Поперечная сила на торце стены.
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Поперечная сила на торце стены.

Поперечная сила на торце стены.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2006, 18:02 #1
Поперечная сила на торце стены.
Sleekka
 
-
 
Москва
Регистрация: 24.07.2005
Сообщений: 1,335

Посмотрите пожалуйста, уважаемые коллеги, есть вот такой балкон:
- здание монолитное жилое
- с перекрестно-стеновой несущей системой
- в предположении того, что перфорации балкона нет, как посчитать данный фрагмент перекрытия на поперечную силу, по торцу и по направлению стены.
- несущие стены отмечены красным цветом
- толщина перекрытия 160 мм.
Вопросы:
1)будет ли он стоять , т е можно ли в таком случае спасти ситуацию только арматурой, или придется вводить дополнительный несущий элемент.
2) как оптимальнее всего считать на поперечную силу, я владею только Лирой 9.2, но есть сведения, что определение поперечной силы, в пластинчатых конечных элементах – неточно и непонятьно в какую сторону он неточно?
[ATTACH]1140188579.jpg[/ATTACH]
Просмотров: 4831
 
Непрочитано 17.02.2006, 21:41
#2
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


поперечную силу можно (с достаточной инженерной точностью) оценить по сжимающим усилиям в стене (за вычетом усилий от вышележащих этажей) или можно составить схему только с одним этажем....

ps. поделитесь узлом без мостика холода в перекрытии без перфорации.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2006, 09:09
#3
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


Цитата:
ps. поделитесь узлом без мостика холода в перекрытии без перфорации.
Такого узла нету(можно было бы конечно балконную плиту утеплить с 2-х сторон, но ето глупо, конечно все делается с перфорацией, просто ето я так вопрос постовал, ибо мне так нужно.
ps. спасибо за ответ буду думать.
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2006, 09:15
#4
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Sleekka
Такого узла нету
жалко...
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2006, 09:55
#5
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


по-моему излишняя роскощь - считать такую консольку маленькую на деуствие поперечной силы. видно же и так, что один бетон будет держать
rakshin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2006, 19:43
#6
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


Цитата:
по-моему излишняя роскощь - считать такую консольку маленькую на деуствие поперечной силы. видно же и так, что один бетон будет держать
Я извиняюсь, вы архитектор или дизайнер?
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2006, 21:25
#7
C1


 
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314


А чем эта схема отличается от консоли, где Q=ql?
C1 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2006, 21:42
#8
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


тем что плита работает по 2м направлениям и поперечная сила "стечет" на грани стен, а не вся придет на торец
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2006, 23:29
#9
C1


 
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314


Тогда как пластинку заделанную (опертую) по трем сторонам.
C1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2006, 08:29
#10
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


Я как то видел тему здесь, Что то типа "поперечная сила, точность ее определения в пластинчатых КЭ", а теперь найти ее не могу, подскажите ссылочку, пожалуйста.
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2006, 10:32
#11
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


Sleekka, я, таварисч, гитарист Витюша. Приходите на мой концерт, я вам спою песенку о том, где у стен ТОРЕЦи чему там равна поперчная сила 8)
rakshin вне форума  
Ответ