Особенности проектирования фундаментов на грунтах сложенных мергелем
DR.Dim
 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344

Здравствуйте! Не скажите, есть ли особенности проектирования фундаментов на грунтах сложенных мергелем? геологич изысканиях дают такие данные:
по содержанию частиц мергель отнесен к пылеватым. Число пластичности 5,3-7,5
плотность Рн=1,57г/см3
плотность минеральн частиц (удельн вес) 2,65г/м3
коэф фильтрации (0,0725-0,0828) мергель слабоводопроницаемый
Модуль деформации при естеств влажности 3,7 МПа при водонасыщенном состоянии 2,9 МПа.
Удельное сцепление Сн-16,7 КПа
Угол внутреннего трения - Фн - 28
Вот некоторые из данных которые дают геологи. Нужны ли какие то специальные мероприятия по устройству фундаментов? Здание - 3ех этажный металлокаркас с отдельностоящими фундаментами
Заранее спасибо!
Просмотров: 22138
 
Непрочитано 02.11.2010, 12:50
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
Модуль деформации при естеств влажности 3,7 МПа при водонасыщенном состоянии 2,9 МПа.
Вы ничего не напутали?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 22:11
#3
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Вы ничего не напутали?
в плане скальный грунт? Нет таков геологический отчет
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 23:35
#4
айгыр


 
Регистрация: 24.10.2010
Сообщений: 4


Мергель - скальный грунт. Поэтому геологи должны дать не сцепление, а значение предела на осноосное сжатие. Но мергель на столько плох что дали тебе хар-ки уже разрушенного грунта. Мергель боится воды в замоченом состоянии превращается в кисель, значит исключить замокание. Предел прочности советую брать табличный - минимальный для малопрочных скальных.
З.Ы. А есть ли сейсмика?
айгыр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 07:22
#5
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от айгыр Посмотреть сообщение
значит исключить замокание.
на стадии строительства или эксплуатации? Здание с подвалом, так что подошва фундамента будет примерно ниже на 4 м от уровня земли.
Грунтовых вот тоже не обнаружено.
район не сейсмичный
Спасибо!
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 09:44
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
Модуль деформации при естеств влажности 3,7 МПа при водонасыщенном состоянии 2,9 МПа.
Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
в плане скальный грунт? Нет таков геологический отчет
Странно. Модуль упругости для слабых известняков ок 7000 МПа, а если модуль общих деформациий грунта менее 5 МПа, то это слабый грунт (торф, ил и пр) и на нем строить нельзя...
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 23:06
#7
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Странно. Модуль упругости для слабых известняков ок 7000 МПа, а если модуль общих деформациий грунта менее 5 МПа, то это слабый грунт (торф, ил и пр) и на нем строить нельзя...
Ну вобще дают название Мергель рыхлый пылеватый Блин, а на этом же грунте у заказчика еще мысль возвести 7эт адмздание...
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 23:58
#8
айгыр


 
Регистрация: 24.10.2010
Сообщений: 4


На стадии строительства не возможно исключить замокание. В период эксплуатации постарайтесь.
айгыр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2010, 19:50
#9
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от айгыр Посмотреть сообщение
В период эксплуатации постарайтесь.
спасибо!

А как считаете, фундаментный ростверк спасет? если сетка колон 6х9..

тут вот еще есть кое какая информация:
Относительная деформация просадочности (Еsl) при нагрузках 0,05; 0,1; 0,2; 0,3 МПа составляет: 0,0078-0,0296; 0,0188-0,0400; 0,0184-0,0334; 0,0122-0,0338.
Я раньше не встречал таких характеристик в геологическом отчете. Это означает что скажем при нагрузке на грунт 0,3 Мпа его осадка будет примерно 12-38 см?
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2010, 01:30
#10
айгыр


 
Регистрация: 24.10.2010
Сообщений: 4


Мергель - скальный малопрочный грунт. Какая осадка?
А это хар-ки просадочного грунта, наверно, если мне не изменяет память.
Какие выводы дали геологи?
айгыр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2010, 07:32
#11
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от айгыр Посмотреть сообщение
Мергель - скальный малопрочный грунт. Какая осадка?
А это хар-ки просадочного грунта, наверно, если мне не изменяет память.
Какие выводы дали геологи?

Модуль деформации при естеств влажности 3,7 МПа при водонасыщенном состоянии 2,9 МПа.
это дали в отчете


Выводы геологов: для строительства исключить просадочность и исключить возникновение замачивания...
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2010, 11:34
1 | #12
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


DR.Dim
Цитата:
тут вот еще есть кое какая информация:
Относительная деформация просадочности (Еsl) при нагрузках 0,05; 0,1; 0,2; 0,3 МПа составляет: 0,0078-0,0296; 0,0188-0,0400; 0,0184-0,0334; 0,0122-0,0338.
Я раньше не встречал таких характеристик в геологическом отчете. Это означает что скажем при нагрузке на грунт 0,3 Мпа его осадка будет примерно 12-38 см?
DR.Dim, это означает, что ваш пылеватый мергель - просадочный, и что просадка будет 1,22-3,38 см (а не 12-38см) на один расчетный погонный метр просадочной толщи при внешней нагрузке в середине этого метрового слоя, равной 0,3МПа.
Это также значит, что при расчете основания по деформациям, необходимо складывать отдельно рассчитанные осадки и просадки основания. Расчет просадок основания необходимо выполнять по отдельным скважинам и по конкретным значениям относительной просадочности в расчетном слое, а не по всему диапазону, как у вас дано (например: брать не 0,0122-0,0338, а конкретно, допустим, 0,032).

Последний раз редактировалось alektich, 05.11.2010 в 12:43.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2010, 19:58
#13
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Судя по плотности и модулю деформации у Вас крайне слабый грунт и его следует прорезать сваями. А какой тип просадки геологи дают?
SergeyMetallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2010, 08:19
#14
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


alektich, спасибо за подробное изъяснение...

Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
у Вас крайне слабый грунт и его следует прорезать сваями.
может быть ростверк или фундаментная плита? У нас, на сколько я знаю, сваи никогда не забивали. Кстати, рядом с этим участком, метров 50, стоят 9тиэтажки
Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
А какой тип просадки геологи дают?
Написано: ПО СТЕПЕНИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРОСАДОЧНОСТИ ГРУНТ КЛАССИФИЦИРОВАН КАК ПРОСАДОЧНЫЙ.
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2010, 10:30
#15
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist
Посмотреть сообщение
А какой тип просадки геологи дают?
Написано: ПО СТЕПЕНИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРОСАДОЧНОСТИ ГРУНТ КЛАССИФИЦИРОВАН КАК ПРОСАДОЧНЫЙ.
Не про это вопрос... В отчете должно быть указан тип грунтовых условий по просадочности — первый или второй.
Offtop: Хотя, конечно «мергель просадочный» — дурь полнейшая! Может, есть мергель, а над ним какой-нибудь просадочный суглинок?
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2010, 11:25
#16
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
В отчете должно быть указан тип грунтовых условий по просадочности — первый или второй.
В отчете тип грунтовых условий по просадочности не указан
Неужели только сваями можно выйти из положения?
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2010, 12:16
#17
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
Неужели только сваями можно выйти из положения?
Лучше обратиться к изыскателям, чтобы они уточнили, что имели в виду под «просадочным мергелем». Если это все же какой-нибудь суглинок или глина известковистые и просадочные, то скорее всего это — кора выветривания настоящего мергеля, который должен залегать глубже. Даже если этот мергель сам выветрелый, но не до состояния глины, и если он залегает относительно неглубоко, то в него вполне успешно можно упереть стойки. Лишь бы еще карста в нем не было.

Добавлено:
Вообще, в отчете указана глубина УГВ и какова степень водонасыщения грунтов над ним?
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2010, 11:15
#18
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Даже если этот мергель сам выветрелый, но не до состояния глины, и если он залегает относительно неглубоко, то в него вполне успешно можно упереть стойки. Лишь бы еще карста в нем не было.
для этого наверное надо опять скважину бурить, только глубже

Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Вообще, в отчете указана глубина УГВ и какова степень водонасыщения грунтов над ним?
Грунтовых вод не обнаружено. А мергель этот слабоводопроницаемый с коэф фильтрации 0,0725-0,0828
спасибо!
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 18:13
#19
Drumfit


 
Регистрация: 25.10.2012
Сообщений: 15


скажите у меня в основании мергель малопрочный, размягчаемый и труднорастворимый в воде. Предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии 7,63МПа, какой взять модуль деформации? Как этот грут ведет себя при сейсмике? Здание 13 этажей фундамент-плита монолитная.
Drumfit вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2014, 10:26
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


1,1 - 6,0 ГПа в диапазоне до 75 процентов от разрушающей нагрузки.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2014, 23:30
#21
Drumfit


 
Регистрация: 25.10.2012
Сообщений: 15


А как это точно узнать можно? С такими грунтами не сталкивался просто
Drumfit вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 09:49
#22
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Исследованиями, наверное.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Особенности проектирования фундаментов на грунтах сложенных мергелем

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Методика расчета и конструирования фундаментов на мерзлых грунтах с сохранением мерзлоты cheap Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.07.2009 20:23
особенности проектирования иженерных коммуникаций в сейсмозоне Будущий профи Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.11.2008 11:53
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44