| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.11.2010, 21:32 | #1 | |
Особенности проектирования фундаментов на грунтах сложенных мергелем
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
||
Просмотров: 22138
|
|
||||
Регистрация: 24.10.2010
Сообщений: 4
|
Мергель - скальный грунт. Поэтому геологи должны дать не сцепление, а значение предела на осноосное сжатие. Но мергель на столько плох что дали тебе хар-ки уже разрушенного грунта. Мергель боится воды в замоченом состоянии превращается в кисель, значит исключить замокание. Предел прочности советую брать табличный - минимальный для малопрочных скальных.
З.Ы. А есть ли сейсмика? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
Ну вобще дают название Мергель рыхлый пылеватый Блин, а на этом же грунте у заказчика еще мысль возвести 7эт адмздание...
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
спасибо!
А как считаете, фундаментный ростверк спасет? если сетка колон 6х9.. тут вот еще есть кое какая информация: Относительная деформация просадочности (Еsl) при нагрузках 0,05; 0,1; 0,2; 0,3 МПа составляет: 0,0078-0,0296; 0,0188-0,0400; 0,0184-0,0334; 0,0122-0,0338. Я раньше не встречал таких характеристик в геологическом отчете. Это означает что скажем при нагрузке на грунт 0,3 Мпа его осадка будет примерно 12-38 см? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
Цитата:
Модуль деформации при естеств влажности 3,7 МПа при водонасыщенном состоянии 2,9 МПа. это дали в отчете Выводы геологов: для строительства исключить просадочность и исключить возникновение замачивания... |
|||
|
||||
DR.Dim
Цитата:
Это также значит, что при расчете основания по деформациям, необходимо складывать отдельно рассчитанные осадки и просадки основания. Расчет просадок основания необходимо выполнять по отдельным скважинам и по конкретным значениям относительной просадочности в расчетном слое, а не по всему диапазону, как у вас дано (например: брать не 0,0122-0,0338, а конкретно, допустим, 0,032). Последний раз редактировалось alektich, 05.11.2010 в 12:43. |
||||
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
alektich, спасибо за подробное изъяснение...
может быть ростверк или фундаментная плита? У нас, на сколько я знаю, сваи никогда не забивали. Кстати, рядом с этим участком, метров 50, стоят 9тиэтажки Написано: ПО СТЕПЕНИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРОСАДОЧНОСТИ ГРУНТ КЛАССИФИЦИРОВАН КАК ПРОСАДОЧНЫЙ. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Offtop: Хотя, конечно «мергель просадочный» — дурь полнейшая! Может, есть мергель, а над ним какой-нибудь просадочный суглинок? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Лучше обратиться к изыскателям, чтобы они уточнили, что имели в виду под «просадочным мергелем». Если это все же какой-нибудь суглинок или глина известковистые и просадочные, то скорее всего это — кора выветривания настоящего мергеля, который должен залегать глубже. Даже если этот мергель сам выветрелый, но не до состояния глины, и если он залегает относительно неглубоко, то в него вполне успешно можно упереть стойки. Лишь бы еще карста в нем не было.
Добавлено: Вообще, в отчете указана глубина УГВ и какова степень водонасыщения грунтов над ним? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
Цитата:
Цитата:
спасибо! |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2012
Сообщений: 15
|
скажите у меня в основании мергель малопрочный, размягчаемый и труднорастворимый в воде. Предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии 7,63МПа, какой взять модуль деформации? Как этот грут ведет себя при сейсмике? Здание 13 этажей фундамент-плита монолитная.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Методика расчета и конструирования фундаментов на мерзлых грунтах с сохранением мерзлоты | cheap | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.07.2009 20:23 |
особенности проектирования иженерных коммуникаций в сейсмозоне | Будущий профи | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.11.2008 11:53 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |