| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Оцените схему индивидуальной котельной
Инженер-проектировщик СК, аспирант кафедры КДиП СПбГАСУ
СПб, Красноярск
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 4102
|
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
1. Вполне (если столько нужно).
2. Почему и нет, коль один смесительный отбор показан. 3. Это не обводная линия. Эта перемычка позволяет переводить электрический котел «в догон». Электрический в этом случае включается на постоянной основе, а второй котел, имеющий автоматику, догревает эпизодическими включениями по мере необходимости. 4. Ну и пусть сидит при открытой запорной арматуре на линии обоих котлов. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик СК, аспирант кафедры КДиП СПбГАСУ Регистрация: 26.10.2009
СПб, Красноярск
Сообщений: 19
![]() |
Большое спасибо за ответ. Пойду их мучать на наличие элементарных расчетов.
И вопрос по 3 вопросу. А возможно включение в сильные холода сначала основного дизельного котла, затем электрического с автоматикой, чтобы электрокотел, в случае отказа основного, по температуре воды, попадающей в него, понял, что необходимо включится и начал работать? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик СК, аспирант кафедры КДиП СПбГАСУ Регистрация: 26.10.2009
СПб, Красноярск
Сообщений: 19
![]() |
Ну вообще-то по последним требованиям к каждому разделу проекта должна прилагаться пояснительная записка. И по требованию заказчика проектировщик всегда предоставляет расчеты. Я всегда могу предоставить расчетные схемы, эпюры, расчеты. По крайней мере так принято в серьезных организациях.
Далее, я объяснил, что "проектный отдел" в лице студента 3 или 4 курса ПГС не очень впечатляет. С таким отношением к заказчику неудивительно, что они вас ... Последний раз редактировалось goosse23, 24.10.2010 в 12:45. |
|||
![]() |
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
понимаю, более того, согласен!
так чего ж вы идете к этим студентам?! З.Ы. и даже в ПЗ я не ОБЯЗАН давать расчеты, результаты-да, но не расчеты, а если кто-то когда-то законно* потребует- устанет выносить тома... *закон такой надо еще принять. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик СК, аспирант кафедры КДиП СПбГАСУ Регистрация: 26.10.2009
СПб, Красноярск
Сообщений: 19
![]() |
Заказчик все лето пытался узаконить частный дом. И вот только сейчас получилось и ему надо срочно закрыть тепловой контур, а сейчас такая пора, что все нормальные бригады монтажников в городе заняты, свободны только у них, готовы зайти хоть сейчас, и как монтажники они отличные ребята. И проект делать остальные будут не меньше недели-двух, а он уже сделал. А у нас уже заморозки. Обычная ситуация, в общем.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик СК, аспирант кафедры КДиП СПбГАСУ Регистрация: 26.10.2009
СПб, Красноярск
Сообщений: 19
![]() |
я и не жалуюсь. не совсем точно выразился, он оформлял право собственности. Там довольно темная история с этим. И не было смысла заходить в дом, вдруг что сорвется. Ну и не было возможности получить тех.условия на подключение к электричеству, воде и канализации.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире | DR.Dim | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.03.2010 09:07 |
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания | Djuli | Архитектура | 2 | 06.02.2010 00:33 |
Минимальное расстояние от котельной до офисного здания | vishand | Архитектура | 1 | 18.01.2010 12:30 |
Оцените схему | whisper_23 | Расчетные программы | 9 | 06.02.2008 03:55 |
Оцените расчетную схему | valerij_konstr | SCAD | 14 | 07.03.2007 10:05 |