Деревянная крыша. Заваливается стена на которую опираются стропила.
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 67918
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
stud.Ivan, Как добавить вложение в сообщение?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2010
Сообщений: 9
|
К сожалению не загузился рисунок, но кровля не смонтирована, т.е сейчас на ваши стропила нет нагрузки, а если нет нагрузки , то они прогнулись под собственным весом? Нет нагрузки- нет распора, т.е устойчивость ваших стен под вопросом.
Как вариант можно посоветовать уменьшить пролет стропильных ног, а стену зафиксировать с помощью пилонов и обвязочных поясов. А так просто попробуйте загрузить рисунок. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 15
|
Рисунок - Крыша мансардная.
да, вышла промашка, была мысль сделать пояс не только под перекрытие но и под мауэрлат.... |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 15
|
Похожие темы смотрел, но так и не понял как быть в моем случае?
Здание 9,6х12 м. Поперечные стены на первом этаже есть, есть и продольная на них уложены металлич. балки по балкам перекрытие. На мансарде только наружные стены (указаны на рис. + фронтоны). Забыл сказать когда начала заваливаться стена кладка фронтона была не замкнута, сейчас все фронтоны выложены, да и стропила почти все смонтированы. УСБ стелить уже надо под кровлю, а мне боязно не обвалится опять стена и почему прогнулись стропила? |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 15
|
Что посоветуете? Как наименьшими затратами из этой конструкции сделать жизнеспособную? Как зафиксировать стену, может углы раскрепить металлич. пластинами зафиксировав их в пеноблоках шпильками? Хотелось бы по возможности сохранить пространство мансарды.
Спецы, помогите пожалуйста! Стоек и подкосов нет - хотелось больше свободного пространства, все элементы на рисунке... Последний раз редактировалось stud.Ivan, 03.09.2010 в 12:27. |
|||
|
||||
инженер-конструктор КЖ,КМ,КД. Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 8
|
Цитата:
Вариант по-лучше : опирание строп. ног на балки перекрытия, но вижу не Ваш случай, но в нем (случае) висячие стропила помогут разгрузить момент в строп. ногах. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 148
|
Из Вашей представленной информации Вам вряд ли кто может помочь.
Необходима полная картина Вашего сооружения, т.е.чертежи Ваших конструкций: фундаментов,стен.перекрытий и т.п. Выход - пригласить местного специалиста и найти решение. Многие считают что они все могут, как и ВЫ. А опыт показывает что это не так. Жизнь учит. Успеха ВАМ. С уважением ИЛИ. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.07.2010
Сообщений: 9
|
Советовал бы попробовать посмотреть литературу...
Я например много полезного нашел в В.Е. Шишкин Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс....а также ТСК-СК Выпуск 1-1 Дощатые конструкции стропил под металлическую кровлю... Все есть на сайте dwg в dounload...если не найдеш пиши отпралю на почту... Не мешало бы проверить подбор сечения (скинь расчет если есть, кто-то проверит)... А не помешало бы усилить стену монолитным поясом по верху стены.... Также укажи размеры стены, узел устройства мауерлата, марку блоков и их характеристики, раствор или клей на который они положены... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Поскольку данных мало, то:
1. Пересмотреть коньковый узел, сделать его максимально жестким (скрепит накладками обе стропилины). 2. Пересмотреть узел затяжки, необходимо чтобы она максимально включилась в работу. 3. Проверить расчетом сечение стропильных ног. 150х50 - наверное будет маловато. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222
|
В коньке (меж. коньком и затяжкой) пустить типа подстропильной фермы. У фронтонов ее опереть НЕ на пеноблоки.
У Вас опирание наслонных стропил на высоте 1200мм. Зря я выкладывал шпору на Гроздова... Понятно, что это не чердак, а мансарда, тогда и решения нужны другие. Последний раз редактировалось wasilij1973, 04.09.2010 в 02:14. |
|||
|
||||
а вы часом не из самары ? я доказывал одному самострою ту же теорему - чувак утверждал что все гориз. кл. сетками обойдется
Цитата:
принцип работы - как две доски стянутые болтами на брусе из пенопласта Цитата:
Цитата:
оптимально, но с добавкой про опирание - никаких шпилек в стену - скользящий узел низа стропилы по мауэрлату или бет.поясу. Последний раз редактировалось maxara, 04.09.2010 в 02:35. |
||||
|
||||
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 15
|
Большое всем спасибо за участие. Без вас я б пропал.
Цитата:
Толщина стен 200 мм, материал пеноблок, наружные стены будут утепляться. Перекрытие между 1-м и вторым этажом - деревянное, по балкам - шаг 1 м. После прочтения форума и изучения картинок в книжках dnl, понял что узлы выполнены неверно. Мероприятия по усилению привел на рисунке - отмечены фиолетовым. Решил чуток пожертвовать пространством мансарды и вывести наверх одну несущую стену, а с другой стороны поставить стойки по ним балку. Затяжку выполнить спаренную и опереть ее с одной стороны на новую стену, с другой на балку. Жизнеспособны ли такие решения? Станет ли крыша надежной? Прошу здоровой критики и советов. Правда остался вопрос с усилением стен, есть мысль раскрепить углы стен мет. пластинами, которые крепить насквозь стены болтами. Offtop: Если сейчас все разбирать и строить правильно - до зимы крышу накрыть, да окошки вставить не успею.... Последний раз редактировалось stud.Ivan, 04.09.2010 в 22:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
stud.Ivan
Ты когда проект рисуешь хоть что-нибудь считаешь? У тебя даже в новой схеме стропила не проходят по нагрузкам (для прикидок брал снег как в Москве), что уж говорить про первоначальную версию. Брус 200х100, тот который 4 метра пролетом не проходит почти втрое. Сечение стропил 150 мм высотой, значит и утеплителя собираешься положить 150мм? Например для Москвы это мало. Где хоть строишь? Толщину утеплителя хоть считал? В первоначальном варианте можно было бы выкрутиться перекинув стальную балку с фронтона на фронтон (12 метров пролетом), если бы нормально стропила проходили. А так вторая схема более жизненная, только причесать ее надо, все сечения пересчитав как следует. Последний раз редактировалось MasterZim, 05.09.2010 в 00:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 15
|
Цитата:
брус 200х100 мм есть в наличии, думал его и применить... По прикидке по справочнику с данного сайта нужен 250х100 мм: нагрузка от всей кровли 70*1,2=84кг/м2, снег 100*1,4*0,85=120, всего 204 кг/м2. Нагрузка на балку 204*(3,6+3)/2=673кг/м. Ммакс=673*4*4/8=1346 кгм. Wтр=M/R=1346*100/130=1036см3 (Rдер=130кг/см2). W=bh^2/6 отсюда при b=10 см, h=корень из 6W/b=корень из 6*1036/10=25 см. Утеплитель действительно 150 каменная вата... Почему стропила не проходят и по второй схеме так и не понял, они же теперь через затяжку опираются на стену и балку, их пролет стал меньше.... это нельзя назвать опорой или в таком случае нельзя применять цельную строп. ногу? Последний раз редактировалось stud.Ivan, 05.09.2010 в 01:52. |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
1 - что мешает опустить затяжку ? там запас 500, и это многое решит... 2 - почему снова жесткий упор в стены ? прошлый раз показолось мало ? Последний раз редактировалось maxara, 05.09.2010 в 04:38. |
||||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Цитата:
Снега 100кг/кв.м давно уже нету. Вместо него в нормах 180 кг/кв.м(это уже рассчетное значение для третьего снегового района) Коэффициент 0,85 на снег надо брать только если считаешь наклонную стропилину при твоем угле 30 град. При сборе нагрузки на твою балку 250х100 его учитывать не надо (нагрузка от снега действует на горизонтальную поверхность). Еще есть такой коэффициент 1,25 на снеговую нагрузку - учитывает перенос снега на одну сторону кровли (2 схема в СНиПе) Итого у тебя нагрузка на балку будет (3,6+3)/2х(84кг/м2 + 180х1,25)=1020кг/м а не 673кг/м. Чувствуешь разницу? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Если вторую схему считать правильно, то она более жизнеспособна, но пока еще сырая. Понятие "правильно" подразумевает опору стропильных ног не через затяжку (так никто не делает и она так работать не будет), а через лежень по левой стене и прогон по правым стойкам.
[IMG]http://s48.***********/i119/1009/f8/e9ed215b577b.png[/IMG] Также следует уточнить нормативное значение снега (укажите район строитльства), принять коэффициент надежности по нагрузке для снега 1.6, а не 1.4 (такой принимается в тяжелых покрытиях, например железобетонных), учесть возможный перенос снега на одну из сторон кровли коэффициентом 1.25, о чем уже говорили выше. Программку можно скачать здесь и поэкспериментировать. Также нужно скачать эту серию и посмотреть типовое конструирование узлов. С небольшими доработками их можно применять и в вашем случае. При применении расчетных сечений стропильных ног и правильном конструировании, горизонтального давления на боковые стенки почти не будет. Затяжку можно поднять выше (в соответствии с поднвшимися опорами от несущих стен). Цитата:
Последний раз редактировалось Нитонисе, 05.09.2010 в 11:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Цитата:
Это как я писал выше скорее всего косинус угла наклона крыши, чтобы перейти от снеговой нагрузки на горизонтальную плоскость к нагрузке на квадратный метр наклонной крыши (переход к плоскости наклона крыши) ЗЫ: А про коэффициент перегрузки правильное замечание, должен быть 1,6, то есть расчетная нагрузка еще больше Последний раз редактировалось MasterZim, 05.09.2010 в 12:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Цитата:
Это к картинке в посте #19 |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Понятно. Ну тогда косинус угла тут не при чем. Нагрузка собирается на проекцию. И по хорошему нагрузку надо собирать не как равномерно распределенную, а как набор сосредоточенных сил, расположенных в местах опирания стропильных ног (не затяжки). Впрочем для приблизительного расчета годится и равномерно-распределенная, если запас прочности обеспечен хороший.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 15
|
Спасибо за уточнение, правда так и не понял, что теперь старые крыши усилять надо, раз снега теперь больше...
II район. Скачал здесь полезный СНиП (спасибо Armin): Полное расчетное значение снеговой нагрузки согласно п. 5.1 СНиП 2.01.07-85* (2009 г.) определяется как S=So*m. В соответствии табл. 4 для II района So=120 кг/м2, m определяю для моей крыши по прил. 3, схема 1б, m=1-(30-25)/(60-25)=0,86, т.к. у меня вариант 2 данной схемы, то нужно учитывать 1,25m=1,25*0,86=1,075. Теперь S=120*1.075=129 кг/м2. Нагрузка от всей крыши у меня где-то 70кг/м2(мягкая кровля+стропила+утеплитель), т.е расчетное 1,2*70=84кг/м2. Всего расчетная на крышу q=84+129=213 кг/м2. Нагрузка на стропильную ногу qc=213*0.8=170,4 кг/м2 После ваших замечаний и знакомства с вышеупомянутым СНиП снеговую нагрузку на балку (правый прогон), принимаю как на горизонтальную поверхность S=So=120кг/м2, Вся осредненная нагрузка на балку ((3,6+3)/2)*(120+84)=673,2 кг/м2. Получается по прикидке в п.22 проходит 250х100 мм. Offtop: напугали вы меня.... имеющийся 200х100, класть не буду, 250х100 (а может 200х150 по ширине стойки 150х150) придется искать..... а откуда коэф. перегрузки 1,6? В справочнике Дыховичного, 1960 г. - 1,4 для снега, согласно СНиП 1,43... Алекс80, Нитонисе, спасибо за серию и прогу. Правда прога от olyushka1 мне больше нравится, можно проследить зависимости... Благодаря данной проге и наводке powertracker1 на Шишкина картина для меня слегка прояснилась... Последний раз редактировалось stud.Ivan, 05.09.2010 в 16:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Расчет на нагрузку 0.67 т/м2(для средних опор стропильных ног нагрузка может быть бОльше, чем та, что вы собираете по грузовой площади) по белорусским нормам. Подобрано сечение 125х250. [IMG]http://s48.***********/i121/1009/f7/dfa86e13f523.png[/IMG] |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 15
|
Цитата:
Я рассчитал стропила при опирании непосредственно стропил на прогон (а не затяжки) в вашей проге: и в проге: . Получается что при такой схеме мои стропила 150х50 проходят. А из 2-го расчета я получил опорные реакции стропил на мою балку равные 555,34кг, приведя их к условной равномерно распределенной нагрузке на балку (прогон) получаю q=555,34/0,8=694,18 кг/м, и по п.22 Мтр=1388 кгм, Wтр=1068 см3, и, что печально, при ширине 100 мм, Hтр=253 мм. Вроде как 250х100 чуть-чуть не хватает... Последний раз редактировалось stud.Ivan, 05.09.2010 в 17:12. Причина: добавил рис. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Если вы верно задали расчетную и нормативную нагрузку - проходят. Обратите также внимание на самую нижнюю строчку - это расчетное сопротивление древесины. В программе оно равно 10.4 МПа. Вы же в своих расчетах приняли 13 МПа, то есть более прочную древесину.
Цитата:
Ну и опять же, многое зависит от расчетного сопротивления древесины. У вас 13 МПа, в программе "Балка" 10.4 МПа. Поэтому и более жесткие требования к сечению. Проверьте ваше расчетное сопротивление. Действительно ли оно 13 МПа. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 15
|
Получаю вот такую схему:.
Прошу критики! Узелки буду рыскать в серии... Вопросы еще остались: По стенам - не завалятся ли опять. Как раскрепить наружные стены без разборки всей конструкции? Как будет вести себя внутренняя стена и стойки? Интересует вариант без возведения стен, предложенный maxara. Однако, получается что нужно все стропила разбирать, а этого не хотелось бы.... Согласно ф-ле 6.4 из Шишкина M=qla/2-qa^2/2 b и расчету по проге: Даже опустив затяжку на 1,8 м от конька(высота помещения в свету 2.2м) и сделав спаренные стропила их высота должна быть 250 мм.... Цитата:
У меня он выполнен так (после знакомства с лит-рой понял что не верно), он вроде и работает как скользящий: Последний раз редактировалось stud.Ivan, 05.09.2010 в 17:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Возьмите за основу эти узлы:
В коньковом узле можно сделать накладки помощнее (всмысле габаритов, а не толщины). В опирании на мауэрлат у вас нарисованы упорные бруски, в серии только скрутка. Вопрос не однозначный. В опирании на прогон главное чтобы была горизонтальная опорная площадка. Затяжку опустите чуть ниже - сразу над опорой стропил на прогон и стену. Узел, который допускает горизонтальное смещение опоры стропил. В серийном узле, который я выше выложил, именно такой узел. Относительно неподвижным его можно сделать установкой упорного бруска (как у вас на схеме). Вероятно тут будет некоторое горизонтальное усилие, но с ним будут справляться затяжки. Если выполните одну подвижную опору, то не завалятся. Нога просто съедет по мауэрлату на расчетную величину и распор погасится затяжкой. Какова именно эта величина смещения - нужно считать. Если вдруг окажется, что она чересчур велика, то нужно конструировать неподвижную опору. Например поставив с обоих сторон упорные бруски. Теперь на стену будет передаваться горизонтальная сила, которую должна воспринять стена. При этом помним о том, что величина этой вгоризонтальной силы будет уменьшаться по мере смещения опоры и как только опоры сместятся на расчетную величину - она станет равной нулю. То есть стена будет заваливаться не до тех пор, пока не свалится, а до тех пор, пока будет позволять жесткость системы ей это делать. |
|||
|
||||||||
стена есть, но она только опорная, а не сгибаемая вбок
Цитата:
Цитата:
Цитата:
0 http://bookz.ru/authors/galina-serik...l_576/_131.png но балки перекрытия дальше узла нет - она заглушена верт. бруском-упором в нижний брус или типа так http://www.kroi.ru/forum/attachments...-album_pic.jpg смотреть только конец стропилины или так, балку снова вырезать http://lesrus.ru/images/stories/dom/...resh-strop.JPG Цитата:
докучи, про доп балки и опоры http://static.comfort-house.ru/artic.../11/743_14.jpg Цитата:
[/quote]Какова именно эта величина смещения - нужно считать. Если вдруг окажется, что она чересчур велика, то нужно конструировать неподвижную опору. Например поставив с обоих сторон упорные бруски. [/quote] просто глушить кладкой не снаружи, а изнутри - снаружи оставить пустоту, или прокладку минваты - место для движения... Цитата:
Offtop: долбанный форумный движок - нафига автомато перебивать все ссылки на медиа ? Цитата:
Последний раз редактировалось maxara, 06.09.2010 в 12:12. |
||||||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ну например вот так:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.09.2010 в 12:12. |
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
Цитата:
1. При одностороннем загружением снегом крыша (с большой вероятностью) "поедет". Поперечник неустойчив. 2. Не спеши принимать схему по #35. Эту схему можно принять за основу с измененями и дополнениями: 1. Стену высотой 3м не выполнять. В этой плоскости установить стойки с шагом 3м (3шт). 2. Изменить шаг стоек под правый прогон с 4 на 3м. 3. Затяжку опустить по условию: свесы концов затяжки (из двух досок) с прогонов 400мм. 4. Узел пересения стропильной ноги с затяжкой должен быть прочным, рассчитаным на восприятие усилия, равного геометрической сумме вертикальной и скатной нагрузке. 5. Для обеспечения устойчивости поперечника выполнить досчатую горизонтальную раскосную ферму длиной 12.5м в плоскости верха застяжек. Концы фермы заделать во фронтоны. Роль поясов фермы будут выполнять прогоны, которые должны соединены боковыми накладками для восприятия продольных усилий. Раскосы из доски 150х50 с шагом 3.2м (4 шага распорок) закрепляюся гвоздями к затяжкам. (узел необходимо разработать). 6. Концы стропил можно опирать на мауэрлаты по скользящей схеме, закрепив проволокой от вертикальной ветровой нагрузки. Вот теперь по такой схеме не страшны ни снег ни ветер. Успехов! Ожидаю реакции на эти предложения.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
|
||||
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 32
|
День добрый! столкнулся с похожей ситуацией! Архитектор наваял крышу один в один как из первого поста, правда пролет 9,8 м - планчик здания (опирание на стены по осям 1 и 4). Если выполнить по периметру стен монолитный пояс 400х200 (будет правда обрываться в местах окон) и крепить мауэрлат на шпильках жизнеспособна ли такая схема, при выполнении монолитного пояса? Стропила проверю расчетом, переживаю не опрокинет ли стены?
Жду ваших мнений, Спецы! Мэрси боку! |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Вот расчет-то и должен показать. Но опасность вывернуть доложенную кладку явно есть. А почему эта схема стала такой бездумно повторяемой? Классика умерла разве? Или "экономим три рубля"? Зачем творить такой примитив? А почему пояс должен где-то обрываться? Разве он будет после этого поясом?
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 32
|
Спасибо.
Цитата:
Думаю в месте опирания стен на перекрытие вдоль стены мет. уголки с наружной стороны поставить 100х100, т.к. если стена и будет опрокидываться, то по нижнему сечению где опирание на перекрытие через раствор - тут и плечо больше, да и блоки на клею, а это прочнее р-ра... Цитата:
Планировка такая, архитектор творил... А если пояс будет иметь разрывы в местах окон, может сделать над окнами перемычки с вылетом не 200 на 500? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Якорь, посмотрите "Справочник проектировщика деревянных конструкций", с. 81 - там есть расчетные формулы для вашей схемы.
Навскидку, сечение стропил у вас получится - не менее 100 х 300 (h). Если принять безраспорную схему с коньковым металлическим прогоном (фермой), который опереть на фронтоны, то высота сечения стропил может быть уменьшена до 200 мм.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
К типовым относятся и узлы опирания без брусков.
Боюсь что это очень и очень трудная задача для ручного счета. Я имел ввиду программный МКЭ комплекс типа СКАДа. Со здравым смыслом. Допустим вы получите перемещение 3 см. Это означает, что сместившись на 3 см распорное усилие обратится в ноль. Достаточно ли будет 3 см смешения для опрокидывания стены? Явно не достаточно, но она может треснуть по шву, немного завалиться. Чтобы этого не произошло (раз уж у вас упорные бруски) нужно посчитать схему с шарнирно-неподвижными опорами и определить горизонтальные реакции опор. При этом затяжка будет работать не на растяжение,а на сжатие, являясь промежуточной опорой для стропил и тем самым уменьшая моменты в них. Но я бы не учитывал эту помощь распорки, потому что условием такого эффекта является абсолютная неподвижность опор, чего на практике врядли возможно достигнуть. Но как бы там ни было, анйдя горизонтальные реакции опор - вы можете проверить кладку на изгибающий момент, который будет равен горизонтальной реакции умноженной на плечо. Плечо в данном случае - это расстояние от мауэрлата до перекрытия. Она ничем не отличается от методики расчета кирпичной кладки на срез. Есть в СНиП "Каменные и армокаменные..." |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Скользячка не поможет. тк распор все равно передается на стену.Одно дело скользящая опора балки другое распорной системы.Можно попробовать с внутренней стороны сделать армированную растворную рубашку, которая воспримет растяжение от распора
|
|||
|
||||
а клиент за него заплатил ? стопудово, что при подъеме вопроса о расчетах, началось вечное аподешевлеможно
и правильно, на домиках клиент всегда прав , наше дело только предупредить о залете и его последствиях, если есть совесть - аж 2 раза... |
||||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
В свое время тоже задавлся таким же вопросом. По факту, если мы принимаем, то что жесткости элементов бесконечно большие и узлы жесткие, то распора в расчетной схеме, которая представлена в посте №1 от вертикальной нагрузки не возникает. В Шишкине на стр. 125 приведен пример расчета такой конструкции. Затяжка в примере стоит на половине высоты чердака. Чем выше затяжка, тем больше усилия в ней и тем больше нагелей получается по расчету узла стыка затяжки и стропильной ноги. В примере приведен расчет на полную снеговую нагрузку.
Похожий вариант крыши рассмотрен в серии 2.160-1 Выпуск 3. "Чердачные деревянные покрытия и крыши сельских зданий" на листе 9, но отиличие в том, что есть средняя опора в виде балки, что в значительной степени уменьшает распор. При это узел 2 на листе 23 этой серии должен быть запроектрован таким образом, чтобы в максимальной степени уменьшать распор, передаваемый на стену. Если присмотреться у узлу, то это достигается тем что а) Стропильная нога не крепится с мауэрлатом (гвози не нарисованы) и не упирается в него, что дает ей возможность смещаться относительно мауэрлата только частично передавая значения распора засчет сил трения ма б) Между мауэрлатом и стеной небольшой зазор, для того, чтобы не создавать более благоприятный возможности для передачи распора на стену. В нашем случае нагрузки минимальны, иполучается, что их достаточно для того, чтобы опрокидывать стену (кстати можно прикинуть ту силу, при которой стена может опрокинуться). Мое мнение, что для того, чтобы выперло стену необходимо несколько факторов: 1) Прогибы стропильных ног приводят к распору. 2) Некачествно выполненный узел стыка стропильной ноги и затяжки приводит к тому, что стропильные ноги "разъезжаются", что приводит к распору. 3) Узел опирания стропильной ноги на мауэрлат запроектирован или выполнен на стройке таким образом, что значительная часть распора передается на стену. 4) В результате того, что древесина в большом числе случаев при строительстве недосушена (лес пилят, сразу продают и строят), в ней происходят дополнительные деформации и коробления, вызывающие дополнительные усилия, оценить которые довольно таки сложно. Вполне возможно ослабевания узла стыка стропильной ноги и затяжки (кстати, поэтому считается, что болты нужно подтягивать через определенное время, так как при усушке ослабевает сила трения между шайбой болта и поверхностью дерева, и работа начинаетс по дереву, при этом отверстия для болтов сверлятся предварительно и всегда немного больше болтов по диаметру. 5) Возможны температурные деформации, но в значимости их я пока не уверен. Недавно разговаривал со строителем, который переделал кучу крыш. Так вот, он рассказывает, что когда лес сырой, то в большинстве случаев через некоторе время после монтажа стропильных ног начинает выпирать мауэрлат, а если он запроектирован не пологим 100х50(h), а высоким 100х100(h), то его вообще выворачиывает. К сожалению сам я не видел как это происходит, т.е. говорю со слов, но выводы из этого всё-же можно сделать. При этом выпирает и выворачивает даже в том случае, если расчетная схема крыши с центральной стойкой или центральной стеной, где исключено "разъезжание" стропильных ног. ОТ чего это происходит, от усадки или от температурных воздействий, но это происходит. Проектировал несколько мансард, в которых применялися подобные решения, которые автор применяет в 1-м посте, павда с меньшими пролета, но с таким же опиранием на газобетонные стены. По требованию моего руководителя, затяжка была поставлена на 1/3 высоты (кстати он мне сказал, что при таком минимальном условии распор более менее небольшой). Если честно, мне такое решение не сильно нравилось (ведь в серии и в книгах затяжка на половине высоты), но с начальником не поспоришь. Мои крыши - тьфу тьфу стоят. А вот у некоторых, судя по темам, которые возникаю на форуме, выпирает стену. Последний раз редактировалось Aragorn, 30.11.2011 в 10:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Offtop:
Цитата:
2. Предупредить - да. Но не только. Убедить в последствиях сложнее и оформить аргументы и разногласия письменно. 3. Подпись хто ставит на чертеже? Он или автор чертежа? А ТЗ - юридический докУмент? А хотелка оформляется как-то? Только критиковать-то надо БЫ идею и вовремя. И если аргументов не хватило или непонимание слишком велико, то до увольнения, в принципе, не так уж и далеко. Или до "принятия к исполнению" - тогда уж перепроверь семь раз + заложи утроенный запас... igr, а "формулировочка" была "за срыв (сроков) задания"? |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 07.05.2011
Щербинка
Сообщений: 11
|
Цитата:
Цитата:
Igr мое сочувствие. Но, может, оно и к лучшему. Ну его нафик, нет таких архитектурных художеств, за которые мы должны под статью идти. Пусть тады сами в рабочке расписываются. |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Естественно, что идеальный вариант с центральной стеной. Цитата:
Последний раз редактировалось Aragorn, 30.11.2011 в 13:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Есть минимальные ограничения по прогибам, смотрите СП по нагрузкам. Что касается прогиба коньковой балки - то она неминуема будет прогибаться и стропила начнут раздигаться - распор. На самом же деле это распор, да не тот. Он вызван деформациями элементов системы - коньковой балки, затяжки, стропил. А так вообще-то схема 1 поста - безраспорная. как и схема, где стропила опираются на коньковый прогон.
|
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну, там это тоже есть:
10.6. Для элементов конструкций зданий и сооружений, предельные прогибы и перемещения которых не оговорены настоящим и другими нормативными документами, вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны превышать 1/150 пролета или 1/75 вылета консоли. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
С другой стороны есть и такой пункт: 10.4. Прогибы элементов конструкций не ограничиваются исходя из эстетико-психологических требований, если не ухудшают внешний вид конструкций (например, мембранные покрытия, наклонные козырьки, конструкции с провисающим или приподнятым нижним поясом) или если элементы конструкций скрыты от обзора. Прогибы не ограничиваются исходя из указанных требований и для конструкций перекрытий и покрытий над помещениями с непродолжительным пребыванием людей (например, трансформаторных подстанций, чердаков). Требования на любой вкус |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
очень хорошо уживаются. Эстетический прогиб не ограничивается, а конструктивный ограничивается всегда. Это тот предел при котором балка ещё не перешла в ванту. Если не ограничивать, то будьте любезны учитывать продольные деформации - считать не по сопромату а по теории упругости.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
|
|||
|
||||||
Цитата:
вариант 2 - они уже обсудили с клиентом крышу, клиент сказал "да я потом сам", арх "точно ведь там пролет, нужен профи", "да я сам найду ", арх "ну и ..." Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
скорее за наезд в присутствии клиента - igr, я угадал ? нельзя такое выносить клиенту/покупателю в лицо, и не только про своих, но про чужих тоже - см про психологию - а если тебя уволили за обсуждение внутри коллектива, считай что тогда тебе сильно повезло... Последний раз редактировалось maxara, 07.12.2011 в 08:04. |
||||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Чему архитектора учили в институте много лет?Двускатная кровля - распорная система(кроме наслонных стропил).Архитектор тетка далеко за 40 и не знает этого.Я ей мягко сказал об этом среди своих, а она оказалась подругой директора.Вот за это и уволили.Второй случай - ар не предусмотрела продухи на чердаке и вся влага стала конденсироваться снизу на кровле и потекла вниз на голову.Пришлось денги за проект возвращать заказчику(крутой).В порядке самокритики однажды в спешке забыл поставить затяжки в такой системе и брусовой дом сильно расперло, но это было уже после увольнения
|
|||
|
|