения!
st2008 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2010, 11:12
#23
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Совершенно верно -нужен предмет для обсуждения.Готов участвовать в расчетах обеъемниками и сравнением со Статикой ING+2009.Нужны исходные данные и геология.
igr вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2012, 19:53
#24
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


тоже интересует данная тема. есть ли возможность в СКАДе смоделировать группу столбчатых фундаментов на естественном основании с учетом ступеней, определить более менее реальную осадку и подобрать адекватное армирование?
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2012, 17:04
3 | #25
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,425


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
есть ли возможность в СКАДе смоделировать группу столбчатых фундаментов на естественном основании с учетом ступеней
В принципе - смоделировать можно. (Хотя многие форумчане ответят: "Можно! Но не нужно!")
Если вам уж так понадобились эти ступени, то это делается, например, при помощи абсолютно жестких тел (АЖТ). Как соединяют на АЖТ пластины разной толщины см. здесь http://scadsoft.ru/download/SCAD11news.pdf на рисунке 12. Подколонник можно задать как стержневой элемент и соединить его с плитной частью фундамента как показано там же на рисунке 14. При этом на нижнем конце подколонника вы получите эдакий "зонтик" из АЖТ , а в его зоне приличную "дыру" в фундаменте.
Вот эти "дыры" в фундаментах, а также и области между фундаментами, вам придется заполнить фиктивными элементами из плит нулевой изгибной жесткости. (И учтите, что в SCAD нет элементов типа балки-стенки на упругом основании.) Тогда совместная работа конструкций обеспечивается только упругим основанием. Этот прием работы (с фиктивными плитами) описан в книге Перельмутер, Сливкер "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа" глава 8.5.2 раздела "Модель "здание-сооружение".
После всего этого вы можете попытаться использовать КРОСС. (Но все это при условии, что у вас подошвы всех фундаментов лежат на одной отметке, иначе КРОСС работать не будет.)
При этом необходимо еще и следить за соотношением размеров в плане и толщин пластинчатых элементов, иначе рискуете получить неадекватные результаты для элементов превратившихся в эдакие высокие и узкие призмы.
Если КРОСС использовать невозможно (или вы ему не верите!), то вам придется самому вручную определить коэффициенты постели под каждым фундаментом. Затем задаете эти коэффициенты в SCAD, проводите расчет схемы и получаете нагрузки от фрагмента схемы на каждый фундамент. После чего никто вам не мешает выполнить расчет фундаментов вручную или в программе типа ФОК.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2012, 22:52
#26
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
В принципе - смоделировать можно. (Хотя многие форумчане ответят: "Можно! Но не нужно!")
Если вам уж так понадобились эти ступени, то это делается, например, при помощи абсолютно жестких тел (АЖТ). Как соединяют на АЖТ пластины разной толщины см. здесь http://scadsoft.ru/download/SCAD11news.pdf на рисунке 12. Подколонник можно задать как стержневой элемент и соединить его с плитной частью фундамента как показано там же на рисунке 14. При этом на нижнем конце подколонника вы получите эдакий "зонтик" из АЖТ , а в его зоне приличную "дыру" в фундаменте.
Вот эти "дыры" в фундаментах, а также и области между фундаментами, вам придется заполнить фиктивными элементами из плит нулевой изгибной жесткости. (И учтите, что в SCAD нет элементов типа балки-стенки на упругом основании.) Тогда совместная работа конструкций обеспечивается только упругим основанием. Этот прием работы (с фиктивными плитами) описан в книге Перельмутер, Сливкер "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа" глава 8.5.2 раздела "Модель "здание-сооружение".
После всего этого вы можете попытаться использовать КРОСС. (Но все это при условии, что у вас подошвы всех фундаментов лежат на одной отметке, иначе КРОСС работать не будет.)
При этом необходимо еще и следить за соотношением размеров в плане и толщин пластинчатых элементов, иначе рискуете получить неадекватные результаты для элементов превратившихся в эдакие высокие и узкие призмы.
Если КРОСС использовать невозможно (или вы ему не верите!), то вам придется самому вручную определить коэффициенты постели под каждым фундаментом. Затем задаете эти коэффициенты в SCAD, проводите расчет схемы и получаете нагрузки от фрагмента схемы на каждый фундамент. После чего никто вам не мешает выполнить расчет фундаментов вручную или в программе типа ФОК.
да уж... лучше просто ручками. как можно быстро определить критические РСУ в основании колонн для расчета фундаментов?
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 15:58
#27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,254


Leonid555, весьма благодарен.
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
вручную определить коэффициенты постели под каждым фундаментом
Это как ?
Есть методика ? Подскажите, пожалуйста...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 17:15
#28
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,425


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Есть методика ?
Методика получается исходя из смысла коэффициента постели, который как известно равен частному от деления давления под подошвой фундамента на величину осадки фундамента. Так что если считать, что основание работает по Винклеру, то просто прикладываете к фундаменту любую силу, на него давящую, и считаете осадку. Давление получается как частное от деления величины силы на площадь подошвы фундамента. Размер подошвы у столбчатого фундамента сравнительно небольшой и его можно рассматривать как жесткий штамп.
Но НОРМЫ от нас требуют учитывать влияние соседних фундаментов, а оно зависит от соотношения нагрузок между соседними фундаментами и это соотношение заранее не известно.
Для первого приближения ставите ваше сооружение на жесткое основание, определяете нагрузки на фундаменты и видите соотношение нагрузок. Ну а дальше, вооружившись СНиПом , считаете осадку конкретного фундамента с учетом влияния соседних фундаментов. И определяете коэффициент постели под ним. И так для каждого фундамента.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 17:40
#29
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,254


А, так вы Винклера имели в виду.
Я то думал методика вычисления коэффициентов постели С1 и С2.

Неужели нормами допускается расчёт фундаментов по Винклеру ?
И что значит
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
с учетом влияния соседних фундаментов
?
Это уже не по Винклеру...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 10:57
#30
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,425


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я то думал методика вычисления коэффициентов постели С1 и С2.

Неужели нормами допускается расчёт фундаментов по Винклеру ?
В НОРМАХ ни про Винклера, ни про Пастернака с его коэффициентами С1 и С2 ничего не написано .
Зато написано при каких условиях можно применять метод послойного суммирования при вычислении осадки. А также указано, что необходимо учитывать влияние соседних фундаментов.
В эпоху ручных расчетов никто вот этими коэффициентами постели особо не заморачивался. Считали раму здания на жестком основании, а затем прикладывали полученные нагрузки на фундаменты к этим самым фундаментам и считали по СНиП осадки и крен фундаментов. И если они оказывались в допустимых пределах, то считали задачу решенной.
Сейчас НОРМЫ требуют рассматривать работу системы основание-сооружение в целом. И это правильно. Но тогда вам придется методом пошаговых итераций находить коэффициенты постели под каждым фундаментом и вновь пересчитывать расчетную схему, заново определять нагрузки на фундаменты, заново определять коэффициенты постели и сравнивать их значения с полученными ранее и так до тех пор, пока разница вот этих значений не станет допустимо малой. Вряд ли кто при расчетах вручную выполняет весь этот цикл итераций.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2012, 11:22
1 | #31
Merdoc

проектирование КЖ
 
Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121


Считать в скаде либо в лире столбчатые фундаменты на естесственном основании это крайне неудобное занятие. В принципе этому калькулятору всеравно что считать, проверял с ручными расчетами и с АСПФ считает один в один (но это были как проверочные расчеты)... Самая большая проблема во всем этом учет разности осадок, так как вам прийдется самостоятельно постоянно менять ширины фундаментов и если у вас массив хотябы из 50 фундаментов, то привратится для вас это в настоящую пытку
Мне кажется ваш главспец стебется с вас, проверяет вас....
Перейдите на АСПФ или на фок кому как удобно, считайте в них лучше, а скад как проверочный совместной работы всего здания
Merdoc вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 08:47
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547


Нужно удовлетворить требование о совместном с ОиФ расчете МК-каркаса.
Заранее известно, что деформации низов практически не влияют на картину усилий в каркасе.
Осадки/крены столбчатых фундаментов будут посчитаны отдельно, но потом. По графику нужно сначала выдать каркас.
Приемлемо ли будет сымитировать эту "совместность" примерно так?:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Имитация.png
Просмотров: 539
Размер:	5.6 Кб
ID:	234860  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 09:02
1 | #33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Заранее известно, что деформации низов практически не влияют на картину усилий в каркасе.
- т. е. нужна пыль в глаза. Для этого пойдёт всё хотя бы немного похожее на правду.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 09:02
#34
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,790


Для меня проще вместо оболочки поставить пружины, чем доказывать обосновонность модели с двумя коэ-ми постели (Модель Пастернака).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 09:08
1 | #35
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,701


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нужно удовлетворить требование о совместном с ОиФ расчете МК-каркаса.
Заранее известно, что деформации низов практически не влияют на картину усилий в каркасе.
Осадки/крены столбчатых фундаментов будут посчитаны отдельно, но потом. По графику нужно сначала выдать каркас.
Приемлемо ли будет сымитировать эту "совместность" примерно так?:
Эта схема не учитывает взаимное влияние фундаментов. Это приемлемо, но бессмысленно. Если считать "нормальные" коэффициенты постели SCADом, потратите на это полчаса максимум. Имхо, при стальном каркасе уж лучше тогда посчитать каркас на жестком основании и определить нагрузки на фундамент и по ним посчитать фундамент.
Без учета взаимного влияния фундаментов мы не учитываем факт того, что жесткость угловых и крайних фундаментов выше и на них приходится больше нагрузки - но это в случае, если жесткость каркаса влияет на перераспределение усилий.
Если жесткость каркаса нулевая (шарнирное крепление колонн и балок) - то учитывать каркас в совместном расчете с фундаментом не нужно.

Последний раз редактировалось nickname2019, 26.02.2021 в 09:21.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 09:21
#36
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,292


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Имхо, при стальном каркасе уж лучше тогда посчитать каркас на жестком основании и определить нагрузки на фундамент и по ним посчитать фундамент.
Во, именно так, а в отчете написать что расчет согласно действующим нормам.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 09:26
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Эта схема не учитывает взаимное влияние фундаментов.
Фундаменты так далеки друг от друга, что практически не влияют. И осадки/крены на каркас не влияют.
Цитата:
Если считать "нормальные" коэффициенты постели SCADом, потратите на это полчаса максимум.
Фундаменты разные, их много, совсем не полчаса. Да и результат ни на что не повлияет.
Цитата:
При стальном каркасе уж лучше тогда посчитать каркас на жестком основании и определить нагрузки на фундамент и по ним посчитать фундамент.
Так и делается уже 100500 лет. Но для экспертизы нужно соответствие пунктам. Результат не меняется от тонкости расчетов.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
учитывать каркас в совместном расчете с фундаментом не нужно.
Я говорю - НУЖНО для соответствия пункту. По-русски вроде описал задачу...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Во, именно так, а в отчете написать что расчет согласно действующим нормам.
Вы не из РФ? Именно по актуальным нормам РФ эксперту нужно блюсти соответствие пункту норм РФ о НЕОБХОДИОСТИ "совместного".
Я не понял - почему задача не понимается так, как она озвучена?
Что за фантазии...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Для меня проще вместо оболочки поставить пружины, чем доказывать обоснованность модели с двумя коэ-ми постели (Модель Пастернака).
"Вместо постели" наверно? Оболочку-то недолго задать. Или таки пружины в узел? А крен как? плюс еще две угловые?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 09:37
#38
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,292


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы не из РФ? Именно по актуальным нормам РФ эксперту нужно блюсти соответствие пунту норм РФ о НЕОБХОДИОСТИ "совместного".
Я не понял - почему задача не понимается так, как она озвучена?
Что за фантазии
Потому что...
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да и результат ни на что не повлияет
А если и повлияет - то наоборот, добавит неопределенности, ошибок и пр. в расчёт.
Надо через это пройти и посчитать, итерации с жесткостями пружинок, возня с расчетными значениями нагрузок.
Да и думается что предложенная в #32 методика не лучше раздельной работы. Ну или как минимум, после расчета, добавить связей вместо пружинок и проверить порядок усилий
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 09:38
#39
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,790


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я говорю - НУЖНО для соответствия пункту.
Ну и соответствуйте п.5.1.11а СП 22.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"Вместо постели" наверно?
Да. С коэ-том жесткости.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Или таки пружины в узел?
Пружины. Чтобы для пыли можно быстро вычислить, открыв книгу Клепикова на 21 странице.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А крен как?
Там и крен.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 10:04
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
...Надо через это пройти ...итерации... возня...
Повторно: не надо. Наоборот, надо КАК МОЖНО проще.
Цитата:
Да и думается что предложенная в #32 методика не лучше раздельной работы.
Не надо "думаться" неверно: она не лучше/не хуже - она ни на что не влияет.
Цитата:
проверить порядок усилий
"Порядок" усилий, вернее их независимость от осадок/кренов, проверен давно и много. Тут не надо предпологать различные исходы. Исход независим.
SergeyKonstr
Цитата:
п.5.1.11а СП 22.
Полроблемы сняли.
Однако я предложил как бы игнорировать изменение E, а взять Е по первому и слой равный размеру подошвы. И скажем назвать это "предварительная" итерация.
Если допустим эксперт в силу причин выкатит "че-то грубо, покажи что не влияет" (неопытный, или не по профилю или еще что), то позже, после оформления оиф, можно будет УТОЧНИТЬ пружинки/постели и показать, что никуя не изменилось.
Вот этого "че-то грубо" чтобы не вызвать, нужно услышать мнения. Тут вот некоторые мнения аж в пластическую теорию пространств уходят...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 10:18
#41
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,292


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Повторно: не надо. Наоборот, надо КАК МОЖНО проще
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не надо "думаться" неверно: она не лучше/не хуже - она ни на что не влияет
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Порядок" усилий, вернее их независимость от осадок/кренов, проверен давно и много. Тут не надо предпологать различные исходы. Исход независим
Я тогда совсем не понимаю смысл первого поста. Если итак все ясно и понятно, к чему вопрос?
Проверка не с целью увидеть разницу в моделировании основания, а проверка на предмет грубых ошибок.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
игнорировать изменение E, а взять Е по первому и слой равный размеру подошвы.
Зачем игнорировать? Осреднить на половину ширины подошвы, по аналогии с осреднением удельного веса грунтов.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 10:31
#42
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,790


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Однако я предложил как бы игнорировать изменение E,
Собственно, я не это имел в виду.

5.1.11а При выполнении расчетов фундаментов допускается применение методики коэффициентов жесткости с одним (вертикальным) коэффициентом постели. Применение других контактных моделей допускается при обосновании их работоспособности в данных условиях.

Эксперт также может задать вопрос, почему у вас два коэ-та жесткости грунтового основания.
Средний Е тоже считается, но можете взять как задумали.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 10:37
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Я тогда совсем не понимаю смысл первого поста.
Я так и преположил.
Цитата:
к чему вопрос?
Я же написал для тех, кто не так понял:
Цитата:
.. допустим эксперт в силу причин выкатит "че-то грубо,....Вот этого "че-то грубо" чтобы не вызвать, нужно услышать мнения.."
Первая правильная реакция на вопрос была на п.33.
Цитата:
... проверка на предмет грубых ошибок....
Грубую ошибку я увижу на раз - мною изучены грунты, мной предварительно подобраны размеры фундаментов, мной заранее получены реакции опор каркаса "без оиф" (модель каркаса отработан).
Осталось сымитровать "совместность".
Цитата:
..на половину ширины подошвы, по аналогии с осреднением удельного веса грунтов.
Это такой же игнор нормативных методов - во-первых слои не бьются "на половину ширины подошвы", во вторых должна учитывается разность грунтов, и суммироваться должно до скалы или до низа "сжимаемой толщи", что наступит раньше.
Сами ОиФ будут разработаны/рассчитаны/оформлены в другое календарное время, 50/50 другими.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 10:45
#44
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,701


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я так и преположил.

Я же написал для тех, кто не так понял:

Первая правильная реакция на вопрос была на п.33.
Грубую ошибку я увижу на раз - мною изучены грунты, мной предварительно подобраны размеры фундаментов, мной заранее получены реакции опор каркаса "без оиф" (модель каркаса отработан).
Осталось сымитровать "совместность".
Это такой же игнор нормативных методов - во-первых слои не бьются "на половину ширины подошвы", во вторых должна учитывается разность грунтов, и суммироваться должно до скалы или до низа "сжимаемой толщи", что наступит раньше.
Сами ОиФ будут разработаны/рассчитаны/оформлены в другое календарное время, 50/50 другими.
Тогда уж нужно определить нормально осадку одного фундамента и отсюда вычислить коэффициент постели
Кпост=N/(A*осадка).
A - площадь фундамента.
Это хотя бы будет похоже на реальность.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 10:58
#45
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,292


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
правильная реакция на вопрос была на п.33.
прошу прощения что не оправдал

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нужно удовлетворить требование о совместном с ОиФ расчете МК-каркаса.
Заранее известно, что деформации низов практически не влияют на картину усилий в каркасе.
Осадки/крены столбчатых фундаментов будут посчитаны отдельно, но потом. По графику нужно сначала выдать каркас.
Приемлемо ли будет сымитировать эту "совместность" примерно так?:
правильный ответ - неприемлимо
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 11:03
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Тогда уж нужно определить нормально осадку одного фундамента и отсюда вычислить коэффициент постели
Кпост=N/(A*осадка).
Это хотя бы будет похоже на реальность.
Да, можно так. Если бы не куча разных фундаментов, и главное - фундаменты сейчас как бы не моя работа (50/50). Не хочется сидеть и стучать ф кнопки бесплатно.
Лучше займусь придумыванием гениально-простой "имитации совместных расчетов". Которая имеет достаточную точность для данной ситуации.
Вот примерная схема:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема каркаса.png
Просмотров: 205
Размер:	1.8 Кб
ID:	234862  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 11:10
#47
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 675


Рекомендую внимательно почитать пункты 5.6.46-5.6.52 (взял с "запасом" пункты для изучения). Больше всего представляет интерес п. 5.6.50. Он разрешает считать каркас здания на жестком основании ограничивая при этом осадку фундаментов. Это один из вариантов взаимоучета (скорее взаимонеучета) каркаса и фундаментов.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 11:20
#48
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,715


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот примерная схема:
Пойдёт. Бери Винклера. Для Пастернака нужны законтурные элементы.
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 11:48
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
... п. 5.6.50. Он разрешает считать каркас здания на жестком основании ограничивая при этом осадку фундаментов. ...
Да нет, не разрешает "раздельно". Просто разрешает "брать ПД, если не считал с ОиФ". Это кажется следы из прошлых СНиПов.
Но без "ОиФ" нынче нельзя совсем - см. пункты других СП (сталь, жб и т.д.). Да и в СП22 прямо велено умереть храбро:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Умереть не встать.png
Просмотров: 148
Размер:	99.3 Кб
ID:	234864  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 12:05
#50
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 675


Ну как же не разрешает? Русским по белому писано: "Предельные значения деформаций оснований допускается принимать согласно приложению Г, если конструкции сооружения не рассчитаны на усилия, возникающие в них при взаимодействии с основанием и в задании на проектирование не установлены значения s_u,s".
Ни одного задания на проектирование пока мне не попадалось, чтобы в нем была прописана предельная осадка. Всегда считали на предельные деформации по прил. Г и отдельно от каркаса. И зачем чтото изобретать? Для ЖБ каркасов монолиток - там фунд совметсно со всем что выше. Но и прил. Г мимо. Просто не обращаем внимания на предельные осадки. Хотя там обычно с осадками все нормально.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 12:23
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
...правильный ответ - неприемлимо
Засчитано.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Ну как же не разрешает? Русским по белому писано: "Предельные значения деформаций оснований допускается принимать согласно приложению Г, если конструкции сооружения не рассчитаны на усилия, возникающие в них при взаимодействии с основанием и в задании на проектирование не установлены значения s_u,s".
А еще русее и белее написано о том, что расчеты должны быть совместными .. - ты не читал вот тот пост что ли?
Цитата:
Всегда считали ....отдельно от каркаса.
Вот эта лафа нынче прикрыта. Экспертизе нужно соответствие пункту СП. Например хотя бы п.5.1.10 СП22. Ты не читаешь что ли свежие редакций СП? Нормы в последние годы сильно отредактировались.
Цитата:
Просто не обращаем внимания на предельные осадки.
Осадки-мосадки совсем непричем. Ты не понял просто: НУЖНЫ совместные расчеты для эксперта. Чтобы у него не было формального повода указать на "несоответствие".
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.02.2021 в 12:35.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 14:31
#52
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 675


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А еще русее и белее написано о том, что расчеты должны быть совместными .. - ты не читал вот тот пост что ли?
А почему Вы решили, что ограничение осадок по прил. Г - это не учет фундаментов при расчете каркаса? Вот где это написано? Обратное написано в п. 5.6.50
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 15:39
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
А почему Вы решили, что ограничение осадок по прил. Г - это не учет фундаментов при расчете каркаса?
Я ничего не решал. И не Г, а Д.
Просто я работаю с этими Г 100500 лет, и насквозь знаю смысл и суть каждой букффы в нормах. Offtop: "Смысл" кстати подразумевает и отрицательное значение этого слова.
В СНиП раньше были ПРЯМЫЕ указания на объекты, для которых расчет по деформациям оснований вообще не производился (описанный мной выше объект именно такой). Теперь этого нет.
Можно делать раздельно для уровня III. Это типа клозеты и пудры. Так же остались упрощения при привязке типовух.
Однако текст пункта со ссылкой на табл (типа Д) практически не изменился.
Звучит так:
Цитата:
2.55. Предельные значения деформаций оснований допускается принимать согласно рекомендуемому приложению 4, если конструкции сооружения не рассчитаны на усилия, возникающие в них при взаимодействии с основанием, и в задании на проектирование не установлены значения s..
Раз Вы не есть понимать руссиш (похоже проблем с перевод), то на пальцах:
Внутри таблица Г - допускаемые (ранее - рекомендуемые) предельный деформасион оснований. Предельный - это величин, каторый нельзя превысить. Но можно не превысить. Это никак не учет деформасион фундамент при расчете каркас, т.к. фундамент будет деформасион ровно столько, сколько есть нагрузка. Нагрузка например от каркас. И очень карашо понятно, что картин усилия ф каркас зависит от реальный деформасион фундамент, а не от ПРЕДЕЛЬНЫЙ (ultimate) деформасион.
Цитата:
Вот где это написано?
Тут, чуть выше.
Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Обратное написано в п. 5.6.50
Nein, см. еще выше.
И вообще я верха считаю, совместно с ОиФ, как прописано в п.4.2.1 СП16! А не какие-то отвлеченные деформации оснований (типо для сравнения с предельными). Реальные осадки 1-2 см, а предельные -20 см. Накой тут вообще предельные?
Ну и естественно речь и о требовании п. 5.2.1 СП22 считать верха с низами (НЕЗАВИСИМО от п.5.6.50 про Ерему).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 16:28
#54
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 675


Ильнур, Вы приложение Г (см. актуальный СП 2016 г., а не протухший 2011 г.) применяете опираясь на какой (какие) пункты СП? В таблице приложения Г нигде не указано, что требуется придерживаться данных предельных значений.
Требование применять значения из табл. прил. Г написано в п. 5.6.50. И не всегда, а только если считали каркас отдельно от фундаментов.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 17:25
#55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547


Цитата:
протухший 2011 г
Что так ненавистно?
Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Ильнур, Вы приложение Г...применяете опираясь на какой (какие) пункты СП?
Я в данном случае изначально не применяю Г, мне достаточно п.4.2.1 СП16. Меня НЕ ИНТЕРЕСУЮТ предельные значения. Меня интересуют натуральные деформации КАК могущие повлиять на верха. Это понятно?
Тем не менее, когда я уже буду считать ОиФ, я начну обращаться к п. 5.6.50 - вдруг там что интересного .
А там написано немножко не так:
Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
...не всегда, а только если считали каркас отдельно от фундаментов.
а вот так:

Условием для возможности брать ПРЕДЕЛЫ из Г является наступление двух событий:
А - если я по каким-то причинам не посчитал каркас совместно с ОиФ.
Б - если в ТЗ не заданы иные ПРЕДЕЛЫ.
Со случаем Б понятно - это просто замена универсальных ПРЕДЕЛОВ из Г на частные (например необходимые для данного объекта с точки зрения технологов). Нам не задавали, можем ориентироваться и на ПРЕДЕЛЫ Г. Хотя в данном случае даже это нас не интересовает, мы вообще-то в данном случае занимаемся не анализом деформаций самого основания. Занимаемся мы каркасом. Нам и без того известно, что каркас не зависит от деформаций оснований. Вопрос закрыт.
Со случаем А так:
"по каким-то причинам не посчитал каркас совместно с ОиФ" - это первичное условие. А не наоборот, как ты усиленно фтуливаешь тут. Конечно если читать справа налево, можно наверно и так подумать - "я применяю Г - значит я не считал совместно". Смешно, да?
Итак, для применения Г нужно иметь условие А.
Когда оно (А) наступает? А наступает оно согласно п. 5.2.1, подпункты а) б), в), г).
Если я не подпадаю под эти подпункты - а я не попадаю - то случай А не наступает. Значит применить Г я могу разве что по случаю Б (см. выше).
Таким образом, согласно п.5.2.1 я обязан - и это уже второй обязывающий пункт после п.4.2.1 СП16 - посчитать раму совместно с ОиФ.
Чего и требует от мну эксперт.
И да - смысл п.5.6.50 - если верхам похрен, что там внизу, то и совместность не нужна, и частные ПРЕДЕЛЫ не нужны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Полная запись.png
Просмотров: 502
Размер:	84.1 Кб
ID:	234879  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 22.png
Просмотров: 504
Размер:	179.7 Кб
ID:	234881  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.02.2021 в 17:55.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 20:22
#56
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 675


В п. 5.6.50 оговаривается невозникновение усилий в конструкциях при взаимодействии с грунтом, что возможно при равенстве осадок фундаментов(нулевой относительной осадке). Учет распределения усилий надфундаментной конструкцией мы обеспечиваем путем ограничения относительных осадок.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Меня НЕ ИНТЕРЕСУЮТ предельные значения. Меня интересуют натуральные деформации КАК могущие повлиять на верха.
IMHO, предельные значения деформаций грунтов установлены как погрешнось/буфер/малые значения, при которых допускается не учитывать распределение напряжений в конструкциях зданий. К сожалению подтверждения моим догадкам нет. Только знание, что расчет деформаций грунтов методом ЛДПП - это ОЧЕНЬ приближенный расчет.

Последний раз редактировалось Dakar, 26.02.2021 в 20:29.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 20:39
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
В п. 5.6.50 оговаривается
Не нужно искать соломинку. Тут нет дураков.
Ты потопил сам себя.
Основное:
Offtop: Со случаем А так:
"по каким-то причинам не посчитал каркас совместно с ОиФ" - это первичное условие.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2021, 22:54
#58
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 675


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
по каким-то причинам
не по каким-то, а по причине использования ограничений на деформации основания.
Offtop: Ильнур, расскажите, что изменилось в Вашей жизни за последние пару недель. Мы недавно схлестывались по данному вопросу. И ранее у Вас было противоположное мнение. Вы "топили" за отдельный расчет каркаса. А я доказывал, что введя ограничения по прил. Г мы не отдельно считаем каркас, а совместно с фундаментом/грунтом, хотя сам расчет каркаса не меняется.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 09:01
#59
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,715


Offtop: Я так понял, Ильнуру нужны "правильные шашечки", а не "ехать".
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 09:08
#60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
не по каким-то, а по причине использования ограничений на деформации основания.
Нет, не так. Деформации ограничиваются в любом случае. Так или иначе. Пункт 5.6.50 не "разрешает считать каркас здания на жестком основании", как ты ошибочно сказанул. .
Привожу эту цитату из п.47:
Цитата:
...п. 5.6.50. Он разрешает считать каркас здания на жестком основании
Это крайне глупая твоя интерпретация пункта 5.6.50. В этом пункте вообще нет указаний, когда считать совместно, а когда - раздельно.
Этот пункт вообще о Предельных Деформациях для тех случаев, когда:
А - расчет раздельный - а раздельный расчет допускает НЕ ЭТОТ ПУНКТ, а п. 5.2.1, а) б), в), г).
Б - если не заданы иные частные Пределы.
Цитата:
Вы "топили" за отдельный расчет каркаса
Какраз не хотел делать "совместный" там, где оно не нужно. Но п. 5.2.1 (и не только кстати) нормы обязывает. Подход экспертов разный - кому нужно формальное соответствие, кому - не очень.
Таким образом, твое заявление:
Цитата:
...п. 5.6.50. Он разрешает считать каркас здания на жестком основании
абсолютно неверное.
Я тебе дал шанс подчистить пост. Ты не воспользовался. Теперь поздно.
"Разрешает/не разрешает" другой пункт (5.2.1).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 09:17
#61
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,715


А вот мне интересно: если я посчитал "совместно", то на "предельные по Г" можно наплевать?
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 09:31
#62
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 675


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Деформации ограничиваются в любом случае.
Пожалуйста, подтвердите свои слова цитатой из СП. Если мы ввели в расчетную схему осадку фундаментов каким-либо образом, то какие предельные деформации и основываясь на какой пункт норм Вы предлагаете применить?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я тебе дал шанс подчистить пост.
Покорнейше благодарю, но не стоило.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"Разрешает/не разрешает" другой пункт
Вы правы, но п. 5.6.50 не "разрешает/не разрешает", а описывает как учитывать по факту не учитывая. Применяя ограничения прил. Г мы учитываем совместную работу грунта и каркаса, но в расчете учет не ведем. А только проверяем непревышение предельных деформаций.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 09:34
#63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А вот мне интересно: если я посчитал "совместно", то на "предельные по Г" можно наплевать?
Объяснял же раза 3 - наплевать на Г можно при наступлении А и Б. У тебя нет только А (т.к. "совместно").
А Б-то остался - у тебя в ПЗ нет частных Пределов.
Поэтому ты после совместного расчета должен сверить например осадки с чем-то Предельным. А это - Г.
Не можно же всем зданием осесть на например 777 мм, так ведь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 09:40
#64
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,715


Читай внимательно: Г, только одновременно А и Б. Б вытекает из А. Если нет А, то нет и Б.
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 09:55
#65
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Читай внимательно: Г, только одновременно А и Б. Б вытекает из А. Если нет А, то нет и Б.
И? Можно осесть на 777? Нет?
Значит что?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 09:55
#66
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,715


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно осесть на 777?
Получается, что можно.
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 09:59
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Пожалуйста, подтвердите свои слова цитатой из СП. Если мы ввели в расчетную схему осадку фундаментов каким-либо образом, то какие предельные деформации и основываясь на какой пункт норм Вы предлагаете применить?
Я выше писал - перечитай.
Цитата:
Вы правы
Как и во всем.
Цитата:
п. 5.6.50 не "разрешает/не разрешает", а описывает как учитывать по факту не учитывая.

Цитата:
Применяя ограничения прил. Г мы учитываем совместную работу грунта и каркаса
Пипец окончательный . В Г - просто Предельно-допустимые деформации. Когда ничто не задано.

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Получается, что можно.
Вот видишь, к чему приводит баранье желание не вникать во суть пунктов норм.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.02.2021 в 10:05.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 10:05
#68
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,715


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот видишь, к чему приводит баранье желание не вникать во суть пунктов норм.
Я то вижу, а у тебя "шоры". Или с логикой не
Если А и Б, то Г, в противном случае либо Б (в задании), либо хоть 100500.
Если бы стояло "или", тогда другое дело.
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.

Последний раз редактировалось Бахил, 27.02.2021 в 10:12.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 10:07
#69
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я то вижу...
Так значит зданию допускается осесть на 777 мм? А на 7777 мм?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 10:14
#70
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,715


Да хоть на километр - ограничений то нет.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Скорее всего опечатка - должно быть "или" вместо "и". Или исключить пункт А. Собственно в старом СНиПе так и было.
Добавили "совместно", а остальное исправить не удосужились.
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 10:23
#71
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да хоть на километр - ограничений то нет.
Шутка понята.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Скорее всего опечатка - должно быть "или" вместо "и". Или исключить пункт А. Собственно в старом СНиПе так и было.
Добавили "совместно", а остальное исправить не удосужились.
Красавчик.
Offtop: Принудительное вникание дает результат.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 10:38
#72
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,715


Да я давно вник. Приложение Г чисто по конструктивным соображениям, типа если не больше, то на перераспределение усилий в конструкциях 50- 80 годов не влияет.
И, кстати, если будешь считать "совместно", то влияние основания будет задолго до величин в Г.
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 10:46
#73
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да я давно вник.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
если будешь считать "совместно", то влияние основания будет задолго до величин в Г.
Это понятно, что влияние начнется с нуля.
На верхи так же влияет и расположение Луны относительно места строительства - через гравитацию.
Важно не попутать несущественное влияние с существенным влиянием.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 11:49
#74
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,292


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Надо через это пройти и посчитать, итерации с жесткостями пружинок, возня с расчетными значениями нагрузок
А если перейти в практическое русло, как обоснованно для эксперта назначить расчетные нагрузки для пружинок моделирующих основание?
Куда будем прикладывать временные (крановые, ветровые и пр.)? Полное или пониженное значение?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 12:28
#75
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А если перейти в практическое русло, как обоснованно для эксперта назначить расчетные нагрузки для пружинок моделирующих основание?
Все прикладывается к верхам как всегда. Не понял вопроса.
Весь фокус в том, что при расчете верхов (я об данном случае), то пружинки можно назначать любые (в широких, но разумных пределах) - они не влияют на силовую картину верхов. Разве что при пульсации ветра или сейсмике что-то немного поотклоняется.
Может Вы об вычислении пружин? Так при влияющих схемах низы моделируются намного тоньше и изящнее - кто вообще полглобуса объемниками вводит, кто спецпрограммы применяет, кто сваи "окружает" всякими постелями/отпорами, плиты с "приращениями" употребляет, каждый как горазд.
А тут всего-то надо изобразить столбчатый фундамент условно (например без промежуточных ступеней), чтобы только визуально получать неописумые восторги, ну и для приличия некие пружины задать.
И что интересно, при высоком столбе фундамента боковой отпор можно игнорировать - его же все равно нормы не учитывают. Сдвиг - фундамент априори несдвигаемый, не буду же я это обосновывать расчетом. Остается пространственная работа основания под подошвой. Вот многие допускают, что даже это можно упростить до винклера.
А так как фундаменты разные, то и винклеры нужны разные, что утомительно при послойно-деформационном расчете. И мне хотелось бы и это упростить - взять один слой глубиной с ширину подошвы, считать этот слой однородным (по верхнему слою) и равномернонапряженным . Примерно как на рисунке выше. Я фундаменты даже грунтом не буду пригружать. Наверно.
Потом - при расчете ОиФ - я возьму нагрузки на обрезе фундаментов из первого расчета и фсе зделаю по СП конечно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 12:57
#76
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,292


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Разве что при пульсации ветра или сейсмике что-то немного поотклоняется.
Может Вы об вычислении пружин?
Да, именно про пружины. Раз уж предполагается удовлетворить требовательного эксперта (а тут можно бесконечно придираться к расчетной модели).
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
для приличия некие пружины задать.
Будет ли справедливо рсу в элементах выше 0,полученное от нагрузок, отличных от нагрузок при которых рассчитаны пружинки? Видимо нет. Нгст и жесткости другие. Все временные нагрузки многократно усложняют задачу, из-за возможных значений, точек приложения, направлений.
Будет ли достоверным задание на фундаменты (исходя из тех же соображений)? Думаю нет. Тем более не выполнен я так понимаю расчёт фундаментов.
Ну во всяком случае я не знаю очевидно правильного решения, пускай даже сложного в практической реализации, для учета совместной работы.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
возьму нагрузки на обрезе фундаментов из первого расчета
Ну то есть без моделирования разной жесткости основанию?
Кстати говоря, модель уже готова? У меня был подобный опыт, моделировал фундаменты именно пластинками в каркасном здании, ничего хорошего не получилось, интересно посмотреть на результат.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 14:01
#77
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Да, именно про пружины. Раз уж предполагается удовлетворить требовательного эксперта
А, не - эксперт все понимает, ему нужно лишь чтобы устранили "несоответствие" по "совместным". Его не интересует точность - верхи нечувствительны (см. схему выше).
Цитата:
Будет ли справедливо рсу в элементах выше 0,полученное от нагрузок, отличных от нагрузок при которых рассчитаны пружинки?
Нагрузки-то как раз НЕИЗМЕННЫЕ - ничего не меняется от изменения пружин. Точность пружин, в т.ч. они же в натуре еще нелинейные - зависит не от заданных верхам нагрузок, а от способа расчета, вернее учета работы грунта. Нагрузки на обрезы не меняются по физике.
Цитата:
Будет ли достоверным задание на фундаменты
Эпсалютли достоверно.
Попробую так объяснить: рассчитали верха+низы с привлечением плаксис или Грунт или еще каким-нить оченно физичным инструментом и получили нагрузки на фундаменты на уровне обреза. Например 100 тн, 66 тн и 78 тн - ну такие три фундамента с такими нагрузками.
Теперь взяли верха, поставили тупо на неподатливые опоры, и получили нагрузки в тех же точках. Результат: 104 тн, 65 тн и 76 тн.
Потому что верхам пофег, что низы двигаются. Ну такие схемы бывают. Не прямо чисто, но практически независимы.
Цитата:
Ну то есть без моделирования разной жесткости основанию?
Не только разной, но разнобойной, нелинейной и простраственной. Полный так сказать игнор за неважностью всего этого.
Цитата:
Кстати говоря, модель уже готова?
Кстати нет - вчера только посадку по координатам сделали, архитектор не рожает, генплан не шевелится, геологи дали текст без графики, и т.д.
Цитата:
интересно посмотреть на результат
Дык результат ожидаемый - крены/осадки будут меньше в разы Пределов Г, а усилия в верхах изменятся на 3%.
Вопрос лишь о том, как максимально упростить имитацию.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 14:16
#78
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,715


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Видимо нет.
Однозначно ДА.
Я бы смоделировал жёстким стержнем длиной 1м. ЕА = Nmax/осадкаГ; EI = Qmax/(3*кренГ)
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 14:29
#79
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,292


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нагрузки-то как раз НЕИЗМЕННЫЕ - ничего не меняется от изменения пружин
Толи я не умею обьяснять, толи еще что-то печальное.
Почему неизменные то, снега навалило на половину ската, или кран уехал, или ветер с другой стороны подул (но не будем заострять внимание на кратковременных или например особых).
Ну да ладно. Появится схема - появится повод ее покритиковать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Nmax/осадкаГ
N макс - я так понимаю наиболее нагруженная колонна, .... От длительных, gf=1?

----- добавлено через ~8 мин. -----
... А если бы это была двухпролетная рама с неразрезной фермой...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2021, 14:44
#80
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Толи я не умею обьяснять, толи еще что-то печальное.
Видимо да.
Цитата:
Почему неизменные то, снега навалило на половину ската, или кран уехал, или ветер с другой стороны подул (но не будем заострять внимание на кратковременных или например особых).
Дык рассматриваются ВСЕЛЮБЫЕ сочетания. Они неизменны. Так же неизмены усилия на уровне обрезов (практически). Так как что? Правильно - верхи равнодушны к шевелениям фундаментов. Такова схема. Механика такова.
Цитата:
Появится схема - появится повод ее покритиковать.
Схема выложена выше. И она не подлежит критике. А нуждается в одобрении и даже упрощении.
Примерно вот так:
Цитата:
Я бы смоделировал жёстким стержнем длиной 1м. ЕА = Nmax/осадкаГ; EI = Qmax/(3*кренГ)
Но больно слабая пружина, по опыту таких осадок/кренов не бывает.
И мне надо визуализировать в 3D тело фундамента. Хотя может и не надо, так сойдет...
Цитата:
N макс - я так понимаю наиболее нагруженная колонна, .... От длительных, gf=1?
Nmax - максимальная величина вертикальной нагрузки от колонны для данного типоразмера фундамента. От вселюбых сочетаний для любых расчетов (1ГПС, 2ГПС).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 08:35
#81
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,715


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И мне надо визуализировать в 3D тело фундамента.
Offtop: Сочувствую
Задай жёсткую плиту с Винклером.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Nmax - максимальная величина вертикальной нагрузки от колонны для данного типоразмера фундамента. От вселюбых сочетаний для любых расчетов (1ГПС, 2ГПС).
Да.
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2021, 20:05
#82
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 675


В продолжение дискуссии развернувшейся в сообщениях 47-73.
Сегодня попалось в руки Руководство по проектированию оснований. Решил посмотреть в нем, что писано про предельные величины деформаций и совместный расчет с верхами.
Цитата:
п. 3.167 (3.45) Расчет оснований по деформациям, как правило, должен производиться из условия совместной работы здания (сооружения) и основания (в том числе с учетом перераспределения нагрузок на основание надфундаментной конструкцией).
Деформации основания допускается определять без учета совместной работы здания (сооружения) и основания в случаях, оговоренных в п. 3.6 настоящей главы (п. 3.14 Рук.), а также:
а) если для зданий и сооружений, указанных в п. 3.66 настоящей главы (п. 3.272 Рук.), не устанавливаются величины предельно допустимых деформаций оснований по прочности, устойчивости и трещиностойкости надфундаментных конструкций Sпрп [подпункт «б» п. 3.63 настоящей главы (п. 3.265 Рук.)];
б) при определении неравномерных деформаций основания при привязке типовых проектов к местным геологическим условиям, если в этих проектах, согласно указаниям подпункта «б» п. 3.67 (п. 3.273 Рук.), приведены условные величины предельно допустимых деформаций Sпр0;
в) при определении средних величин деформаций зданий и сооружений.
Как видите в 78ом году требовался совместный расчет верхов и низов как и ныне.
Читаем далее.
Цитата:
3.279(3.69). Предельно допустимые величины совместных деформаций оснований и зданий (сооружений) Sпр допускается принимать по табл. 3.37(18), если их надфундаментные конструкции не рассчитаны на воздействие неравномерных деформаций основания и потому не определены значения Sппр по подпункту «б» п. 3.63 (п. 3.265 Рук.) или S0пр по подпункту «б» п. 3.67 (п. 3.273 Рук.) и в задании на проектирование не установлены значения Sтпр по подпункту «а» п. 3.63, пп. 3.64 и 3.65 (пп. 3.265-3.267 Рук.).
Принимая Sпр по табл. 3.37(18), следует учитывать, что в этом случае:
а) расчет деформаций оснований допускается производить без учета влияния жесткости конструкций здания или сооружения на перераспределение нагрузок на основание;
б) при грунтах основания, сложенных по всей площади проектируемого здания или сооружения горизонтальными (с уклоном не более 0,1), выдержанными по толщине слоями, предельные значения максимальных и средних абсолютных осадок допускается увеличивать на 20% против величин, указанных в табл. 3.37(18);
в) при набухающих грунтах основания предельные величины деформаций - подъема фундаментов, максимального и среднего - принимаются численно равными 0,25 от предельных величин максимальных и средних осадок, приводимых в табл. 3.37(18), а выгиба зданий - равным 0,5 от предельных величин, указанных в той же таблице.

Примечание.
На основе обобщения опыта проектирования, строительства и эксплуатации отдельных видов зданий и сооружений с учетом эффективности конструктивных мероприятий, обеспечивающих требуемую прочность, устойчивость и трещиностойкость конструкций от воздействия неравномерных деформаций основания, допускается в установленном порядке утверждать предельные значения деформаций, отличные от значений, принятых в табл. 3.37(18).
Вот и получается, что посчитав верха на абс жестком основании и ограничив деформации низов значениями из прил. Г СП или из табл. 3.37(18) Руководства мы учитываем взаимодействие верхов и низов.
А если считаем здание на пружинках, коэф постели и т.д. - то с предельными осадками разбираемся отдельно (прописываем в задании на проектирование, оцениваем влияние на верха и при желании "осаживаемся" на километры).

Последний раз редактировалось Dakar, 01.04.2021 в 20:12.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 14:33
#83
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,236


Кто как сейчас моделирует столбчатые фундаменты в общей расчетной схеме?
Интересный появился подпункт в СП 22:
Цитата:
5.1.11а При выполнении расчетов фундаментов допускается применение методики коэффициентов жесткости с одним (вертикальным) коэффициентом постели. Применение других контактных моделей допускается при обосновании их применимости в данных условиях.

Примечание - Применение моделей с увеличивающимся модулем деформации по глубине должно быть обосновано результатами инженерно-геологических изысканий.
То есть модель Пастернака уже не годится - попробуй ее обоснуй.
Мне видится, что самое простое - вычислить осадку фундамента, по этой осадке уже вычислить коэффициент постели С1 = N/(A*s) (s- осадка), подошву фундамента задать оболочкой и приложить к ней равномерно этот коэффициент (без С2).
Так понимаю, если попытаться получить С1 в Кроссе для столбчатого фундамента, то получим чушь, не?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 14:41
#84
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,292


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
что самое простое - вычислить осадку фундамента, по этой осадке уже вычислить коэффициент постели
на мой взгляд очевидно так
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
если попытаться получить С1 в Кроссе для столбчатого фундамента, то получим чушь
думаю тоже так, хотя если честно - не пробовал
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 14:45
#85
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,715


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
вычислить осадку фундамента, по этой осадке уже вычислить коэффициент постели С1 = N/(A*s)
Да. Непонятно только: к чему эти "танцы с бубнами"?
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 15:56
#86
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,236


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да. Непонятно только: к чему эти "танцы с бубнами"?
Чтоб как-то выполнить требование по поводу совместного расчета сооружение-основание. И в принципе, если здание чувствительно к неравномерным осадкам (типа жесткие узлы колонна-ригель), попытаться это оценить.

Конечно, если еще попытаться как-то учесть отрыв подошв, обнуляя коэффициенты, то это будут хорошие танцы, да.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
думаю тоже так, хотя если честно - не пробовал
Оказывается в Кроссе можно задать разом отдельные подошвы (мне казалось так нельзя.. или добавили эту возможность в последних версиях?). Вот человек так делает. Но что-то сомнительнооо...
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=Kb7DYMxLmcI&ab_channel=AlexDyuk
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 17:28
#87
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,715


Ещё и поворот надо учесть.
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 17:53
#88
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,236


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ещё и поворот надо учесть.
Так разве подошва не будет поворачиваться на упругом основании? Собственно, ради этого и думаю идти по такому пути (моделирование подошвы с коэффом постели), иначе значительно проще задать будет связями конечной жесткости (но там как раз проблема - как адекватно задать жесткость на поворот) .
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 19:08
#89
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Мне видится, ...
Хорошо, зачем, на мой взгляд, все усложнять, используя приведенные вами формулы, учитывающие осадки и влияющие на усилия, возникающие от них.
В самом СКАДе все можно задать, в конечном счете основными показателями для этого являются: модуль деформации, коэфф. Пуассона и толщ. слоя.
В принципе, можно задать для каждого "столба" в отдельности.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 19:38
#90
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,236


Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
Хорошо, зачем, на мой взгляд, все усложнять, используя приведенные вами формулы, учитывающие осадки и влияющие на усилия, возникающие от них.
В самом СКАДе все можно задать, в конечном счете основными показателями для этого являются: модуль деформации, коэфф. Пуассона и толщ. слоя.
В принципе, можно задать для каждого "столба" в отдельности.
В скаде две методики по расчету коэфф. постели. Модель Пастернака и Модель слоистого полупространства (кстати, подскажите, плз, кто знает - что это за методика?), коэффициент постели в разных методиках высчитывается по разному. В обоих этих моделях помимо С1 (вертикальный) используется С2 (сдвиг). Теперь СП22 допускает использовать модели только с одним вертикальным коэффом, если использовать С2, то нужно это обосновать. А как это может обосновать простой инженер? Для этого надо быть Пастернаком с Горбуновым и Пасадовым в одном лице, да и этого мало, эксперт сам должен быть соизмеримой же фигурой (чтобы просто понять обоснование). Другими словами, сейчас по нормам не допускается использование моделей с С2. А если мы в выше обозначенных моделях просто уберем С2 и соответственно не будем применять законтуренные элементы, то получим большие неадекватные осадки. Поэтому и думаю использовать "свой" коэффициент постели напрямую зависящий только от расчетной осадки фундамента.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 08.05.2024 в 19:44.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 19:56
#91
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А как это может обосновать простой инженер?
Зацепили))!.
Да никак!. Для этого вы в любом случае ставите гориз.связи (для подошв).
Просьба, еще раз, - не усложняйте! и не надо песен, в данном случае, про С2=0.7*С1
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 20:20
#92
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,236


Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
Зацепили))!.
Да никак!. Для этого вы в любом случае ставите гориз.связи (для подошв).
Просьба, еще раз, - не усложняйте! и не надо песен, в данном случае, про С2=0.7*С1
Не путайте. Горизонтальные податливые связи это одно, С2 это другое - это перераспределение давления в грунте - включение в работу грунта за пределами проекции фундамента.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 21:03
#93
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Не путайте.
Отнюдь, и вы не вносите ваши "пугалки" с вашей интерпретацией С2(.
Наверное, вы не совсем понимаете роль С2 в расчетной схеме.
С2, в первую очередь эмулирует для расч. схемы горизонтальные связи для подошв ф-тов, и это вам д.б. понятным в первую очередь, и этого вполне достаточно.
Повторяю, не первый раз - не усложняйте!!!
Кстати, выставлял тут как-то креативный/мудрый парень утилитку для С2 в СКАДе, очень наглядно, и тогда нет необходимости ставить гориз. связи.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2024, 02:00
#94
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,052


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Мне видится, что самое простое - вычислить осадку фундамента, по этой осадке уже вычислить коэффициент постели С1 = N/(A*s) (s- осадка), подошву фундамента задать оболочкой и приложить к ней равномерно этот коэффициент (без С2).
Это если фундаменты слабо загружены, и далеко расположены друг от друга. А если тяжело груженые, и рядом - получится та же проблема, что с учетом взаимовлияния свай:
1. Надо считать осадку и C1 с учетом соседей
2. Полученный C1 будет действительным только для одного загружения

Расчетные схемы с C1, С2 частично снимают эту проблему, поскольку учитывают взаимовлияние. Но делают это без уважения не совсем по СП. В формулах СП зашита честная 3D-модель грунта, а C1C2 - ее приближенная реализация, времен ручного счета. Плюс сам расчет коэффициентов по каким-то формулам "из Пастернака" дает ответ, не совпадающий с СП даже для одиночного фундамента. Например, в Старке коэффициенты можно считать "по Пастернаку" и "по Барвашову", так ручной счет получается почти ровно посередине между ними.

Лично я пользуюсь Старковским режимом "3D-грунт". Он учитывает взаимовлияние по-честному, без приближенных C1C2, и при любых нагрузках. Он не дает глюкавых концентраций поперечных сил по контуру плит, а честно размазывает законтурные напряжения снизу по подошве, что позволяет считать и маленькие столбы, и большие плиты. А если осадки велики, и есть подозрение, что они влияют на ответ, я просто уточняю эти осадки. Я задаю тестовую схему с одиночным фундаментом того же размера, той же нагрузкой, но нулевой жесткости, и считаю две осадки: вручную по СП, и в 3D. А потом просто умножаю модули деформации всех грунтов в расчетной схеме на соотношение этих осадок. Тогда получается схема, в которой осадка совпадает с нормативной.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Так понимаю, если попытаться получить С1 в Кроссе для столбчатого фундамента, то получим чушь, не?
По идее, все грунтовые модули в Старке/Лире/Скаде должны делать одно и то же: подгонять расчет в МКЭ под СП, до тех пор, пока осадки не совпадут. И те коэффициенты, которые там насчитаются - и есть единственно правильные. По идее, после грунтовых модулей расчетная схема как раз и должна стать "точно соответствующей СП". Вопрос только в том, как реализован ввод данных, и какие есть ограничения.

А проверить, так оно или нет - должны тестовые задачи. Легко вручную проверяются:
1. Схема с прямоугольным фундаментом нулевой жесткости (осадка в центре и по углам должна совпадать с СП)
2. Схема с двумя такими фундаментами и учетом взаимовлияния (осадки методом угловых точек по СП)

Собственно, в теме не хватает как раз этой пары тестов.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2024, 05:07
#95
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,147


Считал скадом, верней, проверял грибовидный фундамент опоры ЛЭП. Это относительно тонкая плита переменной толщины на тонкой ножке. Основание задавалось условно, интересовало только армирование. Классический столбчатый ступенчатый фундамент считать скадом не вижу смысла. Если надо учесть работу "основание-сооружение" - считать осадку/просадку по СП и на основании этого расчета задавать в скаде опору "пружинку".
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2024, 15:46
#96
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,236


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А проверить, так оно или нет - должны тестовые задачи. Легко вручную проверяются:
1. Схема с прямоугольным фундаментом нулевой жесткости (осадка в центре и по углам должна совпадать с СП)
2. Схема с двумя такими фундаментами и учетом взаимовлияния (осадки методом угловых точек по СП)

Собственно, в теме не хватает как раз этой пары тестов.
Спасибо за ответ. Кстати, нет ли у вас случайно какой-нибудь тестовой задачи с несколькими столбчатыми фундаментами? я бы прогнал через Кросс для сравнения..

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Считал скадом, верней, проверял грибовидный фундамент опоры ЛЭП. Это относительно тонкая плита переменной толщины на тонкой ножке. Основание задавалось условно, интересовало только армирование. Классический столбчатый ступенчатый фундамент считать скадом не вижу смысла. Если надо учесть работу "основание-сооружение" - считать осадку/просадку по СП и на основании этого расчета задавать в скаде опору "пружинку".
Так отлично считаются схемы со свайными фундаментами, а вот со столбчатыми возникает проблема - как корректно задать жесткость на изгиб в этой пружине.


Слышал, что многие задают грунт объемными элементами, мол, это самое адекватное, но я, если честно, без понятия - что это такое. Есть где что почитать?

Последний раз редактировалось Skovorodker, 14.05.2024 в 15:51.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2024, 02:25
#97
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,052


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
нет ли у вас случайно какой-нибудь тестовой задачи
Ее надо просто придумать. Взять свои размеры фундамента, свои нагрузки, и посчитать ручками. Одинокий фундамент. Два рядом стоящих. Жесткость - нулевая, потому что только для нее в СП есть таблицы. Реальная жесткость требует мелко нарезать каждый фундамент и гонять итерации в статически неопределимой схеме изгиба плиты на упругом основании от неравномерной нагрузки. Собственно, именно этим и должны по смыслу заниматься все грунтовые модули, не вручную же это делать.

А сурьезным учоным, видимо, про какие-то кампутеры (тьфу, прости господи) писать западло. Не то что в грунтах, даже в математике, даже в зарубежной - книжки по решению систем уравнений современными методами (многопоточные, кеш-френдли и т.п.) попадаются только в специализированной компьютерной литературе; математики дружно продолжают делать вид, что все расчеты делаются гауссом; вычислительная математика - типа не настоящая.

Готовых примеров не видел даже в книгах с примерами расчета.
Кушнер С.Г. "Расчет осадок оснований зданий и сооружений" 1990 г
М.В.Берлинов Примеры расчета оснований и фундаментов
Есть и другие книги с примерами расчетов по фундаментов, но в разделе взаимовлияния все авторы просто пишут "а если хотите - можете посчитать по вот этим формулам", но я не видел ни одного, который захотел бы сам.

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Есть где что почитать?
Про 3D-напряжения в грунте с красивыми длинными формулами и графиками есть глава в любом учебнике по фундаментам. Но все они из докомпьютерной эры, так что дальше - максимум приближенные расчеты с C1, C2. Увидеть плюс-минусы всех вариантов можно только лично, тестируя разные схемы. У меня таких мелких тестов сотни на разные темы были, и я их не сохраняю, зачем диск забивать. Вживую это выглядит так:
Грунт генерится программой автоматически по скважинам. Высота - по глубине сжатой толщи. Ширина - такая, чтобы осадка краев ушла почти в ноль. Учет воды/разгрузки/точности - коррекцией модулей после расчета тестовой задачи. Если Лира/Скад так не делают, можно скачать демку Старка и методичку по работе с ним: http://www.eurosoft.ru/downloads/.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
как корректно задать жесткость на изгиб в этой пружине
Там и с вертикальной вопросы есть, если взаимовлияние надо учитывать. В СП по сваям авторы прикололись и написали "считайте вручную методом сил - это удобнее, чем на компьютере методом перемещений". Теоретически можно пересчитать взаимовлияние в набор КЭ упругих связей между узлами по вертикали. Тут либо программку писать, либо в Ёкселе вручную матрицу податливости обращать, по примеру: Как создать расчетное программное обеспечение с открытым исходным кодом. Пост #286. Но лучше всего - протестировать грунтовый модуль, и, если все ОК, им и пользоваться, он же для этого и придуман.

А с изгибной лично у меня непонятки даже в расчетах по СП. По идее, туда расчет крена должен включаться. Но когда вертикальую осадку считаем, повышенная жесткость грунта после разгрузки учитывается в формуле 5.16. А когда крен по 5.24 - вроде как нет. От этого крены с осадками на 3D-грунте не сходятся.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 255
Размер:	121.9 Кб
ID:	263068  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2024, 07:57
#98
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,701


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Вот и получается, что посчитав верха на абс жестком основании и ограничив деформации низов значениями из прил. Г СП или из табл. 3.37(18) Руководства мы учитываем взаимодействие верхов и низов.
Нет. Не следует воспринимать Руководства и СП как библию (тем более трактовать по-своему). Там могут быть ошибки (которые могут быть усилены при трактовании). Решения нужно принимать на основании расчета.
Расчет должен производиться на два варианта:
1. Расчет на жестком основании (начальный период эксплуатации, когда деформации еще не развились).
2. Расчет на податливом основании (длительный период эксплуатации).

Также желательно для этих случаев учитывать длительность нагрузок.

По моему мнению, кратковременную нагрузку (включая ветер и сейсмику) достаточно считать на жестком основании (но тут может быть сложнее проверить фундаменты, так как для них придется сочинять отдельную расчетную схему).

Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
А если считаем здание на пружинках, коэф постели и т.д. - то с предельными осадками разбираемся отдельно (прописываем в задании на проектирование, оцениваем влияние на верха и при желании "осаживаемся" на километры).
Если здание не проходит по предельным деформациям СП - лучше сделать так, чтобы проходило. Если не проходит (особенно относительные деформации), если с верхушкой все нормально - тогда Окей.
Абсолютные деформации я бы не стал превышать, так как это в расчете они могут быть равномерные, но сесть здание может и набекрень.

Последний раз редактировалось nickname2019, 15.05.2024 в 09:04.
nickname2019 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Столбчатый фундамент в SCAD

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Столбчатый фундамент в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 28 06.10.2008 16:29
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35
Столбчатый фундамент на склоне Лыжник Основания и фундаменты 2 04.06.2007 00:01
Столбчатый фундамент в MicroFE 2005-2006 DDlis Прочее. Программное обеспечение 1 13.11.2006 15:21