какой лучше подходит сварной шов между уголком 150х150х7 и швеллера 23Б1 прерывистый или сплошной?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > какой лучше подходит сварной шов между уголком 150х150х7 и швеллера 23Б1 прерывистый или сплошной?

какой лучше подходит сварной шов между уголком 150х150х7 и швеллера 23Б1 прерывистый или сплошной?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.09.2010, 02:50 #1
какой лучше подходит сварной шов между уголком 150х150х7 и швеллера 23Б1 прерывистый или сплошной?
x0tab
 
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 4

буду признателен за ответ.
Просмотров: 3093
 
Непрочитано 06.09.2010, 04:04
#2
welder

конструктор, сварщик
 
Регистрация: 07.04.2008
Ukraine,Винница
Сообщений: 12
<phrase 1= Отправить сообщение для welder с помощью Skype™


в любом случае "прерывистый" применяется там, где сплошной - явно избыточный. Подходит - любой. Решение принимается из расчёта нагрузок с учётом спецификаций сварочных соединений.
welder вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2010, 07:55
#3
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Автор, что за схема? Иначе вопрос сугубо теоретический, на который ответа не существует!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 09:07
#4
x0tab


 
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 4


спасибо за помощь я уже решил данную проблему )
x0tab вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2010, 16:57
#5
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от welder Посмотреть сообщение
в любом случае "прерывистый" применяется там, где сплошной - явно избыточный.
Сварщик взял верх над конструктором! А зря!
СНиП II-23-81* Стальные конструкции":
п. 12.13. Применение прерывистых швов...допускается только в конструкциях групы 4.
 
 
Непрочитано 06.09.2010, 17:12
#6
welder

конструктор, сварщик
 
Регистрация: 07.04.2008
Ukraine,Винница
Сообщений: 12
<phrase 1= Отправить сообщение для welder с помощью Skype™


Doka! Не вижу противоречий между сносками из "СНиП" и моей цитатой. В любом случае дело за инженерным расчётом самой конструкции. Только он решает, к какому типу отнести своё творение.
welder вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2010, 17:16
#7
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от x0tab Посмотреть сообщение
буду признателен за ответ.
После того как сваришь , что это будет ?
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2010, 17:35
#8
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от welder Посмотреть сообщение
Только он решает, к какому типу отнести своё творение.
Это решает таблица 50* СНиП II-23-81*.
 
 
Непрочитано 07.09.2010, 16:50
#9
asd555

Инженер-конструктор (КМ, КМД)
 
Регистрация: 13.12.2009
Сообщений: 29


Молодца, Doka!!! Все правильно и все по теме!!!
asd555 вне форума  
Ответ