Ригель много меньше, чем колонна. Возможно ли?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ригель много меньше, чем колонна. Возможно ли?

Ригель много меньше, чем колонна. Возможно ли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.11.2010, 11:24 #1
Ригель много меньше, чем колонна. Возможно ли?
Юджин
 
Москва
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 21

Есть металлический каркас. Колонны- труба 150х8. В поперечном направлении устроена рама, ригель - труба 80х4. В продольном -шарнирно оперты 20Ш1. Подскажите пожалуйста, может ли ригель быть много меньше, чем колонна?
Просмотров: 3242
 
Непрочитано 11.11.2010, 11:31
#2
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


он и должен быть намного меньше
olegrussia на форуме  
 
Непрочитано 11.11.2010, 11:55
#3
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


скиньте схему
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 12:09
#4
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


По-моему сказать однозначно сложно. Вот вам простейший пример для размышления (см.рис).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 163
Размер:	12.7 Кб
ID:	47971  
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 12:15
#5
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


ну раз пролет неизвестен, высота клонны неизвестна ..
то однозначно может (при определенных условиях )
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 12:17
#6
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Все ведь расчетом определяется. Возможно, это и не "ригель" вовсе, а распорка.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 12:55
#7
Юджин


 
Регистрация: 11.09.2008
Москва
Сообщений: 21


Опирания на них никакого нет, возможно и распорки
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
shema.dwg (394.5 Кб, 488 просмотров)
Юджин вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 13:33
#8
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Ну, в общем-то можно и так, особенно если перекрытие по профлисту отливать. А труба - это распорка.
olegrussia на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 13:41
#9
Юджин


 
Регистрация: 11.09.2008
Москва
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Ну, в общем-то можно и так, особенно если перекрытие по профлисту отливать. А труба - это распорка.
Перекрытие делается из сэндвич-панелей и опираются они на двутавры. Самое не приятное, это технологический конвеер над панелями, который конечно не должен упасть, ну а если упадет, то ничего не спасет. И погрзчики, которые могут врезаться в колонну. И вот пойдут тогда перемещения.
Юджин вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 13:45
#10
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


А по панелям будут люди ходить? Сендвичи обыкновенные?
olegrussia на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 13:48
#11
Юджин


 
Регистрация: 11.09.2008
Москва
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
А по панелям будут люди ходить? Сендвичи обыкновенные?
нет, не будут. кровельные -сэндвич панели "Классик". В продольном направлении установлены ВС
Юджин вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 14:02
#12
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Ну, тогда точно никуда не денется
olegrussia на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 14:12
#13
Юджин


 
Регистрация: 11.09.2008
Москва
Сообщений: 21


а чем это можно подкрепить? Почитать что нить по этому поводу?
Юджин вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2010, 15:50
#14
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Ну что тут почитаешь... Да что угодно. Конвейер же будет ставиться не на сендвичи, а на балки. Нагрузку надо проверять расчетом, а панели как я понял просто чтобы мелкие кусочки на голову не падали
olegrussia на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ригель много меньше, чем колонна. Возможно ли?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? Stap Железобетонные конструкции 138 03.02.2018 14:55
Колонна или стойка, в чем отличие ? Андрей Т. Конструкции зданий и сооружений 58 24.01.2017 20:44
Опора стальной балки меньше чем пояс балки Dmitij Металлические конструкции 48 11.12.2008 15:13
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33