Оцените схему индивидуальной котельной
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Оцените схему индивидуальной котельной

Оцените схему индивидуальной котельной

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.10.2010, 21:43 #1
Оцените схему индивидуальной котельной
goosse23
 
Инженер-проектировщик СК, аспирант кафедры КДиП СПбГАСУ
 
СПб, Красноярск
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 19

Добрый день. Организацией, отвечающей за монтаж системы отопления, предложена такая схема узла управления. "Проектный отдел" данной организации меня совсем не впечатлил. Если саму систему отопления я еще могу проверить и оценить, то с узлом управления меня терзают смутные сомнения, что он содран с другого проекта без пересчета диаметров труб. Требуемая мощность 37 кВт, расход 1,4 т/ч. Основной котел - дизельный Kiturami, резервный - Dakon PTE/ Времени на выполнение полноценного проекта и замену организации нет в связи с наступающими холодами. Прошу грубо оценить на наличие ошибок.
Вот собственно сами вопросы:
1. Достаточно ли оборудования для нормального функционирования системы?
2. Возможно ли установить погодозависимую автоматику? Или это зависит от котла.
3. Зачем нужна обводная линия между котлами?
4. Правильно ли подсоединен расширительный бак, на обратке?

Заранее благодарю за ответы.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
схема узла управления.dwg (482.9 Кб, 1075 просмотров)

Просмотров: 4102
 
Непрочитано 22.10.2010, 09:37
#2
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


1. Вполне (если столько нужно).
2. Почему и нет, коль один смесительный отбор показан.
3. Это не обводная линия. Эта перемычка позволяет переводить электрический котел «в догон». Электрический в этом случае включается на постоянной основе, а второй котел, имеющий автоматику, догревает эпизодическими включениями по мере необходимости.
4. Ну и пусть сидит при открытой запорной арматуре на линии обоих котлов.
layer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 10:09
#3
goosse23

Инженер-проектировщик СК, аспирант кафедры КДиП СПбГАСУ
 
Регистрация: 26.10.2009
СПб, Красноярск
Сообщений: 19
<phrase 1=


Большое спасибо за ответ. Пойду их мучать на наличие элементарных расчетов.
И вопрос по 3 вопросу. А возможно включение в сильные холода сначала основного дизельного котла, затем электрического с автоматикой, чтобы электрокотел, в случае отказа основного, по температуре воды, попадающей в него, понял, что необходимо включится и начал работать?
goosse23 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2010, 12:32
#4
goosse23

Инженер-проектировщик СК, аспирант кафедры КДиП СПбГАСУ
 
Регистрация: 26.10.2009
СПб, Красноярск
Сообщений: 19
<phrase 1=


Ну вообще-то по последним требованиям к каждому разделу проекта должна прилагаться пояснительная записка. И по требованию заказчика проектировщик всегда предоставляет расчеты. Я всегда могу предоставить расчетные схемы, эпюры, расчеты. По крайней мере так принято в серьезных организациях.

Далее, я объяснил, что "проектный отдел" в лице студента 3 или 4 курса ПГС не очень впечатляет. С таким отношением к заказчику неудивительно, что они вас ...

Последний раз редактировалось goosse23, 24.10.2010 в 12:45.
goosse23 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2010, 12:34
#5
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191


понимаю, более того, согласен!
так чего ж вы идете к этим студентам?!

З.Ы. и даже в ПЗ я не ОБЯЗАН давать расчеты, результаты-да, но не расчеты, а если кто-то когда-то законно* потребует- устанет выносить тома...
*закон такой надо еще принять.
privodnik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2010, 12:44
#6
goosse23

Инженер-проектировщик СК, аспирант кафедры КДиП СПбГАСУ
 
Регистрация: 26.10.2009
СПб, Красноярск
Сообщений: 19
<phrase 1=


Заказчик все лето пытался узаконить частный дом. И вот только сейчас получилось и ему надо срочно закрыть тепловой контур, а сейчас такая пора, что все нормальные бригады монтажников в городе заняты, свободны только у них, готовы зайти хоть сейчас, и как монтажники они отличные ребята. И проект делать остальные будут не меньше недели-двух, а он уже сделал. А у нас уже заморозки. Обычная ситуация, в общем.
goosse23 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2010, 12:51
#7
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191


эммм....не совсем понимаю, как система отопления мешает узаконить частный дом...
раз он/Вы решили работать с этой командой*, чего жаловаться-то?
решение=результат.
privodnik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2010, 13:02
#8
goosse23

Инженер-проектировщик СК, аспирант кафедры КДиП СПбГАСУ
 
Регистрация: 26.10.2009
СПб, Красноярск
Сообщений: 19
<phrase 1=


я и не жалуюсь. не совсем точно выразился, он оформлял право собственности. Там довольно темная история с этим. И не было смысла заходить в дом, вдруг что сорвется. Ну и не было возможности получить тех.условия на подключение к электричеству, воде и канализации.
goosse23 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Оцените схему индивидуальной котельной



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире DR.Dim Лира / Лира-САПР 11 24.03.2010 09:07
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания Djuli Архитектура 2 06.02.2010 00:33
Минимальное расстояние от котельной до офисного здания vishand Архитектура 1 18.01.2010 12:30
Оцените схему whisper_23 Расчетные программы 9 06.02.2008 03:55
Оцените расчетную схему valerij_konstr SCAD 14 07.03.2007 10:05