Можно ли размещать ВРУ (ВУ) не в щитовой?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Можно ли размещать ВРУ (ВУ) не в щитовой?

Можно ли размещать ВРУ (ВУ) не в щитовой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.09.2010, 20:04 #1
Можно ли размещать ВРУ (ВУ) не в щитовой?
Огурец
 
Profan
 
Москва
Регистрация: 27.04.2005
Сообщений: 6,761

Вопрос возник на "пустом" месте. Да, я читал и ПУЭ и СП 31-110:
Цитата:
ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований:
степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;
устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);
Но при нынешней чехарде в документации нетрудно что-то пропустить, в том числе и ужесточение требований...

Проектировщик элетрики уперся, что мол существует требование МЧС по отдельному помещению во всех без исключения случаях, но конкретного документа не привёл.

Конкретно: проектируем небольшой (70 м.кв.) храм в больничном комплексе (энергоснабжение можно запитать от соседнего корпуса), потребляемая мощность не более 20 кВт.
Просмотров: 3813
 
Непрочитано 24.09.2010, 20:19
#2
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


конкретно в храме ставил ВРУ в подвальном коридоре ( с лишних глаз долой). МЧС ,я так думаю, интересуют объекты со значительным скоплением людей и отдельное помещение требуется в целях безопасности.
Dym вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 12:18
#3
Weber

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 10.05.2006
Кырск
Сообщений: 120
<phrase 1=


тут все же надо определится какме задачи у ВРУ,
например вводной щиток в серверной, своего рода тоже ВРУ, но находистя не в щитовой)
__________________
Immer und in ganzen Zeiten....
Weber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 12:41
#4
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,761
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Документы, господа, документы!

Не нужен мне здравый смысл. Сам прекрасно понимаю, что можно сделать проще. Но в такой стране живём и такие законы исполняем, что приходится считать себя дураком и делать, как приказано.
Огурец вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Можно ли размещать ВРУ (ВУ) не в щитовой?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли установить чуствительность привязок? IIpoRock AutoCAD 9 29.12.2009 23:29
Можно ли размещать предприятия торговли во встроенных помещениях производственных эданий? ХАДИ71 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 23.10.2009 13:42
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? {Smirnoff} Программирование 2 25.04.2004 12:44