| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.10.2010, 13:38 | #1 | |
Обетонирование базы стальных колонн
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278
|
||
Просмотров: 101440
|
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
У меня к книгам тоже такой же вопрос. Потому как при обследовании НВАЭС в свое время видел эти базы своими глазами, необетонированные. Болты толще моей руки и т.д. И пока в своей жизни не видел обетонированных. Как потом восстанавливать окраску? Обычная через 7 лет потрескается.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Насколько помню...: База, да и вообще метал, который в бетоне потом, не грунтуют на заводе, а обмазывают цементным молоком. Тогда у него (металла) сцепление с бетоном будет лучше, и краска (которая в бетоне) не облупится и вода на железяку не попадет. Где про это написано - не знаю. Пенсионер рассказывал один про это (с офигенным стажем - светлая ему память)
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Вот фото столетней давности - обетонка баз колонн мартеновского цеха. Вот серия - в пункте об антикорр. защите ( PPK прав) - прямое указание об обетонке. Вот мой проект, свежий - конкретный объем обетонки, показан графически и учтен в спецификации.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.10.2010 в 07:31. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Доброе утро коллеги. Позвольте задать вопрос в этой ветке. Надеюсь автор не будет против. Так вот, в настоящее время занимаюсь реконструкцией ремонтной мастерской, построенной во времена СССР. Базы колонн к сожалению не обетонированы. В результате наблюдается коррозия (какой степени не могу сказать, в обследовании нет). Вопрос: что можно сделать с этой базой? Почистить пескоструем и обетонировать? Или усилить стенки колонн, т.к. они могли ослабиться от коррозии. и потом обетонировать. p.s. Дополнительного обследования не будет. Фото прилагаю:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Раз обсл. не будет, то так и спроектируйте: "в случае, если после "раскопки" базы будт обнаружена сильная коррозия, то усилить (см. узел А), если не очень , то очистить, огрунтовать преобразователем, покрасить два раза эмалью и обетонировать". Красить надо, ибо на границе бетон-воздух будет коррозия. Бетонировать надо, ибо краска не вечна, а бетон - как доп. зашита.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Допустим, что придется усилять. В этом случае в голову приходит только приварить швеллеры полками к колонне или заплатки из листа. Не ослабит ли сварка ещё больше колонну? Ведь варить будут уже нагруженную колонну. Сжимающая сила в колонне при сварке составляет 20 тонн.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Но можно наверно ввести доп. элементы на "будущий" выход из строя ослабленных элементов. Т.е. например рядом со ржавой трубой ставите эквивалентный элемент, который, после приложения полной нагрузки к старому и его разрушения, и примет на себя всю нагрузку. Небольшие деформации игнорируем.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Интересно, есть ли какие-нибудь данные о зависимости коррозии со временем? Т.е. на сколько мм. заржавеет сталь за определенное время в грунте. Где-то читал такое, но не помню где. ps грунты по геологии неагрессивные.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Читал где-то давно, что в неагрессивных случаях после некоторого слоя коррозии процесс резко замедляется.
Насчет приподнять домкратом - наверно возможно и такое. Я бы лично не стал напрягать монтажников, а как-то побольше металла приварил, причем верхнюю часть приварил бы к надземной "здоровой" части, и все.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
Интересно, а что с фундаментами? Ремонт колонн возможен только после монтажа разгружающих конструкций, а так страшно трогать...
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
В свою очередь сильно сомневаюсь что обетонирование баз, может спасти оные от коррозии. В бетоне есть поры, в порах накапливается влага, а грунт вообще среда агрессивная. Очень странно слышать это от тебя. За основу взял серию [IMG]http://s53.***********/i140/1010/bb/b10a20c6ea90t.jpg[/IMG] и далее Прелесть краски в том что ее можно обновить
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Хмм... Уверены?
Цитата:
Цитата:
Фундаменты на забивных сваях. За них особо не беспокоюсь. Т.к. дополнительной нагрузки не будет. Здание наоборт облегчается.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Sarman, Вообще самое грамотное что тут можно сделать -
1 очистить пескоструем ржавчину 2 оценить толщину стенки в поврежденной зоне 3 принять решение о необходимости усиления. 4 покрасить 5 обетонировать Цитата:
Offtop: как ты еще седым не стал с этой "базой"
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Коррозия металла интенсивно протекает при контакте с воздухом (кислородом), а с не водой (особенно это заметно на стальных конструкциях в водоемах с переменным уровнем зеркала воды)... Цементный камень пассивирует продукты коррозии. Химическая коррозия на данном объекте очень-очень маловероятна...
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Offtop: Вместо меня седеет директор. Я человек маленький.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это я скомпенсировал ненайденную книгу. Зато под рукой оказались вот эти три вещи - см. п.7.
Книги, если очень нужны, уж сами поищите. Цитата:
"Химия" антикоррозионного действия бетонной среды (с газами, жидкостями, щеклочами и прочими) на сталь изучена настолько подробно и глубоко, насколько изучен железобетон. Подите и возьмите Книгу, чем гадать.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
Цитата:
На фотке вижу довольно таки четкую границу верхнего обреза фундамента или опорной базы колонны(?), опорные ребра ветвей колонны. Возникло подозрение на то, что (если это база колонны) не выполнена бетонная подливка под плиту. Не видны акерные болты и их состояние. Очень важно выяснить эту ситуацию. Недостает информации по размерам деталей низа колонны. Какой диаметр трубы? Последовательность операций перечислил Regby в #17. Только первым пунктом должна быть операция откопки базы колонн и оценка качества опирания на фундамент.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Да уж. Фоткал с телефона почти 2 года назад. Была зима, буран, и этот тёмный склад. Жуть вообщем Базу обмерял. Прилагаю "карявый" эскиз. Не судите строго. Там анкерных болтов вообще нет. Подливки нет. Видимо, колонна просто приварена к закладной пластине. Размеры базы 1030х640х600(h). Колонны (не падайте со стульев господа), спиралешовные на высокочастотной сварке (сплющивание с нагревом). Трубы ф159х? (пока незнаю). Здание 2-х пролетное по 12м., шаг колонн 6м. Прилагаю также модель существующих конструкций каркаса. Судя по всему, здание не эксплуатировалось до настоящего времени. Предполагается эксплуатация здания с 2-мя мостовыми кранами Q=5т. (легкий режим, ремонтные работы).
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
Цитата:
Выполнить все операции по обетонированию.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Как? Раздолбать бетон и убедиться есть ли там анкера? Вообщем то, анкера там вообще не нужны. Момент мизерный. Будет стоять под собственным весом.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Таи, это не легкомыслие, а холодный разум
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 23
|
Нахожусь сейчас в командировке в Германии с обсуждением проекта. Когда мои зарубежные партнёры увидели наш обычный стандартный узел с обетонированной базой колонны - буквально "пешки вытаращили" и замахали руками. Вроде как "вода просочится в трещинку рядом со стальной колонной, пойдёт коррозия и наступит, как они сказали, "kaputt". Потом привели какого-то дедушку, он сказал, что да, когда-то так, вроде бы, делали, но больше ничего вспомнить не смог, потаращился вместе со всеми на наш узел и ушёл... Даже вот теперь и не знаю как убеждать их, у нас узлы эти уже готовы, если я нашим скажу, что надо переделывать - лучше, как говорится, не возвращаться... Там ведь и отметки полетят все... Жесть
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Жесть будет, когда немцы свое решение навяжут. А пока предложите усиленную защиту от коррозию. Типа по пояс красим цинкосодержащей краской и т.п. При этом главное подчеркивать все время "цинк", выучив по-немецки это слово: "der zink - das isn fantastish!".
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
По моему надо напирать на то, что при другом решении узла не будет обеспечена жёсткость сопряжения стоек с фундаментом.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 23
|
они ничем не замоноличивают базу, просто оставляют открытой и покрывают антикоррозионной защитой. про жесткость - у нас шарниры в обоих направлениях... они мне тут сами от руки узел нарисовали, попозже выложу. можно было бы их убедить если бы я им наш стандарт показал... потыкал их в "пособие по проектированию анкерных болтов", покивали и дальше что-то рисуют...
----- добавлено через ~8 мин. ----- Их аргумент был ещё, что после того, как мы смонтируем стальные конструкции надо будет опять звать бетонщиков, т.е., как правило, другую фирму... Тут конечно нельзя не согласиться с ними... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну-ну, при обетонировании именно "шарнирными" базы и будут. Обетонирование шарнирности всегда добавляет.
----- добавлено через ~2 мин. ----- и правильно делают |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это они ПРОСТО предлагают вытащить обрез выше земли, чтобы коррозия не была бесконтрольной.
Как удлинить фундамент и обеспечить заделанность базы в удлиненнный фундамент - это уже Ваше дело. Возможно изготовленная база умещается на новом обрезе, и переделка колонн будет несложной - вырезать катушку из ствола колонны и заново срастить. Если все это только на стадии проектирования, переделка с перерасчетом займет один-два вечера вместо футбола. Надо было эскизно согласовать, прежде чем полный комплект запиливать.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 23
|
Вопрос в том, почему наша нормальная практика, как, например, замоноличивание баз, вызывает у них такой шок... Ещё они в основном стараются делать базы на 2-х болтах, удивились, почему мы обычно на четырёх делаем. В общем, много мне тут нового рассказали.
Offtop: Ну там ещё не всё запилено, просто нашим же лень всё равно переделывать... Хорошо хоть футбола нету завтра интересного |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
В современности их прячут дабы сэкономить (увеличить) полезную площадь в каркасниках , если базы размашистые (например от метра и выше) будет проблема для организации стеллажей и проезда погрузчиков , вода не просочится из за отсутствия ее так таковой , бетон заказывать W6 (хотите и 12 не предел) на мелком заполнителе+ нормальная гидроизоляция.
С такой логикой все монолитные здания должны рухнуть, трещинки , коррозия, авария ........ когда работал на немцев много чего насмотрелся. Бетон у них более менее, а вот металл вне логики, больше 2-х месяцев не смог бороться..... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это же этнические немцы, у них в крови орднунг унд дисциплинен. Они первыми разработали атомную бомбу и т.д. Все у них четко в голове, ничего лишнего не делают. В Вашем случае видимо колонна принадлежит легкому зданию, а не мартеновскому цеху с горячим краном в 1000 тонн.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.04.2014 в 12:53. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Однако при наличии хороших нагрузок рама получится тяжелой без защемления. В эуропах снега мало. И нужно посмотреть на стоимость работ по фундаментам - скорее там площадочные работы удельно дороже. Поэтому фундаменты разгружают. Да бог знает, что и как там. Это вариться внутри надо, чтобы правильно рассудить.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
В общем случае - одинаково, 4 болта. )))))
Зато поперечная сила есть. При определенных параметрах рам весьма нехилая. От людей, читавших Катюшина , мне странно это слышать. Что, прям совсем никакой?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
я сделаю шарнирную базу на 3 болтах, кто меньше?)
(пространство для демпинга специально оставил) ну ооок) Надо уже начать с кранами чего-нибудь проектировать, а то я все время мыслю очень малыми горизонтальными силами ^_^ |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну, удачи.
Жесткость/шарнирность базы количеством болтов не определяется. Там и без кранов приличное Q.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
И скобочку после "болтов меньше" я не просто так поставил ^_~ А вот на тему: попрошу подробностей. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Объемом.
Значительный момент на обрезе вынуждает закладывать широкую базу и огромные анкера. Широкая база означает бетоноемкость столбчатой части. Огромные анкера означают ощутимое удорожание, т.к. например два болта М20х600 и блок из 4-х болтов М42х1600 - совсем разные песни. Момент так же требует расширения подошвы. Что так же сказывается на объеме земляных работ. Большой объем фундамента так же обозначает большую площадь гидроизоляции. Это все для столбчатых фундаментов. Свайные не слаще. А распор он и при защемлении есть. Без сравнения конкретных вариантов разговор малосмысленный.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Срочно начинаем красить арматуру, т.к. бетон не предохраняет от коррозии!!! * задумчиво так* и для чего, интересно, всякие защитные слои придуманы... |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
При установке "шпор" сильно сэкономить на подколоннике не получится. Стандартно при жестком опирании - 900х900. Сколько вы сделаете в случае шарнирного? Я - никак не меньше 600х600. Поперечная сила на обрезе также даёт нехилый момент по подошве. Причем уже от постоянных нагрузок. Порой и на сдвиг проверять приходится. В случае шарнирного опирания свайные порой вообще не катят. Сколько может взять одна свая поперечной силы, в среднем случае? Только манюсенький. И от ветров/кранов, а не от снега, например. Ну да, давайте вот сравним. Создайте в Скаде раму пролетом 20м и высотой метров 5. Загрузите её, скажем, тонной/м. Сравните два варианта.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Усилия в базах: N=11,2 тс, М=31 тс*м, Q=9,2 тс. Потом взял ту же раму и освободил от защемлений по моменту. Сечения изменить не понадобилось - прогиб 147 мм, Кисп. 84% и 81%. Можно было бы конечно тончее подобрать, но за прокат АСЧМ не стал выходить. Усилия в базах: N=11,2 тс, М=0, Q=6 тс. Принципиально вот так примерно и получается всегда. Защемив раму, мы существенную часть работы рамы передаем в землю, что и есть сермяжная правда.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
В первом случае забыл шарниры ригелю задать. Жесткие узлы и сверху и снизу - это жестоко.
Момент 31 - это в верхнем рамном узле такой получается, на фундаменте по-меньше.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Ла, лоханулся - 31 - наверху. В базе 15,1 тс*м. Все равно это большой момент, ощутимо перекашивает эпюру давлений под подошвой фундамента. И болты толстые.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Ну это у кого какая сермяжная правда. Сильно сэкономив на металле не получится сильно сэкономить на фундаментах. Чудес не бывает.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Вот эта правда сермяжна для всех. Немцы на верхних конструкциях видимо не экономят, т.к. МК изготавливаются на потоке и монтируются на ура, а подземные грязные работы-ковыряния по месту видимо дорого обходятся.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ильнур, что насмешило? У вас не ноль получился?
Подземные работы в любом случае обходятся дорого, а вот с экономией металла я думаю как раз наоборот - они его как раз экономят, не задумываясь при этом о фундаментах, т.к это не их уже будет зона ответственности.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да нет, я к тому, что шарнирность верха НЕ ДИКТУЕТСЯ защемленностью внизу. Рамность внизу не исключает рамности наверху. Поэтому, раз экономим наверху, то надо и полную раму принять.
Цитата:
Насчет распора - распор в случае полной рамы не меньше, а даже больше. В вопросе автора мы верх не видим, а видим предложение от немцев просто поднять базу. При этом рисуют малюсенькую базу с миниатюрными болтами. Хорошую добротную базу на уровне колен просто так не устроишь, без "съедания" полезной площади и объема помещения. Я наверно тыщи разных зданий и сооружений спроектировал, видение полноценное. Как Вы говорите, чудес не бывает. К каждой ситуации хороша своя индивидуальная политика. Строительство - дело многогранное, твердых догм нет.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Да, поэтому заявлять, что при шарнирном опирании рам на фундамент последний выходит компактнее и дешевле - по меньшей мере шапкозакидательно.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
На нашем примере - вместо М=0 имеем М=15,1 тс*м (и это при N=11,2 с всего!) и вместо Q=6 имеем Q=9 тс. Допустим, вместо подошвы 2х2 будет подошва 3,6х2 м, а вместо болтов М24 будут болты М36. И т.д... Насчет дешевле - зависит от экономики конкретного строительства.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.04.2014 в 17:37. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Это далеко не "уж точно".
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Клименко Ярослав это знает. Он хочет сказать, что в реальном проекте может быть так, что разницы от замены схемы фундаменты не почувствуют. Вследствие унификации, или особенностей геологии или еще как. Так конечно бывает, но это исключение из правил.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 191
|
Да, спорить особо не о чем-то ) Но мне кажется ивропейские ребята все-таки что-то выигрывают, делая шарнирные базы
(Это я подумал, разглядывая у себя на столе лист с заданием КМ и базу с плитой 1,9х0,9 м, и 2мя блоками по 3 болта М64) |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
В ряде случаев для восприятия распора в рамных конструкциях требуются специальные мероприятия - затяжки в уровне обреза фундаментов. А свайные фундаменты порой совершенно неприменимы, т.к. нихрена они, честно признаться, поперечную силу не несут (при разумном количестве свай). Сэкономив на размере базы и подколонника, мы получаем всё тот же приличный M/W (М=Q*Hф) по подошве да еще в придачу к нему сдвиг.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А "ряд случаев" - это как всегда, имеются исключения из правил. Конечно можно придумать такую конструкцию, опирающуюся на фундамент шарнирно, что фундамент получится даже СЛОЖНЕЕ, чем при защемленной конструкции. Но это уже необычное явление. Закон сохранения энергии гласит, что если часть энергии с рамы передаешь фундаменту, то фундамент получится "энергоёмче". Это - закон физики. Жесткая САМА по СЕБЕ рама, опертая шарнирно, создает минимум проблем фундаменту. А рама, жесткость которой АПРИОРИ рассчитана на ПОМОЩЬ фундамента (за счет защемления в нем), создает максимум проблем для фундамента. Вывод очевидный. Потверждается расчетами. Что еще?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Да не подтверждается этот ваш вывод расчетами ВО ВСЕХ случаях, вот и всё. И "ряд случаев", где не подтверждается - это не исключения, а вполне себе рядовые случаи.
Дальнейший спор, действительно уже бессмысленный. Я надеюсь, свою мысль я донёс.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну сколько уже можно "напримеров"? Ильнур даже вот тестовые схемы чуть выше прогонял, только зачем-то всю раму жесткой сделал.
Я уже писал - при относительно больших пролетах и малых высотах в однопролетных рамах....
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Раз мы защемляем колонну в фундамент, значит, мы собираемся включать в работу рамы еще и фундамент, для ОБЛЕГЧЕНИЯ рамы. Значит, мы имеем целью ОБЛЕГЧИТЬ раму за счет защемления в фундамент. Значит, есть для этого предпосылки, например, отличные грунты, и усложнение фундаментов не будет болезненным. Раз есть все условия для облегчения рамы, то ЕСТЕСТВЕННО жестко сопрягаем также и ригель с колонной.
А просто "воткнуть" в землю стойку и накидать сверху - это же безпринципно. Другое дело, если шарнирность вверху ТРЕБУЕТСЯ по соображениям нечувствительности рамы к осадкам и просадкам основания. А так - ра`мить так ра`мить.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ильнур, это всё бла-бла-бла. Мы же с вами "практикующие"
Мы собираемся положить на большой пролет ферму, и положить ее на колонны шарнирно. И включать ее только в ту работу, какую она заслуживает. Принципно-беспринципно. Демагогия.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну это с какой колокольни поглядеть.
Это поперечная рама, если вы так хотите. Шарнирное крепление верхнего ригеля рам к колонне разрешает СНиП II-23-81*, п. 6.10*. И я не говорил, что это "например". Например был в #89.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вот я просчитал этот "например" см. картинки. Только по поперечной силе, фундамент и упорные анкера будут загружены меньше на 15% при шарнирном опирании. А если еще момент добавить? Или вы не такой "например" имели в виду?
Да, это поперечная рама, но не рама в плане работы. Но, как я понимаю, разговор именно о рамах с точки зрения работы в зависимости от типа крепления стойки с фундаментом при постоянных рамных узлах сопряжения ригеля со стойкой. Тут видится два основных варианта варианта - с жестким и шарнирными базами и один промежуточный - с полужестким креплением стойки к фундаменту. Естественно, что при уменьшении жесткости опорного узла база и фундамент будут становится все менее нагруженными при прочих равных условиях. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну это Ильнур так разговор повернул, как ему было выгодно. Я же как раз сравниваю схему с шарнирами внизу со схемой с шарнирами вверху.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
С самого начала сравнивались рамы, это исходит из такой логики: если вверху уже есть шарнир, то внизу не введешь шарнир. А повернулось в сторону неполноценной рамы после представления расчетов.
А почему полноценные рамы не сравниваете?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
сейсмикааааа!!!
А еще, а еще... Недавно вон прошелся по своему заводу вдоль эстакады трубопроводов... каждая первая опора носит следы контактов с груженой техникой типа "камаз". С соответствующими повреждениями опор (некоторые аж винтом закрутило вследствие данного контакта ). Так что по-любому еще на груженый камаз считать надо ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
даже в неотапливаемых (с легкой кровлей из, скажем, одного профлиста)? даже с учетом эксцентриситетов приложения нагрузок (как заложенных в проекте, так и "нерасчетных" от неточностей изготовления и монтажа)? а вообще да, видел неоднократно базы колонн, где даже гаек не было на анкерных болтах Подливки, кстати, тоже. А колонна уже несколько лет под нагрузкой простояла И ничаво, стоит-не падает. Может, и подливку делать не нужно, это мы так, не знаем, куда раствор девать... Последний раз редактировалось Бармаглотище, 16.04.2014 в 00:04. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нет, просто нужно прав лишать за наезд груженым камазом на колонну. Условно исключим ветер, сейсмику, камазы и температуру из рассмотрения. В таком случае нужна ли заделка? Если да, то какую величину момента эта заделка должна воспринимать?
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Речь в возобновленном обсуждении пошла о сравнении "нашей" и "их" традиций проектирования. Поэтому и не сравниваю.
Не дождетесь. Как-то толсто слишком.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Изогнутая ось стержня с одним защемленным концом такая же, что и верхняя часть изогнутой оси стержня двойной длины с шарнирно-опертыми концами.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Чем в силовом смысле заделка от шарнира отличается в принципе?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Я на экзамене? К чему все эти вопросы? Вы же знаете, чем отличается, зачем спрашиваете?
Лучше давайте я вас спрошу. Нарисуйте мне балку, защемленную одним концом и покажите на рисунке, какие возникают в заделке реакции.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Такие случаи при реальном проектировании редки.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Пожалуйста, сразу рисую колонну:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.04.2014 в 13:05. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
В цифрах покажите, а то рисуете всякую хрень, да еще и меняете показания на ходу
Я попросил реакции в балке показать, а он мне эпюры рисует, да еще и в колонне, да еще и не в колонне рамы... О чем вообще разговор-то пошел? Я думаю с экономичностью фундаментов вопрос закрыт, в обетонированием баз тоже.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 16.04.2014 в 13:25. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
В скаде пощатаю, как же еще.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Тут несколько лет было широкое обсуждение этой темы, может отроете. Выкладывали расчеты, примеры и т.д., огромная тема получилась. "Момент в заделке" или как-то так.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Если эта - то большое спасибо за наводку. Исчерпывающе, прочитал всю от корки до корки. Ах да, спасибо Илюхе ^_^
|
|||
|
||||
инженер-конструктор КМ Регистрация: 02.07.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65
|
Что бы не создавать новой темы, спрошу здесь, тем более что этот вопрос уже затрагивался в этой теме.
Цитата:
Эксперт сделал замечание. Хочу обосновать, но данный СНиП уже отменён, а в новых про это нет ни слова. Теперь сам вопрос: есть ли действующий нормативный документ, в котором говорится о вышесказанном или после отмены СНиП III-18-75, базы колонн бодлежащие обетонированию стало нужно грунтовать? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Стальной элемент в бетоне видимо надо защищать по принципу защиты арматуры, закладных и т.д.: ГОСТ 31384-2008 (или СНиП 2.03.11-85):
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 107
|
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста разобраться. В этой теме упоминали о щелочном составе бетона. Говорили о том что защита базы колонны от коррозии происходит вне зависимости от наличия или же отсутствия микротрещин в бетоне (куда без них) именно из-за химического состава бетона. Вопрос:как доказать это заказчику. Он говорит что обетонирование делают не для защиты от коррозии а для жесткости узла (что естественно не верно), но я как то не могу найти ссылки на нормативы (не серии или учебника) где бы говорилось о обетонировании баз колонн и приводилось пояснение для чего это делают. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
тоже вчера листал, чисто про бетон ничего. В сильной и средней агрессии есть возможность облицовки химически стойкими неметаллическими материалами. Притянут сюда бетон для заказчика будет тяжко. Был удивлен, что при сильной агрессии есть возможность защиты лакокрасочными
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Из СП 28:
Примечание - Под обетонированием понимается заделка бетоном или раствором элементов деталей, расположенных на поверхностях конструкций; под замоноличиванием - внутри узла сопряжения конструкций. 5.5.12. Каждой из пяти групп соответствуют определенные виды закладных и соединительных деталей, находящихся в относительно одинаковых температурно-влажностных условиях воздействия, для которых могут быть рекомендованы равноценные варианты методов защиты от коррозии (таблица К.1). 5.5.13. Обетонирование закладных и соединительных деталей или их замоноличивание в узлах сопряжения конструкций групп II - IV должно осуществляться тяжелым, в том числе мелкозернистым бетоном марки по водонепроницаемости равной марке по водонепроницаемости бетона стыкуемых конструкций, но не ниже W4, а для группы V - по проекту. Толщина защитного слоя бетона (расстояние от наружной поверхности до поверхности ближайшего стального элемента закладной или соединительной детали) не должна быть менее 20 мм. Из пособия к СНиП 2.03.11-85 1.28. Необетонированные закладные и соединительные элементы, работающие в условиях кратковременного воздействия жидкой агрессивной среды, и в наружных стенах должны быть защищены как необетонированные стальные закладные детали железобетонных конструкций. Необетонированные закладные и соединительные элементы, а также металлические элементы наружного армирования конструкций, находящихся внутри помещений, следует защищать от коррозии в соответствии со СНиП 2.03.11-85 как металлоконструкции. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 107
|
maks-ufa, спасибо, жаль для меня не применимо. Это пункт о защите железобетона. И я то понимаю что тут параллель вполне подходит, но сослаться на этот пункт в качестве доказательства правильности обетонирования базы металлической колонны не получится(.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А что - есть необходимость обетонировать базу ТОЛЬКО с точки зрения защиты от коррозии? У меня просто никогда такой необходимости не встречалось, поэтому не могу понять... |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Т.е. при расчете базы всегда учитываешь жесткость от обетонирования, или расчетный момент колонны берешь до бетона?
Применяю это редко, когда нужно скрыть массивную базу к примеру, но там база устраивается порой ниже планировки, и чисто защита в недоступном для осмотра и покраски месте. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
Как-то один "грамотный" начальник УКСа говорил мне про решения проектировщиков-подрядчиков, что база обетонирована же и вон какая жёсткая, а если жёсткости не хватит, то колонны отклонятся наружу (там однопролётный цех был) и ферма кровли начнёт подниматься. Типа всё ок, не нагоняй смуты, ведь уже построено. Он был не прав...
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
Хахаха, да, именно так, шатёр цирка, не иначе))Но в итоге Москва доказала, или как там говорят, что чудес не бывает, - слёг "шатёр" в зимнее время. Клоуны не разбежались, остальные подобные цеха пошли усилять (там их больше 10 было одинаковых), но я решил, что с меня хватит этого.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Точка заделки колонны стала выше=>колонна стала короче=>колонна стала жестче )))
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Естественно! А о чём вообще спор? Я уже высказался - "обетонирование" базы стальной колонны - БСК.
Offtop: Может "тонирование"? Тогда другое дело
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Цитата:
Когда придет осознание того, что нужно будет еще около 25 000 м.кв. залить бетоном на толщину 280мм. чтобы все это скрыть, я не знаю, все делают вид, что все так и должно быть |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Ессно, площадь занимают в 2-4 раза больше чем площадь колонн. Для нас с вами может и не существенно, но арендатору - это нафиг не надо.
ТЦ 8х8м. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Зачем двутавру торчать из пола???? Последний раз редактировалось stas_org, 01.04.2016 в 16:54. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
вы ппц. Практически любое закрепление повышает жесткость узла. Почти все элементы узла повышают его жесткость. Вопрос - является ли это повышение заметным и имеет ли смысл о нем вообще думать?
Почти все "чистА шарнирные" узлы передают момент. Вопрос - сколько? 1%? 5%? И насколько оправдана трата времени на вычисление этого момента? Бетон - он тоже работает на растяжение. Кто не верит - пусть возьмет в руки кусок бетона и разорвет его. В случае с базами колонн в 99% случаев - неоправдано (имхо. 1% беру на всякие фантастические ситуевины типа динозавра за углом). К тому же фактическая жесткость будет сильно зависеть от качества производства работ. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Полный ппц. Весеннее обострение.
Цитата:
Обетонку железных предметов ниже пола делают для ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. Запишите. Запомните. Просто поверьте. Или приведенных ранее выписок из норм и книг не достаточно? Или заявы "прорабов" об ужесточении баз путем обетонки - не достаточно смешно для инженера? Обмотка скотчем тоже ужесточает, уж это кажный современный чел знает Стальные вещи в бетоне сохраняются ХОРОШО, и даже отлично. Сам видел, разбивая старый бетон. Заливка ног бетоном в тазике - классический пример ужесточения.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Только для этого? Серьезно? А чего выше не обетонируют? Давайте бетонировать оголовки - там тоже много пластинок и есть где влаге скопиться и где непрокрас возможен.
Я её из геометрических соображений только закладываю (утопить базу в пол - обетонировать вровень с полом; торчит база над полом - обетонировать, чтоб никто не наткнулся на болт и чтоб тумбочка была) и как замену/основу отбойников в гаражах. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Из геометрически-феншуйных соображений ты базу закапываешь. "В землю". Если ребра-болты мешают нормальной эксплуатации помещения. Металл в земле сохраняется хреново (просто поверь). Если же металл залить бетоном (в земле) - он сохранится отлично. Поверь. Оголовки можно обетонировать, да... Правда, ни один человек в здравом уме не будет этого делать, дюже геморно это в конструктивной реализации. Да и "в воздухе" отличается от "в земле" для металла. |
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Только для этого. И все. На этом конец обсуждения весенних обострений.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
грешить надо на не правильно разработанный ППР, где ни слова не было о гидроизоляции подколонников, в отсечке обетонированной базы с полом гидроизоляционными материалами (п.9.8 СП29) и скорей всего отсутствию гидроизоляции под подстилающим слоем пола (о чем только недавно прописали в нормах - см. СП 28 п.5.6.15).
Последний раз редактировалось wvovanw, 10.02.2017 в 14:23. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Дык кто рядом, тот и виноват. Кого еще винить-то? Не себя же...
Да пожалуйста. Будем оставлять колодцы. Колонна в колодце. Дно колодца - обрез фундамента. В колодце трап для откачки вод. Лесенка-скобы для удобства. Крышка. Вентиляция. Бонусом: светильник для удобства осмотра, телефон прямой связи с диспетчером цеха.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
ага, и куча грунта, который будет лезть из под пола, в особенности если база на от -0,800 при толщине пола 200-300мм))), а дале трещины и кранты самому полу.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не-не, колодец будет соответственно спроектирован, на все нагрузки, выпоры в т.ч., армирован и фсе такое. Все по науке будет. Кафелем обложим, под полированный гранит.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
может проблема в том, что колонна окрашена после бетонирования и значит в уровне пола, где как раз обычно по гравитационным оказывается вода, возможен непрокрас? Кстати да, как этого дела избежать? Там ведь всегда будет какая-то доля миллиметра, под которую сможет вода просачиваться капиллярно? Или красить кусок бетона вокруг непрерывно с колонной?
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
установили колонну в проектное положение, обетонировали базу, обмазали мастиками или оклеечной гидроизоляцией в вместе с подколонником, обратная засыпка, устройство гидроизоляции полов, по периметру баз обетонированных отсечку из рулонной гидроизоляции, устройство полов.
|
|||
|
||||
скорее всего, просто залили все одним разом, без отсечек и прочих технологических и конструктивных особенностей, отсюда и вода и коррозия и прочие прелести.
__________________
:read: |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Разуклонка? Аспирация? Температурно-влажностный? Не... не слышали....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Saha, то, что в бетоне, красить и не надо. Надо красить то, что сразу-сразу над бетоном. Вот ту линию контакта бетона, стали и воздуха.
Предлагаешь базу заливать с уклоном от колонн? Мысль-то правильная, но кто будет это делать? Льют горизонтально в этом месте обычно. Ну без воды в воздухе помещения всегда лучше, да) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Х>100, я так чувствую... Бетон сам по себе не может разъедать ЛКМ-покрытие. Мокрый бетон - может быть. Но все равно просто сталь надо красить ХОРОШО. Как свое авто при царапине, млин. А не через одно место...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 199
|
Может кто подскажет: а этот пункт из СНиП III-18-75 в какой из действующих нормативных документов перекочевал?
Цитата:
Последний раз редактировалось rzinnurov, 10.02.2017 в 23:27. Причина: цитата из СНиП |
|||
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508
|
а зачем вообще бетонировать примыкание подошвы металлической колонны с фундаментными болтами? разве не лучше сделать примыкание пола заподлицо с фундаментом колонны? тогда подошва колонны с фундаментными болтами всегда будет открыта и в случае коррозии ее можно будет очищать, подкрашивать. опять же имеется доступ к гайкам фундаментных болтов.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Так-то базы колонн широкие и мощные, и их УМЫШЛЕННО прячем под пол, чтобы снаружи стеновые панели можно было вешать, чтобы внутри не "спотыкаться" об них (об болты, траверсы и прочие предметы). Понятно, что ВСЕ что ниже пола там и остается навсегда, без доступа к осмотру и прочая. То бишь обетонируется и забывается. Это же классика. Лет 150-200... Цитата:
Когда говорят про "цементное молоко" из бетона уходит в грунт и т.д., еще не так смешно, такой процесс при сильно подвижных смесях имет место быть. Но когда предлагают сие в качестве ЛКМ, уже не так смешно.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.02.2017 в 14:50. |
|||
|
||||
Первую базу турки проектировали, вторая наша...
На первой базе все "неприятности" видны сразу, на нашем конструктиве это обнаружилось при принудительной ЭПБ после вскрытия. Узел базы жесткий, коррозия поперечного сечения до 50%. В данном месте увеличить поперечное сечение (приваркой пластин) не представляется возможным - траверсы не дают. Есть какие-нибудь идеи по усилению? ПыСы. По расчетному листу момент в колонне около 60 т*м. При моём расчете он несколько меньше (незначительно)... |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Туркам было проще - у двухветвевой колонны база не так развита, как у одно-, можно и над полом оставлять. Да и стена там далеко стоит. Видимо, не было нужды экономить место. Усилением это трудно будет назвать. Тут капремонт нужен, с полной заменой базы. ППР однако нужен, а не конструктив. Конструктив просто повторить. Если болты целы конечно.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Турецкие свежие, около 10 лет стоят... наши с 1970-ых годов. Капремонт можно будет производить только после нашего письма в надзор о недопустимом состоянии (когда производство остановят ). Заказчик уже не рад что с нами связался...
|
||||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Пересмотрел имеющиеся справочники с 1933г., обетонирования не нашел. Если у кого-то будет инфо по теме, буду благодарен, если разместите на Форуме или сбросите в личку. Что-то зацепил меня этот вопрос.
Aragorn,я также пересмотрел защиту от коррозии и Полы, не нашел норматива. Пжл, укажите точный норматив. |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Для стальных конструкций, расположенных в грунте (п. 9.3.11 СП 28), необходимо предусматривать изоляционные покрытия по ГОСТ 9.602 при этом ГОСТ 9.602 не распространяется на основные несущие конструкции. Таким образом сталь в грунт нельзя (вот когда введут в действие ГОСТ 9.602-2016, тогда может быть будет можно). А если сталь нельзя, значит необходимо обеспечить защиту от коррозии на весь период эксплуатации, допустим обетонированием.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не, совсем не то - там форумчанин просто капризный.
К ж/б фундаменту присоединяется стальная конструкция. Болты и детали базы - закладные и присоединительные. Вполне подпадают под СП28. Что еще нужно? Их мы обетонируем ДЛЯ ЗАЩИТЫ от коррозии. Толщина обетонки - толщина защитного слоя. Среда - грунт. Что еще надо? В СП граница между ж/б и МК - между пп. 5.5.3 и 5.5.4. Если же МК в грунте - это СОВСЕМ другая история - это уже изоляция спецматериалами или МК из стойких марок. Не будет Вам спецпункта об "Дозволении обетонирования баз колонн" или еще чего Вы там требуете тут...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Требование СНиП III-18-75 для экономии краски? Или краска мешает коррозионной защите?
|
||||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
краска мешает адгезии бетона. По арматуре были исследования - слегка покрытая ржавчиной (без отслоения, именно только начавшая рыжеть арматура, без пыли ржавчины) значительно лучше сцепляется с бетоном, чем свеженькая, еще в масле от прокатного стана.
|
|||
|
||||
При обетонке адгезия нужна? Это же не штукатурка, а заливка целиком?
Сцепление критично для арматуры, для обетонки базы оно для чего? |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Цитата:
Если обетонирование случайно не учтено в расчёте в расчётных длинах и т.п. Это место надо красить колонну и самое главное - сделать уклон верха от колонны, против случайных луж у колонны. Но мы так не делали ни на одной работе. Но там ржавеет и краска гибнет от воды.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Tyhig, ты сам себе противоречишь. Конечно нужна, иначе:
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Бахил, не противоречу.
Лужи могут не собраться у колонн, если сделать крышу и уклон по обетонке.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2017
Сообщений: 12
|
Добрый день! Есть ли у кого-нибудь ссылка на требование уклона обетонки?
Сейчас на одном объекте вскрыли обетонированные базы колонн, причем рядом стоят колонны давнишней установки 40-50 гг. и недавней (около 15 лет) - всё, что было в бетоне коррозирует, у старых колон коррозия значительная. Не понимаю почему в нормах нет требований по герметизации стыка колонна-обетонка, ведь в этом месте так или иначе возникнет холодный шов, микротрещина по контакту. Любая влага попадающая в этот стык, обратно уже не выйдет бесследно, с кислородом там тоже проблем нет. Лакокрасочное покрытие там, соответственно, тоже не заменить. P.S. Обетонка была выполнена тумбами, луж там не скапливалось. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.09.2017
Сообщений: 12
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Это комплексная проблема. Возможно и такое. Надо сделать обследование и на эту тему. Там в этом цеху грунт и прочее наверное фонит не хуже куска урана))). А кому это надо? Да никому, легче покрасить.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Похоже, Вам повезло с бетоном. А как себя вел бетон во времявырубки?
В моей практике заметная коррозия наблюдалась у обреза набетонки и распространялась вглубь не более ~5 см. На одном объекте ВП фермы был заделан в кирпичную кладку. Даже там по границе заделки металл проржавел, а в кладке коррозия практисески не наблюдалась. Следуя Вашей логике стальные конструкции надо полностью обетонировать. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2017
Сообщений: 12
|
Цитата:
По последней информации в цехе имели место проливы кислот, скорее всего это и является причиной коррозии как стальных конструкций, так и бетона. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Покрытые лакокрасочными материалами - нет, только чистый металл. Но тут вопрос в том, где располагать границу окрашивания. Ведь для всех незащищенных стальных элементов в бетоне должен соблюдаться минимальный защитный слой. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Этот вопрос предыдущими поколениями не был решен, т.к. надо было строить коммунизм семимильными шагами, что не предполагало торможений по поводу каких-то там корррозий в обетонках. А теперь потомки обнаруживают коррозию.
Думается, обетонка не должна рассыпаться с десятилетиями - это понятный и решаемый вопрос (вплоть до устройства кольцевого армирования проволокой). А вот на границе обетонка-ЛКЗ проблема непростая. Мне кажется, что там нужен некий "поясок" из герметика. Поясок должен оставаться в обетонке. Ширина пояска не менее защитного слоя бетона. Тут можно как - или заранее перед бетонированием намазать герметика по границе перехода, или же наклеить какую-нить убираемую ленту толстую, чтобы после схватывания бетона выдернуть ленту и закачать силикона или что там годится. Или тупо без всяких усложнений на стык нанести герметик как сварной шов, катетом с защитный слой. Лчше конечно в щель, так надежней. Герметик дожен хорошо адгезировать как с бетоном, так и с ЛКЗ. Думаю, при оголтелом капитализме герметики есть любые крутые, один дешевле другого . Вам выпала честь довести дело дедов до ума, они бы гордились Вами.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Мне кажется что проблема (именно в данном случае) не на границе, т.к.
Бетон получается "потерял" свои свойства, будь там металл даже полностью залитый, как арматура, он бы тоже скорродировал. Раз там такая среда, то нужно начинать было не со стыков, а с применения материалов с необходимой устойчивостью к воздействиям или защитными покрытиями |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
Я приводил пример - это ведомственный плавательный бассейн НГДУ. Фермы изначально были окрашены, эксплуатировали здание нефтяники конструкции красили чуть ли не ежегодно и в целом фермы были в нормальном состоянии, а вот в месте заделки в кладку - везде коррозия с потерей сечения, в некоторых местах до 100%. Формально единственный выход, как говорит Ильнур - защитить мето контакта с нахлесткой на металл и бетон. По сути в нормальных условиях как показывает опыт, достаточно качественной обетонки. А в агрессивной среде - делать открытые базы выше ур. ч. п. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 30.05.2023 в 11:43. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Однако далее я именно про герметизцию на границе.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). | AK-47 | SCAD | 14 | 15.04.2013 14:43 |
Узлы соединения стальных ферм индивидуального изготовления и сборных железобетонных колонн | Flatron | Железобетонные конструкции | 4 | 02.09.2010 17:20 |
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет | bogdan54 | Металлические конструкции | 24 | 06.08.2009 15:21 |
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. | injenere | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 18.08.2008 10:28 |