Огнезащита пром здания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Огнезащита пром здания

Огнезащита пром здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.10.2010, 15:14 #1
Огнезащита пром здания
Ekaterina
 
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 8

Требуется ли огнезащита МК промышленного здания, если категория здания по степени огнестойкости в тех задании - IV ??
Просмотров: 2545
 
Непрочитано 27.10.2010, 17:20
#2
fag85


 
Регистрация: 17.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 394


Внутренние стены лестничных клеток требуется подвергать огнезащите. А в остальном не нужно, если только толщина профиля МК не меньше 1мм.
fag85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 07:52
#3
Ekaterina


 
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 8
<phrase 1=


т.е. предел огнестойкости МК в любом случае достигает R15?

В "Справочнике по огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций" есть только защищенные МК, предел огнестойкости - 4, а как насчет незащищенных?
Ekaterina вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2010, 11:11
#4
fag85


 
Регистрация: 17.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 394


фактические пределы огнестойкости незащищенных несущих стальных конструкций, как правило, не превышают величины – R 15.
Но лучше это просчитать в ППР, т.к. Вам все же придется составлять ППР на огнезащиту, потому что согласно Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (таблица 21) необходимо подвергать огнезащите внутренние стены лестничных клеток.
fag85 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Огнезащита пром здания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? Sevi4 Разное 29 27.01.2023 19:57
Нужны раб чертежи пром здания IIIeuX Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 01.12.2007 09:07
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42