Непрочитано 27.10.2010, 10:18 #1
Расчет балки перекрытия на зыбкость
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Тут недавно шла тема расчета конкретной балки на зыбкость, и по расчету оной возникли некоторые вопросы. Никогда раньше не обращал внимания на п.10.10 СНиПа "Нагрузки и воздействия"

[IMG]http://s008.***********/i306/1010/be/2b9b478abc58.png[/IMG]

в котором речь о зыбкости похоже и идет. Кто-нибудь применял эту формулу для расчетов?

В общем-то все в этой формуле понятно, но может случиться такая расчетная ситуация, когда неясно как применять эту формулу. Вот например ситуация - балки с пролетом 5 метров и шагом 3 метра. У стены пещеходный мостик шириной 1.5 метра.

[IMG]http://s013.***********/i324/1010/c2/811e36eb92c7.png[/IMG]

В формуле 26 нагрузки рассматриваются по всей поверхности и соответственно по всей длине балок. А в моем примере нагрузка только на части балки. Какие значения p, p1, q нужно в этом случае забивать в формулу 26?
Просмотров: 30835
 
Непрочитано 27.10.2010, 11:04
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


зачем так сложно?
п.4 табл.19 СНиП 2.01.07.
0,7мм от 100 кг.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2010, 11:27
#3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
зачем так сложно?
п.4 табл.19 СНиП 2.01.07.
0,7мм от 100 кг.
А этот расчет вы попросту игнорируете?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 11:31
#4
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Кто-нибудь применял эту формулу для расчетов?
Я не применял, но тоже задумался и сел поразмышлять и поанализировать. Пока пришел к выводу, что эту формулу можно в топку. Прикинул предельный прогиб по этой формуле для балочной схемы при расчетном пролете 5 м, шаге балок 3 м и q=700 кг/м2 (жб перекрытие 200 мм + пол 100 мм). Получилось fu = 5 см, что в два раза больше L/200 = 2,5 см.
То бишь для каких пролетов и при каких схемах имеет смысл применять эту формулу пока для себя не уяснил.
Буду продолжать считать зыбкость по #2.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 11:35
#5
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Это не на ЗЫБКОСТЬ, а на РЕЗОНАНС
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 12:01
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А этот расчет вы попросту игнорируете?
0,7мм от 100 кг более злое требование, уже неоднократно сравнивалось (это для обычных помещений без танцзалов, с танцзалами следует проверять эту формулу)
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2010, 12:06
#7
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Пока пришел к выводу, что эту формулу можно в топку.
"В топку" на основании того, что этот предельный прогиб никогда не будет определяющим или "в топку", потому что "в топку"?)

Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Это не на ЗЫБКОСТЬ, а на РЕЗОНАНС
В СНиП не введены такие понятия как зыбкость и резонанс, это наше обиходное их название, потому терминология не имеет значения. Имеет значения что эти два расчета (п.4 табл.19 и формула 26) ограничивают прогибы исходя из физиологических требований и имеют определенные различия. Расчет по п.4 табл.19 учитывает наличие неуютного ощущения у человека при ходьбе по перекрытию. То есть якобы под весом человека перекрытие недопустимо прогибается, вызывая чувство дискомфорта. Граница этого дискомфорта - 0.7 мм. Формула же 26 имеет некую колебательную природу, раз уж один из ее параметров измеряется в Герцах. На мой взгляд это больше соответствует понятию "зыбкость", но повторюсь - дело не в формулировках. Я считаю, что учитывать надо обе формулы, вот вопрос в том, как правильно применить формулу 26 в предложенном мной примере.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 12:16
#8
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
"В топку" на основании того, что этот предельный прогиб никогда не будет определяющим
Именно по этому, потому что пока не вижу варианта, при котором требования прогиба по этой формуле будет меньше, определенного по общим требованиям.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 12:16
1 | #9
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Нитонисе

учет этой формулы важен для большепролетных плит/балок (более 6 м), у меня были примеры, где прогиб по этой формуле был меньше нормативного, приходилось его брать за основное ограничение...
Sid Barret вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2010, 12:22
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
учет этой формулы важен для большепролетных плит/балок (более 6 м), у меня были примеры, где прогиб по этой формуле был меньше нормативного, приходилось его брать за основное ограничение...
Ну понятно, что этот прогиб будет не всегда определяющим, но раз формула есть - надо пользоваться... как ее применить в моем примере?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 12:26
#11
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
дело не в формулировках
Согласен
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
вопрос в том, как правильно применить формулу 26
Считаете прогиб от Ваших фактических нагрузок и сравниваете с предельно допустимым по эмпирической формуле 26
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2010, 12:30
#12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Считаете прогиб от Ваших фактических нагрузок и сравниваете с предельно допустимым по эмпирической формуле 26
Вот в том-то и дело, что неясно как определить допустимый прогиб по формуле 26. Что именно нужно подставлять вместо величин p, p1, q. Допустим нагрузки такие:
- временная на мостике - 150 кг/м2
- временная длительная на мостике - 30 кг/м2
- вес конструкций мостика 50 кг/м2
- балка - 100 кг/м.п.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 22:50
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,683


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вот в том-то и дело, что неясно как определить допустимый прогиб по формуле 26. Что именно нужно подставлять вместо величин p, p1, q. Допустим нагрузки такие:
- временная на мостике - 150 кг/м2
- временная длительная на мостике - 30 кг/м2
- вес конструкций мостика 50 кг/м2
- балка - 100 кг/м.п.
Раз пешеходный мостик, то по табл. 20 р=25, р1=30, q=50. Это для настила.
К Вашей балке скорее некорректно применение этой формулы - нагрузка локальная, смещенная к концу балки.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.10.2010 в 22:56.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2010, 08:08
1 | #14
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а я вот как делаю, если перекрытие например: металлическое в неотапливом помещении, деревянное и т.д. т.е. его собственный вес достаточно маленький, а пролеты больше 3-4х метров, то просчитываю по вышеуказанной формуле. вес человека в 100кг получается "критичный" для такого перекрытия.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 09:21
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
К Вашей балке скорее некорректно применение этой формулы - нагрузка локальная, смещенная к концу балки.
Это проблема балки или формулы?)
А как быть с балкой полностью закрытой покрытием, на котором имеются перегородки? Для получения q нужно замениь нагрузку от перегородок эквивалентной равномерно распределенной по площади? И если тут применим такой метод, то можно ли его использовать и для примера из первого поста? Через момент заменить все нагрузки эквивалентными и посчитать.

Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
а я вот как делаю, если перекрытие например: металлическое в неотапливом помещении, деревянное и т.д. т.е. его собственный вес достаточно маленький, а пролеты больше 3-4х метров, то просчитываю по вышеуказанной формуле. вес человека в 100кг получается "критичный" для такого перекрытия.
Ну так я же не говорю, что формула 26 вместо этого расчета. Я говорю о том, что считать нужно и так и сяк.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2010, 13:42
#16
Vityaz


 
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 12


Для Вашего случая эта формула неприменима, но можно посчитать
консервативно приняв ширину пешеходного мостика равной 5 м.
__________________
Почаще оглядывайся на зады, дабы в будущем избежать знатных ошибок.
Vityaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 13:47
#17
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Vityaz Посмотреть сообщение
Для Вашего случая эта формула неприменима
Получается у этой формулы вообще узкая область применения.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2010, 14:04
#18
Vityaz


 
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 12


Получается так. Судя по формуле она применима для перекрытий,
которые имеют равномерно распределенную нагрузку по всей
поверхности.
__________________
Почаще оглядывайся на зады, дабы в будущем избежать знатных ошибок.
Vityaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 14:08
#19
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Vityaz Посмотреть сообщение
Получается так. Судя по формуле она применима для перекрытий, которые имеют равномерно распределенную нагрузку по всей
поверхности.
При этом если на перекрытии есть нагрузка типа перегородок, то формула уже не годится.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2010, 14:09
#20
Vityaz


 
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 12


Годится, если перегородки привести к равномерно распределенной
нагрузке))
__________________
Почаще оглядывайся на зады, дабы в будущем избежать знатных ошибок.
Vityaz вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2010, 14:13
#21
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


переведите Нитонисе через равенство прогибов свою "косую-кривую-неравномерную" нагрузку в равномерную и считайте по формуле.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 14:24
#22
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Vityaz Посмотреть сообщение
Годится, если перегородки привести к равномерно распределенной
нагрузке))
Ну если приводить к равномерно распределенной, то и тут можно тот же принцип применить.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
переведите Нитонисе через равенство прогибов свою "косую-кривую-неравномерную" нагрузку в равномерную и считайте по формуле.
Через равенство моментов - это будет одно и то же? Для статически определемой балки задача простая, а вот для статически неопределимой - существенно усложняется.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2010, 19:01
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,683


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
...существенно усложняется.
Тогда наверно смоделируйте в КЭ-программе и посчитайте на колебания - и по максимальному ускорению делайте вывод о пригодности.
Нормы на допустимые ускорения имеются.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 20:30
#24
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тогда наверно смоделируйте в КЭ-программе и посчитайте на колебания - и по максимальному ускорению делайте вывод о пригодности.
А вот это выше моих сил
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 08:12
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,683


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А вот это выше моих сил
Зато в Ваших силах понять интуитивно, что поперечные балки при весе 100 кило/м и пролете 5 м наверно настолько жесткие, что их соб. частота наверно десятки или сотни Гц, а прогиб от нагрузки на конце (от мостика) вообще мизерный - нет нникакой необходимости проверять эту балку на зыбкость.
Остается мостик по приведенной формуле посчитать: боковые швеллера при альфа=1 и настил при альфа=0,5.
P.S. Забыл ответить на:
Цитата:
Это проблема балки или формулы?
Теперь это - Ваши проблемы
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 10:14
#26
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зато в Ваших силах понять интуитивно, что поперечные балки при весе 100 кило/м и пролете 5 м наверно настолько жесткие, что их соб. частота наверно десятки или сотни Гц, а прогиб от нагрузки на конце (от мостика) вообще мизерный - нет нникакой необходимости проверять эту балку на зыбкость.
Остается мостик по приведенной формуле посчитать: боковые швеллера при альфа=1 и настил при альфа=0,5.
Да это вообщем-то теоретическая задача и нужен формальный расчет, а не практический. То есть даже если там 100-кратный запас - нужны итоговые цифры.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Теперь это - Ваши проблемы
Да вот я думаю, насколько правомерно распределять нестандартную нагрузку через максимальный момент к равномерно распределенной на грузовой площади балки?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 18:25
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,683


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
...Да вот я думаю, насколько правомерно распределять нестандартную нагрузку через максимальный момент к равномерно распределенной на грузовой площади балки?
Думаю, так будет несправедливо - момент по прогибу - это одно, а закон Ньютона о массе и ускорении - совсем другое.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2015, 09:55
#28
belmende

проектировщик, обследователь
 
Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109


Добрый день, господа! Скажите, если считать железобетонное перекрытие по формуле с 1 кН в середине пролета, что берется за расчетную ситуацию? Я имею ввиду нужно ли при этом брать только эти 100 кгс и считать прогиб относительно недеформированной оси элемента или надо нагружать перекрытие всеми возможными (допустим нормативными) нагрузками и считать увеличение прогиба относительно уже деформированной оси? Вроде смысл один и тот же, но в первом случае, наверное, бетон работает с начальным модулем упругости, а вот если ее нагрузить, то модуль упругости придется снижать.
belmende вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2022, 11:02
#29
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 708


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
п.4 табл.19 СНиП 2.01.07.
0,7мм от 100 кг.
В СП20.13330.2016 с изменениями 1-4 данное требование исчезло (см. таблицу Л1). Или может я ошибаюсь?... прошу меня подправить.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2022, 21:47
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,683


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
В СП20.13330.2016 с изменениями 1-4 данное требование исчезло (см. таблицу Л1). Или может я ошибаюсь?... прошу меня подправить.
См. табл.Д1, строка 4.
А где там табл. Л1?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2022, 22:12
#31
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 708


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
См. табл.Д1, строка 4.
А где там табл. Л1?
Приложение Л. СП 20.13330.2016

Значения предельных прогибов и перемещений зданий и их отдельных элементов, ограничиваемые исходя из технологических и конструктивных требований

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Приложение Л. СП 20.13330.2016

Значения предельных прогибов и перемещений зданий и их отдельных элементов, ограничиваемые исходя из технологических и конструктивных требований
Сравните
СНиП 2.01.07-85* и СП 20.13330.2016 и поймете о чем я. Я про 0.7 мм перемещении при нагрузке 100 кг.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2022, 08:59
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,683


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Приложение Л. СП 20.13330.2016....
Я смотрел СП не с изм.4.
Нашел с изм.4 и посмотрел - да, убрали 0,7 мм от 100 кг.
Для лестниц оставили только как для балок (ссылка на строку 2 со строки 3 в табл.Д1). И для лоджий - ссылка на Д.2.2, т.е. динамический расчет (как перекрытий).
Понаменяли...
Зато методику испытаний в аэротрубе ввели.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 18:49
#33
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 708


Возникла необходимость выполнить расчет железобетонного перекрытия на зыбкость. Открываю приложение Д СП 20.13333.2016 (с изменениями 1-4) и прихожу к выводу.... Зыбкость не зависит от от толщины плиты перекрытия и армирования. Может я что то пропустил или не так понял?
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 19:59
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,683


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Возникла необходимость выполнить расчет железобетонного перекрытия на зыбкость. Открываю приложение Д СП 20.13333.2016 (с изменениями 1-4) и прихожу к выводу.... Зыбкость не зависит от от толщины плиты перекрытия и армирования. Может я что то пропустил или не так понял?
Напрямую не видно связи. Но видимо так: пролет учитывается, вес учитывается - значит толщина учлась, граничные условия через альфа учитываются. 9,81 присутствует, значит массы есть.
Остается E. Вот этого модуля нет, да.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2022, 21:11
1 | 1 #35
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 193


Offtop: Понятно, откуда 24к сообщений у Ильнура, Тухига и тп ))
dallaev, в формуле fu вы определяете допустимую величину физиологического прогиба элемента (это не зыбкость, зыбкость отменили).
А потом прикладываете к схеме нагрузки, как сказано в последнем абзаце Д.2.2. И сравнивает величины.
Все параметры схемы (толщина, жесткость и тп учитывается в фактическом прогибе).
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2022, 06:49
1 | #36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,683


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
... в формуле fu вы определяете допустимую величину физиологического прогиба элемента...
Согласен, вчера у меня в ф.Д1 единицы измерения не сходились. На свежую голову:
(м/с2)*(Н/м2)/(Гц2*Н/м2)=(м/с2)*(Н/м2)/(с-2*Н/м2)=м.
Цитата:
это не зыбкость
А что? Жидкость? Шаткость? Значение "зыбкость" можно хорошо понять из выражения "зыбкое болото". Ощущение зыбкости.
Цитата:
физиологического прогиба
Что значит физиологический прогиб? Ощущение зыбкости пола - какраз и есть физиологическое ощущение.
Просто прогиб 0,7 от 100 кило значит был зыбкостью, а вот эта проверка с учетом частоты ходьбы и g - нет?
Я считаю, что в Д.2.2 самая настоящая проверка на зыбкость.
А 0,7 от 100 - это была примитивная проверка на зыбкость, скажем в первом приближении.
Цитата:
Понятно, откуда 24к сообщений у Ильнура
Offtop: Ты неправильно понял - просто я долго живу, поэтому много постов. Плюс приходится разбираться с такими вот постами, с "физиологическими перегибами". И что если много? Это какое-то достижение? Почему это количество тебя волнует? Так-то это число абсолютно ничего не значит. Это моточасы.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 01.09.2022 в 06:58.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2022, 09:56
#37
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 708


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
А потом прикладываете к схеме нагрузки, как сказано в последнем абзаце Д.2.2. И сравнивает величины.
Все параметры схемы (толщина, жесткость и тп учитывается в фактическом прогибе).
Значение фактического прогиба как я понимаю надо вычислять по СП 63.13330.2018 п 5.5.1 и п 5.5.2.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Еще... просмотрев таблицу Д1 с изменениями №3 СП 20.13330.2016 пришел к выводу физиологические требования к плитам перекрытия не предъявляются.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2022, 16:41
1 | 1 #38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,683


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Значение фактического прогиба как я понимаю надо вычислять по СП 63.13330.2018 п 5.5.1 и п 5.5.2.
Да, если ж.б. Если стальные конструкции - то СП 16, если деревянные - СП Деревянные.
Еще... просмотрев таблицу Д1 с изменениями №3 СП 20.13330.2016 пришел к выводу физиологические требования к плитам перекрытия не предъявляются.[/quote]Зато эти требования К ПЛИТАМ предъявляются в Д2.2 - см. скан.
Я не знаю, есть ли различие между ПЕРЕКРЫТИЕ и ПЛИТОЙ ПЕРЕКРЫТИЯ, но различие между ПЕРЕКРЫТИЕ и ЭЛЕМЕНТ ПЕРЕКРЫТИЯ есть. А плита - это элемент перекрытия.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как предъява.png
Просмотров: 96
Размер:	119.3 Кб
ID:	249768  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2023, 18:46
#39
BIzzzzzzON


 
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 133


Здравствуйте.

Есть вопросы по формуле для определения коэффициента b из таблицы Д.1 Приложения Д СП 20.13330.2016, который влияет на предельные физиологические прогибы.

1. В этой формуле применяется корень 125-ой степени или же умножение на 125?
Сам склоняюсь к первому варианту, поскольку в противном случае в формуле Д.1 влияние слагаемого p оказывается на 2 порядка более значительным, чем остальных слагаемых.

2. Может быть, кто-то подскажет первоисточник этой формулы и методики в целом?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 100
Размер:	545.3 Кб
ID:	252682  
BIzzzzzzON вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2023, 19:34
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,683


Цитата:
Сообщение от BIzzzzzzON Посмотреть сообщение
...
1. В этой формуле применяется корень 125-ой степени или же умножение на 125?
2. Может быть, кто-то подскажет первоисточник этой формулы и методики в целом?
1. Умножение.
2. Теория упругости. Вынужденные колебания (очень сложно).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2023, 12:28
#41
BIzzzzzzON


 
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 133


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Умножение.
Если умножение, тогда, допустим, для жилых комнат с деревянным балочным перекрытием:
p = 0,25 кПа,
p1 = 1,5 * 0,35 = 0,53 кПа,
q = 1 кПа,
Q = 0,8 кН,
Альфа = 1,
a = 0,6 м,
l = 4,0 м,
тогда b = 125 * √(0,8/(1*0,25*0,6*4))=125*1,15=144
В итоге влияние p в 144 раза больше, чем остальных слагаемых.
Почему это нормально?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
2. Теория упругости. Вынужденные колебания (очень сложно).
Как-то очень неконкретно. Обычно путь формул из теории упругости до нормативов проходит ещё пару публикаций - монографий, статей, пособий и прочего. Вот с ними бы и хотелось ознакомиться.
BIzzzzzzON вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2023, 12:51
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 11,375


Там запятая пропущена.
Дурацкая формула, а ноги растут отседова

максимальная амплитуда и даст искомый прогиб.
__________________
Даже самый правильный совет не спасёт от стремления лохануться.

Последний раз редактировалось Бахил, 19.01.2023 в 13:03.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2023, 13:53
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,683


Цитата:
Сообщение от BIzzzzzzON Посмотреть сообщение
...Почему это нормально?
....раньше в СП эта таблица была ширше и мягше, и там была строка с b=50 для ирландских танцев.
Другое дело что у Вас получается прогиб 0,4 мм, что как-то не очень гуманное ограничение...но с третьей стороны - нефиг зыбкие полы городить.
Цитата:
Сообщение от BIzzzzzzON Посмотреть сообщение
Как-то очень неконкретно.
Конкретно бывает на кладбище. А тут конкретику не найдешь - это же какой-то доцент-математик просчитал, институт ввел итог в норму, а оригиналы выкладок сданы в архив, или не сданы. Вот где я тебе найду рукописи? Как сам думаешь...
Цитата:
Сообщение от BIzzzzzzON Посмотреть сообщение
Вот с ними бы и хотелось ознакомиться.
Все бы хотели по массе записей в нормах "ознакомиться" с авторскими выкладками. Но их нет. Приходится самому лезть в теорию, вникать и пытаться повторить путь автора. Но тропинки обычно расходятся еще на первом шагу. Примите соболезнования.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изначально.png
Просмотров: 52
Размер:	27.9 Кб
ID:	252690  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2023, 14:47
#44
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 5,729


а в чем вообще логика?
обычные эстетико-психологические прогибы определяем от: постоянной + 35% временной (длительная часть)
физиологические прогибы определяем от: постоянной + 35% временной + (25 или 50 кг).
при этом допустимый физиологический будет всяко меньше, то есть ограничение более строгое при большей нагрузке.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2023, 17:16
#45
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 11,375


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а в чем вообще логика?
Да логика практически не просматривается. Просто попытка "занаучить" элементарную формулу.
__________________
Даже самый правильный совет не спасёт от стремления лохануться.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет балки перекрытия на зыбкость

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет неразрезной многопролетной балки DK Конструкции зданий и сооружений 145 20.11.2015 08:47
Расчет кессонного перекрытия Роб Расчетные программы 39 31.01.2013 17:50
Расчет междуэтажного перекрытия в виде кирпичных цилиндрических сводов по мет. балкам Посетитель Каменные и армокаменные конструкции 6 07.12.2012 23:18
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит Владимир из Магнитки Металлические конструкции 5 08.04.2010 11:25
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58