Добрый день!
Имеется ж/б стена подземной части насосной станции высотой 12 м, толщиной 700 мм, h0=650 мм.
Определяю минимальный процент армирования (пособие к СП52-101-2003):
Определяю расчетную высоту стенки L0= 12х0,7=8,4 м
Нахожу радиус инерции сечения погонного метра стенки i=(I/A)^0.5=(2.8x10^6/7000)^0.5=20.2см
Тогда L0/i=840/20.2=41.6
По таблице 5.2 принимаю мю мин 0,2%
Соответственно требуемая площадь арматуры
Аs =(b x h0 x мю)/100=(100 x 650 x 0,2)/100=13 см2
Подбираем д16А-III (Аs=2,0 см2) шаг 300
2,0х3,33х2=13,3см2
Такой вопрос правильно ли я считаю мин процент армирования, и нужно ли учитывать указание об увеличении площади арматуры в 2 раза в п.5,11

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.gif
Просмотров: 2257
Размер:	4.5 Кб
ID:	46004  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.gif
Просмотров: 2751
Размер:	63.2 Кб
ID:	46005  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.gif
Просмотров: 2156
Размер:	98.0 Кб
ID:	46006  

Просмотров: 32444
 
Непрочитано 02.10.2010, 13:01
#2
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Считаю, что требование п. 5.11 (8.3.4 для СП 52-101) об увеличении мю мин в 2 раза нужно выполнить. Даже на глаз для стены толщиной 700мм арматура 16 c шагом 300 маловата.
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2010, 13:18
#3
РазвеЭтоПлита??


 
Регистрация: 20.09.2009
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Даже на глаз для стены толщиной 700мм арматура 16 c шагом 300 маловата.
0,4% арматуры по площади сечения бетона только для того чтобы стену можно было считать железобетонной, по Вашему мнению это нормально?
Я несколько дней назад считал, что минимальное армирование это 0,05 -0,1%(за редким исключением).
А тут выясняется, что 0.2% мало

По-моему д16 а-III шаг 150, многовато для конструктивной арматуры.

Последний раз редактировалось РазвеЭтоПлита??, 02.10.2010 в 13:33.
РазвеЭтоПлита?? вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2010, 13:44
| 1 #4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от РазвеЭтоПлита?? Посмотреть сообщение
По-моему д16 а-III шаг 150, многовато для конструктивной арматуры.
Если арматура получается конструктивная, то нафига столько бетона? Уменьши толщину и будет меньше арматуры.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2010, 14:05
#5
РазвеЭтоПлита??


 
Регистрация: 20.09.2009
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Если арматура получается конструктивная, то нафига столько бетона? Уменьши толщину и будет меньше арматуры.
Массивные стены нужны как пригруз против всплытия (вспомните опускные колодци например)
также высокие стены плохо вибоировать при небольшой толщине (пример подпорные стенки)
Вы считаете, что подсчет в первом посте корректен?
У меня сомнения на этот счет.

Последний раз редактировалось РазвеЭтоПлита??, 02.10.2010 в 14:17.
РазвеЭтоПлита?? вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2010, 14:13
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от РазвеЭтоПлита?? Посмотреть сообщение
Массивные стены нужны как пригруз против всплытия (вспомните опускные колодци например)
Вы считаете, что подсчет в первом посте корректен?
У меня сомнения на этот счет.
то есть толщина принята против всплытия? А кто мешает сделать нижнюю плиту с выступом за грань стен, ну например хоть на полметра-метр, чтобы вес грунта обратной засыпки на обрезе компенсировал силы всплытия?
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2010, 14:33
#7
РазвеЭтоПлита??


 
Регистрация: 20.09.2009
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
то есть толщина принята против всплытия? А кто мешает сделать нижнюю плиту с выступом за грань стен, ну например хоть на полметра-метр, чтобы вес грунта обратной засыпки на обрезе компенсировал силы всплытия?
так и есть, но выступы небольшие и больше сделать нет возможности, стесненность пятна застройки.
Тем не менее силы всплытия значительны (при паводке 1% уровень воды на 11 м выше низа фундаментной плиты)
Короче говоря толщина стен уже принята, да и арматура стен посчитана (как железобетон)
по расчету требуемый коэф. армирования 0,1 (в среднем).
Принять 0,2 еще можно обсуждать, но 0,4...
Думается мне, неправильно я определил мин. армирование.
Вот и прошу помочь разобраться.
---------------------------------------------
Кстати сперва рассматривались варианты толщины стены 500-600,
но глав. спец забраковал именно из-за условий нормального провибрирования бетона.
каково Ваше мнение?

Последний раз редактировалось РазвеЭтоПлита??, 02.10.2010 в 14:48.
РазвеЭтоПлита?? вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2010, 14:50
#8
Петрович Виктор


 
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 18


MasterZim правильно говорит. Уменьши толщину и сделай плиту под стеной - жесткий узел сопряжения плиты и стены. А арматуру подбери на изгибающий момент. Элементы с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения - это больше относится к ж.б. резервуарам, где горизонтальная продольная арматура работает на растягивающие усилия. А твоя вертикальная рабочая арматура работает на изгибающий момент - вот и подбирай на изгибающий момент.
Петрович Виктор вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2010, 15:09
#9
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Петрович Виктор, стена не сможет быть чисто изгибаемым элементом в данном случае, как бы не хотелось.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2010, 15:17
#10
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от РазвеЭтоПлита?? Посмотреть сообщение
...Кстати сперва рассматривались варианты толщины стены 500-600,
но глав. спец забраковал именно из-за условий нормального провибрирования бетона.
каково Ваше мнение?
Все равно опалубку на всю высоту сразу не выставят, бетонирование будет вестись захватками на высоту примерно по 3 места с устройством швов бетонирования. Да и арматуру сразу на 12 метров высоты не выставить. Хлысты арматуры такой длины диаметром 16мм, установленные вертикально неустойчивы. На 3 метра высоты стены толщиной 500 провибрируются очень даже нормально.
Какие размеры сооружения в плане?
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2010, 15:22
#11
РазвеЭтоПлита??


 
Регистрация: 20.09.2009
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Петрович Виктор Посмотреть сообщение
Элементы с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения - это больше относится к ж.б. резервуарам, где горизонтальная продольная арматура работает на растягивающие усилия.
по Вашему больше к резервуарам, а по-моему под фразу
... в элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения...
можно подогнать все, что угодно балки, стены, колонны, сваи...
короче непонятно

размеры в плане 11х8 м
РазвеЭтоПлита?? вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2010, 15:50
#12
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от РазвеЭтоПлита?? Посмотреть сообщение
....размеры в плане 11х8 м
при таких габаритах сооружения и высоте 12 метров очень сомнительно что по расчету получилась конструктивная арматура по минимальному проценту армирования даже при толщине стен 700 мм.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2010, 16:12
#13
РазвеЭтоПлита??


 
Регистрация: 20.09.2009
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
при таких габаритах сооружения и высоте 12 метров очень сомнительно что по расчету получилась конструктивная арматура по минимальному проценту армирования даже при толщине стен 700 мм.
Во-первых, не везде она конструктивная
во-вторых, есть внутренние стены которые как распорки воспринимают давление грунта
РазвеЭтоПлита?? вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2010, 12:01
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от РазвеЭтоПлита?? Посмотреть сообщение
нужно ли учитывать указание об увеличении площади арматуры в 2 раза в п.5,11
нет, не нужно.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2010, 16:31
#15
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от РазвеЭтоПлита?? Посмотреть сообщение
Нахожу радиус инерции сечения погонного метра стенки i=(I/A)^0.5=(2.8x10^6/7000)^0.5=20.2см
кстати интересное свойство радиуса инерции, не важно на 1 п. м. на 2 , да хоть на погонный километр радиус инерции поперек стены всегда один и тот же
(параметр ширины стены сокращяется в формуле)

Последний раз редактировалось RrRR, 04.10.2010 в 16:39.
RrRR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2010, 17:19
#16
РазвеЭтоПлита??


 
Регистрация: 20.09.2009
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
нет, не нужно.
О как, мнения разделились.
mainevent100, мотивируйте
РазвеЭтоПлита?? вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 11:53
#17
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


В п. 5.11 говорится о равномерно по контуру сечения распределенной арматуре, к стенам это вряд ли подходит (имхо).
термин по контуру больше подходит к сваям, колоннам и т. п.
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2012, 04:44
#18
wetr

инженер
 
Регистрация: 09.08.2006
Владивосток
Сообщений: 1,535
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от РазвеЭтоПлита?? Посмотреть сообщение
Добрый день!
Имеется ж/б стена подземной части насосной станции высотой 12 м, толщиной 700 мм, h0=650 мм.
Определяю минимальный процент армирования (пособие к СП52-101-2003):
Определяю расчетную высоту стенки L0= 12х0,7=8,4 м
Нахожу радиус инерции сечения погонного метра стенки i=(I/A)^0.5=(2.8x10^6/7000)^0.5=20.2см
Тогда L0/i=840/20.2=41.6
По таблице 5.2 принимаю мю мин 0,2%
Соответственно требуемая площадь арматуры
Аs =(b x h0 x мю)/100=(100 x 650 x 0,2)/100=13 см2
Подбираем д16А-III (Аs=2,0 см2) шаг 300
2,0х3,33х2=13,3см2
Такой вопрос правильно ли я считаю мин процент армирования, и нужно ли учитывать указание об увеличении площади арматуры в 2 раза в п.5,11
Процент армирования посчитан правильно, но подобрана арматура неверно. Указание "В элементах с продольной арматурой расположенной равномерно по контуру сечения а также в центрально-растянутых элементах минимальную площадь сечения всей продоль..." учитывать не нужно.
2,0х3,33х2=13,3см2 здесь двойка лишняя. Мю - это площадь растянутой или сжатой арматуры. А вот если все сечение растянуто, то увеличиваем на 2. Но диаметр в итоге не изменится.
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 05:35
#19
РазвеЭтоПлита??


 
Регистрация: 20.09.2009
Сообщений: 42


Я уже и забыл про эту тему...
считаю только растянутую арматуру 2,0х6,66=13,3 см2 т. е. мин. армирование (растянутая арматура) - 16 А-III с шагом 150 мм
РазвеЭтоПлита?? вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 14:52
#20
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Для прямоугольной стены получается от длины стены ничего не зависит? Только высота стены (l0) и рабочая высота сечения (h0=b-з.с.)?

Последний раз редактировалось Poreth, 24.08.2012 в 15:01.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2012, 15:06
#21
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


тоже недавно разбирался с этим вопросом. так к определённому выводу и не пришёл.
посчитайте стену, как бетонную... делают же из фбсок стены..
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2013, 12:08
#22
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Сделал табличку: Минимальное продольное армирование стен
приглашаю к обсуждению
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2014, 19:49
#23
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Запустил экселевский файл, уменьшил защитный слой - минимальный процент вырос. Это нормально??
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2014, 19:53
#24
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Запустил экселевский файл, уменьшил защитный слой - минимальный процент вырос. Это нормально??
Конечно
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2014, 23:17
#25
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Получается оптимальное армирование - арматура в середине стены?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 00:25
1 | #26
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


у противоположного края оптимальнее
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 01:18
#27
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Для #21

Как сказано в документе, ссылку на который Вы привели, там есть такие слова: - "...если это требуется по расчёту...".
А если произведён расчёт конструкции, как конструкции "просто" бетонной и этот расчёт показал, что установка арматуры "по расчёту" не требуется, как быть тогда? Какой минимальный % армирования?
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 11:44
#28
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Минимальный процент относится только к железобетонным элементам. К бетонным не относится
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 11:56
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Даже собственный вес стен изгибаемый элемент во внецентренно сжатый превращает?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 15:10
#30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Даже собственный вес стен изгибаемый элемент во внецентренно сжатый превращает?
Превращает.
А вопрос к чему? К определению минимального процента армирования? Так в пункте 1 таблицы для "чуть-чуть" внецентренно сжатых (читай "почти изгибаемых") уточняется:
Цитата:
...при расположении продольной силы за пределами рабочей высоты сечения.
т.е. когда М намного больше N
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 15:11
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: eilukha, ты что это старые темы поднимаешь? Делать нечего?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 15:16
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Не оффтопь, админ ругаца будет.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
К определению минимального процента армирования?
- да.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Так в пункте 1 таблицы для "чуть-чуть" внецентренно сжатых
- нет, там для внецентренно растянутых уточнение, а для внецентренно сжатых только гибкость влияет.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
при расположении продольной силы за пределами рабочей высоты сечения.
- это откуда?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 22:01
#33
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нет, там для внецентренно растянутых уточнение
ага, извиняюсь - перестал читать после слова "внецентренно"
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > минимальный процент армирования стены

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение