Определение напряжений в грунтах методом угловых точек
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение напряжений в грунтах методом угловых точек

Определение напряжений в грунтах методом угловых точек

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.10.2010, 11:40 #1
Определение напряжений в грунтах методом угловых точек
cm107
 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 3

Подскажите пожайлуста может ли напряжение полученное методом угловых точек быть отрицательным (точка лежит за пределами фундамента) или неверно определен коэффициент рассеивания напряжений.
Просмотров: 21476
 
Непрочитано 04.10.2010, 08:05
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от cm107 Посмотреть сообщение
Подскажите пожайлуста может ли напряжение полученное методом угловых точек быть отрицательным (точка лежит за пределами фундамента) или неверно определен коэффициент рассеивания напряжений
Может. В этом "зараза" этого метода. Встречал (при расчете) раньше много раз.
На вопрос "что же такое происходит" следует ответ " а вы не делайте таких фундаментов".
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2010, 22:35
#3
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Нет, такого быть не может. Здесь какая-то ошибка. Метод угловых точек - это метод суперпозиции из теории упругости. Метод (в рамках теории упругости) абсолютно точен и не может давать таких странностей. Мы уже давно пользуемся расчетом в MathCAD для взаимного влияния фундаментов, никаких отрицательных напряжений для точек вне фундамента никогда не появлялось.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 07:49
#4
acid


 
Сообщений: n/a


Сюда же задам вопрос...
Насколько применим метод угловых точек для плитных фундаментов? (24х24 м)? Ведь в нормах идет разделение до 10 и после 10м.
 
 
Непрочитано 05.10.2010, 09:06
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Насколько применим метод угловых точек для плитных фундаментов? (24х24 м)
Я думаю не применим.
У меня есть небольшая программка, написанная доктором академии. Она основана на нормах СНиП, включает расчет осадок методом послойного ссумирования в том числе с учетом влияния соседних фундаментов. Все по СНиП, проверял вручную, в большинстве сходится, но если в некоторых случаях при некоторых конфигурациях фундаментов некоторым образом их расположить, то напряжения от влияния соседних ф-тов действительно минусовое. Сам раньше расчитывал вручную и порой дивился этому. Так вот, мы попробовали расположить рядом с большой загруженной площадкой малые, так малые площади поднялись.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 09:12
#6
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Я думаю не применим.
Так вот, мы попробовали расположить рядом с большой загруженной площадкой малые, так малые площади поднялись.
Спасибо за ответ.
Ну вообще малые давления(площадки давления) по идее и должны подниматься - поперечные деформации грунта, как-никак.
Просто как обычно веселые архитекторы чудят, а нам расхлебывай. Вот и думаю как расположить рядом плиту от 10ти этажки и столбчатый от 2хэтажного....
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 21:02
#7
cm107


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 3


Насколько я понимаю отрицательные напряжения соответствую растяжению. А разве при выпоре подошвы из под фундамента это не так???
cm107 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 22:35
1 | #8
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Речь идет о задаче теории упругости (Буссинеска). Выпор - это уже предельное состояние, т.е. глубокая нелинейность.
В задаче Буссинеска никаких отрицательных вертикальных напряжений быть не должно. Это лекго доказать. Вспомним формулу для напряжения sigmaZ от сосредоточенной силы. В ней напряжения всегда того же знака, что и направление силы. Задача о действии произвольных сил по произвольным площадям решается методом интегрирования формулы для сосредоточенной силы (это вытекает из принципа суперпозиции). Интеграл от положительной функции тоже будет положительным. Поэтому отрицательных вертикальных напряжений быть не может.
Метод угловых точек - другой способ применения точного метода суперпозиции. Поэтому отрицательные напряжения - результат какой-то ошибки.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 04:17
#9
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Полностью согласен с Constantin Shashkin,- наверняка неправильно выбраны прямоугольники для которых искомая точка будет угловой- проверьте !!!
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 09:36
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Полностью согласен с Constantin Shashkin
Да и я не против.
Во вложении результаты некоторых вычислений при разном расположении ф-тов относительно друг друга, что там найдете (кому интересно) при вычислениях по СНиП бывает. Сильно не загонялся.
Вложения
Тип файла: doc 1.doc (37.0 Кб, 698 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 23:27
#11
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Но там какие-то смешные величины нагрузок. Может, это ошибки вычисления? Авторы программы, может быть, интерполировали таблицу, вместо того чтобы просто по формуле посчитать (а интерполяция дает неточности). Мы, кстати, тут недавно случайно нашли ошибку в одном из к-тов альфа в таблице. Как при создании первого снипа кто-то посадил ошибку, так она и перепечатывалась десятилетиями. А ошибка - просто опечатка. Надеюсь, в следующей редакции СП ее исправят.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 08:21
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
Но там какие-то смешные величины нагрузок
Я и написал, что сильно не загонялся.
Цитата:
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
Может, это ошибки вычисления?
Я так не думаю. Я (в нашем городе не только я) лично сам при ручном расчете по СНиП получал отрицательные значения (как уже писал только при определенном расположении ф-ов). В чем причина - не знаю.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 10:07
#13
Den_Den


 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 79


Написал программу вычисления осадок по методике СП22.13330.2011, получил обсуждаемые здесь "отрицательные" осадки.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
лично сам при ручном расчете по СНиП получал отрицательные значения
у меня та же проблема

Цитата:
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
В задаче Буссинеска никаких отрицательных вертикальных напряжений быть не должно.
это очевидно, но почему при расчете угловыми точками по СП вылезают зоны "отрицательных" осадок???

Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
наверняка неправильно выбраны прямоугольники для которых искомая точка будет угловой
проверено несколько раз, ошибка не в этом

Цитата:
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
может быть, интерполировали таблицу, вместо того чтобы просто по формуле
использовал формулу


В приложенном файле - 3d-графики осадок фундаментной плиты и окружающего ее массива грунта полученные в моей программе строго реализующей алгоритм СП, на которых видны зоны "отрицательных" осадок.
Вложения
Тип файла: docx угловые точки.docx (148.1 Кб, 337 просмотров)
Den_Den вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 12:58
#14
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Сколько пользуюсь методом угловых точек - отрицательных значений напряжений не получал... Думаю, у вас где-то закралась ошибка при вычислениях (может, при экстраполяции запредельных табличных значений коеф. Альфа... В пределах интерполируемой части ошибки точно нет).
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 14:05
#15
Den_Den


 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Сколько пользуюсь методом угловых точек - отрицательных значений напряжений не получал
Могу предложить сделать следующее - я задаю простые исходные данные и указываю точку интереса, потом сравниваем ответ (осадку)... ок?

Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
закралась ошибка при вычислениях (может, при экстраполяции запредельных табличных значений коеф. Альфа
Если пользоваться таблицей, то всегда найдется такая точка, которая "выйдет" за пределы границ параметров
0<ksi<12 и 1<l/b<10 установленных Нормами. см. приложенную картинку, где, например для условного фундамента №3
l>>b и само значение b мало, потому ksi = z/b для этого фундамента большое и легко может превысить ksi=12.

Формула для коэффициента alfa получена на основе точного аналитического решения, однако, видимо из-за ее громоздкости в Нормы не вошла и позволяет определять alfa для более широкого спектра значений ksi и l/b, см. приложенную картинку


Потому, по-моему, предпочтительнее пользоваться именно формулой, а не таблицей.



На самом деле, если проанализировать причину "отрицательной" осадки, то можно сделать следующий вывод:
(см. картинку)

1. у усл. фундамента 1 и фундамента 4 нагрузка p прикладывается с положительным знаком,
у фундаментов 2 и 3 с отрицательным.

2. у усл. фундамента 4 ksi очень большое, значить alfa затухает очень быстро, значит вклад положительных напряжений
которые дает фундамент 4 в рассматриваемую точку не велик

3. значения alfa для у.ф. 1, 2, 3 в этой задаче получаются примерно одинаковыми

4. из=за "недостаточности" положительных напряжений у очень вытянутого фундамента №4 суммарные напряжения в точке
получаются отрицательными и , следовательно, отрицательная осадка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: corner points.jpg
Просмотров: 434
Размер:	118.1 Кб
ID:	101454  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фла альфа.png
Просмотров: 307
Размер:	3.7 Кб
ID:	101455  
Den_Den вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 14:14
#16
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Чтобы не плодить темы напишу вопрос сюда же. Учитываю влияние соседних фундаментов на рассчитываемый фундамент. Дополнительное давление нахожу методом угловых точек. Вертикальное напряжение от веса вынутого в котловане грунта (сигма z гамма) также определяю с добавкой от вынутого грунта в котлованах соседних фундаментов методом угловых точек. Я прав?
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 16:32
#17
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Den_Den Посмотреть сообщение
Могу предложить сделать следующее - я задаю простые исходные данные и указываю точку интереса, потом сравниваем ответ (осадку)... ок?
Ок, давайте данные. Сравним доп. напряжения.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 18:21
#18
Den_Den


 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Ок, давайте данные.

1 слой грунта толщиной 50м; gamma=20кН/м3, E=20МПа, вес взвешенного водой грунта gamma = 10 кH/m3;
d=4.0м (от поверхности), WL=2.0 (от поверхности);
p=100kPa

определить:
1. Осадку в центре фундамента;
2. Величину сжимаемой толщи Hc;
3. Осадку в точке А(xa,ya), xa=2м, ya=20м; (начало координат в центра фундамента);
4. Распределение вертикальных напряжений в точке А(2,20)
Den_Den вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 19:03
#19
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Den_Den Посмотреть сообщение
1 слой грунта толщиной 50м; gamma=20кН/м3, E=20МПа, вес взвешенного водой грунта gamma = 10 кH/m3;
d=4.0м (от поверхности), WL=2.0 (от поверхности);
p=100kPa

определить:
1. Осадку в центре фундамента;
2. Величину сжимаемой толщи Hc;
3. Осадку в точке А(xa,ya), xa=2м, ya=20м; (начало координат в центра фундамента);
4. Распределение вертикальных напряжений в точке А(2,20)
Это слишком глобально. По существу темы - дайте размеры фундамента и точку в которой у вас получаются отрицательные напряжения (x, y, z).
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 21:17
1 | #20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Это слишком глобально
В этом и вся "вишка". Только в глобальной постановке можно выявить этот "Дряк".

Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Сколько пользуюсь методом угловых точек - отрицательных значений напряжений не получал..
...Получите...
Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
По существу темы - дайте размеры фундамента и точку в которой у вас получаются отрицательные напряжения (x, y, z).
Можите не получить. Если один отдельный ф-т и влияют отдельные ф-ты.
Разбейте фунд. плиту на ряд элементарных площадок (как ранее делали при расчете плит) и определяйте. Offtop: Уверен, хотя бы для одной влияющей площадки получите отрицательное значение,... делал много раз
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение напряжений в грунтах методом угловых точек



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение прочности бетона неразрушающим методом NatalyM Железобетонные конструкции 22 01.07.2015 14:34
Задание ключевых точек для просмотра тензора напряжений в Ansys soppr ANSYS 13 25.08.2009 08:05
Определение напряжений в грунте под сплошной ж-б фундаментной плитой на заданной глубине ВИЙ Основания и фундаменты 4 24.07.2008 11:58
Помогите пожалуста кто-нибудь с теорией угловых точек!!! DenIZ Разное 9 30.05.2007 14:43
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35