компенсация тепловых расширений в наружном водопроводе
Novosibirsk
Регистрация: 26.10.2006
Сообщений: 175
|
||
Просмотров: 1840
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Удлинения любых труб рассчитываются на максимальную разницу температур. Нижняя температура - обычно температура монтажа. Обычно - параметр Б. Но температуру монтажа можно (иногда и нужно) и ограничить проектом, не забыв заглянуть в паспорт трубы. Особенно ПЭ. Тогда это должно быть четко записано в указаниях по монтажу.
Верхняя - максимальная температура среды. Для воды расчетная температура летом +15 градусов. Можно и реальную взять, повыше, градусов 20. |
|||
![]() |